SD801-D是陕西航泰电力公司专利产品,质量稳定,价格优惠。现主要开发的产品有:微机综合保护测控装置,开关柜操控装置,电气火灾监控探测器无线测温装置,闪光报警装置智能温湿度控制器,电动机保护控制器,综合电量变送器,单相电压电流变送器,三相电压电流变送器功率变送器,功率因数变送器,频率变送器,三相电子式电能表,导轨式安装电能表,多功能电力仪表多功能谐波仪表,数显交流电流表数显交流电压表数显交流功率表数显功率因数表数显频率表数显直流电测仪表 智能仪表集合了全面的三相电量测量、能量累计、谐波测量、数字输入/输出、剩余电流式火灾监控、以及多种网络通讯接口功能,而且更增强了四象限电能计量,分时段计费(TOU),自动抄表,需量统计、可编程越限报警,事件顺序记录(SOE),电度脉冲输出,模拟量输入/输出,温度测量等功能。适用于非线性负载造成的电压和电流畸变而含有高次谐波场合的测量,以及智能配电系统或企业过程自动化系统的数据采集。标准化的通讯接口单元可接入PLC、DCS、SCADA系统中,还可与业界组态软件通讯(Intouch、Fix、组态王、力控、MCGS等)。大屏幕、高清晰液晶显示充分满足您的视觉要求,优雅、明亮的背光显示使您在微弱光线下亦能轻松查阅测量数据。人性化的操作方法使得用户可以在短时间内掌握。提供大窗口多行显示方式,可让使用者同时读取多项电力参数而无须碰触按键。为了方便和优化使用,PD810还采用了最实用的原则,只需在外壳背部插入模块即可增加功能。 陕西 航泰 电力 咨询热线:029-、029- 询价传真:029-、029- 技术咨询: 售后服务: 适用于电力电网、自动化控制系统中对电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数和频率等电参量的测量,由数码管(LED)或液晶(LCD)直接显示。具有显示直观、精度高、性能稳定、隔离性强、抗振动等优点。可选配多种扩展功能,包括RS-485通讯、开关量输入、开关量输出和模拟量变送输出等,丰富的外型尺寸可方便地替代指针式仪表。 & 产品优点 ■实时分析电能质量,显示各相电压、电流的总谐波畸变率(THD)和分次谐波(&63次)含有率; ■支持复费率功能; ■内部芯片均采用美国、德国进口芯片;壳体采用美国进口高级阻燃PC材料;接线端子采用进口知名品牌; ■纯正的工业模块化设计,附加功能自由组合,降低用户使用成本; ■电能测量精度可达0.2级; ■FSTN超大液晶屏和中文点阵LCD可供选择,完美的大屏幕多行数据段码或中文显示; ■支持多通讯接口,本体自带一路M O D B U S - R T U 通讯接口,另外加配一路MODBUS-RTU通讯模块或PROFIBUS-DP通讯模块或MODBUS-TCP通讯模块; ■显示屏面罩防水防尘设计; ■集基本电参数测量、复费率、谐波分析、需量统计、最值统计、不平衡度、SOE事件、越限报警、中线电流测量、剩余式电流火灾监控等诸多功能于一体; ■通过EMC电磁兼容试验(达到严酷等级四级)。 独家研发产品系列:
系列数显交流电流表
系列数显交流电压表
系列数显交流功率表
系列数显功率因数表
系列数显频率表
数显直流电测仪表
系列多功能电力仪表
系列多功能谐波表
系列电能质量监测仪
导轨式安装电能质量监测仪
导轨式安装电能表
三相电子式电能表
单相电压、电流变送器
三相电压、电流变送器
功率变送器
功率因数变送器
频率变送器
综合电量变送器
系列电动机保护控制器
系列微机综合保护测控装置
系列开关柜操控装置
电气火灾监控探测器
系列无线测温装置
系列闪光报警装置
智能温湿度控制器 & & 电力监测仪尺寸:
外形尺寸及开孔尺寸
外形尺寸:120&120&85mm
开孔尺寸:108+0.5&108+0.5mm
外形尺寸:160&80&95mm
开孔尺寸:150+0.5&76+0.5mm
外形尺寸:96&96&80mm
开孔尺寸:91+0.5&91+0.5mm
外形尺寸:80&80&95mm
开孔尺寸:76+0.5&76+0.5mm
外形尺寸:72&72&95mm
开孔尺寸:67+0.5&67+0.5mm
& & & & & & 外形尺寸:48&48&95mm 开孔尺寸:44+0.5&44+0.5mm 外形尺寸:96&48&95mm 开孔尺寸:91+0.5&44+0.5mm & 产品优点 ■实时分析电能质量,显示各相电压、电流的总谐波畸变率(THD)和分次谐波(&63次)含有率; ■支持复费率功能; ■内部芯片均采用美国、德国进口芯片;壳体采用美国进口高级阻燃PC材料;接线端子采用进口知名品牌; ■纯正的工业模块化设计,附加功能自由组合,降低用户使用成本; ■电能测量精度可达0.2级; ■FSTN超大液晶屏和中文点阵LCD可供选择,完美的大屏幕多行数据段码或中文显示; ■支持多通讯接口,本体自带一路M O D B U S - R T U 通讯接口,另外加配一路MODBUS-RTU通讯模块或PROFIBUS-DP通讯模块或MODBUS-TCP通讯模块; ■显示屏面罩防水防尘设计; ■集基本电参数测量、复费率、谐波分析、需量统计、最值统计、不平衡度、SOE事件、越限报警、中线电流测量、剩余式电流火灾监控等诸多功能于一体; ■通过EMC电磁兼容试验(达到严酷等级四级)。
实时测量功能:可测量三相三线/三相四线/单相系统的各项电压及平均值、各项电流及平均值、零序电流;各相及系统的有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、功率因数角;频率、有功电能、无功电能等多项电力参数。
实时计量功能:四象限电能计量、复费率电能累计、需量统计等。
电能质量分析功能:可实时测量各相电压、电流的总谐波畸变率(THD),各相谐波分量(2~31次)以及三相电压、电流不平衡度。
事件记录功能:能记录最近10条报警信息,数据掉电后不丢失。CH2000H能记录最近50条事件信息。
输入输出功能:可选配8路开关量输入、4路继电器报警输出、3路4~20mA变送输出和2路电能脉冲输出。
可编程模拟量输出功能:3路可编程模拟量输出,用户可自行设定变送输出类型(如电流、功率等)和变送输出量程。
所有参数均可通过按键、通讯设定,掉电后不丢失。
液晶显示功能:LCD液晶显示,全中文菜单,画面清晰、操作简单,功能设置方便。需英文菜单请在订货时说明。
通讯功能:Modbus-RTU、Profibus两种通讯协议可任意选择一种。可与可编程逻辑控制器、RTU、SCADA系统、DCS系统等之间进行信息和数据的有效传送。
抗干扰性能:输入、输出信号均经光电隔离,采用了不同的抗干扰级别,能够可靠地在特殊工业环境下使用。
表1&测量及显示读数
显示(最大)
各相及平均电压
各相及平均电压
各相及平均电压
各相及总和
99999W/kW/MW
各相及总和
99999VAr/kVAr/MVAr
各相及总和
99999VA/KVA/MVA
各相及总和
Wh/kWh/MWh/kMWh
VArh/kVArh/MVArh/kMVArh
59.00Hz /450.00Hz
准确度范围(电压和电流,真有效值)
电压量程:25~120%
电流量程:0~120%
准确度范围(功率和电能)
电流量程:0~120%
电压量程:25~120%
功因量程:cos&:1~0.5 对应于有功功率和电能
&& Sin&:1~0.5 对应于无功功率和电能
频率:45~55Hz /450Hz
RS-485接口
Modbus-RTU通讯协议
Profibus-DP接口
Profibus通讯协议
三组数码管
交流、直流
外形尺寸及开孔尺寸
外形尺寸:120&120&85mm
开孔尺寸:108+0.5&108+0.5mm
外形尺寸:160&80&95mm
开孔尺寸:150+0.5&76+0.5mm
外形尺寸:96&96&80mm
开孔尺寸:91+0.5&91+0.5mm
外形尺寸:80&80&95mm
开孔尺寸:76+0.5&76+0.5mm
外形尺寸:72&72&95mm
开孔尺寸:67+0.5&67+0.5mm
& & & & & & 外形尺寸:48&48&95mm 开孔尺寸:44+0.5&44+0.5mm 外形尺寸:96&48&95mm 开孔尺寸:91+0.5&44+0.5mm &
企业精神:和谐、进取、高效、发展 经营理念:可靠产品,优质服务 产品质量是企业的第一核心竞争力 & &
销售热线:010-
展会合作/友情链接:010-
传真:010-
Email:info#testmart.cn(使用时请把#换成@)
Copyright&&2003 - 2017&&&&All&&Rights&&Reserved&&仪器仪表交易网 版权所有当前位置: >>
MCC-801使用说明书
许继电气股份有限 公司使用说明书 MCC-801 微电网能量管理器目 录 共0XJ 465 281134 页第1 页模板版本 v1.01 概述 ....................................................................................................................................................................... 3 1.1 应用范围 ................................................................................................................................................................ 3 1.2 功能配置 ................................................................................................................................................................ 3 1.3 产品特点 ................................................................................................................................................................ 3 2 技术指标 ............................................................................................................................................................... 5 2.1 基本电气参数 ........................................................................................................................................................ 5 2.2 主要技术指标 ........................................................................................................................................................ 5 2.3 环境条件 ................................................................................................................................................................ 5 2.4 通信接口 ................................................................................................................................................................ 6 3 安装说明 ............................................................................................................................................................... 7 3.1 Mysql 数据库安装 ............................................................................................................................................... 7 3.2 微电网系统服务安装 .......................................................................................................................................... 16 4 配置说明 ............................................................................................................................................................. 18 4.1 创建/备份/恢复数据库 ........................................................................................................................................ 18 4.2 系统配置 .............................................................................................................................................................. 20 4.3 配置库配置 .......................................................................................................................................................... 23 4.4 实时库导入 .......................................................................................................................................................... 23 5 系统运行监控 ..................................................................................................................................................... 26 5.1 系统启动 .............................................................................................................................................................. 26 5.2 系统监控 ............................................................................................................................................................... 27 5.3 事件与报警 .......................................................................................................................................................... 29 5.4 实时库浏览 ........................................................................................................................................................... 32 6 用户与权限维护 ................................................................................................................................................. 32 6.1 术语关系 ............................................................................................................................................................... 32 6.2 常用操作 ............................................................................................................................................................... 34 6.3 导入资源 ............................................................................................................................................................... 37 7 微电网模型维护 ................................................................................................................................................. 38 7.1 建模系统管理配置 .............................................................................................................................................. 38 7.2 微电网模型 .......................................................................................................................................................... 40 7.3 前置模型 .............................................................................................................................................................. 76 7.4 模板维护配置 ...................................................................................................................................................... 81 7.5 数据导出 .............................................................................................................................................................. 84 7.6 数据转发 .............................................................................................................................................................. 84 8 微电网系统组态说明 ......................................................................................................................................... 86 8.1 遥测数据绑点 ...................................................................................................................................................... 86 8.2 遥信数据绑点 ...................................................................................................................................................... 91 8.3 添加文字 .............................................................................................................................................................. 92 8.4 添加直线、折线、矩形、圆形等图形 .............................................................................................................. 93 资料来源 编 校 审 提出部门 标记 处数 更改文件号 签字 日期 审 批 制 核 核 定 准 设计人 校核人 审核人 标审人员 审定人 批准人 日 期 日 期 日 期 日 期 日 期 日 期 设计日期 校核日期 审核日期 标审日期 审定日期 批准日期旧底图号 底图总号 签字 日期标 准 化 0XJ 465 281 共 134 页 第 2 页8.5 绘制表格 .............................................................................................................................................................. 94 8.6 添加图片文件 ...................................................................................................................................................... 94 8.7 添加普通曲线 ...................................................................................................................................................... 94 8.8 添加查询曲线 .................................................................................................................................................... 104 8.9 添加动画 ............................................................................................................................................................ 107 8.10 遥控数据绑点 .................................................................................................................................................. 112 8.11 挂牌与摘牌 ....................................................................................................................................................... 114 8.12 页面切换 ........................................................................................................................................................... 117 9 报表使用说明 ................................................................................................................................................... 122 9.1 功能简介 ............................................................................................................................................................ 122 9.2 Fine Report 环境配置 ......................................................................................................................................... 124 9.3 报表建立和使用 ................................................................................................................................................ 126 10 硬件配置及面板尺寸 ................................................................................................................................... 133 10.1 硬件配置 .......................................................................................................................................................... 133 10.2 管理器安装及外形尺寸 .................................................................................................................................. 133 11 保修时间 ....................................................................................................................................................... 134 12 供应成套性 ................................................................................................................................................... 134 12.1 随同产品一起供应的文件 .............................................................................................................................. 134 12.2 随同产品一起供应的附件 .............................................................................................................................. 134 13 订货须知 ....................................................................................................................................................... 134旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 3 页1概述MCC-801 微电网能量管理器是微电网运行管理的核心装置,用于部署 SCADA 系统及能量管理系统服1.1 应用范围务、实时库、历史库、监控界面等,实现微电网内部监控和能量管理。1.2 功能配置功能配置详见表 错误!文档中没有指定样式的文字。-1。 表 错误!文档中没有指定样式的文字。-1 MCC-801 功能配置 功能分类 功能名称 数据采集和处理 数据库的建立与维护 控制操作 SCADA 报警处理 画面生成及显示 在线计算及制表 系统自诊断和自恢复 分布式电源发电监控、统计和分析 微网统计 储能充放电监控、统计和分析 负荷分类进行监控、统计和分析 微电网综合监视与统计 离网能量平衡 配网定功率交换控制 能量管理 配网紧急交换功率控制 零功率交换控制 储能充放电曲线控制 说明1.3 产品特点? 高可靠性的硬件装置 该产品硬件采用工业级 2U 无风扇嵌入式控制器,各种电气及耐恶劣环境指标表现优秀,能在高温、粉 旧底图总号 ? 底图总号 签字 日期 尘等恶劣环境下长时间稳定工作。 高可靠性的软件系统 系统具有完备的软硬件自诊断、自恢复功能,通过完善的进程管理系统、运行日志系统来确保系统长期 稳定可靠运行。系统提供在线、分布式的远方系统诊断和维护功能,在不影响系统正常运行的情况下, 0XJ 465 281 共 134 页 第 4 页可根据需要随时对系统的运行工况进行诊断和维护。 ? 高安全性系统 系统设计遵循电力系统横向隔离、纵向加密的安全规范。Web 发布服务与 SCADA 服务之间支持正向网络 隔离装置。系统设计了多级权限管理和严格的密码认证机制,权限管理方面完整地支持用户、角色、责 任区、资源、权限、工作站、时限等多种权限要素。 ? 简洁易用系统 系统软件从业务建模、应用开发、工程配置到运行人员操作全过程体现面向对象思想,使得功能的集成 和组织具备了最友好、最贴近电力用户的认知思维和使用习惯,使系统具备了很高的易用性和可用性。 ? 层次化设计 系统软件设计采用基础技术平台、应用平台、工程配置分层的设计思想。使核心技术应用与应用开发及 工程配置分层隔离。应用功能的扩充不会影响系统的核心业务,这保证了系统的高可扩展性,更为重要 的是极大地提高了系统在扩展应用时的可靠性。 ? 一体化设计 系统业务功能的设计基于基础技术平台, 信息模型的组织支持合并/拆卸两种模式, 信息流遵循统一的总 线模式等设计措施,保证了微电网统计、微电网并网运行的优化控制、离网运行时的能量平衡管理等业 务功能的一体化集成。这大大减少了系统构建和维护的工作量、系统学习及使用成本。 ? 智能化设计 系统支持报警类型、级别的用户自定义,对不同类型及级别可选择不同的报警方式,包括是否抑制、是 否打印、是否语音、语音文件、报警颜色、推画面内容等。系统支持报警界面的用户完全自定义,包括 窗体配置、配色方案、自动过滤、滚动栏定义等;系统支持简报知识配置,符合简报知识条件的报警发 生系统将智能地形成信息简报供用户参考决定处理措施。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 5 页2技术指标2.1 基本电气参数2.1.1 额定交流数据 ? ? 交流电压:220V 额定频率:50Hz2.1.2 功率消耗 ?&45W2.2 主要技术指标? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 旧底图总号 底图总号 签字 日期 系统年可用率应≥99.9% 模拟量测量综合误差:≤1% 信正确率:≥99% 遥控正确率:≥99.99% 平均无故障时间(MTBF) :≥8760 小时 数据采样扫描周期:1 秒~10 秒 系统控制操作响应时间(从按执行键到充电机执行) :&10 秒 画面调用时间:&3 秒 画面实时数据刷新时间:5 秒~30 秒 实时数据查询响应时间:&3 秒 历史数据查询响应时间:&10 秒 配用电数据历史曲线采样间隔:1min~30min,可调 充电数据历史曲线采样间隔:1s~30min,可调 历史趋势曲线、日报、月报、年报存储时间≥1 年 正常情况下 CPU 负载:≤30%(1 min 平均值) 事故情况下 CPU 负载:≤70%(1 min 平均值) 网络负荷率 正常情况下平均负荷≤ 5%,事故情况下≤ 10%2.3 环境条件? ? 工作温度:-25 ℃~+55 ℃。 贮存温度:-25 ℃~+55 ℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆变化,温度恢复后,装 置应能正常工作。 0XJ 465 281 共 134 页 ? ? ? 第 6 页运输温度:-40 ℃~+70 ℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆变化的损坏。 大气压力:86 kPa~106 kPa。 相对湿度:5%~95%(产品内部既无凝露、也无结冰)。2.4 通信接口? ? ? 通讯配置:以太网口 6 个,采用 DL/T 860 系列标准。 COM 网口:10 个。 USB 口:3 个。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 7 页33.1安装说明Mysql 数据库安装3.1.1 Mysql 服务端安装 mysql 服务端为 mysql-5.0.37-win32 版本,安装步骤如下: ? 双击 Setup.exe?点击 Next?选择 Typical,点击 Next旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 ? 点击 Install 第 8 页?选择 Skip Sign-Up,点击 Next?点击 Finish旧底图总号 底图总号 签字 日期 ? 点击 Next 0XJ 465 281 共 134 页 第 9 页?选择 Detailed Configuration,点击 Next?选择 Developer Machine,点击 Next旧底图总号 底图总号 ? 签字 日期 选择 Multifunctional Database,点击 Next 0XJ 465 281 共 134 页 第 10 页?默认设置,点击 Next?选择 Manual Setting,点击 Next旧底图总号 底图总号 ? 签字 日期 默认全选,Port Number 3306,点击 Next 0XJ 465 281 共 134 页 第 11 页?选择 Manual Selected Default Character Set/Collation,Character Set 为 gbk,点击 Next?如图设置,点击 Next旧底图总号 底图总号 ? 签字 日期 选择 Modify Security Settings, New root password 为 root, Confirm 为 root, 选中 Enable root access from remote machines。点击 Next 0XJ 465 281 共 134 页 第 12 页?点击 Finish,完成 mysql 服务端安装。3.1.2 Mysql 客户端安装mysql 客户端为 navicat8_mysql_cs 版本,安装步骤如下: ? 双击 navicat8_mysql_cs.exe? 旧底图总号 底图总号 签字 日期点击下一步 0XJ 465 281 共 134 页 第 13 页?点击下一步?选择好路径,点击下一步旧底图总号 底图总号 ? 签字 日期 点击下一步 0XJ 465 281 共 134 页 第 14 页?选中 Create a desktop icon,点击下一步?点击安装旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 ? 点击完成,完成 mysql 客户端的安装 第 15 页?注册 mysql 客户端,将下图工具拷贝至 mysql 客户端安装目录?双击该注册补丁,点击应用补丁旧底图总号 底图总号 签字 日期 ? 点击退出,完成对 mysql 客户端的注册 0XJ 465 281 共 134 页 第 16 页3.2 微电网系统服务安装? 双击微电网系统服务 v1.0.EXE?点击下一步旧底图总号 底图总号 签字 日期?点击同意 0XJ 465 281 共 134 页 第 17 页?点击下一步?点击下一步旧底图总号 底图总号 签字 日期 ? 点击下一步 0XJ 465 281 共 134 页 第 18 页?点击完成,完成对微电网系统服务的安装4配置说明4.1 创建/备份/恢复数据库双击桌面 mysql 客户端工具旧底图总号 ? 底图总号 签字 日期 点击连接,在弹出的对话框中输入相应内容,连接名可任意填写,主机名/IP 位址填写 localhost 或 本机 IP 即可,密码为 root,连接测试通过后点击确定 0XJ 465 281 共 134 页 第 19 页?右键点击连接名(local) ,选择创建数据库,如下填写后确定?双击创建的数据库 smg8000,点击备份,点击恢复备份,选择所要恢复的备份文件(xx.psc),直接 恢复备份即可? 旧底图总号 底图总号 签字 日期点击创建备份,可直接创建本数据库的备份文件 0XJ 465 281 共 134 页 第 20 页? 旧底图总号 底图总号 签字 日期仿照上面创建数据库过程,创建数据库名为 csfnode 的数据库,字符集和整理如上所示。4.2 系统配置? 双击微电网调试控制台,点击系统服务,点击系统配置,如下图所示。 0XJ 465 281 共 134 页 第 21 页?如下图所示,依据注册码找相关人员注册服务,点击下一步进行系统设置。?如下图所示,依据系统需求选择单机/双击,单网/双网,默认为单机单网配置。点击下一步旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 22 页?如下图所示,配置配置库参数并连接测试,点击下一步。旧底图总号 底图总号 签字 日期?如下图所示,配置历史库参数并创建历史库结构,点击下一步。 0XJ 465 281 共 134 页 第 23 页?如下图所示,单服务器配置直接点击完成。旧底图总号 底图总号 签字 日期4.3 配置库配置数据模型的配置详细描述将建模维护。4.4 实时库导入 0XJ 465 281 共 134 页 第 24 页系统正常运行时,可以通过建模工具中的同步实时库按钮对每一次模型的变更进行实时库的同步,但如 果在系统建模中的 “是否在线更新实时库” 未被选中, 则数据库变更时将引起配置可和实时库信息的不统一, 此时可采用本节介绍的实时库数据导入的方法实现实时数据库的重新建立。 启动 c:\ics8000\cbin\startrtdbserver.bat 服务,打开 c:\ics8000\cbin\rtdbmanager.exe 工具。 ? 进入实时库数据导入?选择 SCADA_SCADA 实时数据库旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 ? 第 25 页选择从商用数据库导入,填写数据库类型、数据库名,用户名及密码,点击连接。连接成功后选择 只导入静态配置字段、选择全部、清空原实时库,开始导入。 (备机连接主机的 pv 数据库进行实时 库数据导入)旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 26 页5系统运行监控5.1 系统启动于工作站上运行$ics8000$/cbin/微电网调试控制台,启动微电网综合控制管理系统控制台。 点击系统服务,在弹出菜单项中点击启动服务。服务运行平台如下图所示:?程序启动后可在操作系统控制命令窗口中输入 pview l 命令检查程序启动情况,如下图所示:旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 27 页5.2 系统监控5.2.1 系统监控框架于工作站上运行$ics8000$/cbin/xbrowser.exe 或者 在控制台上点击【实时监控】 ,启动图形监控系统。 操作工具栏 视图显示方式切换视图导游区视图资源显示区页面显示区域旧底图总号 底图总号用户切换及系统时间栏系统提供统一的应用视图浏览器,所有功能单元或模块均被集成在该框架下进行统一的浏览管理。 签字 日期 ? 操作工具栏:可在图形监控的显示和隐藏;统一的浏览操作主页显示、收藏夹等操作功能;提供计 0XJ 465 281 共 134 页 第 28 页算器、打印等基本操作功能 ? ? ? ? ? 视图显示方式切换:可进行全屏、正常显示的切换;界面最小化、关闭界面操作 视图导游图:可通过拖动缩放条、导航窗口对视图进行快速浏览和准确定位 视图资源显示区:图形监控模块对应图形页面列表 用户切换及系统时间栏:可进行当前登录用户的切换以及显示系统时间 页面显示区域:显示当前页面5.2.2 页面操作 ? ?局部缩放:按住 Ctrl 键 + 按住鼠标左键拉动,视图将以拉动框中心进行缩放 屏幕截图:右键点击页面,选择屏幕截图,可选择保存到文件或者保存至剪贴板5.2.3 控制操作 ?遥控操作点击页面控合或控分,系统将自动根据当前设备状态选择可用操作供选择。遥控流程可执行双编码检查 (可选)等重要安全措施。旧底图总号 底图总号 签字 日期 ? 挂牌操作 0XJ 465 281 共 134 页 第 29 页点击页面挂牌操作,通过用户名、密码验证后,弹出如下选择框,选择好挂牌类型后,点击确定,可对 设备进行挂牌操作。5.3 事件与报警 5.3.1 实时报警通知窗? ?实时报警窗体 Tab 页可任意配置,每个 Tab 关联事件类型、级别、来源等均可自由定义 右键点击报警事件条目可对报警事件进行确认或清除操作, 报警事件在内部管理上按报警发生对象 进行组织管理,所以所有的针对单条报警的确认或清除操作都将作用到所有该对象发生的同类型 (如所有越上上限)或相关类型(如越限恢复)的报警条目?Tab 窗体“锁定”功能把当前激活的 Tab 锁定起来,只显示满足该 Tab 窗体的报警事件,该功能对 系统调试、操作员特定关心的事件类型或事件发生源具备实用意义旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 30 页5.3.2 实时报警过滤? ?提供实时事件的条件综合过滤 提供按类型(可选择类型的多层次组织) 、级别(操作员可自定义) 、发生源(可选择各层次对象) 、 特定字符匹配(支持输入记忆)等多种逻辑条件进行过滤?提供只显示最近一段时间、最多多少条等条件优化过滤结果5.3.3 报警方式配置? 旧底图总号 底图总号 签字 日期 ?提供系统内置或用户自定义事件类型的不同级别配置下的报警方式定义 报警方式提供是否抑制、是否自动确认、是否语音报警、是否推画面、是否实时打印等 0XJ 465 281 共 134 页 第 31 页5.3.4 历史事件查询? ?提供历史事件的条件综合查询 提供按时间、类型(可选择类型的多层次组织) 、级别(操作员可自定义) 、发生源(可选择各层次 对象) 、特定字符匹配(支持输入记忆)等多种逻辑条件进行查询?提供是否确认、如确认则指定确认时间段、确认人等条件优化查询结果5.3.5 报警界面配置? 旧底图总号 底图总号 签字 日期 ? ? ?提供事件级别的操作员自定义,事件列表窗体配色、线条方案 提供实时报警窗体的完全自定义:包括窗体 Tab 定义, 窗体 Tab 的过滤条件 提供记忆过滤串的编辑功能 提供实时滚动栏的滚动方式配置 0XJ 465 281 共 134 页 第 32 页?提供简报条件配置5.4 实时库浏览于工作站上运行$ics8000$/cbin/rtdbbrowser.exe,即实时库浏览工具(打开该工具之前必须要启动系统服 务) ,如下图所示。? ?点击 rtdbbrowser.exe 后,输入数据库名称、应用名称、应用组名称均为 scada。 进入浏览工具后可查看需要浏览的表,可实现过滤查询、全部查询,定位记录等操作。在工具栏处可进行显示字段选择、修改数据、添加记录、删除记录等操作(修改记录数据尽量在 mysql 配置 库中进行,以免造成实时库、配置库不一致) 。6用户与权限维护运行命令:于后台服务器或维护工作站上运行$ics8000$/cbin/usercfg旧底图总号 底图总号 签字 日期6.1 术语关系? ? ? 用户:是对系统资源进行操作的实体。比如张三、李四等。用户承担某些角色,如系统管理员角色、 调度值班员角色,当用户拥有多个角色时,其用户拥有这些角色权限的交集。 角色:是一组权限的集合。用户通过承担一定角色来受于权限 工作站:是对系统资源进行操作的计算机。如值班员 1#工作站, 值班员 2#工作站,系统 1#维护工 0XJ 465 281 共 134 页 第 33 页? ? ? ?作站等,ICS800 的权限不但授予到角色,而且还授予到工作站。同一角色在不同的工作站上有不 同的权限。如系统管理员角色在值班工作站上不能进行系统维护 工作站类型:是对系统资源进行操作的计算机的分类。比如维护工作站、监视工作站等。 系统/自定义资源:是系统所要保护的对象,可以被用户访问并进行操作。比如组态工具产生的页 面、报表、按钮、图元实体等 责任分区:在监控中心中,按电压等级或地理边界划分操作人员所管辖的区域,以决定哪一个操作 员在哪个区域中能进行控制指令下发、监视报警及进行报警确认 权限:权限是抽象概念,权限分为三种:固定权限――系统程序硬编码,代表某种既定的行为,如 退出监视画面等;系统资源的某种操作许可――如图形页面的读写;责任分区的某种操作许可:如 能在该责任分区上进行控制指令的下发旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 34 页6.2 常用操作要素记录区工作日志区? ? ?权限要素区:选择要素节点,可在要素记录区快速浏览该要素所有记录 要素记录区:可直接新建、删除、修改要素记录属性 日志工作区:通知所进行的有效更改旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 35 页?用户基本属性编辑旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 36 页?修改用户指派关系:用户和角色、工作站和站类型之间存在指派关系,在选中一用户记录后,打开 修改用户对话框后,选择【隶属角色/站类型/责任分区】或【包含用户/工作站/资源】页面进行修改旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 37 页?在权限列表中单击 或的位置可以改变授权关系, 表示拥有此权限, 表示没有此权限。在列表标题栏中单击【读】【写】【执行】 、 、 ,可以将全部资源、责任分区或固定权限的该操作权限授权 给角色或站类型,同样也可以全部取消授权。在拥有全部操作权限是该操作为取消授权,否则是授 权操作6.3 导入资源选择菜单【工具/导入组态页面资源】可以将组态文件导入到资源表中。用户可以在系统组态图形建模 基本完成后,通过这个工具导入组态页面进行集中授权管理。 选择菜单【工具/清理组态页面资源】可以将组态文件不存在的资源从资源列表中删除。 选择菜单【工具/导入报表资源】可以将报表文件导入到资源表中。 选择菜单【工具/清理报表资源】可以将报表文件不存在的资源从资源列表中删除。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 38 页7微电网模型维护7.1 建模系统管理配置建模工具位于系统运行目录 c:\ics8000\cbin 下,名称为 smgmodeler.exe,可以直接点击该文件打开 工具,也可通过微电网管理控制台中的微电网建模按钮进行打开。 建模工具接受用户权限管理,系统中没有模型维护权限的人将不允许打开。 7.1.1 系统设置说明: 1)模型库配置信息配置数据库的连接信息,当新建数据信息时,系统会默认新建的数据为默认应用系统的 数据,实时库按照应用系统建立各个应用系统实时库; 2)是否同步更新实时库如果选择,数据库信息做任何变更都会在信息变更表(recordmod)中建立相应的变更 记录,实时库在线更新时仅更新变更记录表中记录的那些信息,当工程初始化的时候这项不选,实时库的信 息依靠实时库导入工具来实现数据的导入; 3)改变数据库连接:当工具连接到其他库时,配置数据库的连接信息,先保存后点击连接数据库按钮,整 个工具会自动切换数据库。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 39 页7.1.2 退出7.1.3 变更记录 7.1.3.1 新增记录说明: 1)设置新建的行数,默认为 10 行; 2)当单击表格的竖直表头选中表格的某一行或拖动鼠标选中同一行的多个单元格时,新建的行与选中的行 的信息一致; 3)当从下往上选择多行或多个不同行的单元格时,复制的是选中区域的最下一行;当从上往下选中多行或 多个不同行的单元格时,复制的是选中区域的最上一行; 4)如果没有选中多个单元格时,新建的是空行。 7.1.3.2 删除记录说明: 删除测点时,是删除可以删除的测点,保留不可删除的测点,并弹出提示哪些测点不能删除。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 7.1.3.3 修改记录 第 40 页7.2 微电网模型7.2.1 设备配置说明: 1) 单击设备列表中的任一设备(如发电设备)后,与微电网参数相似,在右侧上方显示发电设备 的 ID、名称、类型等详细信息,下方有属性和测控点两个标签,以显示选中发电设备的属性和 测控点信息; 2) 表格左上角显示发电设备个数。 3) 点击测控点,可对测控点进行选择设定,如图 9 所示:旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 创建设备说明: 第 41 页说明: 1) 如图 10 所示,以母线为例,在母线设备处,点击添加按钮,弹出添加设备框,填写好基本参数 后,点击选取装置模板按钮,右键选择装置模板,点击确定后再完成必要参数填写即可生成设 备(模板库里要事先创建装置模板,供设备选取用) 。 2) 一个设备可以选取多个装置模板,当选择多个装置模板时,会自动为每个间隔配置相同数量的 间隔装置配置信息,但在选择多个装置模板时,需要保证这多个模板采用同一种规约类型。 3) 在填写 IEC61850 类型的装置信息时,如果多个非 IEC61850 设备通过一个通讯管理机(非 IEC61850 数据转为 IEC61850 后上送) 则他们的装置名称全部都为通讯管理机服务名称, , 并且 装置号为 1~255 的非重复正整数。如果装置本身为 IEC61850 装置,则该装置号为 0。 7.2.1.1 参数设置 参数设置分为系统参数、配电所信息、微电网参数等,对整个微电网系统的配置情况及全局参数进行说 明和设置。 i. 系统参数旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 42 页图 5 系统参数信息 说明: 选中参数设置列表中的系统参数后,右边表格中显示微电网所有系统参数的详细信息。为了能让微电 网系统能够正常运行,需根据项目实际配置情况对该系统参数进行设置。 1) 离网投非重要负荷储能剩余容量、离网切非重要负荷储能剩余容量、离网储能停止运行剩余容量需 根据实际负荷分类情况及储能的容量进行设置。 2) 离网能量平衡控制、并网自动恢复、储能充放电曲线控制、交换功率控制四个功能的软压板,可进 行启动和退出的控制。当压板退出时,该功能将不会动作,其中储能充放电曲线控制和交换功率控 制的压板也可以在微电网监控页面中的相应功能中进行投退。 3) 在各种控制策略中可能根据需要自动跳开闭合断路器,如果需要限制每天断路器的动作次数,则需 要配置日最大动作次数,否则设为 0。 4) 交换定值允许上下限偏差、储能充放电允许上下限偏差是用于相应控制时目标值的裕度,当目标值 与当前值得偏差不大于允许偏差则策略不会下发新的调节命令。如通常可以取值为± 5% ~ ± 15%。上偏差% 目标值下偏差%旧底图总号 底图总号 签字 日期5) 在进行离网能量管理时,如果离网主电源设备是储能,则能量管理系统需要通过离网投非重要负荷 储能剩余容量、离网切非重要负荷储能剩余容量、离网储能停止运行剩余容量等参数进行策略的制 定,当然如果主电源设备不是储能,则无需进行这些量的设置。这几个量的关系为:离网储能停止 运行剩余容量 &离网切非重要负荷储能剩余容量 & 离网投非重要负荷储能剩余容量, 如离网储能停 止运行剩余容量可以设置为 20%,离网切非重要负荷储能剩余容量设置为 50%,离网投非重要负荷 0XJ 465 281 共 134 页 储能剩余容量设为 80%等。 第 43 页ii. 配电所信息说明: 1) 选中参数设置列表中的配电所信息后,右边表格显示所有配电所的 ID、名称和编码; 2) 表格的左上角显示配电所的个数; 3) 表格的下半部分显示上方选中配电所的属性; 4) 点击添加按钮在此处可添加新配电室并配置配电室属性。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 44 页iii. 微电网参数图 7 微电网参数信息 说明: 1) 选中参数设置列表中的微电网参数后,右边表格显示微电网的 ID、名称和所属配电所; 2) 表格的左上角显示微电网的个数; 3) 表格的下半部分显示选中微电网的属性信息; 4) 点击添加按钮在此处可添加新微电网并配置微电网属性。 5) 在这些参数设置中,如果离网后系统电压超过设置的电压允许上下限和频率允许上下限,则离 网能量管理不做任何策略的控制。 6) 参数并离网状态 ID 和离网主电源设备是必填字段,系统以此设备微电网的并离网状态和离网 后的主电源设备。 7) 如果发生并离网切换的时候需要能量管理系统立即进行某一控制,则配置离网主设备控制 ID、 离网主设备控制值、并网主设备控制 ID、并网主设备控制值,如果不需要进行特别的控制,则 不配置这些属性。 8) 主设备离网最大目标功率和主设备离网最小目标功率用于限值微电网离网后主电源的出力范 围,当主电源出力超过该范围时,系统需通过控制负荷的投切、电源的出力等方式使主电源的 出力回到限值范围内。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 7.2.1.2 设备 i. 母线 第 45 页旧底图总号 底图总号 签字 日期说明: 1) 选择设备下的母线,在此处添加项目中的母线设备,并设置该设备的属性,经配置文件设置, 其测控点信息会自动添加,如配置文件信息不完整,可手动进行测控点信息添加。 0XJ 465 281 共 134 页 第 46 页ii. 公共连接支路说明: 旧底图总号 底图总号 签字 日期 1) 选择设备下的公共连接支路,在此处添加项目中的公共连接支路设备,并设置该设备的属性, 经配置文件设置,其测控点信息会自动添加,如配置文件信息不完整,可手动进行测控点信息 添加。 0XJ 465 281 共 134 页 第 47 页iii. 发电设备说明: 旧底图总号 底图总号 签字 日期 1) 选择设备下的发电设备,在此处添加项目中的发电设备,并设置该设备的属性信息,经配置文 件设置,其测控点信息会自动添加,如配置文件信息不完整,可手动进行测控点信息添加。 2) 在设备属性中需根据发电设备的控制能力对其控制属性进行相应配置,以达到微电网系统控制 要求。 3) 当发电机出力系统可调时, 需配置调节方式、 遥调 ID 等信息, 如果系统最小发电功率有限制(如 柴油发电机出力小于 30%时经济效率很低,光伏等逆变器发电设备出力小于 20%时谐波大等), 0XJ 465 281 共 134 页 需要设置在抑制发电机出力时的最小调节出力(最小可调有功出力属性) 。 第 48 页iv. 储能设备旧底图总号 底图总号 签字 日期说明: 1) 选择设备下的储能设备,在此处添加项目中的储能设备,并设置该设备的属性信息,经配置文件设 置,其测控点信息会自动添加,如配置文件信息不完整,可手动进行测控点信息添加。 2) 在设备属性中需根据储能设备的调节能力及容量对其控制属性进行相应配置,以达到微电网系统控 制要求。 0XJ 465 281 共 134 页 第 49 页3) 对储能的三个剩余电量的设置,即:并网最优剩余容量、运行最大剩余容量、运行最小剩余容量。 并网最优剩余容量是并网功能对储能放电的最低限值(为了保证离网后系统能运行一段时间,并网 时不能用完所有的电量) 运行最大剩余容量、 , 运行最小剩余容量是出于对储能电池的保护进行设置 的参数,当当前储能剩余容量在最大最小允许范围内则系统不会再对储能进行充放电,三个容量的 关系为:运行最小剩余容量(如 20%)&并网最优剩余容量(如 50%)&运行最大剩余容量(如 90%)。 4) 对储能的四个充放电功率的设置,即:最优充电功率、最大充电功率、最优放电功率、最大放电功 率。最优充电功率用于当储能容量过低时系统自动为储能充电所进行的充电功率,通常可以设置为 储能额定功率的 10%,最大充电功率用于限制对其进行充电时的最大允许功率,该值视各个电池厂 家要求而定,如果没有限值则可以设置为而定功率的 90%甚至 100%。 v. 负荷旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 50 页说明: 1) 选择设备下的负荷设备,在此处添加项目中的负荷,并根据负荷的重要程度对其进行分类,经配置 文件设置,其测控点信息会自动添加,如配置文件信息不完整,可手动进行测控点信息添加。vi. 微网线路旧底图总号 底图总号 签字 日期说明: 1) 选择设备下的微网线路,在此处添加项目中的线路设备,并设置该设备的属性信息,经配置文件设 置,其测控点信息会自动添加,如配置文件信息不完整,可手动进行测控点信息添加。 0XJ 465 281 共 134 页 2) 微电网线路是指其连接的是另一个子微电网。 第 51 页vii. 无功补偿设备说明: 1) 选择设备下的无功补偿设备,在此处添加项目中的无功补偿设备,并设置该设备的属性信息,经配 置文件设置,其测控点信息会自动添加,如配置文件信息不完整,可手动进行测控点信息添加。 7.2.1.3 公共间隔旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 说明: 1) 选择公共间隔,在此处添加项目中的公共间隔的设备,并设置该设备的属性信息。 2) 新建公共间隔时仅新建间隔,不同时新建各种装置和设备,要在公共间隔下新建装置需通过 7.3.2.3 节所述方法进行。 7.2.2 设备测点信息维护 7.2.2.1 遥测信息维护 i. 遥测基本页面 第 52 页图 12 测点信息 说明: 1) 在测点信息列表中,打开间隔前的“+”号后,可以看到该间隔下所有的测点类型(遥测、遥信等) ; 2) 右下角状态栏中显示当前间隔下遥测的总个数,和已查出的测点个数; 3) 由于遥测属性较多,默认只显示遥测基本的属性,如果想获得其他的如限值属性、处理属性等,可点击 数据表格上面的多选框进行相应属性的显示和隐藏。 4) 测点属性的部分说明请参照附录。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 53 页ii. 右键菜单图 13 右键菜单 说明: 1) “新建、保存、删除”和工具栏上的“新建、保存、删除”功能一致; 2) “查找/替换” :整个表格的查找框分为五种,数字型查找框、选择查找框、字符查找/替换框、bit 位的 组合查找框、单个布尔型的查找框,可用来显示匹配的行,隐藏不匹配的行; 3) 显示全部:当进行查询显示满足查询条件的记录并想恢复非查询记录时,点击该菜单可显示所有的行; 4) 指定范围全同:使选中区域或指定范围内的同列单元格内容全同; 5) 指定范围递增:使选中区域或指定范围内的同列单元格内容递增; 6) 清除指定单元格的内容,该功能主要用于清除具有点击弹出选择对话框的单元格中的已有内容。iii. 记录查找旧底图总号 底图总号 签字 日期 图 14 数字型查找框 说明: 1)如果点击右键处的列是 ID 号、乘系数、计算点号等数字型列时,弹出数字型查找框,如图 14 所示,查 0XJ 465 281 共 134 页 找 ID 号大于 3 的所有行,隐藏了 ID 号小于或等于 3 的行; 2)查找的是所有的行,不管是显示的还是隐藏的行,都参与此项过滤。 第 54 页图 15 选择查找框 说明: 1)如果点击右键处的列是计量单位时,弹出选择查找框,如图 15 所示,查出计量单位包含“千伏”两个字 的所有行,不满足的行隐藏; 2)选择查找框的“全字匹配”没有选中时,在“包含字符”右边的文本框中输入想要查找的字符(如为 A) , 按下“确定”按钮后,会自动查出测量类型包含字符 A 的所有行,其它不满足的行隐藏; 3)选择查找框的“全字匹配”在选中状态下,在“包含字符”右边的文本框中输入想要查找的字符(如为 A) ,按下“确定”按钮后,会自动查出测量类型为 A 的所有行,不满足的行隐藏,如图中所示。如果输入的 字符在选择查找框中都找不到,则提示用户“没有匹配的***” ; 4)此时只过滤所有显示的行,隐藏的行不参与过滤; 5)如果想要所有的行参加过滤,必须点击右键的“显示全部”后,再过滤。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 55 页图 16 字符查找框 说明: 1)如果点击右键处的列是名称、应用系统列时,弹出字符查找/替换框,如图 16。功能和 Microsoft Word 的 查找框类似; 2)此时也是只查找./替换当前所有显示的行,隐藏的行不参与; 3)如果想要所有的行参加过滤,必须点击右键的“显示全部”后,再过滤; 4)当找完所有显示的行后,再点下一处焦点又会回到第一个匹配的行。旧底图总号 底图总号 图 17 bit 位的组合查找框 签字 日期 说明: 0XJ 465 281 共 134 页 第 56 页1)如果右键点击处是遥测的越下限告警动作或越上限告警动作的任何一位时弹出来的查找框; 2)当选中“全忽略”时,按下“确定”后,表格会显示所有的行,效果和右键的“显示全部”一样; 3)当选中“全是” (或“全否” )时,按下“确定”后,表格显示越下限告警动作的 5 位都为选中(或非选 中)状态的行,不满足条件的行隐藏; 4)当选中某一个或几个为“忽略”时,选中的“忽略”位不参与到过滤条件中,如选中“自动确认”为“是” , 其它都为忽略状态时, 按下“确定”后, 表格会显示本表格中所有越下限告警动作的第一位为选中状态的行, 不满足条件的行隐藏; 5)隐藏的行也参与过滤; 6)其它的 bit 位,如检查跳变、报警抑制等列与以上越下限告警动作的查找类似。图 18 单个布尔型的查找框 说明: 1) 如果点击处的列是有效时,单击“查找/替换”后,弹出图 18 所示的页面; 2) 点击 “显示有效” 后, 则表格显示该列为选中状态的行, 隐藏该列为非选中状态的行, 点击 “显示无效” , 则显示该列非选中状态的行,隐藏该列选中状态的行,点击“显示全部” ,则显示该列全部行; 3) 所有显示和隐藏的行都参与此项过滤; 4) 其它单个布尔型的列,如遥脉的“是否分时段统计” 、遥控的“遥控方式”等过滤方式和以上类似。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 57 页iv. 批量修改属性记录图 19 指定范围全同 说明: 1) 当鼠标拖动选中多个单元格后,点击右键菜单的“指定范围全同” ,当选中的单元格都在同一列时,操作 后的效果是选中的单元格内容全部与选中区域的最上一个单元格内容一致; 2) 当选中的单元格属于不同的列时, 则操作只对鼠标点击右键处的列有效, 如图中选中了 “偏移量” “乘 和 系数”两列,但鼠标是在“偏移量”列点击右键的,所以选中区域中只有“偏移量”列是全同的。图 20 说明: 当在没有选中区域的情况下,单击右键菜单“指定范围全同” ,会弹出范围设置框,如图 20,设置起始 行和终止行,起始行默认为鼠标点击右键处单元格所在的行,终止行默认为表格的最后一行。按下“确定” 后,指定范围内的单元格内容都与鼠标点击右键处单元格内容一致。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 58 页图 21 指定范围递增 1)操作方法和“指定范围全同”类似,效果是内容递增的。如图 21; 2)如果鼠标点击右键处单元格的内容为空时,当列是“序号”“前置点号”“计算点”时,则从 1 开始递 、 、 增,当列是其它数字型列(如越上限值等)时,则从 0 开始递增。图 22 说明: 如果在前置点号或计算点列执行操作“指定范围递增”时,如果发现既有前置点号又有计算点时,将会 弹出图 22 所示的提示框。如按下图中的“清除前置点号”或“清除计算点号”时, “指定范围递增”会继续 下去。如果按下“取消”时, “指定范围递增”终止。v. 遥测虚点 如果遥测点为虚点,在遥测表格中双击计算点单元格后,弹出图 20 所示的公式定义框,此时可以编辑 计算值,也可以选择计算值。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 59 页图 23 选择与维护计算点 说明: 1) 计算量的维护与编辑也可以在各个间隔下的计算量页面中维护。 2) 虚点类型的遥测不能配置前置点号,即遥测数据要么从装置采集上来要么计算得来。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 60 页图 24 说明: 在图 23 中选择“计算 1” ,按下“确定”按钮后,遥测表格被双击的计算点单元格内容就被置为 14,如 图 24。旧底图总号 图 25 底图总号 签字 日期 说明: 当某个测点既有前置点号,又有计算点号,此时将弹出图 25 所示的提示框,必须清除前置点号和计算 点中的一个。 0XJ 465 281 共 134 页 第 61 页vi. 遥测点与前置点的关联图 26 说明: 1) 在遥测、遥信、遥控/调等选项中双击前置点号单元格后,弹出如图 26 所示的前置点选择框,在名称列 或前置点号列中选定的单元格上右击进行选取/取消选取。点击 ID 列,弹出模拟量维护页面,同样可以 通过这个页面来维护一条记录的信息。 2) 根据模板新建的测点自动将后台遥测同前置点关联,因此正常情况下不需要特意维护该信息。仅在装置 已经实例化后,装置中又有新的记录需要加入,则可以用前置信息和后台信息各种新增,并在遥测信息 中建立他们间的关联关系。vii. 遥测越限类型选择 本系统支持按类型配置越限,也支持各点自定义越限。 旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 62 页图 27 说明: 1) 当判断越限选择框被选中后(打钩)越限报警方生效; 2) 越限类型分为静态限值类型(支持上限、上上限、下限、下下限两对越限值) 、时段限值(根据在系统中 设置的各个时段如尖、峰、平、谷等的定义设置各个时段的某中类型的越限值) 、曲线限值类型(可设置 任何时间段内的限值) 。 3) 对于相同类型的各种复杂限值,建议根据类型提前建立限值类型,在各个测点中直接选择而不需要各个 测点逐一设置报警限值和报警特性。 4) 当“使用越限类型”按钮被选时,选择的越限类型生效,否则配置的非越限类型生效。 5) 在系统实际运行时,遥测越限语音报警内容为记录中配置的语音报警与报警类型中配置的越限类型的语 音报警文件的合成。 6) 当报警抑制被选中后,遥测越限后将不进行除保存以外的其他类型的报警。a) 静态限值类型旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 63 页图 28 静态限值类型 说明: 1) 支持上限、上上限、下限、下下限两对越限值,限值设置时可以按照百分值设置也可以按照有名值 设置。b) 时段限值类型旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 64 页图 29 时段限值类型 说明: 1) 时段限值类型中时段的设置在系统编码\时段设置中; 2) 根据在系统中设置的各个时段如尖、峰、平、谷等的定义设置各个时段的某中类型的越限值 3) 时段限值类型只支持上限值和下限值。c) 曲线限值类型旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 65 页图 30 曲线限值类型 说明: 1) 曲线限值类型可以设置任何时间段内的越限报警值 2) 曲线限值类型中新建一个曲线限值类型时默认为一天分为 1 个时间段,可以通过重新设置时间曲线来改 变时间段的设置,如图 31 所示:旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 图 31 viii. 跳变报警 第 66 页图 32 说明: 1) 该功能用于当指定量在某一较短时间内发生较大变化时进行报警。ix.遥测其他业务处理功能图 33 a) 判断不变数据 当上送数据持续设定时间不变时,则将数据质量改为不变数据。 b) 取绝对值 c) 统计 只有选择了统计最大最小值、统计平均值、统计合格率、统计越限率中的至少一项,才可选择分时段统 计并设置分时段统计的统计存储周期。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 67 页x.遥测单记录属性维护窗对单个遥测点,也可以通过点击遥测列表中的 ID 字段,弹出该记录对应的遥测属性维护窗口来维护。图 34 说明: 1) 模拟量维护页面分为三个 TAB 页,分别维护基本属性(图 34) 、越限属性(图 35)和处理属性(图 37) , 在基本属性中可进行采集点和计算点的切换; 2) 越限属性维护遥测越限值和行为,测点可以使用常规越限值设置和报警动作来实现本遥测的限值设置如 图 35;旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 68 页图 35 3)也可以通过选择一个已经定义的限值类型(如图 35)来设置本遥测的限值判定条件,使用这种方式来设 置时限值的各种属性在限值类型页面维护;旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 69 页图 36 3) 点击设置,可以选择和维护系统中已有的越限类型,越限类型分为静态限值类型(在所有的时间段内限 值始终保持不变) 、时段限值类型(根据系统定义的时段,可分时段设置不同的限值) 、曲线类型(以天 为单位可设置任意时间段内的限值) 。 4) 对限值类型的选择同样可以在遥测表格中点击表格中限值类型单元格来选择。 遥测属性维护页中的处理属性如图 37 所示旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 70 页图 37 说明: 1) 本页面维护某遥测的各个处理功能的使能,如果采样数据和统计数据不需要存储,则存储周期选为空; 2) 如果需要进行跳变检查,则点击跳变类型选择框(如图 38)进行跳变类型的选择,同样,跳变类型的选 择也可以通过双击遥测表格维护页中跳变类型列来实现。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 71 页图 38 7.2.2.2 遥信信息维护 i. 遥信基本页面旧底图总号 底图总号 签字 日期图 39 说明: 1) 遥信信息的维护同遥测,右键菜单等的使用方法也大致相同,在此不再做重复描述。 2) 遥信量类型和遥信值的定义在 codemodele 工具中维护。 0XJ 465 281 共 134 页 第 72 页ii. 报警属性设置图 40 a) 变化次数超设定报警 当在一个存储周期内(如果统计数据没有设置存储周期即统计数据不存储,则该周期为系统运行以来) , 如果遥信变化次数超过该设定值,则报警。 b) 未复归超时报警 当遥信变为 1 而在设定的时间范围内不能收到复归信息则报警。 c) 遥信变位中的某一位或几个发生自动变位被定义为事故变位时,当遥测发生事故变位次数超过设定值时 则报警。 iii. 处理属性设置旧底图总号 底图总号 图 41 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 73 页1) 统计处理 可以对遥信变位进行统计,也可以分时段统计遥信变位情况,当设置统计存储周期时,统计信息将是该 周期内的统计情况。 2) 削抖 如果遥信量在一定时间范围内频繁发生相同遥信变位,则认为遥信发生抖动,将数据质量变为抖动。 3) 产生光字 如果产生光字,则发生遥信变位后可以让该遥信对应的图元发生闪烁,直到人工确定后方停止闪烁。 4) 报警抑制 报警抑制后界面上将不再报警。7.2.2.3 遥控\遥调信息维护 遥控和遥调为相似功能,唯一差异为遥控与遥信对应,遥调与遥测对应。因此下文不区分遥控、遥调统 称为遥控。 i. 遥控时检查遥信变位图 42 说明: 1) 当下发遥控命令时需要检查是否遥控对应的遥信值有返回并且其返回与预期目标一致,则需要配置 该遥控对应的遥信点并在处理属性中选择判遥信结果。 2) 在遥控时,如果在规定的时间内(操作延长时限)无法完成遥控或等不到期望的返回值,则将报遥 控超时返回。 旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 74 页ii. 遥控处理属性图 43 1) 需监护人 当设置需要监护人时,在控制过程中将弹出监护人确认对话框,当监护人确认后遥控方可继续执行,否 则遥控将被取消。 2) 判双编码 当需要判断双编码并且设置了遥控的双编码,在遥控过程中用户输入的双编码必须与设置的双编码一致 方可遥控操作,否则退出遥控。 3) 遥控次数限制 如果遥控次数限制生效,在统计周期内如果遥控操作次数超过设定值,则将不允许对本遥控进行操作, 直到下一个统计周期开始。 4) 检查软逻辑 在下发遥控时如果需要检查是否能下发该控制值时,可以点击遥控条件按钮进行控制逻辑条件的判断, 具体细节请参考 3.2.3.3. iii. 控制逻辑条件设置旧底图总号 底图总号 签字 日期 图 44 0XJ 465 281 共 134 页 第 75 页说明: 1) 只有遥控记录选择遥控类型后,遥控维护表格上方的遥控条件按钮方可使用; 2) 在选中某条遥控记录并点击遥控条件按钮进入遥控条件维护页面,遥控条件分两类,即闭锁条件和控制 条件,在下发遥控值时,将同时检查闭锁条件和该控制值对应的控制条件,即不满足闭锁条件并且满足 控制条件时方可进行该遥控。 3) 控制条件的个数和遥控类型值得个数一致,如遥控类型分为控分和控合,则在控制条件中将自动出现控 分条件和控合条件,闭锁条件是对所有控制值均有效。 4) 在编辑控制逻辑表达式时,可以通过点击分量选择按钮对系统中以有的遥信和计算点进行选择。 7.2.2.4 遥脉信息维护 遥脉信息维护与遥测信息维护相似。 特殊说明: 1) 遥脉电度量类型分为:脉冲量、底码值、增量值、积分量、统计量。其中目前脉冲量、底码值处理方法 相同,均认为电度表的表底数。增量值表示本次表计或装置上送的数据为上次上送后到本次上送期间的 数据增量值。增量值目前未处理,统计量为表计已经统计处理后的电量值,后台无需再进行任何处理。 2) 对各种遥脉电度量类型的处理细节请参考《光伏监控数据模型说明书.doc》 。 7.2.2.5 SOE 信息维护 SOE 信息维护与遥信信息维护相似,本节不再重复描述。7.2.3 微电网统计信息旧底图总号 底图总号 签字 日期图 45 说明:微电网统计信息是微网策略执行的基础数据,在该处集中显示微电网运行过程中重要的统计信息。 0XJ 465 281 共 134 页 第 76 页7.3 前置模型 7.3.1 前置信息前置信息中包括前置机节点、以太网通道和串口通道,如图 46,47,48 所示。 7.3.1.1 前置机节点图 46 前置机节点 说明: 1) 在系统服务器安装时,需要安装 MySQL 数据库服务,并建立一个名叫 csfnode 的空数据库 2) 当系统仅配置一台服务器时,仅需要配置一条前置机记录,当采用双机系统时,需要配置两台前置机记 录 3) 前置机端口为 10101。数据池端口为 3306,IP 设为无服务器 IP 一致。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 7.3.1.2 以太网通道 第 77 页图 47 以太网通道 说明: 1) 当设备创建完成以后,以太网通道会显示以太网设备的部分通道信息,在此处要将该通道信息填写 完整,包括装置的单双网状态(默认都为单网) ,装置的 IP 及端口等。 2) 通道信息一个装置一条记录,如果多个装置通过网关或通讯管理机上送,则这些装置的 IP 相同。 7.3.1.3 串口通道旧底图总号 底图总号 签字 日期 图 48 串口通道 说明: 当设备创建完成以后,串口通道会显示串口设备的部分通道信息,在此处要将该通道信息填写完整,包 0XJ 465 281 共 134 页 括装置的串口编号、波特率、数据位、停止位、奇偶校验等。 第 78 页7.3.2 装置信息 7.3.2.1 装置信息维护说明: 1) 选中光伏发电站名称,右侧表格中显示出各装置间隔的具体信息; 2) 单击表格中某个装置的通道信息,弹出如下图所示页面,以显示该通道的详细信息;旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 79 页7.3.2.2 装置测点信息维护旧底图总号 底图总号 签字 日期说明: 1) 单击装置信息列表中任一个装置名称,右侧表格中将显示该设备的详细信息; 2) 右侧表格的上方有遥测、遥信、遥脉、遥控/调、SOE、定值标签,点击任一个,将显示与之对应的信息, 图 36 为遥测信息。 3) 装置测点信息维护与规约相关的信息,本工具支持对多种规约的格式的支持,如有新的规约接入,则仅 0XJ 465 281 共 134 页 需利用 codemodeler 工具配置该规约的解析方式。 7.3.2.3 间隔下装置的追加 如 3.1.2 所述,如果间隔下的多个装置采用同一种类型的协议则在新建间隔时可同时新建多个装置,如 果这几个装置采用不同的规约类型则在新建间隔时仅能同时新建部分装置, 其余装置则需在本部分中进行添 加。 第 80 页说明: 1) 点击需要新建装置的间隔名称,点击工具栏中的“新建”按钮,弹出新建装置窗口; 2) 点击“选址装置模板”按钮弹出装置模板选择窗口,点击装置模板数中的装置模板名称则可选中某一装 置模板。 3) 在新建装置窗口中设置装置的公共信息, IEC104 规约的装置地址, 如 IEC61850 规约的装置服务名称等, 确定后将自动在该间隔下新建装置模板中的所有点及模板中的基本信息。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 81 页7.3.3 前置信息下装图 52 说明: 1) 点击前置模型中的前置信息下装时,会弹出前置数据下装框; 2) 勾选某一个前置机或全部前置机,点击下装,可前置配置信息将下装到前置数据库中(MySQL 数据库中 的 csfnode); 3) 前置数据下装后,如果服务正在运行,要重新启动系统服务才能生效。7.4 模板维护配置7.4.1 装置模板基本信息维护旧底图总号 底图总号 签字 日期 说明: 0XJ 465 281 共 134 页 第 82 页进入装置模板页面,选中顶部的装置模板,左侧列表中显示具体装置模板的名称,右侧表格中显示每一 个装置模板的 ID、名称、装置规约和装置类型。7.4.2 装置模板测点信息维护说明: 1) 当单击选中任一具体装置模板,右侧表格将显示其详细信息,并可通过上方的遥测、遥信、遥脉等标签 选择不同的属性信息; 2) 装置模板中的遥测、遥信、遥脉等的定义与 3.2 中各个测控点的使用方法相同,同时增加了规约解析方 面的内容,该内容请参考 4.2 中的描述; 3) 测点的名称、规约信息等可以通过导入装置模板快速实现模板的新建,当装置模板新建后,也可以导出 模板中的信息供其他项目使用,导入导出的方法见 5.3.旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 83 页7.4.3 装置模板导入与导出1) 2)单击导入模板按钮,弹出对话框,选择导入量后,导入本地硬盘上的文件到表格,文件的后缀必须是 “.csv” ; 同样单击导出模板按钮后,可导出装置模板中的记录到到本地硬盘中,文件的后缀也是“.csv” ,导入导 出文件内容均与规约信息相关。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 84 页7.5 数据导出7.5.1 数据导出图 57 数据导出 说明: 1) 分别在变电站、导出内容、导出类型的下拉菜单中选择所要查询的内容,点击查询,在下方表格中显示 出各查询内容的详细信息; 2) 当表格有数据时,点击导出,可将表格中的数据导出到本地硬盘上,文件后缀为“.csv” ; 3) 表格下方显示查询记录个数。7.6 数据转发目前本系统仅支持 IEC104 数据转发。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 85 页7.6.1 数据转发站点图 58 数据转发站点 说明: 数据转发站点包括转发站点类型、名称、IP、端口、装置地址、遥测转发方式等信息。 7.6.2 远动转发旧底图总号 图 59 远动转发 底图总号 签字 日期 说明: 1) 将远动转发的模板导出,在导出模板中添加需要的转发点名称、装置地址、扇区地址、信息地址、ASDU 类型等信息,完成模板建设; 0XJ 465 281 共 134 页 第 86 页2) 需要转发的测点的基本信息如名称、测点索引等信息可以通过第 6 章中的数据导出来完成; 3) 点击数据导入,将模板导入到库中,保存完成; 4) 如有需要可将数据导出处理。 7.6.3 GPRS 转发说明: 1) 将 GPRS 转发的模板导出,在导出模板中添加需要的转发点名称、测点索引、站地址、顺序号等信息, 完成模板建设; 2) 点击数据导入,将模板导入到库中,保存完成; 3) 如有需要可将数据导出处理。8微电网系统组态说明8.1 遥测数据绑点选中所要绑点的数据,点击右键,选择业务关联。弹出对话框,如下图旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 87 页方法一:点击添加按钮,输入添加对象名称(自定) 。在弹出的新对象设置框中点击选择按钮,如下图在选择框中选择电力设备标签,找到对应目录下相关的点,确定即可。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 88 页方法二:在组态工具的“业务对象和页面管理”属性栏中选择下方的“业务对象管理器”标签,选择上方的 “电力设备”标签旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 89 页选择要关联的数据点,直接拖动到业务关联菜单的对象关联的框中即可。 对象关联添加完成后,开始配置属性关联。如下图旧底图总号 底图总号 签字 日期 在右侧的可选属性栏中选择“文本”属性。 在左侧的属性框中双击打开文本属性,如下图 0XJ 465 281 共 134 页 第 90 页在文本模板框中添加“%1” ,如需显示数据单位,在“%1”后面继续写入单位。点击参数列表的添加按钮, 双击下方表达式中生成的空白栏,下图所示对话框。选择关联对象 analog(前面添加的关联对象名称) ,在右侧的属性栏中选择“计算值”属性,单击即可。 如还需对该计算值进行计算,可在上方的空白框里进行加减乘除等计算。计算完成后,确定。完成后在文本 关联框中选择数据的表现形式。如下图。遥测数据绑点完成。旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 91 页8.2 遥信数据绑点遥信数据绑点同样有两种方式。第一,选择需要绑点的开关(以断路器为例) ,右键,选择业务关联,弹 出业务对象关联框,点击添加按钮,添加遥信点。如下图。确认后在电力设备的选择框中选择对应的遥测点,确认,即可关联到与该断路器对应的遥信点。 同样也可在业务对象管理器的电力设备标签中找到该点,直接拖动到业务对象关联窗口,并点击 OK 按钮, 确认即可。 第二步,在属性关联标签中,添加条件属性,以判断并区分断路器的分合状态。如下图,点击添加按钮, 添加逻辑判断。 旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 92 页根据该遥信点的当前状态值“CURVALUE”的值来判断断路器状态(单点状态时,值为 1 时表示断路器 为合,值为 0 时表示断路器为分) 。在判断条件下添加断路器的显示属性,画笔、画刷,如下图。断路器联 通时画笔画刷显示为红色,断开时画笔画刷显示为绿色。旧底图总号 底图总号 签字 日期8.3 添加文字点击工具栏上的按钮 ,在界面中要添加图片的位置单击,弹出文本编辑框,在其中输入文字,确定,即可。如确定后发现输入有误,或需要对文本再进行修改,可直接选中文本,并双击,即可对文本重新进行 编辑。选中文本后,可在属性管理器中编辑文本的大小、字体颜色等属性。如下图。 0XJ 465 281 共 134 页 第 93 页8.4 添加直线、折线、矩形、圆形等图形在上图的按钮中从左至右依次是直线、直角折线、圆弧、折线、椭圆、矩形、圆角矩形、多变形和扇形的 添加按钮。点击按钮,然后在界面上拖动鼠标即可画出相应的图形。对于界面上画出的各图形,均可通过属 性管理器直接在图形上添加文字,并对文字的大小、颜色、字体、对齐方式等属性进行编辑。如下图属性管理器中线条颜色、填充颜色、填充风格、线条宽、线条风格等选项可用来对各图形进行编辑,如下 图。其中,只有圆形、矩形、多变形、扇形等封闭式的图形具有填充属性。另,编辑图形时需注意几点: 1. 添加直线,拖动鼠标,同时按住 shift 键可使直线自动拉直。 2. 添加圆弧后,可通过调整黄色基准点的位置调整弧度。如下图旧底图总号 底图总号 签字 日期 3. 4. 5. 添加椭圆时,拖动鼠标,同时按住 shift 键可画出正圆形。 添加矩形和圆角矩形时,拖动鼠标同时按住 shift 键可画出正方形和圆角正方形。 对于扇形和圆角矩形也可通过调整黄色基准点的位置调整弧度。 0XJ 465 281 共 134 页 第 94 页8.5 绘制表格工具栏上的 按钮为绘制表格按钮。单击按钮,在界面上需要添加表格的位置拖动鼠标,弹出创建表格对话框,选择创建表格的行数和列数。创建完成后,还可对表格进行调整: 1. 将鼠标放到表格轴线上,鼠标形状变成双箭头时,拖动可调整单元格大小。 2. 将鼠标放到小单元格中,形状变成手型时,双击可弹出文本编辑框,添加文本。 3. 同矩形,可在属性管理器中对其进行线条颜色、填充颜色、填充风格、线条宽、线条风格等编辑。8.6 添加图片文件8.6.1 添加普通图片点击工具栏上的按钮,在界面中要添加图片的位置单击,即弹出选择图片文件框,选中要选的图片,确定即可。如要添加多张相同的图片,可添加完一张后直接在界面上进行复制粘贴操作。如果要添加其他相 同尺寸不同样式的图片,可用原图片拷贝一份,然后在属性管理器中将拷贝的图片的路径名称改为目标图片 的路径名称,如图。请注意,使用这种方法生成的图片尺寸会跟原始图片的大小尺寸相同。可在图片文件上直接添加编辑文本,如上所述。 8.6.2 添加背景图片 添加展示界面的背景图片,可直接将图片的路径名添加到属性管理器的背景图片属性中如下图8.7 添加普通曲线在图库管理器的组件库中,找到曲线插件,如下图。将其拖动到界面上,产生黑框蓝底的原始默认曲线。旧底图总号 底图总号 签字 日期创建曲线后,还需根据展示数据的大小范围、界面风格等对曲线进行编辑。鼠标右键,选择“配置”选项。 在弹出的曲线设置框中分窗体、标题和图例、坐标轴、曲线、数据源五个标签。 0XJ 465 281 共 134 页 第 95 页8.7.1 窗体标签 在该标签下可对边框风格、边框颜色、背景颜色和边距进行编辑。例如,下图8.7.2 标题和图例标签 在该标签下,可对曲线的标题位置、字体、颜色等和图例的位置进行编辑。如下图。旧底图总号 点击高级设置按钮可对标题和图例进行具体设置,如下图。 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 96 页旧底图总号 底图总号 签字 日期 8.7.3 坐标轴标签 坐标轴标签中添加并编辑曲线的坐标轴。举例:点击添加按钮,添加 X 轴,然后在位置与方向中选择水平 0XJ 465 281 共 134 页 向右的箭头。如图 第 97 页同理,添加 Y 轴,根据需要选择箭头(本例选择竖直方向向上的箭头) 。创建成功后,每个坐标轴分基本属 性、显示设置和工程数据三个选项: 基本属性比较简单,只需设置轴线的标题、单位、数据类型,如无标题保留空白。如下图旧底图总号 底图总号 签字 日期 本例中选取 X 轴为时间轴,Y 轴选取为光伏发电功率数据轴。 显示设置,如下图。 0XJ 465 281 共 134 页 第 98 页坐标轴绘制区中可选择是否显示轴线,边框区域的刻度线长度,边框区的轴线及文本颜色;标题区可选择是 否选择标题, 标题的字体大小格式以及其偏移曲线框的距离; 刻度值区域中设置刻度值的旋转度、 字体格式、 是否显示刻度及刻度值的数据格式;网格线区域可设置是否显示网格,网格与曲线的分层等。 工程数据设置,日期格式与数值格式分别如下设置旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 99 页注意事项:如果是日期轴,值上限必须远大于当前时间,值下限必须小于当前时间;如果是数据轴,值上限 必须大于等于曲线坐标轴的最大值,值下限必须小于等于坐标轴的最小值;如要显示与网格线不同的特殊轴 线,在特殊标线设置。 设置完成后,界面上显示曲线如图。图 7-12 8.7.4 曲线标签 主要用于添加曲线及设置曲线颜色格式。如下图旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 100 页点击添加按钮,在弹出的新建曲线对话框中填写相关信息。添加完成后会在曲线上生产图例。在数据域列 表中继续设置:添加曲线的 X、Y 轴,分别使其与坐标轴中的 X、Y 轴对应,并选择在有新数据时曲线的移 动情况。选择完成后点击添加按钮添加进数据域列表,如添加完成后又有更改,更改完成后必须点击更新按 钮才可更新成功。本例中以一天时间为 X 轴,可选择,当日期时间轴有新数据时, “超出则移动到改天” ;Y 轴为发电功率的数值,可选择无作为。如图该区域下方的数据节点容量组成曲线的数据点的容量,默认为 400,可将其数据改大一些。 选择曲线,可设置曲线线条的颜色风格,如下图 旧底图总号 底图总号 签字 日期 0XJ 465 281 共 134 页 第 101 页数据点标记为界面从数据库中读取的数据点的标记,只有折线存在面积曲线这一选项。 8.7.5 数据源标签 为曲线配置数据源,将实时库中的点对应到曲线上。首先新建数据源,点击添加按钮。数据源类型分动态 数据和静态数据,静态数据为手动在曲线界面上编辑的数据,动态数据为从实时库中读取到的数据,这里选 择动态数据。所属曲线为在曲线标签中创建的曲线。数据源名称由作图人员设定,用于区分不同曲线。如图旧底图总号 底图总号 签字 日期如果该曲线只从实时库中读取当前发电功率的值,由于界面曲线不具有存储功能,会导致重启一遍界面后 当前时间以前的数据会全部丢失。故创建一条曲线时,需添加两个数据源,一个为实时数据,一个为历史数 据;而数据类型也分遥测量和计算量两种类型。如曲线显示的数据类型为遥测量则历史曲线和实时曲线都为 遥测量曲线;如曲线显示的数据类型为计算量则历史曲线和实时曲线都为计算量曲线。 第一, 给实时曲线添加遥测量 ANALOG。在业务对象中添加遥测量,然后在业务对象的上方固定条数为 1 条,勾选刷新周期,设定曲线的刷新周期。打开字段设置,X 轴为当前时间,Y 轴选择表达式 [@ANALOG.CALVALUE]。遥测数据的实时曲线配置完成。如下图 0XJ 465 281 共 134 页 第 102 页第二, 给实时曲线添加计算量 EXPRCAL。同上,在业务对象中添加计算量,选择固定条数为 1 条,勾选刷 新周期,设定曲线刷新周期。在字段设置中,X 轴选择表达式[@EXPRCAL.CALTIME],Y 轴选择表达式 [@EXPRCALCALVALUE]。 第三, 给历史曲线添加遥测历史数据 HISANALOG。配置如下图所示旧底图总号 底图总号 签字 日期 添加完数据后,关联类型选择对象集合,所属对象系统为电力设备,对象类型选择遥测历史数据。查询条 件中需设置 4 个属性:其中起始时间和结束时间的值类型选表达式,分别取公共参数的当前日期和明天。间 0XJ 465 281 共 134 页 第 103 页隔(分钟)的值类型为时间,值为界面上的曲线读取实时库的时间间隔,ID 为数据点的 ID。业务对象配置 完成。业务对象上方勾选覆盖原数据、对象集合选刚添加的对象集合的名称。字段设置中 X 轴选择表达式: [@HISANALOG.TIME],Y 轴选择表达式:[@HISANALOG.VALUE]。遥测历史曲线配置完成。 第四, 给历史曲线添加计算量历史数据 HISEXPRCAL。如下图关联类型选择对象集合,所属对象系统选择运行信息,对象类型选择计算量历史数据,查询条件中设置 3 个属性 where 属性的值类型设为表达式, 在其中添加表达式如下图所示; 排序值类型为字符串, 值为 CALTIME 升序;ID 为计算量在实时库中的 ID 号。对象集合选择业务对象中创建的对象集合名称。旧底图总号 底图总号 签字 日期曲线配置完成后,如实时库和历史库中相应的点存有数据,则曲线如下图所示 0XJ 465 281 共 134 页 第 104 页8.8 添加查询曲线首先从图库管理器的 UI 元素中拖出日期编辑插件,如图。在界面上生成两个日期编辑插件,根据界面风格在属性管理器中设置其颜色风格。并分别编辑其对象名称为 DateEdit1 和 DateEdit2。 再拖入一个曲线插件,查询曲线与普通曲线在基本配置方面基本一致。 1. 窗体、标题和图例标签中的配置与普通曲线一致。 2. 坐标轴中增添一个 X 轴 X2,各项设置可与 X 轴一致用于关联第二条查询曲线。如图3. 旧底图总号 底图总号 签字 日期曲线标签中增添一条曲线,作为对比曲线,第二条对比曲线的 X 轴关联 X2 轴,如图 0XJ 465 281 共 134 页 第 105 页4.数据源标签中添加两条历史数据源(查询曲线必须采用计算量形式的数据) ,其所属曲线分别为上图中 的功率曲线 3、功率曲线 4。其业务对象和字段设置的配置与普通历史计算量曲线基本一致,仅 where 属性的表达式值不同。旧底图总号 底图总