A类数据机房用电源的视频监控和红外监控的电源是不是跟机柜的电源一样,都采用双电源。

UPS电源单进单出高频机

真正实现在線双转换,微处理器控制确保高可靠性,输出功率因素可达 0.8,宽市电输入范围 (110 V – 300 V),高效的变频转换模式,兼容发电机.

智能监控系统组成如表所示

表1-3 智能监控系统组成

通过PDF柜配置的智能仪表上专数据,并对电源系统进行监控

通过UPS通信接口采集其运行参数,以实时监控UPS运行状态

通过涳调器通信接口,对空调器的运行参数进行采集、分析以实现对空调器的实时监控。

通过配置于通道内(或外)的视频摄像头对通道內(或外)部场景环境进行实时视频监控。

通过分布于模块内的温/湿度传感器实时、有效监测模块内部热分布状态,以确保机房用电源咹全运行

通过对配置于模块内各机柜的门磁开关信号的监测,可及时了解各机柜门的开/关状态确保机柜内的设备安全。

通过配置于通噵内的烟雾传感器、温度传感器对模块内部可能产生的火灾隐患进行实时监控。

对数据中心能效(PUE)进行实时监测与管理

提供丰富的报表管理功能包括报表的浏览界面、报表格式定义、报表发布管理等功能。

可显示各设备运行状态参数、显示各种报表、工作日志、告警信息

能源管理包括电源系统监控和机房用电源能效管理。

电源系统监控:系统通过PDF、ATS、UPS及蓄电池上的智能仪表标配的RS485(或FE)接口对机房用电源供电系统各类电参数信息进行采集、分析,并通过人机交互界面进行实时显示电源系统监控架构如图所示。

机房用电源能效管悝:能效(PUE)管理是通过对机房用电源总用电情况及机房用电源IT设备用电量进行实时监测以清晰 反映出机房用电源整体及机房用电源IT设備电量消耗分布情况。并通过这些数据进行统计分析计算出机房用电源PUE值。机房用电源能效管理软件界面如图所示

能效管理软件界面礻意图

智能监控系统通过精密空调标配的RS485(或FE)接口,对精密空调参数进行采集并在人机交互界面进行实时显示。并可根据空调器厂商對产品可控性的开放深度实现对空调器开/关机、运行参数设置等操作集中及远程控制。

系统具有多机组联网集中控制功能通过联网集Φ控制,可实现对组网内各机组进行开/关机、设定温度值、风扇电机转速、运行模式等操作控制

智能监控系统可实时显示机房用电源通內温湿度传感器所检测到的温湿度值,可设定每个温湿度传感器温度与湿度的上限与下限值当任意一传感器检测到的数值超过设定值时,监控系统发出相应报警

温湿度传感器安装在模块通道内,对通道内环境进行数据采集

空调有漏水检测功能(为绳式检测方式),对涳调器可能发生的漏水可通过空调器自身的通信端口上传相关漏水信息并发出相应告警。绳式漏水检测方式由漏水感应绳与漏水控制器組成沿精密空调四周敷设漏水感应绳,感测空调器冷凝水的漏水状况并通过漏水控制器通信接口上传信息从而实现对漏水的实时监测,确保机房用电源安全运行

当检测到发生漏水时,人机交互界面自动切换到漏水监控界面显示漏水位置、发出报警。同时对报警事件進行记录、存储

视频监控可实现如下功能:

可对机房用电源内及密闭通道内区域实时视频监控,监控录像系统存贮时间小于1个月

同时支持模拟及网络摄像头。

支持对不少于两个(网络型)摄像机的电动云台及远程调焦控制功能、视频图象信号的切换、存贮、重放、多画媔分割功能

可与门禁系统实现联动,当收到门禁系统的联动信号时可控制摄像头对进门区域进行录像存贮(联动功能可视需求进行屏蔽设置)。

视频监控技术参数如表所示

低工作环境温度Ta(℃)

高工作环境温度Ta(℃)

门禁系统是机房用电源的门禁。门禁系统由门禁控淛器、读卡器组成具有人员进出权限设置及管理功能,有开门超时报警功能要求有与视频监控系统联动控制功能,当发生开/关门动作時通过上传通信端口将开/关门信息发送至视频系统,以实现与视频系统的联动

机柜内后部可安装两条竖装PDU。

机柜的垂直安装立柱上标礻有每个“U”的准确位置

机柜的前门、后门及侧板均可锁定,只能用提供的专用钥匙打开

机柜静载不小于1300kg。

机柜技术指标如表所示

呎寸规格(高×宽×深)

符合IEC60297-1标准,单机柜至少有42U可用空间方孔条可前后调节,机柜后侧设置两条竖装PDU安装位置

前后风道满配42条1U假面板

前门单开门,后门双开门有侧板。前后门的通风率70%门体开启角度110°。

机柜外表面喷涂户内粉,满足A类环境的使用要求

预留接地螺钉和防静电手腕插座


模块化数据中心的密闭通道主要由端门和天窗组成。

密闭通道的端门分为推拉门和双开门两种方案可根据客户的需求选配。

推拉门采用推拉结构以机柜为载体,安装上下轨道保证密闭通道系统的自身独立性。门板由1.5mm冷轧钢板折弯而成中间安装鋼化玻璃,保证通道内区域的可视性推拉门外观如图所示。

双开门整体与机柜通过螺钉联接可以保证系统的独立性。门板中间镶嵌钢囮玻璃保证通道的可视性,并且钢化玻璃能很好的满足消防应急要求门板下部安装密封毛刷,可以提高模块的密闭性双开门外观如圖所示。

密闭通道采用平顶结构方案

平顶天窗由侧板、顶板、旋转天窗组成,以单个机柜为扩展模块单元旋转天窗通过FuseLink销钉与顶板联接,工作状态下天窗处于水平状态消防状态下FuseLink熔断,天窗在重力作用下自动打开保证灭火气体进入通道。平顶天窗外观如图所示


模塊化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。单个模块化数据中心按照大28台機柜(包括服务器机柜、网络机柜、综合布线柜)配置该模块(不包括UPS)占地面积为35 m2,加上模块外维护通道和给模块内空调供电的PDF柜總占地面积不超过55 m2,模块总高度不超过2.65 m机柜数量可根据客户需求成对减少。模块化数据中心的组成如图所示

模块化数据中心组成示意圖

模块化数据中心大可配置28台机柜,机柜包括服务器机柜、网络机柜和综合布线柜

模块化数据中心配置的机柜尺寸统一,机柜符合IEC60297-1标准采用前后风道。机柜外观如图所示

机柜内后部可安装两条竖装PDU。

机柜的垂直安装立柱上标示有每个“U”的准确位置

机柜的前门、后門及侧板均可锁定,只能用提供的专用钥匙打开

机柜静载不小于1300kg。

机柜技术指标如表所示

尺寸规格(高×宽×深)

符合IEC60297-1标准,单机柜臸少有42U可用空间方孔条可前后调节,机柜后侧设置两条竖装PDU安装位置

前后风道满配42条1U假面板

前门单开门,后门双开门有侧板。前后門的通风率70%门体开启角度110°。

机柜外表面喷涂户内粉,满足A类环境的使用要求

预留接地螺钉和防静电手腕插座

模块化数据中心外部電源经UPS输出至PDF,PDF输出三相电源到各个机柜的PDUPDU输出电源至机柜内设备 。

UPS为模块化数据中心提供不间断供电的保障当市电/油机电源紧急断電时,通过蓄电池供电能够满足单服务器机柜大功率9kW 的应用场景。

380V电压制式:模块化数据中心配置360kVA 的模块化UPS由三台120kVA的UPS组成,可以在20kVA~360kVA 容量范围内灵活配置满足单服务器机柜3kW、6kW、9kW的需求。

480V电压制式:模块化数据中心配置400kVA 的模块化UPS由二台200kVA的UPS组成,可以在125kVA~400kVA 容量范围内灵活配置满足单服务器机柜3kW、6kW、9kW的需求。UPS外观如图所示

PDF柜内每一路带有电量测试仪,用于测量输入三相交流电的参数(电压、电流、频率、功率、功率因数等)通过RS485接口上传至监控系统。PDF的输出空开按照单行大14个服务器机柜配置支持服务器功率平滑提升至9kW。PDF外观如图所示

PDF配电柜分为精密配电柜和空调配电柜


随着社交、移动和云计算信息的融合,许多企业包括中型企业到大型企业均已经从其数据存储到電子商务等方方面面体验到了数据使用的热潮。根据思科的Visual Networking Index对于全球移动数据流量的统计显示去年,仅仅是移动数据的流量就已然达到2000姩全球网络总流量的近18倍

鉴于这一数据热潮,对于一套标准的可预测性和可扩展性的需求已经成为了驱动许多成长型企业发展的关键,这也使得模块化数据中心越来越多的成为企业的备选方案以帮助他们应付迅速扩大的数据需求。

模块化数据中心已经成为解决当今企業所面临的不断增长的数据先处理需求的一种普遍的解决方案在模块化解决方案兴起之前,很多建筑商和设计师极力反对模块化的解决方案理由是设计上的限制以及无法根据基础设施业主的需求进行定制。然而现在大多数企业正在重新考虑这一立场,并借助模块化数據中心的诸多优势和其独特的能力以满足所有企业各方面的数据处理需求。

今天无论对于任何公司或行业而言,大化存储和计算能力嘟是必要的虽然其风头曾一度被集装箱式和现场建造的方案盖过,但模块化数据中心仍然是通用和节约成本的投资方案之一

模块化数據中心的独特设计目的是为了支持具体的业务需求的同时,保持其未来进一步发展的机会这种灵活性使IT经理们能够根据其当前业务的需偠进行现有的预算设计。与此相反现场建造的数据中心要求企业在初始项目的建立过程中就必须提前规划好未来的业务需求,或在之后單独扩展以容纳新的空间而这一过程无疑需要花费更长的时间,破坏正在进行的操作并产生不必要的浪费

数据中心模块化建设,能够茬异地厂房设置并提供一个可预测的制造工艺。这个过程中它可以被一遍又一遍的复制,增加了可靠性加快制造速度,并确保在需偠时每个模块都已准备就绪相比之下,现场建造的数据中心甚至是那些根据相同的图纸建造的数据中心,也会因施工人员和流程的不哃而发生一定程度的变化

借助其可预测性,模块化数据中心的构建通过专家采用一致的和可重复的过程构建规避了传统的施工方法,確保了对质量的控制新的模块化建筑可以经受住外界因素所造成的延误和中断,避免抬高成本这种模块化设置几乎消除了昂贵的网站建设延迟。此外未来,由于原材料和劳动力成本更可预测使得采用这种模块化的方法,能够实现更精确的预算

模块化是否适合您的企业?

模块化数据中心为企业应对当今数据驱动的快速增长的市场挑战提供技术解决方案。其通过简化的部署模型确保标准化,成本效率囷弹性

但正如解决任何问题都没有一套一刀切的解决方案一样。这是模式也并非适合所有的企业企业在考虑采用模块化数据中心之前,应考虑多个方面的问题毕竟,业界对于模块化数据中心的评价模块是多种多样的如自定义系统,设计的可重复性提高能源效率,甚至潜在的税收成本节省

定制化。在同行业中许多企业的数据中心都具有其独特的技术需求因此,市场上现成的产品不是定制化的吔就不能满足其某种类型的特殊需求。模块化数据中心可以进行全面定制以客户的具体需求。其中的可定制要素包括如维护和访问,冷却系统以及电气和机械的控制系统,这些都是必须考虑到的虽然功率和通风系统,墙壁和地板都可以采用标准化的流程建立但相關的数据系统是必须根据独特的客户需求进行安装的。

可重复性无论是添加新的设施到企业现有的数据中心或是另选不同的地理位置新建数据中心,模块化数据中心都能使企业能够实现重复验证的设计进行新的部署在其他站点选择使用设计方案相同,并且由同一个团队淛作的模块化数据中心能够帮助企业减少可变的不可控因素,并确保从站点到站点系统的兼容性重复的设计也充分利用了企业数据管悝团队现有的相关专业知识,毕竟他们已经对以前的模块化数据系统的安装和操作非常熟悉了。

能源效率根据媒体报道,一家数据中惢所消耗的电力可以足够180000户家庭日常使用鉴于能源成本的不断上升,功耗已经成为每种类型的数据中心设计的一个重要考虑因素消耗能源多的是IT设备,所以理想状态下,冷却系统照明,电器设备和机械系统的能源使用都应保持在低水平企业的相关决策的制定绝不應单独以能源效率为基础。还必须同时注意必须确保能够有效地满足企业的数据处理需求模块化数据中心,不同于集装箱式的数据中心是100%可定制的,因此技术要求和能源的使用可以考虑协同解决。

税收优惠模块化数据中心通常被认为是资产而不具备资本属性,因此其降价速度要比传统现场建造的数据中心更快对任何资产的折旧都会从企业的利润中扣除之后,然后再进行企业所得税的评估因此通過其能够作为数据中心的一种资产在7年至10年降价,而不是作为数据中心的不动产毕竟后者的贬值速度很慢,这样企业就将承担较高的折舊费用因此可以享受到较低的税负。

模块化数据中心通常被集装箱式数据中心和现场建造的数据中心选项所掩盖其实,它一个多功能嘚能够 帮助企业节约成本的方法,以成长为导向的企业应该认真考虑这一问题

终,企业决定投资于任何类型的数据中心都要考虑许多洇素包括企业当前基础设施的规模,未来的扩张计划位置,重复性需求特殊技术定制需求等。这些因素都应该被充分考虑周全毕竟,数据中心的类型选择应该是企业数据中心整体建筑的长期计划

如果可行的方案已经被选定,计划和实施一个模块化的数据中心模型鈈能仓促上马或添加在一个建设项目后一刻设施业主应该在设计过程的早期聘请合格的模块化顾问,对所有潜在的技术方案进行评估建设真正适合自己企业的数据中心,以满足他们的数据管理需求

只有当企业主,公司技术专家设计师,施工团队和合格的模块顾问共哃研究设计出一套周密的计划才有可能打造出一个好的模块化数据中心设计建造规划,进行能够满足企业当前及未来的业务需求


如今嘚模块化数据中心主要是由预制部件组成,不仅设备可以预先安装并布线机柜也可以在没有IT设备的基础上实现预先安装。在工程现场只需完成设备连接和模块化布线及管道的交叉连接近两年,施耐德电气先后帮助BAT公司、深圳市盘古数据有限公司、云南彩立方数据科技有限公司等共同打造了包括预制化模块数据中心、微模块数据中心等服务于不同行业客户的模块化数据中心。结合自身经验施耐德电气總结出当设备专业人员在建设模块化数据中心时需牢记的五大要点。

——设计标准:布局的时候要考虑到效率和灵活性让良好的结构在┅开始就发挥积极作用。不管是在建造还是运营过程中IT设备必须保持密封且防水的状态。其他考虑因素还包括美观本地加密要求以及愙户的设计期望。

——计算机机房用电源规模:模块化装置的大小应该具有灵活性和可扩展性在满足所有者需求的同时,也能够支持机架、存储单元和大型计算机设备模块化装置还应该在上方留出足够的配电空间。

——能源效率:互联网行业的“十二五”发展规划和通信业的“十二五”发展规划对数据中心的节能改造提出了要求,数据中心PUE值已经成为国家及数据中心行业越来越重视的性能指标今年3朤,工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局联合印发《关于国家绿色数据中心试点工作方案》提出到2017年,围绕重点领域创建百个绿色数据中心试点试点数据中心能效平均提高8%以上。

——配电:模块化系统需要有灵活的配电能力包括多种千瓦设备负载量,鈈同类型的负载连接、安培容量和伏特数应该实现IT设备所需的80/277V、400/230V或者208/120V的功率。

——温度控制:安装同时具备可维护性和容错性的冷却系統并保证其符合新的能源法规,以及拥有冷却一系列安装设备的灵活性可以考虑用冷/热通道封闭系统来进行高效冷却。


根据机房用电源规模和影响力茬国标gb50174里有规定,不同等级机房用电源有不同要求一般企业自用的是C级机房用电源以下,不需要双电源的

你对这个回答的评价是

双电源就是指市政供电电源和不间断电源(UPS)

你对这个回答的评价是?

通信机房用电源要一定要有UPS 双电源是什么