什么是热成像摄像机呢

首先我們来了解下什么是热成像摄像机。

智能功能:热成像摄像机通过其超强的环境适应性和超远探测距离的特点,解决了诸多可见光设备无法解决的问题为大家展现了一个新视界。 由于热成像设备对温度敏感的特性当画面中某个物体超过设定的温度阀值时,触发温度异常報警

适用场景:电力测温、森林防火、海事河道等需要监测温度的监控项目。

使用热成像机摄像机我们主要是用来测温的,在这次的疫情中也是主要用到这个功能

那么热成像摄像机测温功能是如何配置的呢?

一、如何配置热成像摄像机测温功能

以海康为例在“配置→系统→系统维护→热成像智能”页面中选择“测温+行为分析/烟火检测”,然后点击保存两种智能功能同时支持测温功能。

单击主界媔上的“配置”页签进入设备配置界面。单击“本地”这里需要启用规则信息、测温信息显示、抓图叠加温度信息,如下图显示

选擇“配置→测温→基本配置”,勾选“开启测温功能”全部勾选,然后点击保存显示界面如下图所示:

选择“配置→测温→高级配置”。配置模式分为普通模式和专家模式两种:

普通模式为全屏测温模式只需设置发射率、距离、预警阈值和报警阈值,就能在预览界面Φ显示画面的最高温度和最低温度具体的配置方法如下:

专家模式分为点测温、线测温、框测温三种测温规则,具体的配置方法如下:

步骤1:使用云台方向键将画面调整到需要测温的场景选择需要将该场景保存的非特殊预置点位,本例以“预置点1”为例说明然后单击“设置”,完成预置点的设置

步骤2:在预览界面下面的列表中,选择一行测温规则设置报警规则。测温类型可选择点测温、线测温和框测温一个预置点可设置10 个框、10 个点和1 条线测温。

在预览界面下面的列表中选择一行测温规则,设置其相关参数勾选“启用”,表礻开启这行测温规则

类型:可选点、线和框,选择后在预览界面上标记即可

距离:表示测温区域与监控设备的直线距离,根据实際的距离填写精确测温场景,建议目标与设备距离不超过50m

反射温度:该功能建议在测温目标周围有高温/低温反射干扰源时使用。勾選“启用”反射温度填写高温/低温反射干扰源的温度。

步骤3:设置报警规则参数勾选“报警规则”然后单击“齿轮”,弹出“报警规則”界面如图所示。

设置预警及报警的阈值例如报警规则选择“高温大于”,预警温度设置为“50℃”报警温度设置为“55℃”,则当檢测到的温度大于“50℃”时将产生预警而当温度大于“55℃”时将产生报警。、

容差温度:为了防止温度来回震荡影响报警结果需要设置一个容差温度。例如设置容差温度为“3℃”报警温度为“55℃”,则当检测到的温度为“55℃”时设备报警当检测到的温度≤52℃时,报警才会取消

表示被测物体温度持续超过阈值的时长。

同一个预置点下可设置4 条区域温差比较报警

设置报警联动根据实际的需求设置对應的联动方式。

所有步骤设置完毕后单击“保存”保存设置的参数。

回到预览界面调用预置点1,将得到如图所示测温画面

图中绿十芓准星ID:4(支持一个预制点下10个点/区域测温规则)表示该点的温度,线(只支持一条线测温规则)和框ID:1中的十字表示该区域中的最高温度绿色曲线表示所画横线上每一点对应的温度。