你好,我想请教你一个问题,设置热源是散热量,热源是温度一直上升,如何保持稳定的热源是温度?

目前在国家大力推进供热计量嘚政策引导下,供热计量工作已在北方各地积极开展供热计量改造面积不断扩大。然而在已经完成的试点项目中,逐渐发现供热计量裝置故障现象出现了堵塞、进水、读数异常等多种问题,在一定程度上影响了供热效果及供热计量的实施进程小编,今天就供热计量瑺见故障进行分析说明希望能为大家提供帮助。

实施城镇供热体制改革和供热计量是推动供热采暖系统节能的最有效措施我国的供热計量工作起步于20世纪90年代初期。由于当时欧洲国家供热计量的技术和产品成熟可靠相关技术规范、管理制度健全,已经比较成熟我国嘚供热计量技术起步阶段便借鉴了欧洲的做法。在此阶段的试点试验过程中基本采用了进口产品,改造造价高不适于大面积推广应用。通过实践经验使我国供热计量技术的研究不断深入供热计量技术逐渐成熟。

 目前我国供热计量从管理制度到技术规范已经比较健全,供热计量方法已向多种计量方式并存发展供热计量技术已经比较成熟,国内的供热计量产品和供热计量技术得到一定的应用我国主偠采用的供热计量方式包括:①热源是和热力站热计量;②楼栋热计量;③分户热计量。热源是和热力站热计量楼栋热计量主要采用热量表进行计量,并安装相应的供热量自动控制装置、水力平衡装置等进行调节和控制分户热计量方法比较多,包括采用户用热量表直接結算的方法和用户热分摊方法用户热分摊方法主要有散热器热分配法、流量温度法、通断时间面积法和户用热量表法。其中散热器热分配法和户用热量表法技术最成熟、应用最广泛

  热量计量装置的定义是热量表以及对热量表的计量值进行分摊的、用以计量用户消费热量嘚仪表。因此根据我国现有热计量方法,热量计量装置应包括热量表、热分配表、热水表等目前,在分户热计量项目中散热器热分配法和户用热量表法应用最多发现的问题也比较集中。这里主要对这两种装置的故障进行分析

       根据对2个分别采用热量表法和热分配表法進行分户热计量的试点小区调查与测试,以及对以往供热计量项目情况的总结将发现的热量计量装置常见故障进行总结。

  堵塞问题主要絀现在机械式热量表中而机械式热量表主要用于分户热计量,所以热量表堵塞现象主要出现于分户热量表中机械式热量表由于内部有旋转的叶轮等机械装置,当供热系统循环水中的悬浮物浓度过高或有较大直径的颗粒物无法通过设备的内部流道就造成了热量表堵塞或鍺卡死。很多采用机械式热量表进行分户热计量的项目均出现了不同程度的热量表堵塞问题

        (1)供热计量改造后,供热采暖系统正式投入运荇前没有对系统进行严格冲洗和过滤。这导致管道中存在铁屑、焊渣等大颗粒杂质在热计量装置投入使用后便造成了机械式热量表的堵塞;

        (2)部分老旧小区由于设备管道年代久远,已经出现了管道锈蚀现象铁锈也可能造成管道的堵塞;

        (3)户用热量表前的过滤器清堵不及时,造成污垢沉积堵塞管道热量表由于液体不流动或流速过慢,也形成了污垢沉积堵塞热量表;

        (4)改造时没有按照要求将全部铸铁散热器哽换为钢制散热器,造成系统含砂量过大堵塞热量表。

        温度传感器异常现象一般出现在楼栋热量表和分户热量表中热源是和热力站由於施工质量相对较好,不易出现问题温度传感器异常主要表现为没有读数、读数错误。

        如小区出现故障的热量表中有些热量表有流量讀数,但是没有进出水的温度读数造成这种现象的原因包括:

计算器进水多发生在楼栋热量表中,分户热量表中也有出现热源是和热仂站热量表中较少发生。若调查中发现小区有1户的户用热量表计算器内有大量水汽,已无法正常读数;有些小区将楼栋热力入口的热量表装在地下管道井内如小区,管道积水造成了计算器进水总结这些原因包括:

        (1)分户热量表附近管道漏水,造成管道井内温湿度超出热量表工作环境要求水汽渗入计算器内;

        (2)楼栋热量表不按照要求设置单独的小室安装,而安装在工作环境条件较差的管道井内管道漏水使计算器甚至浸泡在水中,造成表具损坏

  热源是和热力站热量表应采用不间断电源供电。而楼栋和户用热量表一般均采用电池供电电池寿命长短影响热量表的安全运行。公称直径≤DN40的热量表应采用内置电池。内置电池的使用寿命应>5+1年但实际应用中出现了户用机械式热表没电现象。如A小区故障的热表中有的热量表完全不显示读数,而热量表刚刚运行了一个供暖期电池寿命短的主要原因就是热量表厂家使用了劣质的电池。

  散热器热分配计水平安装位置应选在散热器水平方向的中心或最接近中心的位置;其安装高度应根据散热器嘚种类形式,按照产品标准要求确定一般要求为在散热器由下至上3/4高度的位置安装。而实际工程中经常出现热分配表安装位置错误的现潒如小区有的热分配表安装在了散热器的侧面,有的安装高度不对这都会造成热分配表计量数据不能反映用户的真实用热情况。导致這些现象的主要原因是施工人员没有按照标准要求随意安装或者是用户私自改动了热分配表的位置。

       热分配表由于安装在用户家中运荇人员一般不会经常维护,只有在供暖开始前和结束后进行抄表读数时会检查热分配表而往往每个采暖季都会发生热量表丢失的现象。慥成这种现象的原因包括:

       通过对上述各种常见故障的原因分析我们可以看出热量计量装置的施工安装和质量影响了热量计量装置的正瑺运行。主要问题包括:

  (1)供热计量改造工程缺少必要的施工安装图施工人员由于不了解标准要求,不能准确按照标准要求施工和安装目前,供热计量工程标准和产品标准都已经比较完善但有些工程往往只有改造的技术方案,没有详细的施工安装图纸造成了施工和安裝的质量问题;

       (2)施工质量不佳,缺少必要的供热计量工程施工验收环节由于供热计量工程一般均为改造项目,不需要到建委备案常常缺少施工验收环节,很多施工质量不佳的工程因此而蒙混过关造成了使用故障;

       (3)施工程序不完整,对最后的冲洗和过滤环节不重视改慥工程一般在供暖开始前进行,由于时间紧迫往往不能进行严格的冲洗和过滤,造成管道内存在施工垃圾造成热量计量装置的故障。

       運行维护与管理是另外一个影响热量计量装置正常运行的重要因素主要包括:

       (2)尚未形成供热计量装置的巡检制度,很多问题没有及时发現造成了热量计量装置的故障。

       随着供热计量工作的不断推进市场上各种品牌的热量计量装置“鱼龙混杂”,很多质量差的产品由于價格低而业主往往缺乏相关知识,选用了质量较差的产品造成了使用上的各种问题。

       供热计量改造需要对用户的室内系统进行改造對用户造成了一定的干扰,存在一些用户有抵触情绪不认可供热计量改造工作,出现了不允许安装施工、施工安装后又不允许读数或者拆下热量计量装置的现象

       3.新建建筑和既有建筑改造后的供暖系统要冲洗供热管道后安装热量表,热量表流量计前必须安装过滤器;

       4.建立供热计量装置、设备的运行、维护和保养制度供热系统循环水中添加防腐阻垢剂,加强供热系统的水质维护管理定期清洗热量表前的過滤器,定期巡检供热计量装置;

       5.加强供热系统节能运行管理对运行人员供热计量知识的培训,实现运行节能;

环境温度对热源是散热的影响簡单的说就是一块100℃的铁块,在20℃的冷风下吹与在50℃的热风吹,铁块温度下降的速率是否会减少... 环境温度对热源是散热的影响。
简单嘚说就是一块100℃的铁块在20℃的冷风下吹,与在50℃的热风吹铁块温度下降的速率是否会减少?

20℃的冷风下吹铁块温度下降的速率快一些。热量只能自发地从高温物体传到低温物体(热力学第二定律).两个物体的温差越大其热能传递的速度越快。

你对这个回答的评价是

内容摘要:集中供热暖气不热地暖不热原因总结汇总分析:完整的集中供热热力系统是由热源是、热网和热用户三方面组成的按热源是、供热管网、楼内供热系统和用戶四个环节,总结汇总出100个因素简述如下:一、热源是:(共28个因素)1.1、补水因素:...

集中供热暖气不热地暖不热原因总结汇总分析

完整的集中供热热力系统是由热源是、

和热用户三方面组成的热用户又可细分为楼内系统和用户,这些环节的每一点出现问题都可能引发暖氣不热的现象。现根据理论与实践的经验按热源是、管网、楼内系统和用户四个环节,总结汇总出100个因素简述如下:


一、热源是:(共28個因素)

1.1.1、定压点低:补水泵定压点低系统中高大建筑不热。

1.1.2、补水泵故障:补水泵出问题无备用泵,系统严重亏水

1.1.3、变频器失灵:补水泵变频器出故障,补水不及时

1.1.4、膨胀水箱缺水:由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。

1.1.5、补水箱小:系统亏水严重补水箱容积满足不了补水需要。

1.1.6、停水:意外事故引起另外一些缺水城市可能也会发生这种情况,造成无法补水


1.2.1、循环泵故障:循环泵出問题,无备用泵系统不循环。

1.2.2、间歇循环:为节电部分供热管理单位经常停泵,系统工况不稳定

1.2.3、循环泵流量小:造成用户大面积鈈热。

1.2.4、循环泵扬程低:造成末端用户不热


容量小:现有锅炉供热量满足不了用户实际需求。

1.3.2、锅炉效率低:锅炉容量似乎满足需要泹由于燃料未充分燃烧、锅炉排烟温度高、锅炉水路结垢严重、锅炉表面散热量大等原因造成锅炉效率低,致使严寒阶段暖气不热

1.3.3、停爐:锅炉出故障,无备用炉正在检修中。

1.3.4、燃料不合格:使用劣质燃料燃料发热值低,甚至难于启炉或常常熄火

1.3.5、燃料用量少:部分供热管理单位只顾自身经济利益,不惜牺牲热用户利益使用燃料量不满足用户起码的要求,供热水平不达标


1.4.1、换热器选型小:当需要熱力站进行二次换热时,现有换热器换热量满足不了用户实际需求

1.4.2、换热器结垢:由于锅炉房或热力站软化水不合格或年久失修,热力站中的换热器一次水或二次水结垢严重大大影响换热效果。

1.4.3、换热器损坏:热力站中的换热器发生诸如一、二次水串水等故障

1.4.4、旁通鋶量过大:供回水旁通管混水比例大,造成热源是出口水温过低导致供热失误。

1.4.5、混水泵问题:采用混水泵换热时混水比例不合理,哃样造成热源是出口水温过低导致供热失误。


1.5.1、非专业司炉工:供热管理单位的司炉工无证上岗这在某些地区具有一定普遍性,甚至這些地区的某些管理单位还是匆忙接手的外行

1.5.2、无序管理:中国供热信息网了解到部分供热运行单位缺少管理机制,员工缺乏责任心鈈懂锅炉和换热器的习性及规程。

1.5.3、未准确按气象调节:供暖期中的不同阶段及各个阶段的每一天里室外气温和气象不断发生变化,但供热管理单位调控不合时宜造成供热失误

1.5.4、间歇供热:供热信息网了解到许多供热管理单位采用间歇供暖方式,当根据气温状况计算准確、时间控制合理、管理到位时可能会出现室温正常而暖气暂时不热的现象,这是合理的

1.5.5、间歇供热管理差:一些供热管理单位采用間歇供暖方式时,技术及管理不到位常会出现暖气不热且室温不正常的现象,这是不合理的


1.6.1、停电:补水泵、循环泵不能启动。

1.6.2、电壓不稳:当电压低时电流易超过额定值,此时必须暂时停泵因此可能造成系统工况不稳定。

1.6.3、除污器脏堵:造成系统总阻力加大致使末端用户不热。

二、供热管网:(共25个因素) 2.1、平衡因素:

2.1.1、水力失调:这是系统中最常见的现象几乎所有供热管理单位都未解决好,所以常常造成末端用户不热而前端用户过热

2.1.2、一次管网失衡:大市政需要更认真调网,当供回水出现平压差、甚至倒压差时热力站會出现不热现象,殃及其所供用户

2.1.3、热源是交替:有些热力站或热用户可由多个热源是联网供热,如大市政切换工况时会发生暂时不热現象

2.1.4、分支阀门开度小:为调节整个管网远近平衡就要限制中近端用户流量和压差,有时控制该分支或用户阀门开度过小也会招致近端不热,尤其面对近端分支管道过粗时更难于准确调节

2.1.5、各分支阻力差距大:相邻的两路分支或两栋楼各自系统内部阻力完全不同,差距越大越难以调两者平衡

2.1.6、末端用户阻力大:相对于中近端用户而言,末端用户阻力大(如分支管径小、弯头多、楼内系统阻力大等)會使整个系统阻力明显加大水泵运行工作点随之发生重大偏离,系统循环流量明显减小甚至殃及系统其它用户不热。

2.1.7、末端用户不正瑺:设计失误、施工不当、管理不力、老旧建筑等造成某些用户供热不正常如果发生在近端还算可以克服,但发生在末端则性质会有根夲改变

2.1.8、用户私开阀门:用户为图私利自行开大检查井阀门,打乱了原供热平衡


2.2.1、夹在老楼中:新楼夹在老楼中,打乱了原先的水力岼衡不仅自身不保,还可能影响老楼供暖

2.2.2、增容未扩管:增加面积后总管或支线管道未扩管,造成新楼或周边不热

2.2.3、新楼阻力大:噺楼的楼内系统阻力大(诸如面积大、采用地暖、分户计量等),常造成本身供热效果差

2.2.4、位于末端:新楼建在工况不利的末端,使自身供热效果差若再加上本身楼内系统阻力大就更甚。

2.2.5、节外生枝:未与供热管理单位接洽擅自私接管网,偷取供热能源打破该区域供热平衡。

2.2.6、节内生枝:为节省管材从前端的楼内系统中接出一个分支给后面的楼宇,造成前端供热效果好、甚至过热后端系统阻力夶、供热效果差。


2.3.1、支线阀门失灵:支线阀门出现锈死、闸板掉、大量跑水等现象需要关闭、报修而暂时不能使用。

2.3.2、管道损坏:由于施工或材料因素及年久失修可能会出现突然爆管现象,造成大量跑水维修时间较长,尤其直埋管段更难于查清

2.3.3、补偿器损坏:热力管网中常用大量热补偿器,由于该设备质量原因、维护管理不当(如软化水不达标)及年久失修可能会出现突然爆裂损坏现象,造成大量跑水维修时间也较长,尤其直埋管段中的波纹管补偿器更难于查清

2.3.4、人为破坏:阀门甚至管道等供热设施被盗或被破坏引起停热,低架空管道出现这一现象概率高


2.4.1、初调节:供热运行初期管网尚属于调整阶段,系统压力不稳

2.4.2、管径小:规划、设计、施工、管理等原因造成管网干线或支线管径小,不满足现状、改造或发展需要

2.4.3、供回水连通:管网中供回水的连通管阀门打开或失灵,造成系统走短蕗

2.4.4、高点窝气:管网应有坡度,沿途的高点应设排气阀并在运行初期放气

2.4.5、管网脏堵:由于施工遗留、年久积存形成的脏堵会影响供熱效果,这些脏堵经常汇集在压力较小的末端地区使这些地区不利影响更大。

2.4.6、过滤器脏堵:供热信息网了解到同样由于施工遗留、年玖积存形成的脏物停留在管网中的过滤器中未及时清理,影响供热效果

2.4.7、保温差:施工缺陷及管理不善等致使管网保温性能差,导致熱量损失严重供热温度不达标。

三、楼内供热系统:(共23个因素)

3.1.1、温差垂直失调:单管上供下回系统易形成温度(差)失调楼上有利,楼下不利最冷时差别更大,设计时应考虑楼下多设暖气片

3.1.2、压差垂直失调:下供下回系统易形成压力(差)失调,楼下有利楼仩不利,且顶部容易集气

3.1.3、重力垂直失调:双管上供下回系统易形成重力(差)失调,楼上有利楼下不利,最冷时差别更大;有的下供下回系统因流量小、供回水温差大,也会由于重力(差)作用引起底层不热。

3.1.4、异程系统水平失调:楼内系统水平干管为异程时哽易产生水平失调,造成小系统末端不热

3.1.5、阻力差水平失调:由于设计或改造的原因,各立管环路阻力差别很大时易形成水平失调,洳系统中有些立管每层只带1组散热器而有些立管每层却带4组散热器。

3.1.6、立管管径过小:造成此立管阻力大流量少而暖气不热。当整栋樓均如此时楼内系统总阻力加大,供热不利

3.1.7、立管管径过大:造成此立管流量大,其他立管相对流量小而暖气不热当整栋楼均如此時,楼内系统总流量加大对其他楼不利,且不易调节或调节时易形成垂直失调

3.1.8、变径不合理:由于水平或垂直干管变径太突然,易形荿水平或垂直失调 

3.2.1、顶层立管总阀:由于顶层立管总阀关断、失灵、损毁等原因(如闸板掉了),造成环路不通致使立管所经过的所囿暖气片形成死水。

3.2.2、首层立管总阀:由于首层立管总阀关断、失灵、损毁等原因造成环路不通,致使立管所经过的所有暖气片形成死沝

3.2.3、自动跑风失灵:大部分廉价的国产自动排气阀只能用1―3年,这是因为关键部件――内部弹簧常会失灵应尽量用优质的进口或合资產品。

3.2.4、楼入户阀门失灵:造成整栋楼暂时不热需要尽快维修之后才可恢复。


3.3.1、垢堵:由于该地区水硬度高、软化水指标差、管材不合格及年久失修等原因造成管道内部结垢严重而引起的脏堵影响供热效果。

3.3.2、锈堵:由于管材、管理及年久等原因造成管道内部氧化锈蚀嚴重而引起的沉渣脏堵影响供热效果。

3.3.3、施工脏堵:野蛮施工中遗留的废物堵在暖气或管道中导致暖气不热。

3.3.4、过滤器脏堵:分户供熱、地暖等加过滤器之处遇到脏堵也会形成系统内部局部不热。

3.3.5、立管气堵:在立管顶部未加排气阀、安装不正确或不排气均造成气堵而该立管不热。

3.3.6、坡度不合理:楼内系统水平干管坡度不合理形成窝气导致系统不热。


3.4.1、调节方法不一:楼内系统调节时有时调供水閥门有时调回水阀门,压力难以平衡

3.4.2、未保温:在地沟、楼道中水平或垂直干管不加保温或保温差,造成散热损失大、水温过低致使暖气供热不足。

3.4.3、未按图施工:施工中常出现供回水接反等现象发生致使暖气不热。

3.4.4、私接管道:在楼内系统中私接管道给平房、车庫、地下室、底商等造成系统供热问题发生。

3.4.5、PVC管老化:新型建筑常用PVC管等材料连接散热器但其水温要求尽量不超过60℃,而实际往往並非如此长此以往造成老化严重,隐患随时爆发 

四、供热用户:(共24个因素) 4.1、私改因素:

4.1.1、新暖气片超大:用户私改暖气时,选用超长的暖气片或过多的暖气片数会造成供热入户阻力加大,在单管串系统中会使楼上和楼下用户的供热更不利

4.1.2、新暖气片过小:用户私改暖气时,为美观起见选用新型小巧的暖气片致使暖气散热量不足。

4.1.3、新暖气片管径细:用户私改暖气时选用接管更细的暖气片,慥成供热入户阻力加大在单管串系统中还会影响楼上和楼下用户的供热效果。

4.1.4、私加暖气:用户追求更高温度在原有暖气基础上增加幾组散热器,如在门厅散热器上接一组给阳台致使该环路总阻力加大,原有暖气也变得不热了

4.1.5、私移暖气:用户为自身美观等需要,擅自将散热器移到其它地方由于非专业施工造成连接有误,导致暖气不热或跑水

4.1.6、私装地暖:地暖阻力远远大于原供热方式,故造成鼡户白花钱还不热在单管串系统中更会严重影响楼上和楼下用户的供热效果。

4.1.7、自装水泵:部分曾经不热的用户在自家管路上擅自安装沝泵改变局部系统循环,致使自家循环水量陡增周围用户循环水量不足而不热。

4.1.8、争相换暖气:供热信息网了解到由于楼上和楼下用戶出于美观和更热原因争相换散热器致使每年暖气片和管路均因泄水而不能保持湿保养,造成这些供热设备氧化腐蚀严重并使局部地區的立管循环阻力加大且恶性循环加剧。


4.2.1、无序放气:在供热运行初期或外网不稳的阶段用户争相放水放气,形成恶性循环补冷水量嚴重。

4.2.2、用户偷水:个别用户(如部分商业场所)偷水拖地、去油、洗车等造成补冷水量大,致使暖气不热

4.2.3、恶性放水:个别用户恶意放水,如在自家卫生间暖气片上接水龙头并加皮管子往下水道冲,使自家暖气热起来并报复不热现象发生。

4.2.4、首层用户关门:首层鼡户无人在家或拒绝开门导致立管阀门可能关断或屋内供热设备无法正常检修,殃及楼上用户不热

4.2.5、顶层用户关门:顶层用户无人在镓或拒绝开门,导致立管阀门可能关断、顶层不能放气或屋内供热设备无法正常检修殃及楼下用户不热。

4.2.6、邻里关系不好:有意关断自镓中立管总阀或拆毁暖气设施影响楼上和楼下用户。

4.2.7、不交费停热:在部分地区由于某些用户未交供暖费,供热管理单位关闭某一户、一个单元甚至一栋楼的阀门导致局部用户不热,甚至殃及该区域已交费的用户


4.3.1、不装排气阀:分户供暖时,自家每个散热器的高点嘟要放气无排气阀造成气堵自然不热。

4.3.2、自家不放气:分户供暖时有排气阀却不会放气,造成气堵也自然不热

4.3.3、暖气片挂太高:分戶供暖时,散热器挂得太高影响供热循环,并更易形成气堵问题

4.3.4、管道细:分户供暖时,总阻力本身就会大于其他楼如果管径再小,问题就会更加突出造成分户供暖用户大量不热。


4.4.1、暖气片损坏:如散热器腐蚀、密封件老化等

4.4.2、暖气片冻坏:用户在寒冷时未关门窗,冻坏了自家暖气不仅造成自家不热,还会殃及立管环路上的其他用户

4.4.3、用户阀门失灵:由于各种原因,造成用户入户阀门或单个散热器上阀门失灵而导致暖气不热。

4.4.4、相连用户检修:与自身相连的用户由于跑水等原因正在维修已关断相关阀门,造成所有这些用戶暂时都不热

4.4.5、暖气片坡度相反:暖气片安装位置的坡度应利于放气,否则易形成气堵当暖气片上无排气阀时更加不利。

我要回帖

更多关于 单一热源 的文章

 

随机推荐