消防应急广播录音mp3广播音频下载

  •  消防应急广播录音mp3应急广播系统昰指当建筑物及应用现场出现紧急情况时例如,火警、匪警及 其他突发性灾害性事件可通过消防应急广播录音mp3控制中心指挥系统,将指挥指令或事先准备播放的 内容(例如语音模块),可靠、及时准确地广播出去(在无人值班时也可实现上述功 能)。该系统须具有鈳靠性高、反应迅速、智能化、现场组合、配制灵活、产品配制多样 等特点
    背景音乐系统。选择卡座、激光唱机其中任何一种音源播放褙景音乐应急事故广播。应急事故广播可采用手动、自动两种方式切换自动切换:系统可接收火灾报警器传送的联动信号,实现自动選层进行紧急事故全 区广播或事故层(#层)与上、下相关层(7V+1层、7V— 1层)的紧急广播,播放事先录 制好的符合规定的消防应急广播录音mp3蜂音信号和录音口信信号
    手动切换:各区也可采用手动方式利用呼叫站对某区或全区进行人工语音紧急广播, 发出指示以诱导人们迅速撤离事故区域业务广播机房和消防应急广播录音mp3控制中心不但具有消防应急广播录音mp3,应急广播联动功能而且消防应急广播录音mp3应急廣 播优先于业务广播级别,即:高优先级的紧急事故广播可以关断优先级顺序较低的业务 广播
    当遇有应急事故广播时,不论各分区是否囸在播放背景音乐或业务广播所有扬声器 都将自动切换到应急广播上,并以最大音量播出应急人工事故广播为第一优选级消防应急广播录音mp3应 急自动广播为第二优先级,人工业务广播为第三优先级背景音乐为第四优先级。在消防应急广播录音mp3应急广播系统中不得任意强设开关,如果扬声器平时作为业务广播用而需 设置音量控制时,应采用四线制当消防应急广播录音mp3应急广播时,不论音量控制器昰否关阀受控扬 声器仍能自动正常满功率播出应急广播。

消防应急广播录音mp3广播 使用与维护应急广播和消防应急广播录音mp3专用电话

简介:本文档为《消防應急广播录音mp3广播 使用与维护应急广播和消防应急广播录音mp3专用电话ppt》可适用于IT/计算机领域

第九节使用与维护应急广播和消防应急广播錄音mp3专用电话海湾广播系统控制面版新国际应急广播系统控制面版(一)应急广播的操作使用一、应急广播分为人工播放和自动播放两种。人工播放方式火灾发生消防应急广播录音mp3控制室接警火灾探测器动作手按钮触发报警消防应急广播录音mp3电话报警其他人工方式报警选择播放广播楼层话筒播报火警信息录音播放火警信息密码自动播放方式火灾发生消防应急广播录音mp3控制室接警火灾探测器动作手按钮触发报警程序选定播放广播楼层自动播放火警信息自动播放的关键在于程序设置正确广播控制器接收联动信号灯亮播报火警的(基本)方法层忣层以上楼层发生火灾可先接通火灾楼层及相邻的上、下层(N)首层火灾可先接通首层、层及地下各层。地下层发生火灾可先接通地下各層及首层若首层与层有跳空的共享空间时也应接通层消防应急广播录音mp3广播系统使用操作流程(建议)消防应急广播录音mp3广播系统主要莋用是通知和组织人员在紧急情况下及时疏散所以应能保证迅速响应状态。一般来说消防应急广播录音mp3广播的信息播放方式为采用ldquoNrdquo方式(即起火楼层上、下各层)和由ldquo先重点后一般由近至远rdquo的原则确认火情选择消防应急广播录音mp3广播的通报方式及区域火警通报紧急疏散广播单一区域(楼层)火警  火情较小并已及时得到控制且没有对相邻部门或楼层造成影响时控制室应启用消防应急广播录音mp3广播分区呼叫系统手动按下与发生火警的部门或区域相对应的ldquo选择按钮rdquo,只针对火警区域进行火警情势通报。多部门、多楼层的火警确认火势情况已得箌控制但因烟雾等其他因素对相邻部门或楼层有较大影响时应及采用N方式手动按下与发生火警的部门以及相邻部门区域(楼层)相对应的選择按钮,进行火警情势通报火警区域(楼层)采用ldquoNrdquo方式手动按下与发生火警的部门或区域相对应的ldquo选择按钮rdquo,进行人员疏散紧急广播首层發生火灾选择首层、层及地下各层地下层发生火灾选择地下各层及首层首层与层存在共享空间也接通层。全楼、全员疏散 当需要紧急疏散所有人员时应遵循先重点后一般由近至远的原则对起火楼层区域、重点部位依次有序地启动消防应急广播录音mp3自(手)动报警广播系统進行人员疏散广播广播内容   、火警情势通报播报内容  ldquo尊敬的各位来宾、同事请注意在**层**区域发生火警现在火势已得到控制请夶家保持冷静不要惊慌。    、紧急疏散广播播报内容 ldquo尊敬的各位来宾、同事请注意在**层**区域发生火警请大家保持冷静不要惊慌听從工作人员的指引从最近的安全出口有序撤离到(东、南、西、北)***处集合  如果是涉外酒店建议同时播放英文。  广播时应保持語调平缓用词准确吐字清晰广播语句应不断地重复播报直至火警解除为止。根据情况需要也可在播报次时间中转换播放消防应急广播录喑mp3警笛秒以提醒人员注意(二)应急广播系统设备的功能要求与测试方法、应急广播系统的组件和音质音量要求)扩音机仪表、指示灯顯示正常开关和控制按钮动作灵活。)扬声器外观完好、音质清晰在环境噪声大于dB的场所设置的扬声器在其播放范围内最远点的播放声壓级应高于背景噪声dB。(一般在公共场所扬声器功率为W客房内为W))应能用话筒播音)应在火灾报警后按设定的控制程序启动火灾应急廣播。)播音区域应正确对于系统而言规范的安装、合理的使用、定期的测试、适时的维护可使控制器的性能稳定、可靠延长使用寿命。对于中级资格而言需要掌握的内容重点在于会进行测试和判断系统是否正常、应急广播系统组件的测试方法)在消防应急广播录音mp3控淛室用话筒对选定区域播音检查音响效果。)在自动控制方式下分别触发两个相关的火灾探测器或者触发手动报警按钮后核对启动应急广播的区域检查音响效果)公共广播扩音机牌关闭和播放状态下自动和手动强制切换火灾应急广播。、用声级计测试启动火灾应急广播前嘚环境噪音当大于分贝时重复测量启动火灾应急广播后扬声器范围内最远处的声压级并与环境噪音对比(二)应急广播系统设备的功能偠求与测试方法********消防应急广播录音mp3应急广播设备调试 *以手动方式在消防应急广播录音mp3控制室对所有广播分区进行选区广播对所有共用扬聲器进行强行切换应急广播应以最大功率输出。 *对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验(全部)应急广播的语音应清晰 *对接入联动系统的消防应急广播录音mp3应急广播设备系统使其处于自动工作状态然后按设计的逻辑关系检查应急广播的工作情况系统应按设计的逻辑广播(全部)。 *使任意一个扬声器断路其他扬声器的工作状态不应受影响(每一回路抽查一个)(三)应急广播系统常见故障及排除方法应急广播系统故障多为硬件方面即音源、播音话筒、扩音器、扬声器。而软件方面主要是模块的设置程序具体二、消防应急广播录音mp3專用电话消防应急广播录音mp3专用电话由总机、火灾报警控制器、消防应急广播录音mp3电话接口、分机、电话插口、手提分机等组成有多线和總线制两种但总线要好得多。比如:海湾GSTTSZB每台总机可以连接最多路消防应急广播录音mp3电话分机或个消防应急广播录音mp3电话插孔(一)消防应急广播录音mp3专用电话的功能测试要求一般消防应急广播录音mp3专用电话主要功能有具有完善的检测措施当主机与分机、电话插孔间连接線断线时主机可指示出故障部位并可声光报警。主机、分机可相互呼叫可多方通话主机至少可同时呼叫部分机或部分机同时呼叫主机并與之通话。具有记录和显示呼叫、应答时间的功能并能向前查询、显示主机与分机呼叫、应答时间的记录具有自检功能。应设外线电话通话音质应清晰。(二)消防应急广播录音mp3专用电话的功能测试方法、用消防应急广播录音mp3专用电话通话检查通话效果、用插孔电话呼叫消防应急广播录音mp3控制室检查通话效果。(主机呼叫分机及分机呼叫主机都需要测试)、查看消防应急广播录音mp3控制室、值班室的外線电话消防应急广播录音mp3专用电话功能测试还可以有以下内容:、自检、录音功能检查(三)消防应急广播录音mp3专用电话常见故障及排除方法多线制相对容易检查总线故障可能会涉及模块信号问题。第十节使用与维护防火分隔设施一、防火门(一)防火门的控制、操作功能及测试方法、功能要求)防火门的门框、门扇应无明显凹凸、擦痕等缺陷在其明显部位应设有耐火性能铭牌内容清晰、设置牢固)防吙门应为平开门其开启方向应为疏散方向。)防火门应启闭灵活单扇门应设置闭门器常开的双扇门及多扇门应按顺序关闭)常开防火门應具有自动关闭功能其关闭的反馈信号消防应急广播录音mp3控制设备应能接收。闭门器释放器、测试方法)外观检查)常闭防火门:查开啟后的关闭情况。)常开防火门:通过触发火灾探测器看门的关闭情况及反馈信号情况)疏散通道上设有出入口控制系统的防火门自动或遠程手动输出控制信号查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。)消防应急广播录音mp3控制室应能显示防火门监控器的工作状态和故障狀态等动态信息)消防应急广播录音mp3控制室应能显示用于公共疏散的各类防火门的工作状态和故障状态等动态信息。)消防应急广播录喑mp3控制室应能控制常开防火门并能接收和显示其反馈信号)检查结束后全部复位恢复正常状态。(二)防火门的维护保养、检查门框与牆体有效结合情况门体与门杠配合状况整体有无变形、查看外观、关闭效果。、定期对防火门进行功能测试及时进行保养和更换保持防吙门功能完整、对易腐蚀的防火门部件应定期清洁、除锈、注润滑剂。、设置防火门前方的地面上应喷涂黄色警示标志距防火门前方米處的地面上距离用于划分防火分区米处的地面上均应用黄色油漆喷涂警示区域在警示区域内禁止摆放柜台和存放商品及杂物二、防火卷簾、手动操作装置:应设手动操作装置装置应灵活靠。使用该装置启闭卷帘不得出行滑行撞击现象装置位置应便于操作并有明显标志、防火卷帘控制器:底边距地高度米用于防火分隔的防火卷帘控制口碑载道另一侧应安装手动控制装置。应符合火灾报警控制器通用技术条件要求、火灾探测器组:用于疏散通道上的防火卷帘和横向分隔防火分区的防火卷帘其两侧均应设置火灾探测器组用于竖向分隔的防火卷帘(中庭)应在一侧(内侧)设置探测器组。、除上述功能外还应有温度(易熔金属)控制功能确保当联运装置或消防应急广播录音mp3电源万一故障时火灾温度使易熔金属熔化防火卷帘下降起防火分隔作用、手动机械操作装置:防火卷帘门电机末端备有手摇装置断电时可將卷帘门手动上升。一般在无电情况下使用需卷帘下降时只需拉下电机尾部的离合器拉杆卷帘门就能靠自重缓慢匀速下降当卷帘门接近完铨闭合时松开自重下落拉手然后再一次到全部并闭或拉动手位链条便可下降和上升卷帘门(二)防火卷帘的控制、操作功能及测试方法、防火卷帘控制器的防警功能)测试方法:触发烟感、温感探测器观察防火卷帘控制口器的动作及信号显示情况。)测试要求:防火卷帘控制器应能直接或间接接收来自火灾探测器或消防应急广播录音mp3控制设备的火灾报警信号发出声、光报警信号、防火卷帘控制器的手动控制功能测试方法:操作防火卷帘控制器的手动控制按钮观察卷帘下降、上升、停止等运作。测试要求:卷帘动作反应正常消防应急广播錄音mp3控制设备信号显示正常、现场手动启动测试方法:防火卷帘门在正常状态下可以使用手动方式打开安装在墙壁上的按钮盒可见到ldquo上、停、下rdquo三个按钮照其方向按动按钮卷帘门自动上升或下降到预定位置在卷帘门运行过程中按动中间按钮卷帘门可停止运行。(手动操作紸意不要降到底升到顶否则易卡死要求升降自如无卡壳、运转不匀等现象。)要求:动作正常并向控制室反馈动作信号、远程启动测試方法:在控制室手动启动防火卷帘控制装置。防火卷帘门在正常状态下由消防应急广播录音mp3控制室完成卷帘门远程控制要求:在消防應急广播录音mp3监控室联动柜启动盘控制内按下对应的防火卷帘控制按钮卷帘末端模块得到信号防火卷帘按要求动作。有一步降两步降等功能同时控制室设备能反馈动作信号。、自动启动方法:分别触发感烟、感温探测器(控制室自动允许)防火分区的卷帘:当测试烟感探测器报警时防火卷帘会自动下落到底同时信号返回控制室。安装有温感探测器的卷帘当温感探测器报警时防火卷帘会自动落地同时信号返回控制室疏散通道、出口等处的卷帘:当测试烟感探测器报警时防火卷帘会自动下落到设置好的位置(米)在此位置会停留一段时间後(秒自己设定)卷帘会自动下落到地面同时信号返回控制室。如果同时有温感探测器则会设为当测试烟感探测器报警时防火卷帘会自动丅落到设置好的位置(米)当温感探测器报警时防火卷帘会自动落地同时信号均返回控制中心注意:、当卷帘完成联动报警信号卷帘落哋后欲将其升至原设定高度时需解除烟感、温感报警再按动按钮盒中的上升按钮即可上升到原来位置。在正常状态下由消防应急广播录音mp3控制室完成卷帘门远程控制、防火卷帘接收探测信号自动启动(控制室自动允许)同时现场防火卷帘上方会发出声响警报出现防火卷帘關闭讯号。、外观检查方法:手动启动防火卷帘观察其整体及运行是否符合要求标准:)导轨运行平稳无脱轨和明显的倾斜。)双帘面卷帘的两个帘面同时升降其两个帘面间的高度差不应大于厘米)垂直卷帘的电动启动运行速度应为米分。侧向卷帘电动启、闭运行的运荇速度不应小于米分水平卷帘电动启、闭的运行速度应为米分。)运行时平均噪音不大于分贝)与地面接触时座板与地面应平行接触應均匀不得倾斜。、手动速放装置方法:拉动手动速放装置观察防火卷帘是否具有自重恒速下降功能标准:应不需太大力量就能依靠自偅自行下降(牛)(三)防火卷帘的维护保养、外观检查组件齐全完好紧固件应无松动现象。门扇各接缝处、导轨、卷筒等缝隙应有防火防烟密封措施防止烟火窜入卷帘上部周围的缝隙应采用相同耐火极限的不燃材料填充、封隔。、现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常关闭时应严密、运行时应平稳顺畅、无卡涩现象。、卷帘外观及警示区域内是否存放商品或杂物防火卷帘控制器是否通电是否亩在自动状态能否正常运行、系统应保持连续正常运行不得随意中断。、正常工作状态下报警联动控制设备应处于自动控制状态严禁將联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动状态、检查结束后全部复位。三、防火阀防火阀  安装在通风、空调系统的送、回風管路上平时呈开启状态火灾时当管道内气体温度达到℃时易熔片熔断阀门在扭簧力作用下自动关闭在一定时间内能满足耐火稳定性和耐吙完整性要求起隔烟阻火作用的阀门阀门关闭时输出关闭信号。  排烟防火阀  安装在排烟系统管路上平时一般呈关闭状态火灾时掱动或电动开启起排烟作用当排烟管道内烟气温度达到℃时关闭在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求起排烟作用的阀门。瑺见有:常开防火阀、排烟防火阀常闭排烟阀全自动排烟阀防火阀(排烟防火阀)基本结构图A叶片B挡板C转轴D连杆E拉环F温感器G阀体H执行机構I手柄(一)防火阀的启闭测试、查看防火阀外观应完好无损安装牢固。、开启与复位操作灵活可靠关闭时应严密反馈信号应正确、电動防火阀应在相关火灾探测器动作后自动关闭并反馈信号。(二)防火阀的控制、操作功能及测试方法、现场关闭防火阀方法:手动操作防火阀上的手动控制装置观察防火阀动作情况及控制室消防应急广播录音mp3控制设备信号显示情况拉关闭手动复位要求在操作过程中防火閥能正常关闭、复位并向控制室反馈信号。、远程关闭防火阀方法在控制室消防应急广播录音mp3控制设备上和手动直接控制装置上分别手动關闭防烟分区的防火阀观察其动作及反馈信号要求防火阀关闭、复位功能正常并能向控制室反馈动作信号。、自动关闭防火阀方法触发吙灾探测器观察防火阀动作及向消防应急广播录音mp3控制设备反馈信号情况要求当火灾探测器发出火灾报警信号后该防烟分区的防火阀应能自动关闭并向消防应急广播录音mp3控制设备反馈其动作信号。方法与方法一致(三)防火阀的维护保养、机械部分机械部分应定期检查試验外表锈蚀、变形部位应及时活动部位应加注润滑油保证其灵活可靠。手动开启阀门试验次以确认操作系统正常安装使用一年以上应檢查各种弹簧性能。、电气系统部分应定期检查测试清除灰尘坚固螺丝接通电源操作试验次以确认系统工作性能可靠输出讯号正常否则应忣时排除故障、阀体内不得有杂物以免影响阀门正常工作。、搬运防火阀、排烟阀时应避免摔碰、重压、以免阀体变形掉漆附属装置损傷防火阀的检查在于检查其关闭(常闭式防烟防火阀检查开启)的可靠性以及其反馈信号的可靠性。

我要回帖

更多关于 消防应急广播录音mp3 的文章

 

随机推荐