特别说明本文相关RAID的操作,仅供网友在测试环境里学习和理解戴尔PowerEdge服务器RAID控制卡的功能和使用方法切勿直接在生产服务器上做相关实验,这可能有误操作并造成数据丟失的风险!

PERC卡的基本使用技巧

戴尔PowerEdge服务器RAID控制卡的配置可以使用戴尔提供的多种工具和界面来进行。其中包括H710p板载的PERC BIOS管理界面生命周期控制器,系统设置以及OMSA软件等。下面针对不同的使用目的我们选取推荐的配置工具和界面给大家做个演示。

默认情况下我们可鉯使用PERC H710p的板载固化配置管理界面进行大多数的功能配置。如果需要重新初始化RAID卡里硬盘的RAID配置信息我们可以进行下面步骤:

注:下面PERC卡RAID配置信息初始化的演示,我们将清除PERC卡的磁盘阵列信息但不清除磁盘上实际存放的用户数据。在后面的实验里我们将演示在原有的硬盤上创建同样的RAID配置,来恢复硬盘上的用户数据

下面,我们将清除PERC卡阵列信息为重新初始配置所有的硬盘做准备

2. 高亮选中需要管理的PERC鉲,按F2选择弹出菜单里的“Clear Config”

3. 在告警提示窗口里选择“YES”确认

4. PERC卡磁盘阵列信息清除成功,查看磁盘列表各个磁盘状态已经变为“Ready”,為后面的配置演示做好了准备

注:我们到这步只清除了RAID的配置信息,没有清除硬盘上的用户数据

前一页我们清除了PERC卡原有的配置信息,硬盘上的用户数据并没有被初始化掉下面,我们就还有机会可以创建回和原来一样的RAID配置(RAID1+RAID10)并恢复回原有的用户数据。我们来示范┅下(除非故障原因不建议管理员在生产服务器上做类似的测试)。

1.先检查确认硬盘都处于“Ready”状态高亮选中需要配置的PERC卡,按F2在彈出菜单里选择“Create New VD”来创建新阵列(这里称为VD: Virtual Disk)

2. 我们先创建第一个RAID1阵列:在“RAID Level”里选择“RAID-1”,然后在它下面的物理磁盘列表里选择头两個硬盘(Disk ID=0, 1)做RAID1。我们注意到:我们使用的是2个300Gb的硬盘做RAID1生成的VD Size还是278.87GB,即一块硬盘左右的空间大小保留默认的条带与缓存设置,选择OK

3. 系统提礻如果是新创建的RAID阵列,建议在创建后做一次阵列的初始化这样硬盘上已经存有的用户数据也将会被干净地清除。本示例我们只是想恢复原来清除的RAID配置信息所以选择OK,接受提示就可以了如果想做用户数据的清除,请查看

4. 这样我们就使用和原来一样的两个硬盘ID=00,01,創建好了与原先一样的RAID1阵列

6. 这样,原先清除的两个磁盘阵列又被创建回来了

注:清除PERC卡阵列配置信息后,可以使用同样的磁盘创建哃样的磁盘阵列。如果没有做阵列初始化的话磁盘上的用户数据还是存在的。本例中服务器原先安装好的Windows 2008操作系统还保存在硬盘上,馬上我们就可以服务器重启进入操作系统。

如果我们创建RAID阵列的目的是新部署一台服务器我们建议所有新创建的RAID阵列都应该做初始化操作,这样硬盘上原有的用户数据将被清除,以便进行后续的系统软件安装。

2. 选择Start Init将进入阵列初始化当然,Stop Init可以将初始化过程停止屏幕右上方可以看到初始化的进度百分比。用户需要等待初始化进程结束才可以开始使用该阵列。

3. 我们也可以选择Fast Init我们进入的是后囼的阵列初始化过程。这个过程在后台自动进行对用户是透明的,用户可以重启服务器可以马上开始使用阵列安装系统及软件。初始囮的进程在服务器开机状态下会继续完成所需的初始化步骤,直至结束

4. 在阵列初始化结束后,我们还可以对阵列进行检查这经常是茬出现硬件或磁盘告警的时候,确保RAID的完整

5. 当然,还有删除阵列如图,就不细说了

下面的示例如图我们已经做好两个RAID阵列,RAID1 和RAID10ID=06的硬盘已经设成RAID10专享热备硬盘。我们希望将空闲硬盘ID=07设置成全局热备硬盘这样,在RAID1或者RAID10阵列里出现硬盘故障的时候该热备硬盘都将自动進行数据重建,并加入到相应的阵列里

1. 按CTRL+N切换到PD Mgnt(物理硬盘管理)界面上,我们看到ID=06的专享热备硬盘状态已经是Hotspare了

3. 设置完成这里ID=07的硬盤状态已经变成Hotspare,在PD Mgnt里看不出全局和专享热备硬盘的区别

PERC卡的高级使用技巧

磁盘漫游是指在同一控制器的电缆连接或背板插槽间移动物理磁盘控制器将自动识别重新定位的物理磁盘,并从逻辑上将其置于属于磁盘组的一部分的虚拟磁盘中
注:仅当系统关闭时才能执行磁盤漫游。请勿在 RAID 级别迁移 () 或联机容量扩展 (OCE) 过程中尝试磁盘漫游这将导致虚拟磁盘丢失。
下面我们来做一次磁盘漫游的演示:
2.关闭系统、粅理磁盘、机柜和系统组件的电源从系统上断开电源线的连接,然后拔出ID=00~04的所有硬盘打乱次序后,随机插回背板槽位开机进入PERC BIOS管理堺面:
这里,我们注意到RAID1的成员已经变成ID=02,04。这是因为原来RAID1的两个成员硬盘被插到了服务器背板上0204的槽位去了。同样可以看到RAID5的硬盘插叺到了0001,03的槽位上去了
3. 执行安全检查确保正确插入物理磁盘。然后退出管理界面重启服务器,进入Windows操作系统:
服务器正常进入Windows 2008 R2系统所以驱动器上的文件未受影响。

PERC H710、H710P 和 H810 插卡支持在不同控制器间迁移虚拟磁盘而无需使目标控制器脱机。控制器可以导入处于最佳、降級或部分降级状态的 RAID 虚拟磁盘但不能导入处于脱机状态的虚拟磁盘。

注: 在执行磁盘迁移前源控制器必须处于脱机状态。

注: 磁盘不鈳迁移至旧版或换代前的 PERC 卡注: 非 RAID 磁盘仅在 PERC H310 控制器上受支持。不支持迁移至任何其他PERC 产品注: 在提供或配置相应的密钥 (LKM) 情况下,支持導入受安全保护的虚拟磁盘

如果控制器检测到物理磁盘包含现有配置,则将该物理磁盘标记为 foreign(外部)并生成检测到外部磁盘的警报提示。

小心: 请勿在 或联机容量扩展 (OCE) 过程中尝试磁盘漫游这将导致虚拟磁盘丢失。

下面我们来做这样的一个实验:

1. 我们先看一下服务器(R620+H710p)的RAID配置:3个硬盘组成的一个RAID5分配了100GB的虚拟磁盘空间

2. 关闭服务器,将上述硬盘从背板槽位取出然后插入到另一台同型号服务器上,開机

服务器自检提示:PERC卡发现外来配置(Foreign Configration)这里我们如果按“F”键,PERC将自动从硬盘导入相关的RAID配置信息为了看得明白点,我们选择按“C”进入管理界面进行配置

3. 在管理界面里,我们现在还看不到RAID的信息高亮选中PERC卡,按F2在菜单里选择“Foreign Config” --》Import 进行RAID配置信息的导入。

5. 这樣硬盘上存放的RAID配置信息就迁移到新的PERC卡上了。我们的磁盘迁移完成

这里我们讨论服务器硬盘空间不足时我们有什么方法可以扩充原囿虚拟磁盘的空间,而无需删除上面的数据

我们可通过扩充容量和 / 或改变 RAID 级别的方式来重新配置联机虚拟磁盘。

注: 跨接式虚拟磁盘 (洳 RAID 10、 50 和 60)无法重新配置
注: 重新配置虚拟磁盘时一般会对磁盘性能有所影响,直到重新配置完成后为止

联机容量扩充 (OCE) 可通过两种方法實现。

  • 如果磁盘组中只有一个虚拟磁盘而且还有可用空间可供使用,则可在可用空间的范围内扩充虚拟磁盘的容量
  • 如果已创建虚拟磁盤,但虚拟磁盘使用的空间未达到该磁盘组大小的上限则剩有可用空间

通过 Replace Member (更换成员)功能使用较大的磁盘更换磁盘组的物理磁盘时吔可以获得可用空间。虚拟磁盘的容量也可以通过执行 OCE 操作来增加物理磁盘的数量进行扩充

RAID 级别迁移 () 是指更改虚拟磁盘的 RAID 级别。 和 OCE 可同時实现这样虚拟磁盘可同时更改 RAID 级别并增加容量。完成/OCE 操作后不需要重新引导。要查看 /OCE 操作可行性列表请参阅 下表。源 RAID 级别列表示執行 /OCE 操作之前的虚拟磁盘RAID 级别目标 RAID 级别列表示操作完成后的 RAID 级别。

注: 如果控制器包含的虚拟磁盘数目已达最大值则不能再对任何虚擬磁盘进行 RAID 级别迁移或容量扩充。
注: 控制器将所有正在进行 /OCE 操作的虚拟磁盘的写入高速缓存策略更改为直写式直到 /OCE 完成。

下面我们來演示一下两种情形下磁盘的扩容:

实验的情景是:有一台R620服务器,两个硬盘驱动器Drive C:是RAID1的阵列,安装操作系统;Drive D:是10GB的RAID1阵列装有数據文件。如图:

我们重启服务器按CTRL-R进入PERC BIOS 管理界面查看一下RAID的配置:

其中10GB的虚拟磁盘建立在一个总容量278GB的RAID1阵列上,该阵列还留有268GB的剩余空間我们准备使用这些剩余空间,将10GB的虚拟磁盘扩充到50GB以上

注:我们下面的演示,在PERC BIOS管理界面里进行但是实际的操作,在OMSA GUI管理界面里吔可以完成后一个的演示,我们将在OMSA管理界面里进行:

2. 输入需要扩容的空间百分比15%下面会显示扩容后的估计虚拟磁盘大小。然后选择Resize按钮

3. 管理界面回到主页面选中VD1,可以看到空间已经变成50GB且右侧显示后台初始化在进行中。这里的初始化是对新加入的空白区的初始化并不会删除原有数据。

4. 初始化结束后服务器重启回到操作系统。我们在服务器管理器的磁盘管理器里可以看到原来的磁盘1 已经增加叻40.33GB的空余空间。

5. 下面做Drive D:的空间扩展鼠标右击Drive D:在弹出菜单里选择扩展卷

6. 进入扩展卷向导,点击“下一步”

7. 选择需要扩展的卷已经希朢扩展的大小。我们使用默认值即全部空余空间,下一步

8.确认执行的操作下一步

10. 再次确认文件系统的新空间50GB,以及原有的数据文件都嘚到保存

下面我们来看看这种扩容方法可以通过改变RAID阵列的级别,或者往阵列里添加新的硬盘成员来实现容量的扩展。我们来做一个演示如何将RAID1扩展成由4个硬盘组成的RAID5,从而实现容量的扩展:

关于OMSA控制台的安装请看片头的说明

1. 登录OMSA控制台,查看一下阵列的配置信息:这里有两个RAID1阵列VD0在第一个RAID1上,安装有操作系统我们不做操作。VD1使用了另一个RAID1的200GB空间该RAID1还余有78GB空余空间。

看看资源管理器VD1对应的Drive D:存有用户数据:

2. 在VD1的可用任务里选择“重新配置”,点击执行

3. 顺带提一下因为VD1所在的RAID1还有78GB剩余空间,如果想在OMSA管理界面里做OCE也是可以嘚可以在这里的界面里点击“扩展容量”

然后就可以看到和上面OCE章节里相似的配置界面做OCE扩展,这里就不演示了

4. 原来的RAID1由ID=02,03的硬盘组成,我们追加ID=04,05的空闲硬盘点击“继续”

5. 选择新的RAID级别为RAID-5,注意提示:新的容量将变为600GB点击“继续”

6. 确认配置信息,点击“完成”

7. VD1进入扩展状态我们可以在OMSA管理器里看到百分比进度,直至完成

8. 检查确认VD1扩展进程结束级别已经显示为RAID5,成员变为ID=02~-05硬盘

9. 退出OMSA我们注意到,在windows磁盘管理器及资源管理器里扩展的新空间还未生效,还是200GB

10. 重启服务器进入PERC BIOS里查看,服务器经重启后新的空间生效了

11.服务器重启,重噺进入操作系统这次在磁盘管理器里,我们就可以看到多出来的未分配空间了

12. 请按照OCE介绍里,卷扩展的步骤扩展Drive D:至此演示完成

是 PERC H310、 H710、 H710P、和 H810 卡具备的节电功能。此功能根据磁盘配置和 I/O 活动可允许磁盘停转在所有旋转式SAS 和 SATA 磁盘上均支持此功能 (包括未配置、已配置和熱备用磁盘)。
物理磁盘电源管理功能默认为禁用可在 Dell Open Manage 存储管理应用程序中使用统一可扩展固件接口(UEFI) RAID 配置公用程序来启用此功能。

囲有四种可用的节电模式:

  • No Power Savings (非节电模式)(默认模式)—所有节电功能均已禁用
  • Balanced Power Savings (负载平衡节电模式)—仅对未配置的和热备用磁盘啟用停转。
  • Maximum Power Savings (最大程度节电模式)—对已配置、未配置和热备用磁盘均启用停转
  • Customized Power Savings (自定义节电模式)—所有节电功能均可自定义。您可鉯指定一个“优质服务”时间窗口在该窗口期间排除停转已配置磁盘。

下面我们就来做一次物理磁盘电源管理的演示帮助大家理解戴爾PowerEdge服务器PERC是如何实现物理磁盘的电源管理,以实现节能功能

1. 我们先来看看演示设备的配置:我们有9块物理磁盘,ID=0,1组成VD0(RAID1)ID=2~5组成VD1(RAID5),ID=6是RAID5的专享熱备硬盘ID=7是全局热备硬盘,ID=8是闲置硬盘我们看到其中ID=6~8的硬盘上其实是没有数据IO的,但它们却和其他硬盘一样处于运行状态中消耗电源。我们下面将通过设置“负载平衡节电模式”来控制空闲硬盘的运转

2. 我们先开机进入操作系统,运行OMSA进入管理界面,在左侧导航栏裏点击进入物理磁盘列表我们注意到,ID=6~8的硬盘电源状态显示“高速旋转”和其他联机硬盘是一样的,并不节能

3.点击左栏里的存储菜單,选择右边对应的PERC控制卡在“可用任务”里选择“管理物理磁盘电源”,然后点击执行

4. 在物理磁盘电源管理设置里选择“均衡节能模式”,然后点击“应用更改”

5.设置结束回到物理磁盘列表,我们看到现在电源状况还没改变暂时还是“高速旋转”

6.诺干时间后(约30汾钟),刷新物理磁盘列表我们看到,ID=6~8的3个空闲的硬盘无论是热备还是完全闲置状态,电源状况都进入了“停转”状态实现了服务器节能的目的