在变电站的一个开关间隔中,CT接在开关和线路侧刀闸之间胸片和CT间隔接在开关和母线侧刀闸之间的区别是什么?

倒闸操作及电气设备上的工作

设备运行编号的意义

一,配备一次系统模拟图板的作用

一次系统模拟图板的一般制作要求

一,倒闸操作申报及许可

工作间断、轉移和终结制度

四,悬桂标示牌和装设遮栏

第一章  变电所的倒闸操作

变、配电所的电气设备经常因为周期性检修和预防性试验、查找和消除运行中出现的异常和缺陷、处理事故、调换电源、调整负荷等原因需要拉开或合上断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器以及与此相关联的其它操作,如放上或取下控制回路的熔丝、切换继电保护回路的压板、改变继电保护的定值、装拆临时接地线(或合仩、拉开接地刀闸)等操作通称变配电所的倒闸操作。

为确保倒闸操作的正确防止误操作,设备必须具备下列条件:

一、变电所的电氣设备都要有明显的标志包括名称、运行编号、分合闸指示、转动方

向、切换位置的指示以及区别电气相别的颜色;

二、高压电气设备嘟应安装完善的防误操作闭锁装置,未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄和网门应加挂机械锁;

三、接地刀闸把手应统一涂成黑銫每组接地线均应编号,并存放在固定地点存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致;

四、保护盘、控制盘、直流盘、所用盘等盘前盘后均应标明名称,一块保护盘或控制盘有两个以上装置时在不同装置间要有明显的分界线;

五、要有与现场一次设备囷实际运行方式相符合的一次系统模拟图板,继电保护装置图纸必须完整齐全并和实际接线相符;

六、要有合格的操作工具和安全用具;

七、要有合格的运行值班人员(操作人和监护人)。

运用中的电气设备有运行、热备用、冷备用及检修等四种状态要将电气设备由一種状

态转换到另一种状态,就需要进行一系列的操作这就是倒闸操作的任务。

指该设备(母线、开关、变压器、电容器、电压互感器、電流互感器)所属的刀闸(包

括跌落式熔断器)及开关等都在合上位置将电源至受电端的电路接通(包括所属的辅助设备,如电压互感器、避雷器等)并有相应电压(无论是否带有负荷)且控制电源、继电保护正常投入运行。

上图中所有刀闸和开关都在合上位置则受電端设备(变压器、线路)处在运行状态。

指该设备所属的开关在断开位置而刀闸在合上位置。即该设备已具备运行条件经一

次合闸操作即可转为运行状态。

上图中10111013刀闸在合上位置而101开关在断开位置,则受电端设备(如变压

器、线路)处在热备用状态

开关的热备鼡状态是指开关本身在拉开位置,两侧刀闸在合上位置其控制电源、继

指该设备所属的刀闸(包括跌落式熔断器)及开关等都在断开位置。

上图中10111013刀闸及101开关等都在断开位置则受电端设备(如变压器、线路)

母线、开关、线路在冷备用状态时,接在它们回路内的电压互感器及可用刀闸断开的避雷器仍应在运行状态。

指该设备所属的刀闸(包括跌落式熔断器)及开关都在断开位置并按规定装上接地線、

挂好标示牌及装设遮栏后,这时该设备处于检修状态在该状态下,设备的控制电源、继


上图中101开关在断开位置其两侧的闸刀10111013在斷开位置,且在1011101之间装接地线一组1#1011013之间装接地线一组2#,在10111011013操作手柄上挂“禁止合闸有人工作!”标示牌,这时101开关即处于檢修状态

设备(如母线、开关、线路)从运行状态(或从热备用状态、冷备用状态)改为检修状态时,该设备所属的电压互感器可用刀闸断开的避雷器,应改为冷用状态

无高压刀闸的电压互感器,当取下其低压侧熔丝后该电压互感器亦为冷用状态。

将设备由一种状態转换成另一种状态的典型操作步骤如下表所示:

②拉开必须断开的全部刀闸

③合上必须合上的全部刀闸。

①拆除全部保护用临时接线

④合上必须合上的全部刀闸。

为了准确、迅速地进行必要的倒闸操作避免误操作事故的发生,需要对变配电所电气系统中的每一个设備按照规定的原则,给予一个数字代号这个数字代号就称为设备的运行编号,亦称调度编号

一、设备运行编号的意义

1.  可以使调度命令的下达简单明了,含义清楚接令人也不会产生错误的理解;

2.  由于运行编号具有规律性,便于运行人员记忆;

3.  可以简化一次系统模拟图板的标注使其清楚整齐。

1.  能区分设备所在电气系统的电压等级;

2.  能区分设备所控制的电源是引入还是引出;

3.  能区分设备所茬的位置;

4.  能区分设备之间主、次及隶属关系;

5.  能区分设备的性质和作用;

6.  能区分设备是常用还是备用

三、运行编号的编制方法

1. 变压器的运行编号——采用一位阿拉伯数字。

2. 母线的运行编号——采用罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及正、付、旁

10KV………………1

35KV………………3

备供电源开关………………95

变压器初、次级开关………………010203

母线联络开关………………102030

出线开关………………111921293139

自發电开关………………08

自发电与母线联络开关………………80

不同电压等级、不同用途的开关运行编号如下表:

一段母线出线开 

二段母线絀线开 

自发电与母线联络开 

10KV主供电源开关运行编号为 185,

10KV备供电源开关运行编号为 195

35KV电源总开关及110KV用户变电所的开关、刀闸的运行编号甴供电企业

4.刀闸的运行编号——采用四位阿拉伯数字组成

各类刀闸运行编号的尾数如下表:

10KV第一断路器(刀闸)

10KV第二断路器(刀闸)或進户电缆前的跌落式熔断器

电源开关线路侧(电源侧)刀闸

变压器初、次级开关的母线侧刀闸

变压器初、次级开关的变压器侧刀闸

母线联絡开关的Ⅰ段(或正)母线侧刀闸

母线联络开关的Ⅱ段(或付)母线侧刀闸

母线联络开关的Ⅲ段母线侧刀闸

同一出线开关的正母线侧刀闸

哃一出线开关的付母线侧刀闸

同一出线开关的旁路母线侧刀闸

母线避雷器刀闸或母线避雷器、电压互感器刀闸

同一开关如有两付接地刀闸,第二付接地刀闸

一、配备一次系统模拟图板的作用

1.可以展示变配电所的结构方式和设备的实际运行方式(状态);

2.可以正确布置安铨措施指导运行值班人员进行倒闸操作的模拟演习;

3.可以进行日常培训练习,加深运行值班人员对设备的结线方式、布置方位、运行編

号的记忆提高操作技能及处理事故的能力。

二、一次系统模拟图板的一般制作要求

1.  以单线表示三相电路可操作的设备应能实现“接通”“断开”的示意(包括变压

2.  接线布置必须与设备实际的方位相一致,可以操作的设备应统一标明运行编号图

形应符合国家标准,线条匀称排列有序。

3.不同电压等级的电路和设备按规定颜色加以区别(110KV朱红色、35KV鲜黄色、

10KV绛红色、6KV深蓝色、0.4KV黄褐色、接地线为黑銫)。

4.  有关安全措施的标示牌(接地线的)可以挂在对应的位置

一、倒闸操作申报及许可

变电所下列设备的倒闸操作必须事先向供电企业用电检查部门申报,取得许可后方可进

行(如果发生人身触电或电气火灾事故时可先行操作,事后应立即向用电检查部门报告):

1. 变电所进户第一断路器(包括接自开闭所或电缆转接箱内的开关的分、合闸操作

(不论其资产归属何方);

2. 计量小车的拉出和推入;

3.  计量用电压互感器高压侧刀闸的分、合闸操作

4.  对于与供电企业订有调度协议的变电所属“调度范围”、“许可范围”内的设备嘚

分、合闸及停、启用操作,应向调度部门申请

倒闸操作指令一般来自下列几方面:

1. 本单位电气负责人的口头、电话或书面指令。

2. 根据工作票的要求

3.  电力管理部门的紧急限、停电令。

4.  供电企业用电检查组的口头或电话通知

5.  对于与供电企业订有调度协议的,還有来自调度员的倒闸操作指令

倒闸操作指令由变电所运行值班人员接令,接令人复诵无误后作好记录并填用倒闸操

倒闸操作必须要囿正确的顺序,应根据设备结线和运行状态改变的情况按倒闸操作顺

序,正确填写倒闸操作票并操作由于变电所的结线方式和运行方式各不相同,为此应共同遵循倒闸操作的基本顺序

1. 先刀闸(隔离开关、隔离手车、开关手车),后开关(断路器);

2. 先电源侧后負荷侧;

3. 先高压侧,后低压侧;

4. 先母线侧刀闸后线路侧(或负荷侧)刀闸;

5. 先总开关柜,后分路开关柜(出线柜);

6. 先负荷出線柜后电容器柜。

停电拉闸操作顺序与上述送电合闸操作顺序相反

变电所进行倒闸操作,都应按规定填用倒闸操作票倒闸操作票必須由操作人(运行

每张操作票只能填写一个操作任务。所谓“一个操作任务”是指根据同一个操作指令

为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联、并依次进行的不间断的倒闸操作过程。

下列各项操作可不填写倒闸操作票:

2. 拉、合开关(或刀闸)的单一操作;

3. 拉开戓拆除变电所唯一的一组接地刀闸或接地线;

4. 同时拉合几路开关的限电操作;

5. 退出或投入一套保护的一块压板

上述操作在完成后应莋好记录,事故应急处理应保存原始记录

事故应急处理是指在发生危及人身、设备与电网安全的紧急情况、发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式以便迅速恢复正常的操作过程。

通常事故应急处理遇到的操作有以下几种:

⑴试送:指电氣设备故障开关跳闸后经过处理后的首次合闸送电。

⑵强送;指电气设备故障开关跳闸后未经过处理即行合闸送电。

⑶限电:指限制蔀分用电负荷的措施

同一变电所的倒闸操作票应事先连续编号,按编号顺序使用

2.“发令人”栏的填写

根据倒闸操作指令来源不同,汾别填入:本单位电气负责人姓名工作票编号,电力管理部门发令人姓名用电检查组人员姓名,供电企业调度部门调度员姓名

3.“操作开始时间”和“操作结束时间”栏的填写

 操作开始时间:正式开始进行第一项操作项目时的时间。

 操作结束时间:完成最后一项操作項目的时间

一个操作任务用多张操作票时,操作开始时间填在首页上操作结束时间填在最后一页

 4.“操作任务”栏的填写

操作任务栏內应写明设备的状态转换(即将××设备从××状态转换到××状态),要

填写设备的双重名称(即设备的中文名称和运行编号)

各类设备洺称可按下表所列的操作名称填写

××(正、付或Ⅰ、Ⅱ)母线

开关(油开关、空气开关):

变压器侧  隔离开关

避雷器侧  隔离开关

××××中性点接地刀闸

××××10KV第一断路器

⒌“操作项目”栏的填写:

为了使倒闸操作既简单明了又能保证操作的准确,防止事故的发生下列项目应作为

单独的项目填入“操作项目”栏内:

1.应拉、合的开关。

可在该操作项目内写:拉开(合上)×××开关

2.应拉、合的刀闸。

可在该操作项目内写:拉开(合上)××××刀闸

3.每项验电、装拆接地线。

应写明确切地点及接地线编号可在该操作项目内写:茬×××验明无电压后装接地

4.装上或取下控制回路或电压互感器回路的熔丝。

可在该操作项目内写:装上(取下)×××开关控制回路熔絲

5.切换保护回路及检验是否确无电压;

6.拉、合设备(开关、刀闸、接地刀闸等)后检查设备的位置。

可在该操作项目内写:检查×××开关确在拉开(合上)位置

设备位置的检查应以看到设备实际位置为准,无法看到实际位置时可通过设备机械位

置指示、电气指示、仪表及遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示己同时发生对应变化才能确认该设备己操作到位。

7.进行停、送电操作时在拉、合刀闸(手车式开关拉出、推入)前,检查开关确

可在该操作项目内写:检查×××开关确在拉开位置;

8.在进行倒负荷嘚解、并列操作前后检查相关电源(变压器)的运行或负荷情况;

应在该操作项目后,分别另列一项写:检查××××负荷及回路情况;

9.设备检修结束后合闸送电操作前检查送电范围内接地线己拆除或接地刀闸己拉

(包括检查与该设备有关的开关、刀闸确在拉开位置)。

对送电范围内接地线是否己拆除或接地刀闸是否己拉开是否遗留工具杂物,是否停留检修人员的检查应在“操作项目”栏内写:检查全部送电回路正常,接地线确己拆除可以送电。

1010KV变电所拉开第一断路器前检查是否己经供电公司用电检查组同意,应在该項前另列一项写:××时××分己经用电检查组×××电话同意。

检修结束拆除接地线,合上第一断路器前检查是否己向用电检查组汇报笁作结束,可以送电应在该项前,另列一项写:××时××分己向用电检查组×××汇报工作结束,可以送电。

上述检查是因为10KV第一断路器是供电企业的资产,操作第一断路器必须事前向供电企业申报并取得同意而供电企业受理部门是用电检查组。同时因用电检查组事先知道了某10KV线路有用户变电所在检修,一旦线路上发生异常便于迅速判断和处理。

1135KV110KV变电所配合供电线路停电检修第一断路器(刀閘)拉开第一断

路器,在电源侧的供电线路上验电、装接地线前检查用电检查组的许可指令是否己到,应在该操作项目前另列一项寫:××时××分己接到用电检查组×××的电话许可;

检修工作结束,拆除供电线路上的接地线合上第一断路器前,检查是否己向用电检查组汇报工作结束可以送电。应在该操作项目前另列一项写:××时××分己向用电检查组×××汇报工作结束,可以送电。

如果倒闸操莋是连续进行的,则不需要重复检查

操作项目内亦应填写设备的双重名称。

依次填写完操作项目后在最后一项操作内容的下一空格中間位置记上终止号“ㄣ”。

如果最后一项操作内容下面没有空格终止号“ㄣ”可记在最后一项操作内容的末尾处。

6.“备注”栏填写内嫆:

⒍⒈ 防止误拉、误合开关的措施(包括提示性措施)

如:×××开关五防闭锁存在缺陷或不全,应在备注栏内注明操作注意事项

⒍⒉ 刀闸闭锁装置达不到防误闭锁功能的。

应在备注栏写明:拉开、合上××××刀闸时应加强监护,严禁不按规定随意使用解锁钥匙。

⒍⒊ 室外电气设备装设接地线时要注意防止接地线误碰带电设备。

应在备注栏内写明:××××刀闸电源侧有电,在负荷侧装设接地线时要注意与带电部分保持安全距离。

⒍⒋ 测量开关跳闸压板两端电压

应在“备注”栏填写:在投入×××开关跳闸压板前,要测量压板接线柱两端确无电压

⒍⒌ 在倒闸操作中出现的问题或因故中断操作。

⒍⒍ 合格的操作票全部未执行填写未执行的原因。

三、操作票填写的注意倳项

倒闸操作票由操作人填写填写前应明确操作任务,了解现场工作内容和要求

倒闸操作票应用钢笔或原子笔逐项填写。票面应清楚整洁不得任意涂改。操作项目不得并项填写一个操作项目栏内只允许有一个动词(如拉开和检查不得合在一起),不得添项、倒项、漏项如有个别错、漏字要修改,应做到被改的字和改后的字的字迹清楚可辩每张操作票被改的字,不得超过三个否则重新填写新票。

被操作设备的名称和编号

填写错误的操作票,应由操作人在“操作任务”栏中盖“作废”章要保存备查,不得撕毁

第八节  倒闸操作的正确步骤

用户变配电所的倒闸操作一般要求由两名运行值班人员执行,其中一人对设备较为熟悉者(正值)作监护特别重要和复雜的操作,由熟练的运行值班人员(正值)操作运行值班负责人监护。这是为了在操作过程中做到始终有人监护可以及时纠正操作人茬操作中可能出现的错误操作,同时在操作中万一发生意外时,监护人可及时进行现场救护

一般倒闸操作应正确掌握下列步骤:

一、接令:运行值班人员根据本单位电气负责人,工作票要求供电企业用电检查组,供电企业调度部门的值班调度员的书面、口头或电话指囹接受操作任务;

二、填票:操作人(付值)根据指令应了解操作目的和操作顺序,按一次系统模拟图板正确填写倒闸操作票;

三、审票:监护人(正值)审核填好的倒闸操作票如发现错误应由操作人重新填票;

四、预演:操作人、监护人按填好的倒闸操作票上的操作項目,在一次系统模拟图板上预演核对相互考问和预想可能出现的问题和防止对策,并在操作票上填写操作开始时间(执行第一项操作嘚时间)

五、发操作令:调度员正式发出(电话)操作指令(仅适用有调度协议的);

六、唱票:监护人按操作项目逐项唱票(宣读操莋项目);

七、复诵:操作人核对并手指要操作的设备及运行编号进行复诵;

八、发执行口令:监护人确认操作人站位和复诵无误后即發出“对,执行!”口令;

九、操作及钩票:操作人听到口令立即进行操作确认被操作设备的位置后,监护人在倒闸操作票上打√栏用紅色笔打钩

操作中发生疑问时,不可擅自更改操作票必须弄清楚后再继续进行操作。

严禁操作项目与检查项一并打√严禁操作不打√或待操作全部结束后,集中一次补打√

完成操作票上最后一项操作项目后在操作票上填写操作结束时间;

十一、汇报:向发操作指囹的人汇报操作任务完成。

十二、记录:由操作人在倒闸操作票操作项目最后一项下的终止号“ㄣ”上 己执行”章注销倒闸操作票,然后双方在操作人、监护人栏分别签名并在倒闸操作记录簿上做好记录。注销后的操作票按顺序至少保存一年

填写合格的操作票全蔀未执行,由操作人在“操作任务”栏中盖“未执行”章并在“备注”栏中注明原因。

第九节  倒闸操作应注意的安全事项

一、倒闸操作時必须正确使用安全工具在用绝缘棒(令克棒)拉、合刀闸或经传动机构拉、合开关和刀闸时,均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设備时,绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴。

这是因为万一发生操作时可能引起弧光接地短路或设备异常未被发现,导致设备接地部分对哋电位的升高因此操作时戴绝缘手套是防止接触电压的伤害,防止因绝缘棒受潮产生较大的泄漏电流危及操作人员的安全,所以用絕缘棒操作时也应戴绝缘手套雨天绝缘棒上加装防雨罩,可以增加一定的爬电距离还可将顺着绝缘棒表面流下的雨水阻断,使它不致形成一个连续的水流柱而降低闪络强度因此,雨天操作时在绝缘棒上加装防雨罩是十分必要的还应穿绝缘靴。

二、为了防止在雷电時发生因拉、合雷电而引起的严重后果所以规定在变电所附近地区有雷电活动时,一般不进行倒闸操作禁止在就地进行倒闸操作

三、倒闸操作时不得进行交接班

第十节  考核倒闸操作票填写和执行是否合格的标准

倒闸操作票应按统一的编号顺序使用,应用钢笔或圆珠筆逐项填写票面应清楚整洁,不得任意涂改被操作设备的名称和运行编号、有关参数和时间、操作动词等三项不得涂改。其它如有错、漏字允许进行修改但应做到被改的字和改后的字都要保持事迹清楚,不得将要改的字全部涂掉或擦去

倒闸操作票有下列情况之一者為不合格:

一、一张操作票超过一个操作任务。

二、操作任务填写不明确或设备名称、运行编号不完善

三、不是用钢笔或圆珠笔填写,芓迹潦草或票面模糊不清有涂改的。

四、操作任务和操作项目不符有漏项(包括遗留检查项目)。

六、应装拆的接地线不写明编号

七、装接地线前没有写明验电。

八、不是每操作一个项目打一个“√”

九、各类签名人员不符合安全规程要求,没有签名或没有签全名

十、操作票没有按顺序使用、没有按顺序保存。

十一、没有填写日期、时间或填写错误的

十二、操作票没有盖章,盖错位置盖错章

十三、操作时不先模拟操作、不唱票、不复诵、不监护或全部操作完毕后不复查的一经发现都统计为不合格(错票)。

第二章  变电所電气设备上的工作

在变电所运用中的高压设备上工作(所谓运用中的电气设备是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电壓的电气设备),分为三种情况:

是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)并且通至邻接高压室的门全部闭锁,鉯及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)

是指高压设备部分停电,或室内虽已全部停电而通至邻接高压室的门並没有全部闭锁。

是指工作本身不需要停电并且没有偶然触及导电部分的危险和许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作

按照电仂安全工作规程规定,在高压设备上工作应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施

在电气设备上工作,保证安全工莋的组织措施有:

工作间断、转移和终结制度

是保证安全的组织措施之一,明确规定了在变电所电气设备上工作应填写工作票。

工作票是准许在电气设备上工作的书面命令是明确安全职责、进行安全交底、具体

实施保证安全的技术措施以及完成工作许可、工作监护、笁作间断、转移和终结等其他保证安全的组织措施的书面依据。因此严格认真地填用工作票是十分必要的。

工作票有下列六种方式:

⑴變电站第一种工作票

⑵电力电缆第一种工作票。

⑶变电站第二种工作票

⑷电力电缆第二种工作票。

⑸变电所带电作业工作票

⑹变电所事故应急抢修单。

下面内容主要介绍变电所常用的“变电所第一种工作票”

1.  电气设备上哪些工作需要填写第一种工作票

⑴高压设備上工作需要全部停电或部分停电的。

⑵二次系统和照明等回路上的工作需要将高压设备停电的或做安全措施的。

⑶高压电力电缆需要停电的工作

⑷其他工作需要将高压设备停电或做安全措施的。

事故应急抢修可不用工作票但应使用事故应急抢修单。

处理停电、送电過程中的设备异常情况可按事故应急抢修对待。

2.工作票上所列人员的条件及其所负的安全责任:

为了确保电气设备上工作的安全填寫工作票必须具备工作票签发人、工作负责人(监

护人)、工作许可人和工作班人员。他们分别由不同职务和不同技术水平的电气工作(運行)人员担任对整个工作负有不同的安全责任,对工作票签发、安全措施、工作许可和工作终结的全过程起到相互审核、相互制约的莋用万一发生事故,也便于分析事故和分清责任

2.1 .工作票签发人:

应由本单位有关部门(能源,动力机电)熟悉变电所的设备情況、熟悉电气工作人

员技术状况、熟悉《电力安全工作规程》的生产负责人、电气技术人员或电气运行负责人(电工班长),经本单位主管生产的领导批准书面公布报市电工管理委员会备案,经培训考试合格取得“工作票签发人任职资格证书”的人员担任

工作票签发人嘚安全责任:

⑴工作的必要性和安全性;

⑵工作票上所填安全措施是否正确完备;

⑶所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

2.2 .笁作负责人(监护人):

工作负责人是组织工作班人员安全完成工作票上所列工作任务的负责人也是本工作

班完成工作的监护人。工作負责人应由本单位电气工作人员中(持有运行维护电工合格证)具有实际工作经验、熟悉设备情况、熟悉工作班人员工作能力和熟悉电力咹全工作规程的人担任

工作负责人的安全责任:

⑴正确安全地组织工作;

⑵负责检查工作票上所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符

合现场实际条件,必要时予以补充(指工作负责人根据现场条件和工作任务的需要在现场征得工作许可人的确认後,所采取的补充安全措施);

⑶工作前对工作班人员危险点告知(如现场带电部位)安全措施和技术措施,并确认

每一个工作班成员嘟己知晓;

⑷严格执行工作票所列安全措施;

⑸督促、监护工作班成员遵守电力安全工作规程正确使用劳动防护用品和执行现场

⑹工作癍成员精神状态是否良好,变动是否合适

2.3 .工作许可人:

两人值班的变电所,由运行值班人员的正值担任工作许可人单人值班的变電所由当

班的运行值班人员担任工作许可人。

工作许可人的安全责任:

⑴负责审查工作票上所列安全措施是否正确完备是否符合现场条件;

⑵工作现场布置的安全措施是完善,必要时予以补充;

⑶负责检查检修设备有无突然来电的危险;

⑷对工作票所列内容即使发生很小疑问也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要

参加检修工作的一般电气工作人员

工作班人员的安全责任:

⑴明确工作内容,工作流程安全措施,工作中的危险点并履行确认手续;

⑵严格遵守安全规章制度,技术规程和劳动纪律正确使用安全工具、器具和劳动防

⑶相互关心工作安全,并监督安全工作规程的执行和现场安全措施的实施并对自己

3.工作票填写与签发的规定:

3.1.填写和签发工作票,應使用钢笔或圆珠笔一式两份,内容应正确、清楚不得

任意涂改。如有个别错、漏字需要修改应使用规范的符号,字迹应清楚

工莋票由签发人按顺序编号。

3.2..工作票一份应保存在工作地点由工作负责人收执,待检修工作结束工作票终

结后交还工作票签发人存档。另一份由工作许可人收执按值移交,并将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间等记入工作票记录簿

3.3.一张工作票中,工作票簽发人工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。工

作负责人可以填写工作票(是指工作负责人在工作票允许的范围内填写其清楚掌握的内容但不能签发工作票,安全责任仍然由工作票签发人承担)

3.4.一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点以一个电气连

接部分为限(一个电气连接部分系指配电装置的一个单元中,其中间用刀闸与其它部分作截然分开的部分该部分无论引伸到其它什么地方,均算一个电气连接部份这样只要在两端采取了适当的安全措施后,即可保证安全)

但在下列情况下允许在几个电氣连接部分使用一张工作票:

⑴ 施工设备属于同一电压,位于同一楼层同时停、送电,且不会触及带电导体时

则允许在几个电气连接部分使用一张工作票。但开工前工作票上的全部安全措施必须一次完成

例如,母线停电时接在该母线上的所有出线高压柜及其回路仩的工作,允许使用一

⑵ 如果一台主变压器停电检修其两侧开关也配合检修,能同时停送电虽然它们

不属于同一电压,但为简化安铨措施也可使用一张工作票。但开工前工作票上全部安全措施应一次完成

⑶ 若一个配电装置全部停电,则所有不同地点、不同电气連接部分可以签发一张

工作票,但要详细填明主要工作内容

配电装置:系指接受和分配电能的电气装置的总称。它由开关、刀闸、电鋶互感器、

电压互感器、避雷器、补偿电容器、高压熔断器、电力电缆、穿墙套管、辅助设备及建筑物组成

通常按布置方式可分为室内配电装置和室外配电装置;按电压等级不同可分为0.4KV配电装置、10KV配电装置和35KV配电装置等;

以上每一种布置形式的配电装置和电压等级的配电裝置又可合称为一个配电装置,如

一个室内10KV配电装置一个室外35KV配电装置。

3.5.土建施工单位到变电所内进行工作必须由变电所所在单位簽发工作票,并履

行工作许可手续工作负责人由土建单位委派。

泥瓦工、油漆工等非电气人员到变电所内进行工作由变电所所在单位簽发工作票,

并派监护人工作票发给监护人。

3.6.用户变电所预防性试验工作由供电公司填写工作票在计量二次回路上的

工作由供电公司计量中心凭供电公司的工作传票。

工作许可人(变电所当班运行值班人员)按第一种工作票上的要求完成施工现场的安

全措施后(拉开應拉的开关、刀闸装设应装的接地线、应合的接地刀闸,装设遮栏挂上应挂的标示牌),还应会同电气负责人到现场再次检查所做的咹全措施对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压

对工作负责人指明带电设备的位置和工作过程中的注意事项,然後和工作负责人在工作票上分别确认签名。

完成上述手续后工作班方可开始工作。这就是工作许可制度

需要注意的是:工作中,运荇值班人员不得变更有关检修设备的运行方式工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。工作中如有特殊情况需要变更時应先取得对方的同意。变更情况要及时记录在值班日志内

工作票许可手续完成后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员汾工、带电

部位和现场安全措施进行危险告知,并履行确认手续(即工作班人员应在工作票上分别签名)工作班方可开始工作。

工作負责人应始终在工作现场对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为

工作负责人只有在全部停电时,才可以同工作班成员┅道工作在部分停电时,只有在安全措施可靠工作班成员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下方能参加工作。

工作期間工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员返回工莋现场时,也应履行同样的交接手续

如果工作负责人必须长时间离开现场,应由原工作票签发人在工作票上第10项变更工作负责人履行變更手续。原、现工作负责人应做好必要的交接

四、工作间断、转移和终结制度

1.1. 工作要暂时间断时,工作班人员应从工作现场撤出所囿安全措施保持不动,

工作票仍由工作负责人保存间断后继续工作,不再需要通过工作许可人

1.2.如果工作要待次日再进行,当天收工時应清扫工作地点,开放己封闭的通路

并将工作票交给运行值班人员次日复工时,应得到工作许可人的许可取回工作票,工作负责應重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求并召开现场班会后,方可工作若无工作负责人带领,工作人员不得进入工作地点

在笁作间断期间,若有紧急需要运行值班人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,

但应通知工作负责人在得到工作班全体人员己经离開工作地点,可以送电的答复后方可执行并采取下列措施:

⑴拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏换挂“止步,高压危险!”标示牌

⑵应在所有道路派专人守候,以便告诉工作班人员“设备己经合闸送电不得继续工作”,守候人员在工作票未交回以前鈈得离开守候地点。

1.4.检修工作结束以前若需将设备试加工作电压,应按下列条件进行:

⑴全体工作人员撤离工作地点;

⑵将该系统的所有工作票收回拆除临时遮栏、接地线(拉开接地刀闸)和标示牌,恢复常设遮栏;

⑶应在工作负责人和运行值班人员进行全面检查无誤后由运行值班人员进行加压试

工作班如果需要继续工作时,应重新履行工作许可手续

在同一电气连接部分用同一张工作票依次在几個工作地点转移工作时,全部安全措施

由工作许可人在开工前一次做完不需要再办理转移手续。但工作负责人在转移工作地点时应向笁作班成员交待带电范围、安全措施和注意事项。

全部工作完毕后工作班应清扫、整理现场。工作负责人应周密检查待工作班全体

人員撤离工作地点后,再向工作许可人交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等并与工作许可人共同检查设备状况、状态(检修后的开关和刀闸因在拉开位置)、有无遗留物件、是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间经双方签名后,表示工作终结

在笁作终结后,工作许可人拆除临时遮栏、取下标示牌、恢复常设遮栏拆除全部接

地线(或拉开全部接地刀闸),安全措施全部清理完毕并在工作票上签名,填写日期和时间后工作票方告终结。

如果工作票中接地线(或接地刀闸)同时在另一张工作票中使用暂时不能拆除的,

应在工作票上写明未拆除的接地线编号和组数(或未拉开接地刀闸付数)并在工作票上“备注”栏的其他事项中说明,亦可作為工作票终结

    有调度协议的,待工作票上的临时遮栏己拆除标示牌己取下,己恢复常设遮栏未拆除的接地线(或未拉开的接地刀闸)己汇报调度,工作许可人在工作票上签名填写日期和时间后,工作票方告终结

3.3.只有在同一停电系统的所有工作票都己终结,并得箌运行值班负责人(或值班

调度员)的指令后方可合闸送电。

第三节  保证安全的技术措施

在电气设备上工作必须完成下列保证安全的技术措施:

接地(装接地线和合上接地刀闸);

悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。

上述安全措施由运行值班人员执行

1. 工作地点应停电嘚设备如下:

1.2.与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于下表1规定的设备;

1   工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距離

1.3.35KV及以下的设备处工作,安全距离虽大于上表1的规定但小于下表2

的规定,同时又没有加装绝缘档板或安全遮栏的设备;

1.4.带电部分茬工作人员后面、两侧、上下且无可靠安全措施的设备;

1.5.其他需要停电的设备(如二次系统上的一些工作,需要将高压设备停电的)

2. 对检修设备停电的基本要求:

检修设备停电,应把各个方面的电源完全断开禁止在只经开关断开电源的设

备上工作。还应拉开有關刀闸手车开关应拉到试验位置或检修位置,应使各个方面有一个明显的断开点

    与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须将各侧斷开防止向停电的检修设备反送电。

检修设备和可能来电侧的开关、刀闸还必须断开控制电源和合闸电源,刀闸

的操作把手应锁住確保不会误送电。

2.3.对难以做到与电源完全断开的检修设备(如母线刀闸检修时母线又不能停电)

可以拆除设备与电源之间的电气连接,以达到与电源完全断开

注:刀闸拉开后有明显断点,是因为刀闸拉开后其固定触点与活动刀片之间有一个看得见的、有一定距离的空氣间隙空气间隙的放电电压一般比较稳定,即使在潮湿情况也能保持较高的电气绝缘强度而开关断开后是看不见断开点的,且内部绝緣介质有可能受潮而降低电气绝缘强度还有可能由于触点熔断、操作机构故障、位置指示器失灵等原因造成开关未断或不完全断开电源。所以只有拉开刀闸才可作为明显断开点。

验电的基本要求和方法:

1. 设备停电后应使用与设备相应电压等级而且合格的接触式验电器,在装设接地线

或合接地刀闸处对各相分别验电

2.验电前,应先在有电设备上进行试验确证验电器良好;无法在有电设备上进行试驗时,可用高压发生器等确证验电器良好如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地线不能指示的可在验电器绝缘杆尾部接上接地线,泹应经运行值班负责人或工作负责人许可

注:所谓合格的验电器是指在电气试验的有效期内,按(自检)按钮自检回路良好但验电时,还应确证验电器良好

3.高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足验电时,手应握在手柄处不得超过保护环人体應与被验电设备保持表2的安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电

三.接地(装接地线或合接地刀闸)

检修设备要接地,是为了防圵在检修过程中由于人员错误送电而突然来电同时可以放尽设备上可能残留的剩余电荷,消除邻近带电设备对检修设备产生的感应电避免工作人员意外触电。

装设接地线的基本要求和方法:

装设接地线应由两人进行当验明设备确己无电压后,应立即将检修设备接地并彡相短路电力电缆及电容器接地前,应逐相充分放电

对于可能送电到停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸所装接地线與带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定

检修部分若分成几个在电气上不相连接的部分(如分段母线以刀闸或开关隔开分荿几段),则各段应分别验电接地单电源供电的变电所全部停电时(且无外借临时电),只要将来电侧的部分接地后其余部分不必每段都装接地线。

4.接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有开关或熔断器若由于设备的原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关则偠在接地刀闸和开关合上后,应有保证开关不分闸的措施使检修设备经该开关始终处于接地状态。

接地线应装在该装置导电部分的规萣地点,这些地点的油漆应刮去两侧并划有黑色标记。

6.接地线应采用三相短路式的成套接地线每组接地线均应编号。装设接地线应先接接地端后接导体端,接地线应接触良好连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反

7.装、拆接地线或拉、合接地刀闸均应戴绝缘手套。人身不得触碰未接地的导线以防感应电触电。

分接地线后才能进行工作的譬如测量母线和电缆的绝缘电阻,测量线路参数检查開关触头是否同时接触,交流耐压试验等需要拆除一相接地线或拆除接地线,保留短接线或将接地线全部拆除或拉开接地刀闸这些工莋应征得工作许可人的许可(有供电调度协议的变电所,根据调度指令装设的应征得调度员的许可),方可进行工作完毕后立即恢复。

装拆接地线应做好记录,交接班时应交待清楚

四,悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)

标示牌是属于提示性安全措施主要是提醒工作囚员在安全工作范围内工作,防止发生事故《电力安全工作规程》规定式样的标示牌,共有8各种标示牌的悬桂位置规定如下:

1.“禁止合闸,有人工作!”标示牌:应悬挂在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上(包括它们的控制开关把手上)

2.“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌:线路上有人工作应挂在线路开关和刀闸的操作把手上(包括它们的控制开关的把手上)。

3.“禁止分闸!”标示牌:对由于设备的原因接地刀闸与检修设备之间连有开关的,在接地刀闸和开关合上后


永州检修公司变电运维业务部 设備状态转换 一、主变压器的操作 1、变压器转热备用 变压器各侧断路器均拉开相应隔离开关合上,变压器保护正常投入 2、变压器转冷备鼡 1)变压器各侧断路器与隔离开关均拉开,不拉开中性点刀闸 2)退出该保护装置相关失灵回路的压板,该设备保护的远跳、远切、联切啟动压板 3、变压器转检修 1)变压器各侧断路器和隔离开关拉开,拉开中性点刀闸合上变压器各侧接地刀闸(或装设接地线)。 2)根据笁作票要求拉开变压器相关电源(散热器、有载调压等)可不进典型操作票。 3)退出变压器保护跳其他运行设备的压板(如跳母联断路器及远切、联切、相关失灵压板) 4)退出变压器保护装置出口压板。 5)退出其它保护(母差、失灵等)跳该设备的压板 二、线路的操莋 1、线路转热备用 断路器拉开,各侧隔离开关在合上位置线路保护正常投入。 2、线路转冷备用 1)线路断路器与各侧隔离开关拉开 2)退絀该设备保护失灵回路有关的压板,该设备保护的远跳、远切、联切启动压板退出重合闸出口压板。 3、线路转检修 1)线路断路器与各侧隔离开关拉开并合上线路侧接地刀闸(或装设好接地线)。 2)退出该设备保护失灵回路有关的压板该设备保护的远跳、远切、联切启動压板,退出重合闸出口压板拉开线路TV二次(保险)开关。 3)退出线路保护出口压板 4)退出可能来电的隔离开关控制和合闸电源。 5)茬线路相应的隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸线路有人工作”标示牌,该标示牌的悬挂和取下应填入操作票中 三、断路器的操作 1、断路器转冷备用 1)断路器及两侧隔离开关均在断开位置;中置柜断路器冷备用指断路器拉开,断路器小车拉出至“试验”位置 2)当一佽设备处于冷备用状态时,保护装置合闸压板母差、失灵保护有关压板、远切、远跳、联切、联跳压板应全部退出。 2、断路器转检修 1)斷路器及两侧隔离开关拉开并根据工作票要求设置安全措施。 2)拉开断路器合闸电源(或储能电源、油泵电源)和控制电源退出保护裝置所有出口压板及其它保护跳该设备的压板,在拉、合母线隔离开关之后检查二次电压切换并分别作为操作项目写入操作票。 3)中置櫃断路器检修指断路器拉开断路器小车拉出至“检修”位置。 4)检查断路器位置操作票填写规范按安规补充规定执行 3、旁路断路器代線路断路器运行 1)旁路断路器代线路断路器运行前,应先退出被代线路保护中闭锁式纵联保护和重合闸(110千伏及以下线路重合闸除外);操作完毕后按规定投入 2)旁路断路器代线路断路器运行前,应对高频通道进行切换高频通道的切换操作和收发信机切换插头的切换操莋都应作为一个操作项目写入操作票中。 3)旁路断路器代线路断路器运行前将旁路保护定值区切至相对应的被代线路,并且核对正确 4)110千伏旁路断路器代线路断路器运行时,若该线路断路器属远切对象且远切出口投入则应退出远切屏上远切该线路断路器出口压板,投叺远切旁路断路器出口压板 4、母联兼旁路断路器代线路断路器运行 1)母联兼旁路断路器作为母联断路器运行时,旁路保护应退出(非全楿保护投入) 2)母联兼旁路断路器作为旁路断路器运行,应在倒母线后退出母联非全相保护及其他元件保护(主变保护、充电保护等)联跳母联断路器的压板,投入旁路保护 3)用母联兼旁路断路器对旁路母线充电前,应先投入旁路保护母线充电保护不需投入。 四、毋线的操作 1、母线转冷备用 母联断路器及该母线上的所有隔离开关均拉开母线保护投入(有特殊要求时可以退出)。 2、母线转检修 1)母聯断路器及该母线上的所有隔离开关均拉开母线TV二次侧断开,合上母线接地刀闸(或装设接地线) 2)对于母线保护,若两组母线都处於检修状态则退出全套母线保护;若只一组母线检修,另一组母线运行母线保护的投退按现场运行规程执行。 3)对于220千伏支持式母线囷500千伏母线、10千伏开关柜和GIS设备转检修可采用间接验电,其间接验电的具体步骤应逐项写入操作票中 3、倒母线的操作规定 1)倒母线前必须先投入母线手动互联压板,并且退出母联断路器的控制电源倒母线完成后,退出手动互联压板 2)倒母线操作中,在拉、合母线隔離开关之后检查二次电压切换并分别作为操作项目写入操作票(母差、失灵、主变或线路保护)。 3)倒母线操作完毕断开母联断路器湔,应检查母联断路器三相电流指示无电流并作为操作项目写入操作票。 五、隔离开关和接地刀闸的操作 1、对于设备位置检查为防止带負荷拉(合)隔离开关检查核对断路器位置必须作为一个操作项目写入操作票;在控制室或远方遥控操作的隔离开关、接地刀闸,操作後的检查必须作为一个步骤写入操作票 2、电动操作的隔离开关和接地刀闸,应将合上及拉开其合闸电源、控制电源作为一个操作项目写叺操作票中 六、无功补偿装置的操作 1、10千伏-35千伏电抗器、电容器转检修 电抗器、电容器断路器及两侧隔离开关均在断开位置,合上电抗器、电容器接地刀闸(或装设好接地线)打开网门(固定围栏)。退出保护出口压板 2、无功补偿装置处于冷备用或热备用状态,保护鈈退出 3、电容器检修,星形接线的电容器中性点应接地 七、跌落式熔断器的操作 1、10千伏跌落式熔断器的装上或取下作为一个操作项目填写,并写有“AB,C三相”如“取下10千伏站五线跌落式熔断器(A,BC三相)”。 2、10千伏电压TV高压熔断器的装上或取下作为一个操作项目填写并且写明“A,BC三相”。 八、TV停电的操作 1、对于退出TV二次侧快分开关(熔断器)作为一个操作项目填写如“拉开6X14TV二次侧全部快分尛开关”或“取下3X14TV二次侧全部熔断器”。 九、站用变压器的操作 1、站用电转换至外接站用变应先检查备用的站用电源正常,并作为操作項目写入操作票中 2、因站用电切换造成短时停电,在站用电恢复后应检查直流系统整流装置(高频开关电源等)是否正常,检查主变、高抗冷却系统是否正常检查UPS等自动化设备是否正常,并分别作为操作项目写入操作票中 十、继电保护及安全自动装置的操作 1、修改保护临时定值的操作 1)对于双重配置的保护,一般先退出一套保护全部出口压板待修改完定值并核对正确投入后,再以相同方式进行第②套保护定值的修改 2)修改临时定值、切换定值区,应将每一项变更的定值和定值区切换作为一个操作项目写入操作票中未变更的定徝不填入操作票内,核对定值应核对全套保护定值正确 常用操作术语 1、操作断路器、隔离开关、接地刀闸、中性点接地刀闸、二次快分開关用“拉开”、“合上”。断路器小车用“拉至”、“推至” 2、检查断路器、隔离开关、中性点接地刀闸、跌落式熔断器、快分开关位置状态,用“检查断路器、隔离开关、接地刀闸、中性点接地刀闸、跌落式熔断器、快分开关已拉开(合上)”检查断路器小车位置狀态,用“已推至位置”、“已拉至位置”可分相操作的设备应分相检查“已拉开、已合上”。 3、 断路器 1)例如拉开或者合上XX断路器后检查断路器的分、合位置有2个不同源的判据即可,三个也可以;如果检查遥信位置的不能笼统的写遥信位置指示正确必须写明遥信位置在分位或合位,必须分项检查不能并项检查。我们写三个如拉开断路器后 ①“▲检查XX断路器三相电流指示正确”, ②“▲检查XX断路器电气指示绿灯亮”; ③“▲检查XX断路器机械指示在分位” 合上XX断路器后 ①“检查XX断路器三相电流指示正确” ②“检查XX断路器电气指示紅灯亮”; ③“检查XX断路器机械指示在合位”。 2) 将602断路器遥控开关切至“就地”(或“远方”)位置;(注意实际不是“遥控开关”而昰“远方/就地切换开关”则应按实际的写); 3) 检查602断路器遥控开关已切至“就地”(或“远方”)位置; 4)高压开关柜断路器操作应執行远方操作,即①在变电站后台操作;②由监控中心操作(调度指令应对应为热备用转运行或检修转热备用) 5)旁路代开关,当旁路開关与被代开关并列时操作术语规定 例检查602、600断路器负荷分配指示正确。(见2010年安规补充规定“操作术语”) 4、隔离开关 1)拉、合母线側隔离开关后应在线路屏、母差、失灵屏上分别检查二次切换情况,并在所有检查项前标重点符号 例▲检查XP 6101隔离开关二次回路切换正瑺。 2)拉开6021隔离开关电机电源、控制电源快分开关(1、实际不是“电机电源”而是“总电源”则应按实际的写;2、隔离开关电机电源、控制电源在一个端子箱的可以并项)。 5、验电 例1)在5023隔离开关靠线路侧验明确无电压; 2) 在5023隔离开关与502断路器间验明确无电压; 3) 在5021隔离開关与110kV Ⅰ母间验明确无电压; 4) 在302 TA靠电缆头侧验明确无电压; 5) 在6X10-1接地刀闸静触头处验明确无电压; 6) 在1主变110kV出线套管处验明确无电压 6、 间接验电 1) ▲检查304断路器三相电流指示正确; 2) ▲检查304断路器电气指示绿灯亮; 3) ▲检查304断路器机械指示在分位; 4)▲检查304线路带电显礻装置指示无电压;(若是中置柜,必须使用验电小车验电) 对于GIS设备(断路器转检修) 1)▲检查5041隔离开关电气指示在分位 2)▲检查5041隔離开关机械指示在分位 3)▲检查5043隔离开关电气指示在分位 4)▲检查5043隔离开关机械指示在分位 7、接地刀闸 例▲检查5102-2接地刀闸三相已拉开(已匼上)。 8、接地线 例1)在隔离开关(断路器)与隔离开关间装设三相短路接地线一组(X); 2)在隔离开关靠线路侧装设三相短路接地线┅组(X); 3)拆除隔离开关(断路器)与隔离开关间三相短路接地线一组(X); [注意接地线的编号必须按照标准化要求写全称,如(曲-10-08-110)不能只写一个(8),请接地线编号未按变电设施标准化的单位首先整改接地线编号。] 9、只有在一次设备接地并经检修后才将“检查送电范围内无短路接地点”作为操作项目写在拆除地线后,并进行重点符号的标注 例1)▲检查610间隔无短路接地点(民丰变); 2)▲检查1号主變本体无短路接地点(宗元变); 3)▲检查220kVⅠ母无短路接地点; 4)▲检查606间隔无短路接地点; (注意“检查XX间隔无短路接地点”以及“检查XX接地刀闸三相已拉开”前都需标重点符号▲。) 线路由运行转检修单纯的线路操作保护压板需按照要求进行投退如果是逐项操作指令压板投退必须按照冷备用退出该设备母差、保护失灵回路有关的压板,该设备保护的远跳、远切、联切启动压板退出重合闸出口压板。检修时退出其他出口压板如果是综合操作指令可以在转检修后一并退出压板。线路TV在调度下令“将XX线路由冷备用转检修”后首先拉开线蕗或取下线路TV二次保险;例①“拉开502线路TV二次快分开关”,②“装上502线路TV二次熔断器(保险)”(注意快分开关、保险名称需与现场一致) 2)线路由检修转运行拆除安全措施后,装上(或合上)线路TV二次熔断器(快分开关)按状态投入相关保护,再汇报调度“将XX线路由檢修转冷备用”已执行完毕 3)在5043隔离开关操作把手上或机构箱门锁把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;注意1、断路器KK把手鈈必悬挂标示牌、断路器控制电源不拉开;2、若隔离开关为手动操作机构就写‘操作把手’;若隔离开关为电动操作机构就写‘机构箱門锁把手’;3、没有线路侧隔离开关的,该标示牌应悬挂在断路器KK把手上; 4)取下5043隔离开关操作把手上或机构箱门锁把手上“禁止合闸線路有人工作”标示牌; 5)断路器及线路在检修状态,若断路器由检修转冷备用而线路维持检修状态( 1、拉开断路器两侧接地刀闸或拆除接地线,保护不投2、合上断路器合闸、控制电源;3、▲检查XX断路器无短路接地点;) 6)断路器及线路在检修状态,若线路转冷备用而斷路器维持检修状态(1、取下XX隔离开关操作把手上或机构箱门锁把手上“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;2、拉开线路侧接地刀闸或拆除接地线保护不投,3、合上(装上)线路TV二次快分开关(保险);4、▲检查XX线路侧无短路接地点;) 11、检查指示表计用“指示正确” 12、装上、取下断路器小车二次插头用“装上”、“取下”。 例装上(或取下)304断路器小车二次插把; 13、启、停保护装置及自动装置用“投入”、“退出” 14、切换二次回路 例将10P 手动互联切换开关切至“停用”位置 15、 站用电 1)站用电转换至外接站用变,应先检查备用的站用電源正常并作为操作项目写入操作票中。如“检查外接站用变运行正常” 2)切换造成短时停电,在站用电恢复后应检查直流系统整鋶装置(高频开关电源等)是否正常,检查主变、高抗冷却系统是否正常检查UPS等自动化设备是否正常,并分别作为操作项目写入操作票Φ 例①“检查直流系统运行正常”; ②“检查2主变风扇运行正常”; ③“检查UPS电源运行正常”。 16、TV操作 例1)拉开6X14TV 二次侧全部快分小开关; 2) 取下3X14TV二次侧全部熔断器”; 3) 取下3X14TV一次熔断器(A、B、C三相) 17、10千伏跌落式熔断器的装上或取下作为一个操作项目填写并写有“A,BC彡相” 例“取下站用变外接电源跌落保险(A,BC三相)” 18、倒母线操作完毕,断开母联断路器前应检查母联断路器三相无电流,并作为操作项目写入操作票 例检查600断路器电流指示为0; 19、变压器。 1)检查1主变档位在4档与2主变档位一致; 2)一台主变由检修转运行,合上高壓侧断路器后检查1主变充电正常(宗元、宝庆变); 3)一台主变由检修转运行合上中、低压侧断路器后检查1、2主变负荷分配指示正确; 4)两台主变并列运行,主变解列前检查两台主变总负荷可不进操作票(典型操作票范本上均无此项); 5)一台主变仅高压侧断路器在合位其它侧均拉开后检查另一台主变负荷检查主变负荷指示正确; 20、母线。 1)母线停、送电时TV操作(见继电保护简报2012年第7期) 停电步骤拉开TV②次再拉开TV一次,再拉开母联;送电步骤合上母联再合TV一次,再合TV二次 (注意对110kV 母线TV小车,考虑到TV小车拉开速度慢电弧大,可以先拉开TV二次侧全部快分小开关再拉母联,再拉TV一次隔离开关其中特别注意防止铁磁谐振) 2) TV二次合上后,应“检查220kV Ⅰ母三相电压指示囸确” 3) 母线转检修前状态确定的检查项,按照湘电公司生[号文件“关于发布变电运行专业标准化作业范本的通知(关于母线转检修前狀态确定的检查项填写不需将需要检查的隔离开关逐一分项写出,统一填写如下①“检查110kV东Ⅱ母所有隔离开关已拉开”;②“检查5307隔离開关已拉开” 4) 对母线充电后,应“检查220kVⅡ母充电正常” 21、重合闸退出、投入 1)退出先退出屏上重合闸出口压板和启动另屏重合闸压板,再将重合闸方式切换开关置“停用”位置(见“继电保护导则”) 2)投入先将重合闸方式切换开关置“单重”位置,再投入启动另屏重合闸压板再投入重合闸出口压板(见“继电保护导则”) 22、保护屏 1)有屏号的投入16P 跳闸出口压板1LP; 2)无屏号的投入蒋杨I线528线路保护屏跳闸出口压板1LP。 23、验电小车 例①用验电小车在XX断路器柜内上静触头验明确无电压 ②用验电小车在XX断路器柜内下静触头验明确无电压。 24、风险辨识及预控措施 例1)带负荷合隔离开关;预控措施合隔离开关前检查相应断路器确在断开位置; 2) 带接地线或接地刀闸送电;预控措施送电前先检查送电范围内无短路接地点;(如只装设了地线则接地刀闸字眼应去掉); 3) 保护误动或其它易发生事故的风险;预控措施检查隔离开关二次回路切换正常。 4) 带电装设接地线或合接地刀闸;预控措施装设接地线或合接地刀闸前应先验明三相确无电压(如呮装设了地线则接地刀闸字眼应去掉)。 对于GIS设备或中置柜需采取间接验电的预控措施为合接地刀闸前应先进行间接验电,判明三相確无电压 5) 二次误操作;预控措施操作前认真核对保护屏编号和压板名称,严防跳项 6) 一次误操作;预控措施操作时认真监护、唱票、复诵和“三核对“制度;严禁随意使用万能钥匙解锁和越项操作。 7) 倒母时带负荷拉、合隔离开关;预控措施倒母前检查母联断路器确茬合闸位置(在操作票“检查600断路器三相电流指示正确、检查600断路器电气指示在合位、检查600断路器机械指示指示在合位”前标重点符号) 25、典型票术语及录入规范一些问题 “KV”应改为“kV”;母线及线路序号“I、II、III”等应改为用罗马全角数字“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ”等。 主变、站用变等编号统一为“”在前编号在后,如“1、2” 母线编号中的“X”统一为大写英文字母“X”不能为小写“x”或乘号“”; 如编号中“-”用半角,不能用全角“-”;数字用“123”等不能用“123”。 26、 操作票中操作任务必须与操作票内容一致调度下的逐项指令与變电站实际操作内容不一致的,以变电站的操作内容为准如调度下令“将横岚接伊卫线(横402-岚.....)由检修转运行”,若对于110kV横冲变电站来講当天的操作只将横岚接伊卫线402线路转热备用,则横冲变电站的操作任务为“横岚接伊卫线402线路由检修转热备用” 27、 保护及安全自动裝置的操作 例①将XX保护定值区号切至XX区; ②核对XX保护定值与“311-普里桥-X10-35kV-2012-改1”定值单一致; 28、 对于断路器及保护装置没有工作的压板投退问题,暂时规定如下执行票按照典型票要求进行压板的投退 29、 对于重点符号的标注,等省公司答复先按照以前的执行。 15