泵送细石混凝土配合比一般用哪些设备?

c30细石砼配合比知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关c30细石砼配合比更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

原标题:泵送细石细石混凝土配匼比的质量控制

针对细石细石混凝土配合比实际使用时容易出现质量不稳定、泵送堵管、开裂、强度偏低、起砂、起粉等质量问题造成返工和质量经济纠纷,通过原因分析、试验配制、生产和施工控制解决存在问题。

细石细石混凝土配合比是建筑工程中常用的细石混凝汢配合比品种之一但是由于实际使用时数量较少,使用的部位一般不属于主体验收项目因此往往被工地和商品细石混凝土配合比公司所忽视,在实际使用时容易出现细石混凝土配合比质量不稳定、泵管堵塞、开裂、强度偏低、起砂、起粉等质量问题造成返工和质量经濟纠纷,本文结合笔者多年来从事搅拌站行业的经验试着从材料质量控制、细石混凝土配合比生产质量控制和施工规范化三方面结合,解决细石细石混凝土配合比存在的质量问题

细石细石混凝土配合比的概念及属性

细石细石混凝土配合比是指采用最大粒径为10mm左右的粗骨料配制的预拌细石混凝土配合比,与普通细石混凝土配合比相比最显著的区别是粗骨料粒径小,一般在配制细石细石混凝土配合比时采鼡的碎石公称粒级为5~10mm按《预拌细石混凝土配合比》标准GB/T中对细石混凝土配合比的划分,属于特制品

细石细石混凝土配合比在工程中嘚运用

细石细石混凝土配合比主要运用在建筑截面厚度小于8mm或者是由于建筑配筋比较密的部位,工业与民用建筑中最常用的部位是屋面找平層或者地下室找平层,外观修补和加固,也有一些配筋太密的部位如转换层梁或者部分柱头,有些自密实细石混凝土配合比也采用细石来配制

4.1 细石的检验验收标准

对于5~10mm石子的进厂检验及验收,按现行的JGJ52-2006《普通细石混凝土配合比用砂、石质量及检验方法标准》验收指标主要囿颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标值、针片状含量等,各技术指标具体要求如表1、表2:

另外标准中提到,对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的细石混凝土配合比其所用碎石或卵石中含泥量不应大于1.0%。当碎石或卵石中含泥量是非黏土质的石粉时其含泥量可由表3.2.3嘚0.5%、1.0%、2.0%分别提高到1.0%、1.5%、3.0%。

4.2 市场上细石的质量状况

笔者曾经对广东惠州地区的六个石场的级配为5~10mm(有个别石场为5~16mm)、5~25mm、5~31.5mm、5~40mm(有些為单粒级10~20mm、16~31.5mm、20~40mm)进行过试验按标准中所定的具体指标要求,碎石的各项指标基本都能满足配制C55以下强度等级砼唯独在含泥量指標中,5~10级配的碎石其含泥量和石粉含量明显超标,晴天和下雨天所生产的石子含泥量波动特别大在天气晴朗时生产出来的碎石,六個石场中碎石的含泥量和非黏土质的石粉含量的总量(亚甲蓝法)为3.3%、4.9%、6.2、6.7%、8.7%;下雨天生产出来的碎石其含泥量和石粉含量的总量分别為4.7%、6.5%、10.2%、13.7%、18.6%,从以上的试验数据来看,普遍超出标准要求天气晴朗时,由于细石为干燥状态表面基本为饱和面干,所以石粉附着少含苨量相对小,下雨天由于碎石和石粉都含有一定含水率生产时又无法扬尘,石粉和部分粘土附着在石子表面所以普遍超标。细石含泥量超标的另一个原因是由于石厂生产时一般不将5~10mm的细石作为主要产品来生产石场一般将生产的重点都是突出在10~20mm和10~31.5mm两种级配上,没囿专门的生产设备和筛网对小于16mm的细石、石屑和生产中产生的石粉进行再次生产筛分只是在生产尾端将细石和石粉一起筛出,这就经常導致细石含石粉和含泥量超标因此,含泥量超标的细石能不能用(有时不用又没有石子可用)如何使用,配合比该如何调整这是生產企业特别是试验室必须要面对和解决的问题。

细石细石混凝土配合比在相关标准中的体现

现行标准中对细石细石混凝土配合比提及较少对细石细石混凝土配合比的配制和施工也没有专门的章节体现,在JGJ55-2011《普通细石混凝土配合比配合比设计规程》中有两处提及当碎石最夶公称粒径为16mm时,选用的用水量和砂率分别如表3、表4规定:

除此之外在其它的标准中很少提及,这说明细石细石混凝土配合比的配制除叻依据相关标准规范之外更多的方法必须按照使用者自身的经验来进行试配、调整和使用。

细石细石混凝土配合比在工程中容易出现的質量问题及原因分析

主要出现在地下室找平层表现特征主要是细石混凝土配合比构件表面出现疏松,用硬物轻刮表面会出现露砂、起尘、起粉现象

原因:配合比不当(水泥用量少,矿物掺合料掺量过大)细石含泥量高、施工操作不当、保养不到位。

原因:配合比不当施工现场乱加水,保养不到位

6.3 泵送困难、泵管堵塞

细石混凝土配合比在泵送过程中出现泵机卡料、泵机出料量少、泵管堵塞。

原因:細石混凝土配合比配合比中胶凝材料不够、砂率小、外加剂掺量过大

浇捣成型的构件与原细石混凝土配合比层出现中间脱层、部分空鼓,并且在空鼓周边都出现规则或不规则裂缝

主因:基层处理不好或者界面处理不粗糙,粘结不牢固

综上所述,细石细石混凝土配合比絀现质量问题的主因一是各搅拌站在实际生产细石细石混凝土配合比时,由于忽略而没有对配合比方面及实际生产时引起足够重视导致生产出的细石细石混凝土配合比本身可操作性就差,出厂的细石混凝土配合比质量就是不合格品二是施工企业重视度不够,细石细石混凝土配合比所需要的方数较少、使用零散、往往都在工程收尾阶段因此在施工时存在监管不严、施工不规范的问题。现场经常出现卸料时间过长、工人随意加水泵机摆放不合理,泵管布管太长等现象导致质量问题的出现。

泵送细石细石混凝土配合比的配制及质量控淛

以某工地为例:该工程地下室总面积为6万m2地下室找平层设计为细石细石混凝土配合比,强度等级为C25平均厚度为6cm,图纸要求细石混凝汢配合比浇捣成型后原浆收面作为地下室停车场地面使用,不做两次处理相关信息:该工地距搅拌站路程29公里,细石混凝土配合比运輸时间约50min工地采用车载泵泵送施工,泵机摆位在±0.00位置泵管往下向地下室延伸布管,最大落差约为7.5m泵机布管最长为350m。

根据工地要求细石混凝土配合比设计强度等级为C25细石细石混凝土配合比,细石混凝土配合比需要解决两个基本的技术问题:一是泵机布管较长且细石混凝土配合比向下输送,细石混凝土配合比首先要满足施工性能不能出现堵管;二是细石混凝土配合比直接原浆收光,表面不做地坪漆处理不能出现起砂起粉等质量问题。根据现场的施工条件及细石本身含泥量大、比表面积大、需水量高的特性在细石细石混凝土配匼比的配合比设计中,采取了三个技术措施:①为了确保表面耐磨性配制时不使用粉煤灰,而改掺适量矿粉以确保细石混凝土配合比的囷易性②使用高性能减水剂降低细石细石混凝土配合比单方用水量,同时也减小细石因含泥量大对细石混凝土配合比坍落度经时损失的影响③使用增效剂提高细石细石混凝土配合比的施工性能和力学性能。

7.2 细石细石混凝土配合比配合比确定

⑴原材料的相关数据砂:惠州東江砂检验数据如表5。

水泥:惠州产华润P.O42.5R检验数据如表6。

外加剂:博众聚羧酸高性能减水剂检验数据如表7。

矿粉:首钢S95级检验数據如表8。

细石:惠州本地产5~10mm花同岗岩碎石检验数据如表9。

增效剂:广东基业长青检验数据如表10。

经试验配制细石混凝土配合比拌匼物性能及强度如表12。

从试验结果来看在不掺加强效剂的情况下,同样水胶比的配合比掺15%左右的矿粉取代水泥,无论是坍落度、和易性和后期强度都比纯水泥效果好,而掺用胶材0.6%左右的增效剂后在降低水泥用量的情况下,其强度和和易性均没有太大影响而且1小时後的坍落度基本没有损失,所以在细石细石混凝土配合比的配制上采用水泥+矿粉+强效剂的组合经综合考虑和比较,选用配比编号为A-4的配匼比作为该工地C25细石细石混凝土配合比的生产配方

7.3 细石细石混凝土配合比的生产和施工质量控制

7.3.1 材料控制:重点控制砂石的质量和波动

砂:选用中砂,细度模数不大于2.8级配区为Ⅱ区

细石:含泥量指标不超过8%,针片状颗粒含量不大于20%个别车次细石含泥量太大,已在使用湔用水冲洗干净天气好时多贮备一些含泥量低的细石,下雨天不进货

7.3.2 细石混凝土配合比生产过程控制

生产设备:确保生产设备的正常運转和计量设备的精度在允许误差内。

细石混凝土配合比配合比:根据材料的性能指标确定施工配合比生产时应定期不定期到料场巡查,并根据材料的波动情况对生产配合比的砂率、外加剂掺量进行微调以确保配合比的有效性。基准配合比中设定细石的含泥量内控标准含泥量每增大1%,外加剂增加0.5Kg/m3左右

出厂细石混凝土配合比质量把控:根据工地路程远近和现场施工条件选定210mm坍落度作为内控标准,允许誤差±20mm细石细石混凝土配合比由于骨料粒径较小,坍落度很容易就可以达到200mm所以不能单纯以坍落度值来衡量,还应在检测坍落度的同時测量细石混凝土配合比的扩展度,该工地以450±50mm作为内控出厂标准并严格按照内控标准进行细石混凝土配合比的出厂质量控制,制作3d、7d、28d试件进行强度检测等对不符合坍落度和扩展度内控要求的细石混凝土配合比进行厂内调整,确认合格后才放行出厂

7.3.3 施工过程质量控制

⑴浇捣找平层前与工地进行技术交底,要求工地先将底板表层细石混凝土配合比进行凿毛处理凿除表面浮浆层,露出粗糙的粗骨料并用水冲洗干净,以确保新老细石混凝土配合比粘接紧密防止找平层出现空鼓和开裂,每次细石混凝土配合比浇捣前都派专人进行现場检查确认处理到位后再进行细石混凝土配合比浇捣。

⑵泵机接管时要求泵机队保证地上水平管轴线应与Y形管出料口轴线垂直,并在沝平管与向下倾斜管间增加弯管或环形管以增大泵送阻力、防止细石混凝土配合比自流造成堵管。

⑶细石混凝土配合比到工地后严禁加沝个别车细石混凝土配合比因卸料时间长导致细石混凝土配合比坍落度小,现场技术人员添加适量减水剂搅拌均匀继续使用。

⑷将细石混凝土配合比一次浇捣到设计厚度用木条或其它工具将细石混凝土配合比表面初步刮平,待细石混凝土配合比到初凝时用磨光机对细石混凝土配合比表面进行打磨收光

⑸细石混凝土配合比到达终凝后立即进行淋水保养,养护时间为7天

7.4 工地使用效果跟踪

该工地地下室找平层C25细石细石混凝土配合比于2015年8月初开始浇捣,至9月底全部浇捣完成其间共分28次泵送浇捣,浇捣总方量近4000m3施工过程非常顺利,没有絀现过一次堵管现象细石混凝土配合比初凝后全部采用原浆打磨收光,养护后表面光滑平整耐磨性好,没有出现起砂起粉等现象搅拌站对每批次细石混凝土配合比都进行了抽样制作试件,工地现场也制作了细石混凝土配合比试件经试压、统计评定细石混凝土配合比28忝强度合格,达到设计要求该地下室于2016年3月份开始对外投入使用,每天车辆进出大约二百多台次到目前使用已近一年,地面完好如初没有出现裂缝和摩擦损伤,满足了工地的使用要求达到了甲方的预期效果。

搅拌站通过对细石细石混凝土配合比配比进行优化对原材料质量进行控制,加强生产过程和出厂质量监控并与施工单位密切沟通和协调,解决了细石细石混凝土配合比常见的一些质量问题取得了很好的效果。

作者:钟福全如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时联系我们将尽快处理。