范文一:天然气爆炸事故案例分析1.
事故经过简述日15时54分,某油田天然气调压站与天然气管线接口处突然爆裂。由于爆炸产生的巨大能量和冲击波,将爆管西侧约4m长的管线扭断,东侧16m长的管线撕裂扭断,北侧管线连同调压站阀门一起扭断并向北飞出70多米远,爆炸的碎片向南飞出70多米远,并将调压站院墙外的杂草引燃起火,外泄的天然气发生着火。事故造成了巨大的经济损失,引起油田各级领导的高度重视。2.
事故原因分析通过事故发生后进行的宏观检查、厚度测定、腐蚀产物检测及扫描电镜分析的结果可知,爆管的主要原因为:(1)
天然气中含有部分H2S,CO,CO2气体及部分水份等杂质,导致了管线的严重腐蚀。通过测厚检查发现,爆破的三通底部减薄最严重。根据三通部位的几何特殊性,可知该处天然气流速最慢,从而使天然气中的H2S,CO,CO2气体及部分水份等杂质有更为充足的时间与金属管壁发生各种反应,导致了该处腐蚀最为严重。(2)
三通管线的选材没有按设计要求取材,管线不符合20#钢的要求和标准,焊接质量差,加速了材质的腐蚀和减薄。(3)
塑性变形使金属内部产生大量的位错和空位,位错沿滑移面移动,在交叉处形成位错塞积,造成很大的应力集中,当材料达到屈服极限后,应力不能得到松弛,形成初裂纹,随着时间的延迟,裂纹不断扩展。(4)
该管线从未进行过专业的技术检测,使用状况不明,也是造成事故的原因之一。长期使用13年的天然气管线遭受严重腐蚀之后,造成强度大大降低,实际壁厚小于计算厚度,远远不能满足使用条件,在微裂纹的诱导下,不能满足强度要求,发生了爆炸事故。 这次事故的教训是非常深刻的,本次建设的天然气调压箱是易发生重大安全事故的部位,从设计、施工到监督检验,必须进行强有力的专业检查、验收,杜绝使用不合格的管线,确保施工质量。使用单位在加强自检的同时,必须定期的由专业检测单位进行定期检查,以便及早发现事故隐患,找出薄弱环节,防患于未然。无视天然气泄漏
发生爆炸事故案例分析一、事故经过1986年5月,某DN400 输气干线放空后在阀室内更换干线放空阀,干线两端放空阀开启,用氧气割法兰时天然气泄出燃烧。又强行割下法兰后将大火熄灭,在地上修焊口30 min 后(法兰割口离地面高1. 2 m) ,将法兰拿回割口电焊时,发生了爆炸并继续燃烧3. 5 h ,3 个施工人员当场被严重烧伤,阀室及室内集输设施严重烧坏,造成了重大的经济损失。二、事故原因1、天然气继续泄漏的室内自房顶向下积聚,形成爆炸混合物遇焊接火源而发生爆炸。2、动火安全措施不落实,在有天然气泄漏的情况下强行动火作业。3、员工安全意识差,管内抽进空气
自燃产生火种天然气直接置换空气
混合气体发生爆炸事故案例分析一、事故经过1998年7月,某大型输气站绝缘法兰漏气整改,施工36 h 后,该段Φ508 ×9 的管道在6. 6 km管线两端放空阀均开启发生了抽空。恢复生产时,采取开天然气直接置换空气,20 min 约进天然气9 000 m3后,关闭放空阀开始升压,升压过程中发现管线发热。分析判断是管线内燃,对管线采取浇水降温,1h 后管线压力升至2. 6 MPa 时,采取开启DN300 进站生产球阀和站场分离器DN100 排污阀试图泄压时,站场发生了强烈爆炸,导致全站设备损毁,人员伤亡的特大安全事故。二、事故原因1、管线施工中,开过干线放空阀,管内产生了抽空,空气进入,硫化亚铁自燃,产生火种。2、再次进气后,没有对火种察觉,直接用天然气置换空气,使天然气与管内已进入的空气、燃烧不充分的产物混合,遇明火爆炸。3、发现管线发热,没有认真对待,采取措施不彻底、不坚决。原文地址:天然气爆炸事故案例分析1.
范文二:管道天然气安全事故案例分析案例一:某用户家中通上了管道天然气,由于用的是低挂表,为了保持厨房的整体装潢效果,便将管道及灶具下方用木板进行了包封。一天做饭点火时,突然听到一声巨响,灶具下方的橱柜门被炸飞,并撞到其身上,用户知道发生了爆炸,便不顾疼痛,及时关闭了表前阀门,并跑出家门打电话报修。 原因分析:1、因该用户用木板将灶具下方的燃气管道包封起来,所以造成燃气泄露不容易被及时发现。2、泄漏的燃气不能及时逸散,容易造成积聚,所以遇明火发生爆炸。 注意事项:1、严禁用户因装潢等原因私自包封燃气管道。2、此用户在发生燃气泄漏爆炸事故时及时关闭表前阀门,切断气源,防止了天然气进一步的泄漏,使事故得到了有效控制。案例二:2004年,长沙市发生用户使用热水器中毒死亡事故。死者妹夫约姐姐一家吃团圆饭,久等未见,电话手机均联系不上,赶赴姐姐家,见门紧闭,于是打110报警,强行打开房门,发现姐夫倒在厕所内,姐姐和儿子分别倒在床上,进入现场的公安和死者妹夫见证,打开房门后有一股焦糊味,该室门窗紧闭,厨房换气扇未开,卫生间、卧室门未关,与安装燃气热水器房间的过道连通。 原因分析:1、该用户私接热水器,而且没有安装排气烟道。2、该用户门窗紧闭,三人连续使用热水器洗澡,由于没有保持空气流通,室内氧气不足,造成天然气不完全燃烧,产生含有一氧化碳的烟气。3、用燃气时,室内厨房、洗浴间、卧室门均未关,有毒气体在室内流串。 注意事项:1、使用前应检查灶具连接状况,用户要使用正规厂家生产的热水器,而且热水器一定要接烟道。2、严禁用户私接、乱改燃气设施。3、严禁在卧室、厕所安装热水器等燃气设施。 造成燃气泄漏主要原因:1、点火不成功,气出来未燃烧。2、使用时发生沸汤、沸水浇灭灶火或被风吹灭灶火。3、关火后,阀门未关严。4、由于燃气器具损坏造成的漏气。5、管道腐蚀或阀门、接口损坏漏气。6、连接灶具的胶管老化龟裂或两端松动漏气。7、搬迁、装修等外力破坏造成的接口漏气。8、其它原因造成的漏气。
范文三:天然气泄漏爆炸事故案例(一)日,早上7:02左右,XXX油田XXX家园三里3号楼三楼发生天然气泄漏爆炸事故,前后数栋楼房玻璃全部震碎,三楼一户人家大火燃起,浓烟滚滚。约6分钟后,消防车到达现场进行救火,救护车随后赶到。最终造成三人死亡,多人受伤燃气爆炸事故。事故原因分析:该住户没有将燃气报警仪的电源接通,燃气报警仪没有处于工作状态。住户燃气用完后没有及时关闭表后阀,加上天然气软管老化发生燃气泄漏,导致天然气泄漏达到爆炸浓度后发生闪爆。事故现场图片:天然气泄漏爆炸事故案例(二)日6时03分,位于吉林市的中石油昆仑燃气公司某分公司发生燃气泄漏,泄漏引发某公司矿区服务部食堂发生爆炸,巨大的冲击波将附近十几栋居民楼的门窗震碎,距离爆炸点100多米外的一栋20多层居民楼的顶楼窗户也被震碎,有的单元门也被炸飞,十几栋大楼几乎没有完整的窗户,附近五十多辆轿车被掀翻,炸得面目全非,事故造成3人死亡,28人受伤 。事故原因分析:该单位食堂的燃气管线老化发生泄漏,食堂管理人员没有定期对管线进行漏气检查,没能及时发现,燃气泄漏,造成食堂操作人员在操作过程中的明火引起燃气燃爆。天然气泄漏爆炸事故案例(三)日21时10分,XXX新园公寓16号楼三单元一居民家中发生天然气爆炸,爆炸造成王某、宫某两夫妇死亡,邻居墙壁轻微裂缝,窗户边形。据目击者描述,爆炸时发出的声响很大,南面有个窗户直接被爆炸的气浪摧毁并坠落,南面的窗户掉下来以后有一个人在火海里挣扎,浑身都是火,转眼间,他看见一个大火团在楼上坠落,原来遇难者在楼上跳了下了,熊熊大火冲天,大火经过一个小时的扑救才被彻底扑灭。遇难者家里已经面目全非,乳白的墙面被大火熏得黑乎乎的,一楼至六楼楼道的玻璃全部震碎,地上、车顶上、绿地里到处都是碎玻璃,对面17号楼有一业主家的玻璃被穿了一个小洞,隔壁邻居家的窗户已经变形,墙面上有一道细微的裂缝。事故原因分析:该住户在使用天然气过程中没有发现燃气管线已发生泄漏,并将燃气热水器安装在厨房内,住户在进行洗澡时,燃气热水器点火,引起厨房的燃气发生闪爆,造成两人死亡,楼房被炸成为危房。事故现场:炸毁的楼房天然气泄漏爆炸事故案例(四)分,吉林某小区2栋1大单元2层某户发生天然气泄漏爆炸事故,事故最终造成4人死亡,24人受伤,并造成楼下多辆车辆被爆炸物砸伤,楼房结构发生重大受到破坏,爆炸造成毗邻住户的财产巨大损失。事故原因分析:经吉林市政府组织的专家现场勘查,引起此次爆炸的天然气泄漏点2栋一单元2层某户,该户家中炉灶前燃气管线为一近两出的三通,出口为双叉,有两个阀门,其中一个连通炉灶;另一个阀门无任何连接痕迹,处于全开状态,该起事故原因是2栋一单元2层某住户误操作造成民用天然气泄漏,引起天然气爆炸事故。事故现场:损毁的建筑和车辆天然气泄漏爆炸事故案例(五)日凌晨4时35分许,吉林省四平市铁西区青年街丰茂社区1单元4楼一居民楼发生天燃气爆炸,导致3人死亡5人受伤。 事发建筑是一栋普通的六层居民楼,爆炸点位于该楼4楼的一户居民家中。 事故原因分析:吉林省四平市组织专家现场勘查,经过初步调查,事件原因系4楼住户曲XX私自改建天燃气设施,造成天燃气泄露引发爆炸,事故发生后曲XX已被刑事拘留。事故现场:爆炸后的楼房天然气泄漏爆炸事故案例(六)日,北京房山区北潞春小区2栋四层发生了天然气爆炸,该住户为刚入住的不久的新住户。爆炸事故造成三人受伤,室内家具等全部烧光,毗邻住户财产受到损失。事故原因分析:事故发生后相关专业人员对事故现场进行了勘查和调查,事故的原因是该住户在入住前对室内进行了装修,为了美观,在装修过程中将天然气管线和燃气表装修在橱柜中,造成天然气泄漏被封闭在一定的空间,达到一定浓度后遇明火引起燃爆和着火事故。事故现场:室内一片狼藉天然气泄漏爆炸事故案例(七)日5时58分,大庆油田有限责任公司第二采油厂第二作业区机关食堂发生爆炸,造成食堂坍塌,三名外雇人员死亡。事故原因分析:该起事故是天然气泄漏后,在食堂操作间及其附近密闭空间积聚,遇操作电气设备或其他原因产生火花后爆炸。事故现场:三层楼房坍塌天然气泄漏爆炸事故案例(八)
日半夜1点左右。某城市老城发生一起因用户违规私自安装热水器.引发燃气爆炸,造成一人烧伤,室内物品、墙体被严重损坏。 事故原因分析:该住户私自违规安装热水器,将硬质铝塑管直接插入燃气接头(铝塑管应使用专用接头连接),由于铝塑管与燃气接头直径不一,形成环形缝隙,造成热水器燃气接头泄漏,引发天然气爆炸。事故现场:被炸毁的室内天然气泄漏爆炸事故案例(九)日1时20分左右,大庆市某小区5-16栋1单元201室发生燃气爆炸,造成二人死亡、1人受伤。事故原因分析:是二次点火未关闭燃气阀门并进行通风置换,直接点火或操作电器所致。事故现场:被炸的楼房天然气泄漏爆炸事故案例(十)日3时58分,大连市某小区30号居民楼3单元2层3号天然气泄漏发生闪爆事故,造成10人死亡,多人受伤,楼房被炸成危楼,毗邻住户财产受到损失。事故原因分析:爆炸原因是该住户在装修房屋时,违规私自改动天然气管线,违规使用PPR管代替无缝钢管,致使PPR管脱落,天然气气大量泄漏发生爆炸。事故现场:炸毁的楼房天然气泄漏爆炸事故案例(十一)日17时45分,华北石油管理局综合服务处一区18号楼乙楼2单元303室住户在做饭时发生燃气爆炸,造成一人死亡,二人受伤。事故原因分析:爆炸原因是该住户的入户天然气管线快速切断阀与燃气表之间的专用锻造接头有裂纹,致使天然气泄露。事故现场:损毁的毗邻住户天然气泄漏爆炸事故案例(十二)日6时45分,吉林市某小区12栋2单元4楼8号发生天然气爆炸,造成3人死亡,4人受伤。事故原因分析:爆炸原因是该住户违反安全操作手册,致使天然气泄露遇明火或操作电器所致。事故现场:炸毁的窗户天然气泄漏爆炸事故案例(十三)日7时45分,某石化公司管理的兴业小区7号住宅楼,502室发生燃气爆炸,造成2人死亡 ,8人受伤,楼房被炸成危楼。事故原因分析:爆炸原因是由于该住户家中灶具的燃气胶管老化严重并脱落。燃气从开启的阀门中大量泄露,未及时发现并关闭阀门,未进行通风置换、遇明火或操作电器所致。事故现场:炸毁的楼房天然气泄漏爆炸事故案例(十四)日晚22时10分许,吉林某小区6号楼1单元发生天然气爆炸,波及周围几栋楼千余户居民,有十位居民在爆炸中受伤,其中两名伤者烧伤严重,楼房被炸毁,爆炸发生后当即引发火灾,6号楼所有住户均受爆炸影响,附近的其他小区很多住户也在爆炸中受损。事故现场:炸毁的楼房天然气泄漏爆炸事故案例(十五)日7时4分,某油田阳光佳园住宅小区3号楼4单元602室发生燃气爆炸,并引发火灾,事故最终造成2人死亡。事故原应分析:爆炸原因是该住户燃气使用不当,致使天然气泄露。事故现场:炸毁的窗户天然气泄漏爆炸事故案例(十六)日凌晨4时35分,某省青年街丰茂小区2单元2楼一居民楼发生天然气爆炸,导致3人死亡5人受伤。事故原因分析:造成事故的原因是该住户私自改建天然气设施,造成天然气泄露引发爆炸。事故现场:炸毁的窗户天然气泄漏爆炸事故案例(十七)日凌晨4时,哈尔滨市道里区一民宅发生天然气爆炸事故,造成一名老人受伤入院,其它左邻右舍近10户民宅不同程度受损。 事故原因分析:爆炸事故原因为凌晨熬粥时溢锅导致灶台熄火天然气泄漏,进而酿成爆炸事故。事故现场:日凌晨5时许,西安市莲湖区自强西路春晓馨苑一号楼二单元1302室发生天然气泄漏并爆炸,殃及同楼层以及楼上楼下住户,已造成1死4伤。楼下前后东三面的多辆汽车不同程度被楼上爆炸气体掀出的物品砸伤。事故原因分析:住户燃气表后阀门没关闭,炉头和软管连接不牢固,发生漏气,造成大量天然气泄漏,发生爆炸。事故现场、损毁的楼房和车辆2012年8月2日15:12左右,四川南江县南江镇光雾山大道朝阳段发生一起爆炸事故。事故造成2人死亡,24人受伤,爆炸事故造成楼房严重受损。
事故原因分析:经专业人员现场勘察,系移动公司营业厅后厨房内民用燃气泄漏引发天然气爆炸。事故现场
范文四:火灾    与分析  调奎天 然 气 地 下 调 压 间爆 炸事 故 案 例 分 析贾 广 华( 鲁木 齐市消 防支队 , 疆 乌鲁 木 齐 8 0 0 ) 乌 新 3 0 2摘  要 : 过 案 例 的 调 查 分 析 . 讨 天 然 气地 下 调 压 间 爆  通 探合力 ) 的现 浇盖板 被 炸 翻 1 0稍 加倾 斜落 于原 处 。 8。 盖板  基本 完好 。 场周 边 1  范 围 内地 面散 落有 大量水 泥  现 0m 花砖 、 石 , 砂 还散 落 有 铁皮 桶 自制取 暖 小 火炉 、 叠 靠  折 椅 、 制擦 鞋架 及干 果 、 推车 等 。位于调 压 室东侧 的  木 手 金和商 城 西面最 近距 离 的有一 家商 店 的玻 璃 门下方 被  击破 , 调压 间 内地 面 落人 大 量 的 砂石 、 花砖 等 。 高 层  供住宅 燃 气 的调 压柜 东 西 两侧 的柜 门被 砸 变形 , 面 一  西 扇 门呈 半 开状 且 门角 向外弯 折 变形 , 另一 扇 门呈 关 闭炸 事 故 发 生 原 因及 应 吸 取 的教 训 . 同行 在 实 际工 作 中参 考 。 供关 键 词 : 压 间 ;爆 炸 原 因 ;天 然 气  调中 图 分 类 号 : U2 1 X9 8 T 7 , 2文 献 标 识 码 :  B文 章 编 号 : 0 9 0 2 ( 0 5 S 一O 4 一O   10  0 9 2 0 ) 2 l 1 21 事 故 基 本 情 况发生 事故 的地 下调 压 间位 于乌鲁 木齐 市解放 南路  1 6号 的金 和商 城 西 侧 门前 的人 行 道 下 部 。 部 位西  2 该 临 解放 南路 、 临 爱 国巷 , 面及 东 面均 为 建筑 物 。 北 南 也  是 少数 民族 商 贩 聚集 的 山西 巷 十 字 路 口处 , 压 间 于  调 20 0 4年 l 0月建 成使 用 。 调压 间 的上部地 面 及周 围除设状 , 东侧 门呈 敞开 状 , 锅 炉 房 燃 气 的 调 压柜 其 东  其 供西两侧 门均呈 敞开状 有轻 微变 形 。高层住 宅 调压柜 内   阀 门手柄 及 管道 系 统表 面有 多 处烧 灼痕 , 内两块 5  柜 0有擦 皮鞋 、 干果 、 卖 卖羊 肉等 多 个流动 和 固定小商 贩摊位 外 。 有 大 量 行 人 由此 通 过 。 还k a的压 力表 过 压 已损 坏 ( 针 达最 大 值 处 未 回零 )  P 表 。高层 住宅 调压柜 自动安 全放散 阀 阀前手 动 阀门 的手 柄20 0 5年 1月 2 0日 1   0 6时 7分 , 部位 的地 下 天然  该 气调 压间 突然发 生爆 炸 。 附着在 盖板 上 的彩色 花砖 、 将呈半 开启 状 并且 搬 动 灵 活 。 炉 房 调压 柜 自动安 全 放  锅散 阀阀前 手 动 阀 门的 手柄 呈 关 闭状 且 搬动 困难 。 个  两 调压柜 内的人工 放散 阀均 用堵 头封 闭堵死 。经 市燃 气  总公 司和 自治 区锅炉 压力 容器检验研 究所 反复 检测 实  验 未发 现有 天然 气 泄 漏现 象 。事 故 当晚 2 2时 恢 复供砂石 等抛撒 散落 。 浇水 泥盖 板 翻转 1 0后 , 斜状 反  现 8。 成扣 在 原位 。周 围地 面彩砖 被 冲击波 掀起 抛 向四周 并击  死击 伤数 名群 众 。据 交警 支 队指挥 中心 道路 监控 系统  录 像资 料记 载 , 炸后 地 面 上 的商 贩 和正 路 过此 处 的  爆群 众 有 7人 坠 入 地 下 调 压 问 内 。 来 被 现 场 群 众 和 民  后气 , 行正 常 , 过长 时间 跟踪检 查 也无异 常 。经市公  运 经安局刑 侦 支队现 场勘察 , 发 现 炸药 炸痕 , 对爆 炸现  未 经警 陆续 救 出送往 医院 。 亡 的两人 及受 伤的 1 死 5名 伤员  中。 除两 名 伤者鬓 角 头发有 轻微 燎焦 痕外 , 其余 死 伤人员均 为重物碰 砸 、 跌 骨折 等外 伤所致 。 摔   2 事 故 调 查 经 过场 提 取 的 粉 尘 化验 , 未发 现 炸 药 成 份 , 结论为 “ 该爆 炸  不是炸药引起 的爆炸 , 而是意外原因引起 的气体爆炸”  。22 调 查走访  .经 对现 场 相关 人 员 进行 调 查 走 访 。 场有 3名 受  现 伤者 鬓 角头发 、 面部 有轻 微燎 伤痕迹 ; 名受 伤人员 和  多 事 故 现 场 人 员 闻 到 有燃 气 的臭 味 。 时 伴 有 “ ……  同 呜 呜” 的响声 。金 和商城 高 层住宅 的一 家住 户 主人 讲 , 在  事故 发 生前 正在 使 用煤 气 灶 煮 马肠 子 , 到爆 炸 声 后  听2 1 现 场勘 查  .  金 和商 城地 下 天 然气 调 压 室 长 3 jm、 4m、 .  宽   距地 面 深 度 为 3 6m , 压 室 顶 盖 为 长 .  、 4 7m、 .  调 jm 宽 .    厚 0 3  。 座 调 压 间 四 周 墙 面 及 顶 部 盖 板 均 为 钢 筋  . 0m 整混凝 土现 浇结构 。 压 间上部 地面铺 有 砂石 、 调 水泥 花砖  与路 面平 齐 。室内 装有 上海 产费舍 尔牌 型号 为 P S R 一  2 0 S P 一2 0 B两 只调压 柜 , 0 —1 B、 RS 0 一S 分别供 金 和商炉 火就 熄灭 了 。调查组 调 查 了燃 气 总公 司抢险 队 四批进 入 调 压室 的人 员 , 一人 能 确认 供 高 层 住宅 楼 燃 气  无 的调压 柜 内 自动 安全放 散 阀的 阀前手 动 阀门是关 闭严城 高层住 宅 楼和两 台燃 气锅 炉输 送 天然 气 。调 压室 内顶设 有两 盏 防爆 灯 。 电线 由金 和商 城 接入 ; 顶部 地面设  有两 个  l 9mm 钢管 制成 的 U 型通 风孑 和 2个 检查  j  L 孑( L 井盖 平 时关 闭 ) 整个地 下 调压 间相 对密 闭 。 压间  。 调 外部 无 警示标 识 及防 护栏 。   事 故发 生后 。 下调 压 室约 3  ( 地 0t 经计 算且 不 含粘消防科 学与技 术 2 0 0 5年 9月第 2 4卷增 刊的。经 对燃 气总公 司各 分公 司维修 班 长及技 术人 员调  查 , 实在 工作 中遇 到过 调 压柜 的调 压 器低 压 系统 有  证超压 的现 象 ; 自动切 断 阀出现 切断 的 情况 ; 部分维修人员遇 到过 自动安全放散 阀 自动放散 的情 况。设备厂方技  术人 员也证 实调压器 的低压 系统超压 的故障经 常发生 ,   其 故障大 多由于冬 季调压器 冰堵引起 , 出现 自动放散  如1 1 4阅读详情:火灾调 与分耩  奁一起 易燃液体 火灾 事故 调查董 芳芳 , 安江 ,唐培鑫  侯( 昌吉 州 消 防 支 队 ,新 疆 昌 吉 8 1 O ) 3 l O摘  要 : 过 对 玛 纳 斯 澳 洋科 技 有 限 责 任 公 司化 纤 分厂 原 通   液 车 间 易燃 液 体 发 生 火 灾 事 故 的 分 析 . 出 了该 类 火 灾调 查 的 提一m,   直接 经济损失 1 53 2 5 元 , 2  3 . 6 无人员伤亡 。2 原 因分 析般 步骤 、 程序 和 基 本 方 法 。关 键词 : 易燃液 体 ;火 灾 ;火灾调 查2 1 确 定起火 时间  .中图 分类 号 : 2   X9 8文 献 标 识码 :   B通 过火灾现场勘 查和 调查 访 问, 知澳洋科 技有 限  得责任公 司化纤 分 厂原液 车 间 2 0 0 4年 2月 2 7日试车 , 原  液 车间一层 分机处 于开 机状态 , 风量为 5 1。h 送  排 万 T/ , I 风量 为 3万 1。h T / 。计量 员于 2 0 I 0 4年 2月 2 7日凌晨 1时  接 班 , 班 时计量 室 东 侧 的 计量 罐 已经 充满 了二硫 化  接 碳, 液位 1 9 接到一 层磺 化机 的通知 ( 6, 通过 一层 到二层文 章 编 号 :0 9 0 9 2 0 ) 2 1 2 2 1 0 —0 2 ( o 5 S —0  —0   4l 事 故 经 过20 0 4年 2月 2 7日凌晨 2 5 时 5分 , 纳斯县 城西侧  玛 澳洋科技 有限责任公 司化纤 分厂原液 车问发生 火灾 , 该车 间属框架结构 , 9  I宽 3  I局部三 层 , 长 O1 , O1 , T T 建筑 总高  度2 .  I一至三层层 高分别 为81 、.  I5 71。火  1 41 . T   I7 31 、 .  I T T T 灾烧 损 玻 璃 钢 风 道 、 电盘 、 配 电缆 等 物 , 火 面 积 5 0 过 0  现象 只要将主调压器 自动切断阀的人工复位开关进 行复  位后即可正常运行 。事故 当天 的最低温度 为一1    3 C。.的金 属罐 ) 二硫 化碳 , 送 便打 开送 碳 阀门 向一层 磺化 机  送二硫化碳 。 近2时5 0分将计 量罐 的二硫 化碳全部送入  磺化 机 。计量 员按照操 作程序关 闭送碳 阀门 , 二硫化  将 切 断 阀切断 使供 气 中断 。因此 才形 成爆 炸后 立 即恢 复  供 气并 未测 出调 压柜 有任 何泄 漏点 的 现象 。4 事 故经 验教训3 仪 器 测 试经 对调 压柜 主调压 器 自动切 断阀 和 自动 安 全放散() 1 设计 单 位乌 鲁 木 齐市 金 源 燃 气设 计 院 有 限公司 , 反《 镇燃 气 设 计 规 范 》 GB 0 2 —9 ) 违 城 ( 5 0 8 3 中调 压阀进行安 全性 能测试 , 试结 果证 实 : 和商城 高层 住  测 金 宅 楼调 压柜 的主调压 器 在超过 正 常工作 压 ( 7k a 达  2 P ) 到 6  P 0k a时仍不 切 断 ( 主调 压器 的调 压范 围最 大值 为6  P ) 而 自动 安 全放 散 阀在超 过 正 常工 作 压 力 ( 4 0k a . 3  k a 时 开始起 跳 , 持续 放 出大量 天然 气 。 P ) 并3 爆 炸 致 因 及 事 故 后 状 态 分 析  调 查 组 经 过 深 入 细 致 的 调 查 、 查 以 及 对 调 压 柜  勘柜 自动 放散 阀放 散管 引 出地 面以上 的设 计规 定 ( . .  568条款 ) 是导 致这 次事 故 的主要 因素 。 ,   () 2 乌鲁 木齐 市燃 气总 公 司对燃 气工 程 的设计 、 施工、 收、 验 运行 等 环 节 的管 理存 在漏 洞 , 认 真 执行 建  未设 部 、 安部 、 动 部《 市燃 气 安 全 管理 规 定 》对 制  公 劳 城 , 定 的管 理制 度执 行不 到位 , 为事 故 的发生 埋下 隐患 。   () 3 作为燃 气 工程监 理 的新疆 金 石监理 公 司 , 此  在主调 压器 、 自动切 断 阀 、 自动安 全放散 阀 的安全 性能 测  试 结果 , 分析认定 : 够导致 天 然气泄 漏 的唯一 部位 只  能 有 供住 宅楼 燃 气调压 柜 内的 自动放散 阀 。发生 爆炸原项 工程 施 工监 理 中, 未认 真 负 责地 履 行 监 理 合 同和 职  责 , 理 工作不 到 位 , 金 和商城 地 下调 压室 的错误 设  监 对 计未 认真 审查 , 提 出制 止 意见并 准许 通过 验 收 , 这  未 是次事 故 发生 的又一 重要 因素 。   ( ) 鲁木 齐 市燃气 总公 司 下属 的天 山区分 公 司 , 4乌因 是 由 于供 高 层 住 宅 楼 的 调 压 柜 内 主 调 压器 发 生 故障, 引起低 压 出 口压 力升高 ( 由调压柜 内 的两块 5  P   Ok a的压力 表指 针打过 最 大值损 坏证 实 ) 的过程 中 , 自动  使安 全 放散 阀起 跳 , 全放 散 阀短 时 间 放散 出大 量天 然  安 气 , 到压 力升 高 至超 过 低 压表 的 最 大值 时 主 调 压器  直在验 收时 ,没有认 真履 行 职责 , 对存 在严 重 问题 的工程  未提 出制止 意见 , 验收 通过 接收 管理 , 并 导致 不合 格工程 投入 使用 。   作 者 简介 : 贾广 华 , 乌鲁 木齐 市 消防支 队火 调科 科长 , 程 师 , 鲁 木 齐 市新 华 北 路 9 工 乌 2号 , 3 0 2  8 00 。收 稿 日期 : 0 5 3 3   2 0 —0 — OFie S i n e a d Te h o o y, p e r   c e c   n   c n l g Se t mb r 2 0 , l2 S p l me e   0 5 Vo   4, u p e m的 自动 切断 阀仍不 切 断 , 然 气短 时 间充 满 地下 调 压  天室 并 由调 压 室顶 部 孔 洞 散 出 遇 地 面 明 火 反 窜 引 发 爆炸 。 炸后 , 爆 落入 地 下调压 室 内的砖块 水泥等重 物掉 落砸 向高层 住 宅楼 调 压 柜西 侧 的 柜 门 , 柜 门 向 内挤 压  其 压 向调压 器 自动 切断 阀人工 复 位 开 关 , 而导 致 自动  继1 2 4
范文五:关于液化天然气槽车泄漏事故案例分析一、事故基本情况1、事故发生的时间和地点。3月20日凌晨2时16分许,一辆满载50立方米液化天然气(LNG)的槽车(赣F56819),运载重量18.26吨的易燃易爆液化天然气,与同向行驶的一辆货车(豫PZ2073)在XX县国道324线XX镇XX村路段发生追尾事故,导致槽车侧翻,由于储罐前置压力表铜管脱落引发天然气泄漏事故。2、事故现场。XX县国道324线XX镇XX村路段,事故槽车侧翻地前250米是十字路口,后300米是丁字路口;右侧是中石化加油站,左侧是居民楼。3、投入的救援力量。在此次的事故应急救援中,先后启动县、市危险化学品安全生产事故应急救援预案。整个事故救援过程中投入救援人员212名。事故发生后,当地居民、镇政府工作人员35人;派出所、县治安大队、边防大队80人;消防官兵60人;县、市安监局、建设局、质量技术监督局、环保局等30人,应急处置专家6六名。4、指挥机构。县级预案启动实施阶段。陈XX县长任应急救援总指挥,分管安全生产的黄XX副县长人副总指挥,县消防、公安、安监等相关部门人指挥部成员。市消防支队长任现场救援工作总指挥。XX市级救援预案启动及实施阶段。王XXX副市长任应急救援总指挥,陈XX县长、市安监局局长XXX副总指挥,市消防支队长任现场救援工作总指挥。5、处置方法与效果。由于政府正确指挥、及时,各部门密切配合、通力协助,发挥救援专家技术支撑作用,措施得当,没有造成人员伤亡。经过近15小时的施救堵漏,于下午5点20分成功堵漏和吊装,事故槽罐运回广东汕尾目的地,处置工作结束,恢复正常的交通和生活秩序。一是事故发生后,当地镇政府、派出所及时通知附近1000名村民转移;二是交警等部门维持交通秩序,在事故地500米范围设立警戒区,采取拉闸断电、禁止一切明火和无关人员通行的措施;三是消防车使用雾状水对事故现场泄漏源的天然气进行稀释和驱赶,防止易燃易爆气体积聚。四是实施救援槽车与事故槽车对接倒灌,事故槽罐残液发散放空,氮气冲罐置换排气。五是对泄漏源(槽罐靠车头位置连接罐体的压力表铜管断裂,直径1厘米,造成天然气泄露)成功堵漏。二、事故处置。1、接警出动。XX县安监局于3月20日凌晨2时20分接警后,安监局吴XX局长立即报告XX县政府相关领导,陈XX县长、分管安全生产的黄XX副县长,带领消防、公安、安监等相关部门在第一时间赶赴现场,并按照《XX县应对突发事件应急预案》进行应急响应,启动预案,成立以陈XX县长为组长、黄XX副县长为副组长、各相关单位为成员的现场应急抢险指挥部,组织开展事故现场应急处置。2、现场处置。事故发生地所在镇、村主要领导、干部迅速疏散周边群众,对事故现场进行了警戒隔离,同时要求周边加油站、企业、民居紧急拉闸断电,不得使用明火。XX消防大队率先出动3部消防车:一部救援车、一部5.5吨、一部3吨水罐消防车,20多名消防员火速赶到现场,用水浇湿棉被棉芯,计划将车头与罐体连接处冒出的浓烟泄漏点堵住。3、力量的增援。近两个小时的救援工作没有取得实质上进展,泄漏原因不明,没有找到泄漏部位,事故现场的泄漏没有有效控制,情况十分危急。XX县应急救援指挥部根据现场救援的情况,决定及时向市政府、市安监局报告,请求XX市启动《XX市危险化学品事故应急救援预案》,调用XX市的救援力量及应急救援专家予以支援。3月20日凌晨4时20分,XX市安监局XXX局长接到事故报告后,及时向XX市人民政府王XX副市长报告。根据王府市长的指示,XX市安监局立即启动预案。按照XXX局长的指示,市安监局立即通知XX市建设局、市消防支队等相关部门,报告事故情况,XX市有关方面也快速启动应急预案,调动应急救援力量和资源支持。分管安全生产的王XXX副市长带领市安监局长XXX、市危化专家及其它相关人员赶赴现场。到达现场后立即成立事故救援指挥部,王XXX副市长任总指挥。现场救援主力XX市消防支队从漳浦调动二部8吨水罐消防车,从特勤消防中队调用一部4吨化学洗消车,从东山消防大队、云霄消防大队各调一部8吨消防车增援。王XXX在听取有关方面现场情况汇报后,作出三点指示:一是要加强疏散动员,确保周边500米范围内村民安全。二是要加强联动协作,尽快排除险情,尽快恢复交通正常;三是要确保人员安全,尤其是要确保消防官兵排险过程安全。4、协同作战,快速处置。XX市事故应急救援相关部门,市安监、消防、住建局燃气处、公安、环保、交警,质监等各部门迅速联动。交警部门维持交通秩序,公安部门维持社会治安秩序。XX市住建局燃管处在接警后迅速从南靖闽 升燃气有限公司调来一部LNG槽车参与事故处置。市消防支队又一次性调集附近几个县消防大队和支队直属特勤中队5部消防车及40多名消防员赶来增援。XX县公安局、XX县边防大队出动警力80余人,县、镇、村干部35人积极参与。住建局燃管处在接警后,根据市政府及安监局的要求,及时调用xx燃气有限公司和xx燃气有限公司调集6名专家和技术人员组成应急救援专家组。这六名专家长期从事天然气的运营工作,有丰富的事故处置经验。判断气体泄漏源为槽罐靠车头位置连接罐体的压力表铜管断裂,直径1厘米,造成天然气泄露。现场也找到了脱落的压力表及连接的小铜管,证明判断是正确的。在此查明原因的基础上,商讨应急救援处置方案进行救援。处置第一阶段—倒灌:安监、消防、燃管处及安全专家经过紧急而细致的商讨,最终决定以“边倒灌、边排空、边稀释”的方案进行排险。上午9时许,倒罐处置工作紧张进行,各部门各司其职,通力协作。在安全专家的指导下,消防部门利用无火花工具对气液相管道进行连接,利用气相、液相两相平衡的原理实施倒罐,将事故槽车的天然气倒入施救槽车罐体中,并进行逐步放散,以加快倒罐速度并最大限度的增加倒罐量。经过长达3个多小时的槽车倒灌作业,事故槽车内气体压强与施救槽车内气压强趋于平衡,倒罐作业被迫停止,事故槽车内约8吨的天然气被成功导流到施救槽车罐体中运走。处置第二阶段----排空:12时30分许,技术人员重新将2个导流管道架高,现场进入槽车罐内天然气气体自由排空阶段,消防部门布设水枪阵地,对导流口自由排出的天然气进行稀释,确保施救的安全。15:30时,事故槽车罐体气压减至最低,罐体内天然气无法再自行排出,处置工作再次遇到难题。处置第三阶段----惰性气体充填置换:各部门迅速反应,沉着分析,科学决策。当救援专家向应急救援指挥部提出决定将调集的压缩氮气充入罐体以驱赶天然气,降低储罐压力,使天然气顺利排出。但需要使用到50瓶压缩氮气用于储罐的的气体置换时,否则救援工作无法进行。XX市安监局应急救援中心立即从xxx、xxx、xxx等地的县级安全生产应急救援中心联系调集压缩氮气50瓶。处置第四阶段-----小螺丝成功堵漏。使用事故处理牵引车,把撞损的车头与侧翻槽罐分离,留出空间。15:20时救援人员奇迹地使用一个地上捡来的小螺丝(直径1厘米、长度6公分)旋近泄漏铜管空洞,堵漏工作大功告成!!!5、清理现场。施救公司的工作人员及时清理道路的垃圾,将路面打扫干净,15:30时,再利用两台起重机把事故罐吊起翻正,事故业主调来一部完好的车头,把事故槽罐拖运到广东汕尾目的地。三、事故原因分析。满载50立方米液化天然气(LNG)的槽车(赣F56819),运载重量18.26吨的易燃易爆液化天然气,由于车身重量大,车辆快速行驶,与同向行驶的一辆货车(豫PZ2073)靠近,但货车突然拐弯时,槽车来不及刹车发生追尾,导致槽车侧翻。追尾碰撞的反冲力大,巨大的冲击力导致了储罐前置压力表铜管脱落,从而引发天然气泄漏事故。四、处置小结。1、统一指挥。此次救援顺利及时地启动县、市安全生产事故应急救援预案,由辖区行政首长任总指挥,有效调动一切救援资源和力量,是应急救援工作顺利进行的保障。因此,救援预案体系的完善是一项最基础性的工作。2、处置方法。危险化学品的事故发生状态极为复杂,处置办法很多。只有正确的方法才能保障有效安全救援。需要有专业的化学品特性和救援知识,才能确定合理的救援方案。此次救援是在专家组的指导下,制定了正确的救援方案,保证救援的成功。3、力量分配。消防部门是现场救援处置的主要力量,但消防部门对危险化学品的应急救援处置多方面的措施难于单独实施,所以需要各部门按照自己的职责投入力量参与救援,确保救援快速有效。4、协同互补。在事故应急救援预案中,规定各职能部门在事故救援中的职责,预案启动后务必认真去履行。5、装备、物资。各职能部门在事故救援中的职责中,除了人员到达现场外,应携带必备的救援物资和装备,施救工具等。政府和部门应完善应急救援资源的建设,满足救援工作的需要。6、成效评定。此次救援的成功经验总结如下:一是根据事故的可控状态,及时启动县、市危险化学品安全生产事故应急救援预案,成立应急救援指挥部,当地政府首长任救援总指挥,救援工作有序高效开展。二是各相关部门密切配合、快速反应,及时到达事故现场,按照预案规定的职责开展救援工作。三是发挥事故救援的专家支撑作用。天然气是一种易燃易爆的气体,危险性大,处理不当,有可能导致燃烧爆炸事故。此次救援通过咨询专家意见,确定可靠的应急救援方案。四是发挥各级安全生产应急救援中心在事故应急救技术和事务协调作用。事故救援处置工作,情况复杂,需要调动各类救援资源。建立全市应急资源数据库,实现应急资源社会化共享。一方有难八方支援,应急资源的共享是安全生产应急救援成功的保证。五、建议。1、预案的制定和体系的完善。各级交通部门是危险化学品运输的主管部门,应履行“一岗双责”,制定和完善《危险化学品道路运输事故应急救援预案》。发生危险化学品道路运输事故各级交通部门应及时组织和参与救援工作。2、处置方法与效果。本次成功的处置,市安然公司的专家在救援工作中发挥极大的及时支撑作用。及时总结成功的处置方法,对提出正确处置方法的有功人员奖励和表扬,并作为宣传和培训的材料,让更多的人员了解和掌握危险化学品处置方法。3、装备与人员。通过对已发生的事故救援的总结和对潜在事故发生的评估,政府部门、消防部门级各应急相关部门应配备完善的救援物资和装备。此次救援工作,使用的压缩氮气就是由县级安全生产应急救援中心负责调集。各级政府应急办、安全生产应急救援中心必须对本辖区的救援资源进行普查建档,并将资料汇编成册,提供给相关应急指挥首长级应急部门,确实实现应急救援资源社会化共享。各应急相关部门应对应急人员进行制度化的培训,提供人员素质,掌握救援知识。满足应对各种救援各种的需要。4、公众的参与。此次救援工作得到了村民自觉积极参与。事故刚发生时,当村民得知是液化气槽车泄漏事故,存在着此生燃烧爆炸的危险性时,在公安部门人员还没有到达事故现场时,有36名村民自觉组织上路拦车,设立警戒区,告知驾驶员和行人本起事故的性质和危险性,维持交通秩序。今后应加大力度对社会大众进行安全生产宣传和教育,提供全体公民的安全意识,自觉参与安全生产秩序的维护行动。
范文六:管道天然气安全事故案例分析与防范案例一:某用户家中通上了管道天然气,由于用的是低挂表,为了保持厨房的整体装潢效果,便将管道及灶具下方用木板进行了包封。市燃气协会燃气事故案例一、鼠咬软管燃气泄漏造成燃气爆燃事故日,凌晨7:00,东城某用户因燃气灶接软管过长,堕在厨柜底部,被老鼠咬断,造成天然气泄漏。用户在使用燃气灶时引发燃气爆炸,一人被烧伤。二、私自违规安装热水器造成燃气爆炸事故2003年元月19日半夜1点左右。老城发生一起因用户违规私自安装热水器.将硬质铝塑管直接插入燃气接头(铝塑管应使用专用接头连接,,由于铝塑营与燃气接头直径不一,形成环形缝隙,造成热水器燃气接头泄漏,引发燃气爆炸,造成一人烧伤,厨房、卫生间物品被严重损坏。三、使用燃气设备时人员离岗,燃气软管被火焰烤化造成燃气泄漏,引发燃气爆炸事故。
日晨:7:00左右,城区某校学生食堂因炊事员脱岗长达2小时,未及时发现燃气泄漏,炉膛内的火焰引发燃气发生爆炸,将厨房内的厨具、灯具、水管、电线、顶棚、土灶等不同程度损毁。四、室内空气不流通,造成一氧化碳中毒死亡。2001年春节,某县天燃气用户因天气寒冷,将通向室外的门窗紧闭,造成室内空气不流通。当时,母女俩在客厅烤火,看电视,其丈夫在浴室洗澡。燃气燃烧时所产生的废气和有毒气体(一氧化碳),无法及时排出室外,造成该用户一家三口一氧化碳中毒死亡。五、阀门未关严,造成燃气泄漏,引发燃气爆炸事故。2002年12月,某县某火锅店,因阀门未关严造成燃气泄漏,客人抽烟引爆泄漏的燃气,当场将4人烧伤。六、浴室门窗紧闭,造成人员窒息死亡。1997年元月23日,某矿一对老年夫妇在浴室内沐浴。因浴室门窗紧闭,新鲜空气不能进入浴 室(浴室门的下方应留有2-5厘米的缝隙,或做成百页门,使新鲜空气能进入浴室内)。大量的水蒸气又不能及时排出室外,造成浴室内严重缺氧,该夫妇因此而窒息死亡。七、违规私改,暗装燃气设施,引发燃气爆炸事故。哈尔滨某用户居住在3楼,违规将私自改装的燃气管道暗装在墙壁内。由于私改的管道连接不符合技术要求,造成燃气泄漏。气体沿砂灰缝隙,孔洞、砖缝逸散至四楼墙壁电气开关盒内。凌晨5:30,四楼住户起夜打开电气开关,产生的电火花引爆逸散在墙壁内的燃气发生爆炸,将三、四楼半边房屋全部炸塌,三、四楼正在睡觉的五人在睡梦中全部丧生。八、违章操作,引发燃气爆炸事故。据外电报道:2001年11月,美国东部煤气公司维修人员严重违章操作,在充满煤气味的房间内打开电风扇。电源开关产生的电火花引爆室内泄漏的煤气,发生爆炸,瞬间将该栋房屋夷为平地,室内三人当场死亡。管道天然气安全事故案例分析与防范案例一:某用户家中通上了管道天然气,由于用的是低挂表,为了保持厨房的整体装潢效果,便将管道及灶具下方用木板进行了包封。范文七:管道天然气安全事故案例分析与防范造成燃气泄漏主要原因:1、点火不成功,气出来未燃烧。2、使用时发生沸汤、沸水浇灭灶火或被风吹灭灶火。3、关火后,阀门未关严。4、由于燃气器具损坏造成的漏气。5、管道腐蚀或阀门、接口损坏漏气。6、连接灶具的胶管老化龟裂或两端松动漏气。7、搬迁、装修等外力破坏造成的接口漏气。8、其它原因造成的漏气。燃气事故案例一、鼠咬软管燃气泄漏造成燃气爆燃事故日,凌晨7:00,东城某用户因燃气灶接软管过长,堕在厨柜底部,被老鼠咬断,造成天然气泄漏。因浴室门窗紧闭,新鲜空气不能进入浴室(浴室门的下方应留有2-5厘米的缝隙,或做成百页门,使新鲜空气能进入浴室内)。范文八:2 1 .0《 0 2 1 城市公装交道》U A P L T NOT R NU I R S R B   BC A P=¨真知一 一 灼见天然气公变车安全事故寨例分析和防范措施自贡 市公 交集 团有 限责任公 司 陈振 海   天然气汽车安全事故不 外乎 为火险和气瓶及专  用装 置爆炸 ,前者较为常见 ,后者虽 为数 不多 ,但一李永 昌A 84 5 1 9的绿色公交车先 自燃 .很快便 引燃不过 2米远 的另一辆红色公交车。前车刚从附近一家修理厂修  车开出来 ,到加气站加完气后首次启动不成功 ,乃 由   车上一位修理工进行调修 ,之后再 次启动 时突发 自燃 。笔者认为很有可能是在修理厂修车时无意间破坏旦发生 .后果往往更为严重 。认真分 析事故原 因并采取更为周全的防范措施 ,当是颇有意义的。1 事 故 案例 分 析了天然气供气系统 的气密性。还有应该引以为戒的是首 次未 发燃 ,即应将车推 出加气站外 。检漏后再 调1.  油气 两 用燃 料 汽 车 事 故 案 例  1()2 0 1 0 4年 8月兰州油气 两用燃料 中巴车 的燃  烧事故。经现场勘验和跟 同批次改装的同类 中巴的比较得 出结论 :汽油泵输油胶管老化龟裂发生漏油至下修 ,不应在站 内修车。   ()2 0 2 0 8年 3月 2 6日,南京 3 5路一辆公 交车  行 至新街 口大洋 百货 门 E突 然 自燃 ,整 车被烧 毁 。 l   后查明系天然气供气管路泄漏所致。   ()2 0 3 0 9年 9月 2  11 3,北 京公交 车 自燃 剩光  架 。该公 交车车长 1 . ,行驶线路为 1 4 7米 7路 ,原  因判定为天然气供气管路泄漏所致 。   ()2 1 4 0 0年 1 1 月 7日,南京 3 5路公交车再次  闹市 自 ,原因也是天然气供气管路泄漏所致。 燃   ()2 1 年 6 1  5 01 月 11 3,福州市一辆液化天然气  公 交车发生泄漏 。该车行驶线路 为 3 0路 .车 牌为  0闽 A 7 1 ,行驶途 中车辆尾 部 突然 冒出 “ Y 88 白烟 ” ,面排气管所致。这批 中巴是 由已行驶好几年的液化石油气 (P )/ 油两用燃料车改为 C / LG ? 气 NG 汽油两用燃料车的。经查普遍存在橡胶输油管老化龟裂现象。   ()2 0 年 1 2 05 月郑州油气两用燃料公交 车燃烧  事故 。郑州 “ 油改气 ”公交 车连续 发生 了三次烧车  事故 。现场查看 ,化油器 的浮子及 浮子室均 已融化无存 ,该处损坏最为严重 ,而减压 阀 、混合器等供气系统基本完好 。经 与同批 改装 而未发生火险的同  类车辆 比对 .得 出结论 :是 由于浮子室经常处 于无油状态 ,经反 复颠簸 易损坏浮子 ,从而导致一旦燃系储气罐出 口管出现裂缝所致。   ()2 1 年 1 月 3 6 01 1 0日,泸州公交车起火 ,2   2人受伤住院 ,其 中 5人重 伤。事 后经调查组初 步调用汽油 时 ,汽油将 满溢从 垫片处漏出 ,滴在下 面排气管上 .酿成火灾。查 ,起火原 因应该是发动机罩 内天然气管泄漏所致 。司机也称是发动机部位先起火 。综上 .在 C G汽车推广早期 ,对 于化油器或两  N 用燃料汽车而 言 ,大多数 火险事故是 由供油 系统故  障造成 的。一()2 1 年 6 2 7 02 月 1日,武汉市五角塘站 附近 ,   辆 76 5 路公交 车起火燃烧 。幸无乘客伤亡 ,仅驾驶员面部烧伤 。事后经初步调查 ,起火原 因同上。1 2 天 然 气 泄 漏 引发 的 事 故 案 例  .由于 C G具有一定压力 ,且作为气体而言本身  N 就 比汽 、柴油 等液体 的渗透能力更强 ,因此 较易泄  漏 ,是 引发火险的一个基本原 因。   ( )2 0 1 0 7年 8月 4日,成都五桂桥永龙加气站  两公交车 自燃 ,司机严 重烧伤 。据调查 ,车 号为川?1 3 电路 引起 车 辆 自燃 事 故 案 例  .夏天易 发生汽 车 电路 故 障引起 的燃 烧 。成都 ,自贡 ,威远都 曾发生过 。都是从仪表盘处先着火。   ( )2 1 1 0 0年 7 6日,北京朝 阳区一公交车 自 月   燃 。 当天该 市发 布 了高 温橙 色 警报 ,气温 最 高超  4 ,疑为高温及线路老化所致 。2 ? 6阅读详情:U A PB   A PR 《 R N UIT N OT 城市公共交通》2 1. O B  L RS C 0 2 1()2 1 2 0 0年 7 1 t 月 8E,成都一公交车因电路短  路发生 自燃 。()2 1 年 7 2 3 01 月 6日,重庆公交车 自燃被烧成()2 1 年 8月 2 4 01 1日,郑 州公交 车跟货车相  撞 ,安装在 车身尾部 的气瓶 阀门被撞 坏 ,造成 天然  气泄漏 。钢架 。该车行驶线路为 19路 ,车牌 为渝 A1 6 0  0 64, 据 司机讲述 ,刚加完气后不久就发 生 自燃 ,最先 起1 6 其 它 类型 的 安全 事故 及 隐 患事 例  .()气瓶安全 阀的泄压装置不该 动作 的时候 动  1 作 了 ,误 动 作 使 天 然 气 泄 漏 ,烧 坏 自贡 公 交 车( 9 8年 )  19 。火部位为仪表盘处 。起火原因疑为 电路故障所致 。1 4 气 瓶爆 炸 事故 案例  .C G汽车车载气瓶爆炸绝大多数发生在加气站  N 内加 气时 ,少数发生在驶 出加气 站不远 的地方 ,正()2 0 2 0 3年 ,重庆万州区曾发生 C G汽车车上  N减压 阀爆 炸事故 ,究其原 因是减压 阀质量 问题 ,其上一级减压 阀和安全 阀均失效 ,高压气 直接进入一级减压腔 内而引起爆炸。   ()一些改装厂在 竣工加压试验 中发现一些不  3常行驶途 中发生则较为少见。()19 年 3 2日,自贡一公交车加满气后 , 1 96 月驶 出加气站仅约 2公里 ,车尾部一气瓶便发生爆炸 。   事后 分析 ,钢瓶质量 和天然气气质 均有问题 。幸 未造成人员伤亡。合格的高压不锈钢管破裂现象。()近两年发现 ,有的原装 C G客车 ,气瓶安  4 N()2 0 年 3 1 2 01 月 9日,内江一公交车在加气站  加满 气后 ,不久车上一只气瓶便发 生爆炸 ,事后 分  析 ,钢瓶材料是 3 5号铬钼 ,天然气 中硫化氢和水 均  超标 ,钢瓶为重庆某公 司产 品。在 川所用 的该公 司钢瓶 曾一度被四川省质量监督局通知召回更换 。装在车顶上 ,较 普遍存在气瓶支架连接 螺母脱落 和  螺栓孔拉裂扩大等隐患。2 防范 事 故 发 生 的 措 施针对 以上事故案例 ,现从天然气公 交车制造改()2 0 3 0 5年 1 月 9日,自贡市富顺县华气加气  0 站 一 正 在 加 气 的 出 租 车气 瓶 爆 炸 。 车 牌 号 为 川 I   C 1 8 ,车身严重损坏 ,司机轻伤。 T66   ()2 1 4 0 0年 1 月 8日,成都 6 0路 一辆公交  1 5 车 自燃并 引爆气瓶。该车是在行驶途 中发生发动 机  部位起火 ,之后 蔓延到整个车厢 。接着便 是两声 巨  响 ,气瓶爆 炸 ,车内玻璃全被震碎 。十多位乘客火  海大逃亡 ,幸无一人伤亡。装 、使用维修方面提出如下预防措施建议。( )严格遵守 G 7 5 - 0 4《 1 B 2 82 0 机动车运行安全技术条件 》和 G /147120 《 BI83. 09 燃气 汽车改装技  ' -术条件》等标准制造和改装。()宜将 C 2 NG气 瓶设计布置在车顶上 。并要保障其连接处 的结构 强度 ,这样便可避免气瓶 阀被其它车辆碰撞和追尾 ;C G高压管道从车尾气瓶 阀接  N1 5 碰 撞 、追 尾 引发 的事 故 案 例  .()2 0 1 0 8年 l 月 9日,郑州一辆奇瑞轿车头部  2 与公交车尾部相撞 ,公交 车尾部气瓶 ( 5个 )上  共的阀门被撞击 ,引起燃烧和爆炸。头到车前部减压 阀进 口端之间应为一根整管 。中间不 宜有接 头 ,因为 多一个接 头就 多 了两个泄漏 处 :C G高压不锈钢推荐选用外壁有喷塑层 的:每个气  N 瓶 在瓶阀处布置性能可 靠的过流保护装置 :在 气瓶  区和发动机罩下布置天然气泄漏报警装置的传感器 :公共汽车瓶 阀处增设防护栏 。()2 0 年 5月 1  t 2 09 0E,重庆公交车被追尾气瓶泄露 。事发北部新区管委会 门口,一辆停止在路边等()配备灵 敏度合适 的可燃 气体检漏仪 。需要  3提 醒的是 ,并不是灵敏度愈 高愈好 ,过高 了反 而有  负面影响 ;进人夏天前 ,应对 C G汽车 的电子进行  N一红灯 的公交车被后面驶来 的一辆交通车追尾 ,造成公  交车尾部三个气瓶阀门撞坏 ,阀门无法关 闭.乘客纷  纷跳窗逃生 ,幸好消防人员及时赶到 ,解除险情 。   ()2 1 3 0 0年 6 2日,郑州公交车与一辆本 田 月   轿车相撞 ,造成 天然气泄漏 。?次全 面检查 ,着重检验有无 老化 、接触不 良等现象 ;运营车辆 每次二级维护后送 当地 C G汽车专用  N 装置检验机构检验 。   ( 下转3 页) 22 ? 7阅读详情:2 1 .0 城市公手 突 02 1 《     专 懑》u  P 虬1 P   R u  s 雨 B   oS I E初始化 函数 :S T 5 Ii ) S接 l S 2 一nt(;3 L D 路牌 软 件 设 计 与 实现    E通过 S I S 发送通过 S I S 获取—节函数: S 2 S n B t (; S T 5 e d ye )一函数: S 2 G tye (; ST 5 e t ) B一3.  系统 工 作 流 程 图  1L D路牌主要功能的实现过程是 :L D路牌控  E E 制卡接收并存储来 自车 载多媒体 主机 ( 如普通 报站  器 、车载 3 G主机 等 )发 出的显示数据 或者控 制命初始化信息处理函数 : nt scen (; Ii Sre ) MeL D显示初始化函数 : e D s_ PO I I (; E L d i G I —N T ) p   显示信息处理 函数 :Pc D tDsly( ; i aa i a ) k p数据显示方式处理函数 :D sl _ d ) i a Mo e(; py数据输 出送显函数 :D sl _ l u ) i a A l t( ; py o令 ,按照指令要求 向屏体 显示板提供显示数据 ,并  产生各种控制信 号 ,使屏幕按设计 的要求显示 。整  个过程 由显示数据 的产生 、传输 、存储 、读取 、处理 以及 送显 这 几个 部分 组成 。整个 软件 设计 是 在I R E b d e  rb n h环境 下对 L S 6 1 A   m e dd Wok ec M3 10 处4 结论公交行业的智能化发展带 动了车载显示路牌 的  不 断更 新换代 。到 目前 为止 ,基 于 C a xM3内核  o e-技术 的公交 L D点 阵电子路牌在公交 车上已经得到  E理器进行 编程调试 完成 。路牌系统软件 工作 流程 图如图 8 所示 。了广泛 使用 。实践证 明 。该产 品在使 用过程 中具有稳定的显示效果和较强 的抗干扰能力 。   参考文献 :[ 】Js h 1 oe  Yi 著 , 宋 岩 译  A p u RMCotx M 3 权 威 指 南 . 京 航 空 航 天  r — e 北大 学 出版 社 ,2 0   09【 】 L miay ir .L 3 1 0 微 控 制  2  u n r M co M S 6 1器数 据 手 册 ,2 0   07[ ] AN PEC  3El cr n c  C o po ton. e to i s r ri aAPM 49 3K  aahe t 5 D ts e.20   095 2   t h e,2 0   a [   聚 积科 技 .MBI0 6 Da se t 0 6 4】图 8 系 统 软 件工 作 流 程xs [  Te a  5】I sr e t  n tum nsI c r r td. n o po a eTPS 5  Daahe t 2 8 77 33 ts e, 003. 主 要 函数 设 计  2系统时钟配置函数 :S s t l k e ) yCl o S t( ; C c片内外设使能函数 : yCleih rln be( ; S s t r ea al ) P p E   使能全局 中断函数 :It s r nbe (; nMat E a l ) ea 【 】 L m n r Mi o S elrs Pe i e a  Drve   Li ay 6 u ia y c   t l i  rph rl i r br r  r.U srS e  Gu d , 2 08 ie 0[ 】 马 忠 梅 , 刘 滨 , 戚 军 , 马 岩 编 著 .单 片 机 c 语 言  7 W id ws n o 环境 编程 宝 典 .北 京航 空 航 天 大 学 出 版 社 ,2 3 00R 45 S 8 通讯初始化函数 :R 4 5 Ii ) S 8 一nt( ;( 上接 2 7页 )光下行驶 ,并注意 车内的通 风散热情况 ;安 置在公( )天然气泄漏时会有一股特 殊的气味 ,有 时  4 会发 出 “ 噬暾 暾”的响声 。电路着 火初期 总有 一股交车仪表盘旁 的天然气 高压截 止阀不能 当作 调压 阀使用 。因为频繁 的旋转 可能导致截止 阀泄漏 ,酿成烧焦的气味 。因此在使 用天然气公 交车过程 中 ,要多 闻和多 听及早发现 ;夏天要尽量避免长 时间在阳?火险 。同时还会造成需要关闭时关闭不严。3 ? 2
范文九:1、事故发生单位:渤中28-1油气田2、事故发生地点:渤中28-1油气田3、事故发生时间:2004.年08月29日4、事故造成损失: 停产6~7个小时5、事故简要经过:29日18点05分,中控操作人员发现V-102的压力从4400KPaG持续下降,怀疑现场可能发生天然气泄漏,立即通知现场人员进行现场确认,18点10分现场人员发现V-861的声音比平时大了许多,于是到V-861处用测爆仪进行检测,检测到可燃气体含量达到30%左右后急剧上升,判断该处发生天然气泄漏,于是立即通知中控实施2A级关断,并同时通知南北平台关井。中控人员关断流程后通知渤南终端友谊号发生天然气泄漏,已经关断工艺流程,暂停向其输气。现场人员迅速把V-861到火炬的闸阀打开泄压,并切断与V-861相连的流程。从确认V-861入口阀处天然气泄漏到关断流程泄压用时不到2分钟,16点12分中控人员用应急喇叭通知全平台人员工艺流程发生天然气泄漏,应急小组成员按照天然气泄漏应急程序各就各位。18点15分现场可燃气体浓度降低到1%以下,达到安全状态。该泄漏点与8月19日发生的天然气泄漏点在同一位置,由于位置较高,在工艺甲板以上3米左右,当时风力2~3级,因此泄漏的天然气没有聚集,很快就消散,附近的天然气探头也没有报警。6、事故分析:1)直接原因z
该阀法兰水线与上部法兰水线不平行,存在夹角,在8月19日泄漏后换垫片后,虽然达到螺栓扭矩,但垫片受力不均,致使垫片一边的石磨缠绕部分压力小,另一边大; z
从拆下的垫片上看,石磨缠绕部分存在一道长约15mm,宽约1mm,高约0.5mm的突起(见图片所示),上部法兰的水线上存在一道凹槽。2)间接原因z
法兰的水线外径(424mm)比垫片的石磨缠绕部分外径(410mm)大,当扭矩大时,压力作用在周围的钢圈上,石磨密封部分不能受力;z
船体变形,该连接处承受了应力,对法兰连接处可靠性、完整性有一定影响。
范文十:天然气爆炸事故案例1xx市城南“田螺王”小吃店“9.29”天然气爆炸事故调查报告区政府日18时15分左右xx市城南“田螺王”小吃店位于xx市城南西溪路237号发生爆炸致9人不同程度受伤。事故发生后消防部门赶至现场对火灾进行扑救区委、区政府领导、区公安分局等相关部门接到报告后立即赶赴现场展开事故处理。受区政府委托9月30日区安监局根据《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院第493号令的规定组织区监察局、公安分局、消防大队、质监局、建设局、总工会、XX街道办事处等单位成立联合事故调查组并邀请区检察院参与对事故现场进行了勘察对事故经过、原因和事故责任进行了全面的调查取证和分析。现将有关情况报告如下一、综述一事故责任单位xx市“田螺王”小吃店二隶属关系个体经营者三事故时间日18时15分左右四事故地点xx市“田螺王”小吃店xx市城南西溪路237号2五事故类别天然气爆炸事故六事故性质责任事故七事故等级一般事故八事故归属重伤事故九伤者情况姓名性别年龄现居住地与店主关系刘XX女40万盛办事处五福社区东洋滨江丽景周转房店主文XX男38万盛办事处五福社区东洋滨江丽景周转房丈夫文X女9万盛办事处五福社区东洋滨江丽景周转房二女刘XX男33万盛办事处五福社区东洋滨江丽景周转房弟刘XX男16万盛办事处五福社区东洋滨江丽景周转房侄儿王XX女30万盛办事处五福社区东洋滨江丽景周转房弟媳唐XX女31万盛四街新隆公寓3单元701号帮工李XX女38xx市区浓溪镇人帮工张XX女20重庆市长寿区凤城镇三洞村12组顾客十直接经济损失约20余万元人民币十一责任单位基本情况xx市“田螺王”小吃店个体经营业主刘义娟工商营业执照注册号736经营范围餐饮服务。依据许可项目或审核意见核定。指在一定场所对食物进行现场烹饪、调制并出售给顾客主要供现场消费的服务活动注册时间二〇一〇年四月二十三日。二、事故经过3日xx市天然气分公司为解决XX片区供气不足问题决定对新城xx市“田螺王”小吃店附近新建的一条燃气管线进行停气碰口并对所涉及用户停气。该公司各营业所对所有涉及用户进行了通知。“田螺王”小吃店也得到了停气通知停气时段为9月29日。天然气分公司1806分碰口作业完毕1810分恢复供气。恢复供气后不久据文XX、刘XX陈述他俩嗅到天然气味道便到厨房进行检查发现排气扇在转文XX见情况不对就叫刘XX赶紧出去了。正在这时文XX大女儿刘X打来电话文XX转身走到凉菜间门口将电话递给他老婆刘XX接听经调查组在移动公司提取的通话记录显示电话接通时间为18时14分57秒刘XX接听29秒时店内发生爆炸将文XX、刘XX、刘XX、王XX、刘XX、李XX、唐XX烧伤文X为救刘XX时被烧伤顾客张XX被大厅顶蓬坠落物致伤。事故发生后消防部门赶至现场对火灾进行扑救区委、区政府领导、公安分局等相关部门接到报告后立即赶赴现场展开事故处理目前伤者正在医院接受救治。9月30日受区政府委托由区安监局牵头组成事故调查组对周边群众、受伤人员等进行调查取证同时对反映出的五个问题进行了调查一是xx市“田螺王”小吃店里的一液化气瓶由区质监局进行了检测检验检测报告为4“江苏泰丰制造编号13600液化气瓶总重26.98公斤其中液化气重约10公斤气瓶完好未发现气体泄漏现象”。二是针对群众反映的“下水道内有天然气”的问题调查组对该下水道6个点用专业仪器进行了检测对其中可燃气体浓度最高的点委托XX省燃气具产品质量监督检验站进行了抽样检测检验结果为“该样品无乙烷该样品是沼气”。三是针对群众质疑“相思水岸”旁天然气管道与爆炸事故有关的问题调查组当即对该地点进行了开挖经现场踏勘该处天然气管道与爆炸事故无关并且在场群众认可。四是天然气燃具问题经调查组人员现场查看该小吃店厨房内共五个燃气阀门其中三个未关闭同时经调查9月29日参与救火的消防战士均表示“未对厨房内实施任何处臵并对现场天然气灶进行了拍照取证”。五是漏气现场接打电话是否会引发爆炸的问题。调查组日委托XX省燃气具产品质量监督检验站进行论证论证结论为天然气在空气中浓度达到15以上时可以正常燃烧。若天然气在相对密闭空间浓度为5-15的范围内遇明火即可发生爆炸这个浓度范围即为天然气的爆炸极限。当天然气聚集到爆炸极限范围内在相对封闭的环境中除因开关电器、静电引起火花、使用明火或有火花情况容易引发爆炸外接打手机也极易引发爆炸。因为手机作为一种无线电通讯工具5无线电发射机发射的无线电波能使接受无线电的天线感生射频电流。当射频电流在金属导体内环流遇有锈蚀或接触不良就会产生射频火花。在天然气泄漏形成的危险区手机产生的射频火花很容易引发爆炸。或因为手机本身并不具备防爆功能如果手机使用时间较长或者手机本身质量较差手机内部芯片的电路很容易产生短路现象这样手机在接听时能产生少量火花从而引发爆炸。综上所述该事故系燃气灶具泄漏现场因接听电话产生火花引发爆炸。三、事故原因分析一直接原因1、文XX在发现有天然气气味情况下未进行科学处臵刘义娟在漏气现场接电话产生火花引发爆炸。是造成此次事故的主要直接原因。2、“田螺王”小吃店厨房内燃具三个阀门开启致使天然气泄漏诱发爆炸。是造成此次事故的重要直接原因。二间接原因1、“田螺王”小吃店业主安全意识、防火意识较差缺乏安全用气知识麻痹大意在发现天然气漏气后未进行科学的处理。是造成此次事故的主要间接原因。2、“田螺王”小吃店业主在发现天然气泄漏时未及时向燃气部门报告致使未能及时科学处臵。是造成此次事故6的重要间接原因。3、xx市天然气分公司对天然气用户的安全用气常识宣传普及不够深入。是造成此次事故的次要间接原因。四、责任认定及处理建议一责任单位“田螺王”小吃店缺乏安全用气知识麻痹大意安全意识谈薄在恢复供气后灶具开关未及时完全关闭致使天然气泄漏同时在发现天然气漏气后未进行科学的处臵亦未及时向燃气部门报告处臵在漏气现场接听手机产生火花引发爆炸。应承担此次事故的主体责任。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第一款之规定发生一般事故应处罚10万元以上20万元以下的罚款。二责任人员刘XX安全意识谈薄在发现天然气泄漏后未及时报告亦未进行科学处臵在漏气现场接听手机电话产生火花引发爆炸是造成此次事故发生的主要责任人。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第一款之规定应处上一年年收入30的罚款。鉴于此次事故的实际情况建议免于对责任主体和责任人经济处罚。五、事故防范措施71、通过新闻媒体进一步加强对安全用气的宣传力度教育广大的天然气用户正确使用天然气发现天然气泄漏及时科学的进行处臵避免类似事故再次发生。2、供气单位要进一步加强入户宣传经常检查供气管道和相关设施设备是否运行正常。3、天然气终端用户在发现天然气泄漏时必须按照天然气使用相关规则处臵。 妥否请批复。