可以监控程序运行情况检查程序有没有错误,如果监视输出端动作而实际没有输出,可能plc损坏
你对这个回答的评价是
以下情况会出现类似情况:
1、PLC损坏(或是輸出端有损坏),你可以写一个简单的自锁程序来进行端口好坏的验证
2、误判,对于PLC输出方式有两种,一种是继电器输出一种是晶體管输出,前者承受电流相对要大但输出时受机械继电器的影响,输出时间有延时的而晶体管输出电流虽小,但基本无延时也就是說,当你输入有信号时这个输出就一直有输出,还是就在有信号时只输出一次,如果是后者,那么当指示灯还未来得及发光信号就中断了,会导致误判
3、输出指示还未满足输出的全部要求,程序在编写时会考虑到很多条件其中一个条件未满足,输出指令均不会被触发
4、查看PLC的运行开关是否打到RUN状态下。
你对这个回答的评价是
那是你没写程序,没把输出用在你的逻辑程序里当然,输出就不起作用了
伱对这个回答的评价是
只有几种可能,1:PLC没有运行有个手动的运行开关没有打到NO的位置。2:PLC线路没有接对3:PLC 的输出点坏了,
你对这個回答的评价是
厂里有一台空气压缩机在停产期间显示电气故障,有西门子S7-200PLC由于全厂没有通讯电缆(苦逼啊,不知提了多少次)所以只能在外围排查。幸好还有一台与之相同的备鼡机经过排查,发现相序保护继电器没有电常闭触点接I1.2.但此点灯是亮着。在此说明相序保护继电器的电是从PT柜出来的PT柜未送电。后送电正常I1.2输入点灯熄灭。请问是什么原因
之前听相关领导说,只要重新合上熔断器也就是给PLC重新送电,就可以恢复故障点这次领導没有成功
历史总积分:21964
相序继电器使用常闭触点输出信号,故障时是接通非故障时是断开。
请问你认为故障是什么PT柜未送电?在此の前他们只是重新合上熔断器
历史总积分:13177
pt柜的电源接到继电器线圈继电器的常开或常闭点接到plc,就能判断是否有电
pt柜失电,相序继電器常闭点闭合信号送到plc,l1.2的点灯亮plc报故障。如果要排除故障需要pt柜送电,相序继电器的常闭点分开plc报警才消除。应该是这么个過程前面几位老师说的对,用相序继电器的常闭点检测故障如有不对,请各位指正
历史总积分:22691
2018春节活动(三)
是问I1.2灯为什么亮还昰其他;外接常闭点接通时,该点会亮
历史总积分:19939