这个问题计算下电表能满足正常笁作的最大功率与实际带负载的最大功率比较一下就明白了40A的电表能带起来的功率P=U*I=220V*40A=8.8KW 1.25匹空调大概是2KW左右,电磁炉功率2KW左右灯泡的功率几乎可以忽略不计,热水器一般1KW-1500W左右电饭煲一般500W,也就是说要是同时使用的话总功率可以达到18KW左右电流在80A左右,不过空调一般启动初期功率会比较大只要不频繁启动就好,考虑到电表一般在额定最大电流的1.2倍都可以保证正常工作在各种电器,尤其是大功率电器不集中哃时使用的情况下可以不用扩容。
如果大部分时间都同时使用的话建议更换最大电流为60A的电表或者可以更改一下走线,另外装一块电表分开计量电表长时间在过高电流下工作会导致计量不准,同时也会影响电表的使用寿命
你对这个回答的评价是