4.电流继电器接线中采用中间继電器的原因是( )。
A.电流继电器的触电容量较小不能直接接通跳闸线圈,先启动中间继电器由中间继电器去跳闸
B.当线路上有避雷器时,利鼡中间继电器来增大保护装置的固有动作时间以防止速断保护误动作
C.提高动作速度,减少动作时间
【答案】AB解析:考察中间继电器的莋用。
【学科方向】电力系统继电保护
【知识点分类】中间继电器
5.限时电流速断保护的时限选择表达式如下:其中确定的原则有哪些( )。
A.應包括故障线路断路器的跳闸时间
B.应考虑故障线路保护中时间继电器的实际动作时间比整定值大的情况
C.应考虑保护中的测量元件在外部故障切除后由于惯性不能立即返回的情况
D.应考虑一定的时间裕度
【答案】ABCD。解析:考察影响动作时限的因素
【学科方向】电力系统继电保护
【知识点分类】电流保护动作时限
6.功率方向继电器可以判别哪些量( )。
A.功率方向 B.电流、电压之间的相位角
C.电流、电压的幅值 D.以上都不是
【答案】AB解析:幅值不能通过功率方向继电器判别。
【学科方向】电力系统继电保护
【知识点分类】功率方向继电器