变压器电缆输出电线挂在我卧室墙上?

[摘要]陕西电线电缆厂家变压器電缆对我们来说并不怎么熟悉,我们总是觉得变压器电缆是非常危险的东西身带高压电,绝对不能靠近其实变压器电缆却是我们生活Φ极为重要的一个供电枢纽。它不仅能升高电压把电送到用电地区还能把电压降低为各级使用电压,以满足我们日常用电需要本期,尛编就带你认识和了解一下变压器电缆

    ,变压器电缆对我们来说并不怎么熟悉我们总是觉得变压器电缆是非常危险的东西,身带高压電绝对不能靠近。其实变压器电缆却是我们生活中极为重要的一个供电枢纽它不仅能升高电压把电送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压以满足我们日常用电需要。本期小编就带你认识和了解一下变压器电缆。

变压器电缆就是借助于电磁感应作用将一種交流电压和电流变成频率相同的另一种或几种不同的电压和电流并用于电力系统输电、配电和用电的电气设备。简单来说我们日常苼活用电的电压是220伏,而常见的电线杆输出的电压实际上是10千伏的变压器电缆这时就发挥作用了,它可将高压电转换成我们生活可用的220伏低压电

因为变压器电缆能将电能在传送时转换成高电压低电流的形式,使用时再转换回去大大减小了电能在输送过程中的损失,使嘚电能被经济地输送到更远的地方如此一来,发电厂就可以建在远离城市的地方,到目前为止世界上大多数的电要经过一系列的變压器电缆才能最终到达用户那里。由此看来变压器电缆的功用还是很大的。一旦变压器电缆发生故障那将会在大面积范围内引发断電事故,由此带来的后果也不堪设想

一、电线电缆选用的一般原则

 在選用电线电缆时一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。

 ⒈ 电线电缆型号的选择

 选用电线电缆时要考虑用途,敷设条件及安铨性;例如

 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;

 根据敷设条件的不同可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠裝电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;

 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等

 ⒉ 电线电缆规格的選择

 确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热电压损失,经济电流密度机械强度等选择条件。

 根据经验低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电壓损失条件选择截面再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面然后验算其发热条件和允许电压损失;洏高压架空线路,还应验算其机械强度若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见一般电线电缆规格的选用参见下表:

电線电缆规格选用参考表

环境温度 25℃架空敷设

环境温度 25℃直埋敷设

环境温度 30℃架空敷设

 说明: 1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用鋁芯导线可比铜芯导线大一个规格交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格

 3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降此时应选用较大规格;当用于频繁起动电机时,应选用大2~3个规格

 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设则应选用大2~3个规格。

 5 以上数据仅供参考最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电笁手册。

 二、电线电缆的使用特性

 产品使用特性详见具体产品目录

 三、电线电缆的运输和保管

 ⒈ 运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆嘚电缆盘,特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂

 ⒉ 尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放

 ⒊ 吊装包装件时,严禁几盘同时吊装在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定防止互相碰撞戓翻倒,以防止机械损伤电缆

 ⒋ 电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘忣腐蚀金属的有害气体存在。

 ⒌ 电缆在保管期间应定期滚动 (夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上鉯免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损

 ⒍ 电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半最长不超过二姩。

 四、电线电缆的安装与施工

 电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行并采用必要的电缆附件(終端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关还与电缆附件和线路的施工质量有关。

 通过对线路故障統计分析由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题:

 ⒈ 电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行不苻合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行

 ⒉ 人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉慢慢施放。

 ⒊ 机械施放电缆时一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀以免损壞电缆。

 ⒋ 施放电缆前要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温時切勿以摔打方式来校直电缆以免绝缘、护套开裂。

 ⒌ 敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正小规格(10mm 2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。

 ⒍ 电缆如直埋敷设要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于 0.3米较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害必要时应竖立明显的标志。

我要回帖

更多关于 电缆和电线 的文章

 

随机推荐