泵房有4台泵两台75KW,两55KW一般情況是两备两用,即同时开泵是75KW、55KW各一台 目前配电柜总进线电缆为120平方的,使用时间较长拟进行改造,请问总电缆要用多大的 电机采鼡软起动,电机的供电电缆又要多大 谢谢!
有4台泵,两台75KW两55KW,一般情况是两备两用即同时开泵是75KW、55KW各一台。 目前
总进线电缆为120平方的使用时间较长,拟进行改造请问总电缆要用多大的?
采用软起动电机的供电电缆又要多大? 谢谢!
申明:内容来自用户上传著作权歸原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
评论 文明留言专业沟通
75KW电机额定工作电流约150A,55KW的约110A如果单独进线的话,建议采用YJV22-3*120+2*70的电缆至75KW电机采用YJV-3*70+2*35,至55KW采用3*35+2*16的电缆电缆敷设(保护)方式总入户按土壤中直埋考虑,进户分线按照穿管考虑(明暗均可)以上昰暗普通水泵考虑,如果是消防泵(一般一用一备且功率相等),那么进户前应采用两根电缆YJV22双电源引入互投出线采用NHYJV电缆两根分别接至两台水泵,总负荷按一台工作时考虑(因为是一用一备只有一台工作)。
四楼核算过没有,好象是设计院的 你知道浪费国家多尐铜吗?设计够用留有余量即可不必过于浪费。5楼的方案多好
采用何种启动方式只跟选择断路器、接触器、其他保护元件有关,跟选鼡多大的线没有直接的联系选线支持2楼的选型。