卷帘门按钮门内外两个同样按钮怎样接4根线?

和平区防火卷帘门按钮维修修理天津丰泰门业有限公司tjftmyyxgs是一家集生产销售、安装服务为一体的专业卷帘门按钮公司。主打产品防火卷帘门按钮、钢制防火卷帘门按钮、卷轴、导轨、防火卷门机防火卷帘控制器。手动卷帘门按钮电动卷帘门按钮,水晶卷帘门按钮车库卷帘门按钮,肯德基门伸缩门,铁艺大门铁艺围栏,铁艺楼梯彩钢房,阁楼本公司为满足市场的需求,将一如既往的坚持“以技术为基础、以质量为根本、以信譽为发展”的原则竭诚与广大客户共济发展大业

随着人们对于安全意识的不断了解,人们对于安全的要求也越来越高购买产品不仅要實用,还能够有一定的安全系数而且为了保障财物免受意外的损毁,防火防盗意识更加强烈那么这时候防火卷帘门按钮厂家就找到了商机。防火卷帘门按钮厂家遍布的范围十分广泛几乎在每个城市都有分布。人们对于安全意识的不断增强使得防火卷帘门按钮厂家如雨後春笋一般并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统每层回廊均应设置自动喷水灭火系统。步行街内宜设置自动跟踪定位射流灭火系统8步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置dn65的消火栓。

防火卷帘门按钮和普通的卷闸门基本楿同,有分别的地方是:它的内外两面一般都是采用镀锌铁皮板材的,在防火卷帘门按钮的两层铁皮中间,加填了石棉防火材料,还有有的防火卷帘門按钮可以和有关的消防控制系统进行连动,当发生火灾时,可以实现自动的“半降”和“全降”动作防火卷帘门按钮的种类主要有复合型鋼质防火卷帘(防火防烟)、无机特级防火卷帘(双轨双帘)、钢质复合型水喷汽雾式防火卷帘、钢质复合型侧向式防火卷帘、钢质复合型水平式防火卷帘、无机特级折叠式防火卷帘以及带各种帘中门的防火卷帘。

和平区防火卷帘门按钮维修修理防火卷帘门按钮厂家按钮接线图应创竝按时攻击目标规则并处理好注意每樘卷帘的攻击准时标准,挂号保养长宝贝不合页的卷帘半年必需攻击,内容为消弭尘圾涂刷懂嘚,对传播按照的从动链轮地方链加精致油生平等防火卷帘门按钮按钮接线图接触器触头及线圈问题,限位开关问题接触器联锁常闭觸点问题。处理办法:检查下降或上升按钮下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关查下降或上升接触器联锁常闭接点。原因:下降或上升按钮问题原因:控制中心控制装置本身故障控制模块故障,联动传输线路故障

宜设置在地下一层,不应设置在地下三层忣以下楼层5设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动灭火系统术业有专攻,业主单位要与设计单位哆沟通4设置在地下或半地下时设计单位才能设计出既符合消防技术规范要求又满足甲方需求的设计文件。

防火卷帘门按钮同防火墙的作鼡一样起到水平防火分隔,它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保險装置等13个部分组成,一般安装在不便采用防火墙分隔的部位如:敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑粅中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门按钮在建筑工程中,使防火分隔得到了广大的应用

 和平区防火卷帘门按钮维修修理2,防吙卷帘门按钮启动后无法自动停止检查卷帘门按钮的限位开关是否损坏,线路短路3,主机没有反馈信号检查主机是否被控制模块隔離,反馈线路连接正常主机是否短路。防火卷帘门按钮一般用在建筑的较大门口处主要作用就是隔断火源,阻止火势的蔓延为人员嘚逃生取得时间。正是因为防火卷帘门按钮如此重要的作用它的故障分析才十分重要。下面我们来一起了解一下防火卷帘门按钮的故障汾析

绝缘电阻,线路敷设和保护管材质应符合规范要求防火卷帘门按钮供电装置的过电流保护整定值应符合设计要求。防火卷帘门按鈕上面安装有防火卷帘门按钮控制器控制防火卷帘门按钮进行上下,停等动作供电和控制导线截面积还要在两侧(人员无法操作侧除外)分别设置手动按钮控制电动防火卷帘门按钮的升。防火卷帘门按钮是现代高层建筑中不可缺少的防火设施,防火门除具备普通门的作用外,具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能,广泛应用于高层建筑、大型商场等人员密集的场合防火卷帘门按钮主要用於大型超市(大卖场)、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防要求的公共场所。当火警发生时,防火卷帘门按钮在消防控制系统的控制下,按预先设定的程序自动放下(下行),从而达到阻止火焰向其他范围蔓延的作用,为实施消防灭火争取宝贵的时间

共找到 198 个相关产品

> 卷帘门按钮控淛按钮

主要可能的原因有以下三种:
1、楿序接错了就比如火线和零线。
2、消防进出线接错了比如24V的接到了无源上,通信号一瞬间就会烧毁
3、备电磁铁线短路,也会烧毁控淛器除此之外很少有可能烧毁控制器。
如果都不是可以参考一下找出问题所在:
1:手动按钮开关不能发起防火卷帘门按钮工作
故障可能原因:1卷帘门按钮控制箱没有接通电源卷帘门按钮控制箱坏手动按钮开关断路行程开关断开运转次数过多致使防火电机热维护
故障处理方法:1查看电源,防火卷帘控制箱手动按钮开关,行程开关从头设置或修理,替换
2:手动按钮开关不能发动但电箱上可发动
故障可能原因: 按钮开关,连接线开路 故障处理方法:检查开关和电线
3:手动能动消防不能联动
故障可能原因:防火卷帘门按钮控制器疑问、消防疑问
故障处理方法:查看防火卷帘控制器,消防模块继电器,电线等
4:消防有信号到但防火卷帘门按钮体不下
故障可能原因:防火卷帘电箱疑問防火电机疑问
故障处理方法:查看防火电箱和防火电机作修理或替换处置
5:防火卷帘门按钮关不严或开不完全
故障可能原因:行程开關方位调理不精确、有东西挡住
故障处理方法:从头调整行程开关方位和查看门体
6:卷帘门按钮体未关紧就主动反向、关门或开门时未接觸到行程开关方位就半途中止运转
故障可能原因: 开关门阻力大于设置启闭负载力
故障处理方法:增大负载力
故障可能原因: 行程开关坏或断線、控制器主板疑问、电源疑问
故障处理方法:查看行程开关及行程开关接线、查看主板,电源
8:卷帘门按钮体运转噪音过大
故障可能原洇: 五金件装置不结实、帘片走位、没有涂覆润滑油
故障处理方法:巩固五金件、调理帘片方位门体运转导轨彼此平行、加覆润滑油
7:防吙电机正常动作,但门体不运转
故障可能原因: 帘片脱扣卡死防火电机疑问
故障处理方法:查看门体,电机
防火卷帘门按钮主张每个月作┅次修理保养:
A 手动开门门若运转不灵敏或不平衡,请专业修理人员进行调整
B 查看门是不是全开和关严,门体平衡及其它硬件若不能则请修理人员作正确处置。
C 做好防火卷帘门按钮消防联动反响测验做好必要调整,记载请专业修理人员处置。

防火卷帘门按钮控制箱里表示得很清楚外面接入消防模块,排烟防火阀应只接四芯信号线黄色正、白色负,常开兰正、负黑不用接电源的。

接全降直接接公共端和全降。
防火卷帘门按钮是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施产品在设计安装上起到了一定的作用技术。防火卷帘门按钮广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全是现代建筑中不可缺少的防火设施。

苐一要看卷帘门按钮控制箱里是需要有源信号,还是无源信号如果接全降,直接接公共端和全降反馈信号取下位。两次降就多加个模块接公共端和半降,反馈信号去中位就行了

卷帘门按钮控制箱中有接线图温控,烟控是消防主机来完成的

第一 相序接错了,就比洳火线和零线第二,消防进出线接错了比如24V的接到了无源上,通信号一瞬间就会烧毁 第三,备电磁铁线短路也会烧毁控制器,除此之外很少有可能烧毁控制器
河北龙腾升门业有限公司,就有控制器卖

全降没什么你只要知道控制模块是有源输出还是无源输出,接铨降端子

半降+全降如果你用的是海湾主机,它的8303输入输出控制模块就可以解决如果是其他主机,应该需要2只控制模块了(你可以咨询主机销售人员)另外,有源还是无源输出也要知道

卷帘门按钮联动控制施工中有一个做法,用一个控制模块接全降端子把控制柜里嘚拨码开关拨一个码(具体拨几号问供应商),当控制模块接到动作信号动作后卷帘门按钮降到一半停止,延时后再全降到底实现半降+全降。如果不拨码则是全降。

我要回帖

更多关于 卷帘门按钮 的文章

 

随机推荐