消防电气N线线路WDZCN,其中带“N”的作用主要有哪些?

这个涉及到电线电缆的燃烧等级查《电力工程电缆设计规范》GB。

第7.0. 9条规定:耐火电缆用于发电厂等明敷有多根电缆配置中或位于油管、有熔化金属溅落等可能波及场所时,其耐火性应符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法第1部分:总则》GB/T 12666.1中的A类耐火电缆除上述情况外且为少量电缆配置时,可采鼡符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法第1部分:总则》GB/T 12666.1中的B类耐火电缆

其中规范规定的耐火电缆,就是用于消防负荷的配电电缆一类高层建筑不属于“发电厂等明敷有多根电缆配置中,或位于油管、有熔化金属溅落等可能波及场所”所以根据规范依据,消防电線电缆WDZN型低烟无卤耐火电线电缆应该选用B类WDZBN线缆


TC20是什么意思具体怎么安装?... TC20 是什么意思具体怎么安装?

根据09DX001图集中:TC为电缆沟敷设

WDZCN中W:无卤;D:低烟;ZC:阻燃C级;N:耐火

总称:低烟无卤阻燃C级耐火电线;rvs2*1.5:橡胶護套双绞多股软铜线,主要在消防系统中用于信号线、广播线、电话线

你对这个回答的评价是

? 电气N线学习室:消防电线电缆選WDZAN、WDZBN还是WDZCN

一学员问我:侯老师,我手上有一个一类高层建筑想问问消防电线电缆该选WDZAN、WDZBN还是WDZCN?

我说这个涉及到电线电缆的燃烧等级,查《电力工程电缆设计规范》GB

第7.0. 9条规定:耐火电缆用于发电厂等明敷有多根电缆配置中,或位于油管、有熔化金属溅落等可能波及场所时其耐火性应符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法 第1部分:总则》GB/T 12666.1中的A类耐火电缆。除上述情况外且为少量电缆配置时可采鼡符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法 第1部分:总则》GB/T 12666.1中的B类耐火电缆。

其中规范规定的耐火电缆就是用于消防负荷的配电电缆。一类高层建筑不属于“发电厂等明敷有多根电缆配置中或位于油管、有熔化金属溅落等可能波及场所”。所以根据规范依据消防电線电缆WDZN型低烟无卤耐火电线电缆应该选用B类WDZBN线缆。


特别提醒: 侯万里原创《》视频教程目前已经上线该教程能在10小时内让你真正入门建築电气N线设计,详细了解请

本文版权归所有,欢迎转载!转载请注明作者和出处

作者:(甲级建筑设计院电气N线专业负责人,有多个夶中型建筑电气N线设计实战经 验;QQ:个人微信:dqxxshouwanli)

欢迎扫描下方二维码,关注电气N线学习室微信公众号:idqxxs