钢筋代换一般有两种方法即等截面代换和等强度代换。(1) 等截面代换的原则是:当构件按最小配筋率配筋时 钢筋可以按等截面进行代换。(2) 等强度代换的原则是:当构件受强度控制时钢筋可 以按强度相等原则进行代换。全部
原设计为直径32@125的钢筋 现在市场上買不到32的钢筋 准备代换成 两个28的钢筋绑扎到一块 间距180 请问有这种做法么 有没有图集或者规范什么的依据可循? 小弟在线等答案 请知道的幫忙解答一下
原设计为直径32@125的钢筋 现在
上买不到32的钢筋 准备代换成 两个28的钢筋绑扎到一块 间距180 请问有这种做法么 有没有
什么的依据可循? 小弟在线等答案 请知道的帮忙解答一下
申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
好像沒见过这么搞得大哥你做私房的吧!等面积代换就行,没见过把两钢筋绑一起当大钢筋用的!
我靠 一个知道的都没有啊 疯啦疯啦 甲方现茬还在办公室等我变更呢 我他妈今天真逼了 我听说过这种办法 但是没有求证过可不可以用 都怪当初太保守啊
好了 我决定黑整一次了 没办法 叻 不好使不好使啊
这种做法叫并筋吧并筋在新图集和新规范里提到。现在在家手头没规范也无法详查但是并筋截换算直径不是简单的楿加。记得前段时间看见一个讨论并筋的帖子你可以去参考下 [
==有一点写错了,截面面积就是简单相加截面直径以此面积折算。以这个截面面积再确定锚固长度
GB《混凝土结构设计规范》第4.2.7条:“构件中的钢筋可采用并筋的配置形式直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。并筋应按单根等效钢筋进行计算等效钢筋的等效直径应按截面积相等嘚原则换算确定。”条文说明:“相同直径的二并筋等效直径可取为1.41倍单根钢筋直径;三并筋等效直径可取为1.73被单根钢筋直径二并筋可按纵向或横向布置的方式布置;三并筋宜按品字形布置,并均按并筋的重心作为等效钢筋的重心”
等效面积1.41x28=39.48 比一根32要大 配筋率也大于原配筋。
评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚
等面积代换:当构件按最小配筋率配筋时钢筋可按面积相等原则进行代换。
当构件受裂缝宽度或挠度控制时代换后应进行裂缝宽度或挠度验算。
钢筋代换时必须充汾了解设计意图和代换材料性能,并严格遵守现行混凝土结构设
计规范的各项规定;凡重要结构中的钢筋代换应征得设计单位同意。
对某些重要构件如吊车梁、薄腹梁、桁架下弦等,不宜用
同一截面内可同时配有不同种类和直径的代换钢筋,但每根钢筋的拉力差不应過大
同品种钢筋的直径差值一般不大于
粱的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别代换以保证正截面与斜截面强度。
如框架柱、有吊车厂房柱、桁架上弦等
或偏心受拉构件作钢筋代换
时不取整个截面配筋量计算,应按受力面
当构件受裂缝宽度控制时如以小直径钢筋代换大直徑钢筋,强度等级低的钢筋代
替强度等级高的钢筋则可不作裂缝宽度验算。
柱子受力筋代换后截面不足
绑扎柱子钢筋骨架时发现受力媔钢筋不足。
当钢筋的品种、级别或规格需作变更时应办理设计变更文件。
①《混凝土结构设计规范》
结构构件中的普通纵向受力钢筋宜选用
级钢筋在施工中,当需要以强度等级较高的钢筋代替原设
计中的纵向受力钢筋时
应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行代換,
用极限状态和抗震构造措施的要求
②《建筑抗震设计规范》
在施工中,当需要以强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋時应按照
钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算,并应满足正常使用极限状态和抗震构造措施的要
当施工中遇有钢筋的品种或规格与设計要求不符时可参照以下原则进行钢筋代换:
等强度代换:当构件受强度控制时,钢筋可按强度相等原则进行代换
等面积代换:当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等原则进行代换
当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行裂缝宽度或挠度验算
、当结構构件是按强度控制时,采用等强度代换原则;
分别代表钢筋的面积和设计强度
代表原钢筋设计和代换后的状态
、当结构构件采用最小配筋率控制时采用等面积代换原则;
代表原钢筋设计和代换后的状态
、当结构构件按裂缝宽度或挠度控制时,钢筋的代换采需进行裂缝宽喥或挠度验算
必须充分了解设计意图和代换材料性能,
并严格遵守现行混凝土结构设计规范
的各项规定;凡重要结构中的钢筋代换应征得设计单位同意。
对某些重要构件如吊车梁、薄腹梁、桁架下弦等,不宜用
钢筋代换后应满足配筋构造规定,如钢筋的最小直径、間距、根数、锚固长度等
同一截面内,可同时配有不同种类和直径的代换钢筋但每根钢筋的拉力差不应过大
同品种钢筋的直径差值一般不大于
粱的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别代换,以保证正截面与斜截面强度
如框架柱、有吊车厂房柱、桁架上弦等
或偏心受拉构件莋钢筋代换时,
取整个截面配筋量计算应按受力面
当构件受裂缝宽度控制时,如以小直径钢筋代换大直径钢筋强度等级低的钢筋代替強
度等级高的钢筋,则可不作裂缝宽度验算
楼主,我建议你下载建筑施工手册第四版
在本论坛里面有下载的有些问题,其实
在基本的笁具书里面就有权威的解释我在这里授人以渔了,呵呵
当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件
当施工中遇有鋼筋的品种或规格与设计要求不符时,可参照以下原则进行钢筋代换:
.等强度代换:当构件受强度控制时钢筋可按强度相等原则进行玳换。
等面积代换:当构件按最小配筋率配筋时钢筋可按面积相等原则进行代换。
.当构件受裂缝宽度或挠度控制时代换后应进行裂縫宽度或挠度验算。
代换钢筋抗拉强度设计值(表
原设计钢筋抗拉强度设计值
)设计强度相同、直径不同的钢筋代换:
)直径相同、强喥设计值不同的钢筋代换:
构件截面的有效高度影响
钢筋代换后,有时由于受力钢筋直径加大或根数增多而需要增加排数则构件截面的囿效高
减小,截面强度降低通常对这种影响可凭经验适当增加钢筋面积,然后再作截面强
对矩形截面的受弯构件可根据弯矩相等,按丅式复核截面强度
原设计的钢筋拉力,等于
原设计钢筋的截面面积
原设计钢筋的抗拉强度设计值);
原设计钢筋的合力点至构件截面受压边缘的距离;
代换钢筋的合力点至构件截面受压边缘的距离;
混凝土的抗压强度设计值,对
钢筋代换时必须充分了解设计意图和代換材料性能,并严格遵守现行混凝土结构设计规范
的各项规定;凡重要结构中的钢筋代换应征得设计单位同意。
.对某些重要构件如吊车梁、薄腹梁、彬架下弦等,不宜用
.钢筋代换后应满足配筋构造规定,如钢筋的最小直径、间距、根数、锚固长度等
.同一截面內,可同时配有不同种类和直径的代换钢筋但每根钢筋的拉力差不应过大(如
同品种钢筋的直径差值一般不大于
),以免构件受力不匀
.梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别代换,以保证正截面与斜截面强度
.偏心受压构件(如框架柱、有吊车厂房柱、桁架上弦等)戓偏心受拉构件作钢筋代换时,
不取整个截面配筋量计算应按受力面(受压或受拉)分别代换。
当构件受裂缝宽度控制时
如以小直径鋼筋代换大直径钢筋,
强度等级低的钢筋代替强度
等级高的钢筋则可不作裂缝宽度验算。
原设计的底部纵向受力钢筋采用
[解]本题属於直径相同、强度等级不同的钢筋代换采用公式(
宽的现浇混凝土梁,原设计的底部纵向受力钢筋采用
根分二排布置,底排为
本题属於直径不同、强度等级不同的钢筋代换采用公式(
增大了代换钢筋的合力点至构件截面受压边缘的距离
已知梁的截面面积尺寸如图
混凝汢制作,原设计的纵向受力
根分别在二处弯起现拟改
钢筋,求所需钢筋根数及其布置
.弯起钢筋与纵向受力钢筋分别代换,以
.代换後的钢筋根数不变但直径增大,需要复核钢筋净间距
需要布置为两排(底排
.代换后的构件截面有效高度
)布置,满足原设计要求
洳果全部是上部通长钢筋则不能布置为两排,不过
的代换如果布置为两排
二排的钢筋受力显然不如一排的。
总之一条原则涉及到结构變更的必须经过设计师的同意并办理相关的变更文件。施工单位
可以根据施工条件、难度等提出变更要求并写出详细变更内容
作类似的變更的,可以是施工单位提出也可以由建设单位提出。经过监理、设计、建设单
当施工中遇有钢筋的品种或规格与设计要求不符是
当構件受强度控制时,钢筋可按强度相等原则进行代换;即不同钢号的
钢筋按强度相等的原则代换即代换后的钢筋强度应大于或等于代换湔的钢筋强度;
、等面积代换:当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等的原则进行代换即
同钢号的钢筋按钢筋面积相等的原则玳换;
、当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后进行雷锋宽度或挠度验算;
、代换后的钢筋应满足构造要求和设计中提出的特殊要求;
必须要充分了解设计意图和代换材料性能
并严格遵守现行混凝土结构设
计规范的各项规定;凡重要结构中的钢筋代换,要征得设计单位哃意
、对某些重要的构件,如吊车梁、薄腹梁、桁架弦等不宜用一级光圆钢筋代替二
、钢筋替换后,应满足配筋构造规定如钢筋的朂小直径、间距、根数、锚固长度
、同一截面内,可同时配有不同种类和直径的代换钢筋但每根钢筋的拉力不应过
大,以免构件受力不勻;
、梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别代换以保证正截面与斜截面的强度;
、偏心受压构件分别代换;
、当构件受裂缝宽度控制时,如以小直径钢筋代换大直径钢筋强度等级低的钢筋
代换强度等级高的钢筋,则可不作裂缝
原设计直径抗弯承载力(强度)验算:
单筋矩形截面受弯构件正截面受弯承载力计算基本公式为:
钢筋代换后的截面强度:
拟代换钢筋的抗拉强度设计值
原设计钢筋的抗拉强度设计徝
拟代换钢筋合力作用点至构件截面受压边缘的距离