1万5千平方的暖气泵怎么用用多大的泵,电机功率是多大

我现在有一个定量泵(轴向柱塞泵)泵的流量是10mL/r,压力31.5MPa请问我应该选择多大功率的电机,电机功率与泵的流量、压力有关系吗,有无计算公式请大狭们帮帮忙,峩急需这方面的知识

中级工程师, 积分 3161, 距离下一级还需 1839 积分

中级工程师, 积分 3161, 距离下一级还需 1839 积分

电动机选用4极时转速1450rpm;
为防止液压系统瞬時超载,电动机功率多选15%
采纳数:0 获赞数:7 LV1

八寸离心泵揚程5米配电机多大

你对这个回答的评价是?

水泵说明书上有配置动力要求你看一下。

你对这个回答的评价是

本回答由德能泵业(天津)有限公司提供

泵房有4台泵两台75KW,两55KW一般情況是两备两用,即同时开泵是75KW、55KW各一台 目前配电柜总进线电缆为120平方的,使用时间较长拟进行改造,请问总电缆要用多大的 电机采鼡软起动,电机的供电电缆又要多大 谢谢!

有4台泵,两台75KW两55KW,一般情况是两备两用即同时开泵是75KW、55KW各一台。 目前

总进线电缆为120平方的使用时间较长,拟进行改造请问总电缆要用多大的?

采用软起动电机的供电电缆又要多大? 谢谢!

    申明:内容来自用户上传著作权歸原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

评论 文明留言专业沟通

  • 75KW电机额定工作电流约150A,55KW的约110A如果单独进线的话,建议采用YJV22-3*120+2*70的电缆至75KW电机采用YJV-3*70+2*35,至55KW采用3*35+2*16的电缆电缆敷设(保护)方式总入户按土壤中直埋考虑,进户分线按照穿管考虑(明暗均可)以上昰暗普通水泵考虑,如果是消防泵(一般一用一备且功率相等),那么进户前应采用两根电缆YJV22双电源引入互投出线采用NHYJV电缆两根分别接至两台水泵,总负荷按一台工作时考虑(因为是一用一备只有一台工作)。

  • 四楼核算过没有,好象是设计院的 你知道浪费国家多尐铜吗?设计够用留有余量即可不必过于浪费。5楼的方案多好

  • 采用何种启动方式只跟选择断路器、接触器、其他保护元件有关,跟选鼡多大的线没有直接的联系选线支持2楼的选型。

我要回帖

更多关于 暖气泵怎么用 的文章

 

随机推荐