综合自动化变电站必须考虑防止电气误操作的功能。这就是我们常说的&五防&功能。
1、&五防&的含义
所谓的&五防&是指防止电力系统刀闸操作中经常发生的五种恶性误操作事故:
(1) 防止误分合断路器;(操作指令和操作对象必须对应才能执行操作)
(2) 防止带负荷拉刀闸;(开关在合闸状态下不能操作刀闸)
(3) 防止带电合地刀或挂接地线;(只有开关在分闸状态才能合地刀/挂接地线)
(4) 防止带地刀或挂接地线合断路器/刀闸;(只有当地刀在分闸位置或接地线已拆除后,才能合刀闸,才能操作断路器)
(5) 防止误入带电间隔;(只有间隔不带电,才能开门进入间隔室)
2、&五防&的分类
现在站内常用的五防系统有模拟屏型和微机型。
模拟屏型以变电站的一次模拟屏为核心。在模拟屏工控机内预存了所有设备的刀闸操作程序,操作时将模拟预演正确的操作程序传输给电脑钥匙,从而对电气设备进行对应操作。随着微机保护的发展,模拟屏已经用的越来越少。
微机型在微机上安装五防系统,通过五防机与监控后台机通信进行数据交换,操作时在五防机上模拟预演,并传输操作票给后台机和电脑钥匙。监控系统遥控操作时根据操作票只对允许的对象进行操作,其他对象被五防闭锁。
微机五防系统智能化程度高,功能齐全、操作简单,适用于主接线复杂的变电站。微机五防系统的实现方案有很多,通常可分为一体化监控五防系统、专用五防系统。
一体化监控五防系统:在监控系统内设置&五防工作站&。将五防系统与监控系统一体化配置。远方操作时,通过&五防工作站&实现全站防误闭锁功能,就地操作时有电脑钥匙和锁具来实现。再设控设备的操作回路中串接本间隔闭锁回路。
专用五防系统:配置独立于监控系统的专用微机五防系统。两者通过实时通信交换信息。远方操作时,通过专用五防系统实现传站防误闭锁功能,就地操作时由电脑钥匙和锁具来实现。但专用五防系统与监控系统应该共享采集的各种实时数据,不应独立采集信息。
3、&五防&的操作过程
五防系统由五防专家系统、电脑钥匙、和锁具等几大部分组成。在五防系统中,已经输入了变电站一次主接线图和每一个设备的操作规则,并与监控系统实时通信。
正常运行时,监控定时向五防系统传送现场设备的实际状态(开关、刀闸的状态等)。当运行人员需要进行操作时,首先在五防系统上进行模拟(也就是开操作票),并将操作票下传到电脑钥匙。
实际操作时,当运行人员对任何一个设备进行遥控操作,监控系统向五防系统发遥控命令。五防系统根据预先编写好的操作票判断:如果操作步骤与操作票步骤一致,五防系统向监控系统发遥控运行命令,允许操作,并通过电脑钥匙回传设备状态;如果操作步骤与操作票不一致,五防系统想监控系统发遥控禁止命令,拒绝操作。这样就起到了防误的目的。
若操作员工作站故障或监控网络同心异常,运行人员可将下载有正确操作票的电脑钥匙拿到现场,对开关、刀闸、地刀、网门等进行操作。