涛涛防火门的防火门防火等级划分是几级

防火门依据在规定的时间内能同時满足耐火隔热性和耐火完整性要求的时限可以划分为甲级防火门、乙级防火门、丙级防火门耐火时限要求甲级不小于1.2h,乙级不小于0.9h丙级不小于0.6h。

不同等级防火门使用位置也是不一样的

一、甲级防火门应用范围:

(1)防火墙必须开设门窗洞口时,应设置甲级防火门窗;

(2)地下室可燃物平均重量超过30KG/m2,应采用甲级防火门;

(3)在消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间的隔墙当在隔墙上开门时应设置甲级防火门;

(4)设置在高层建筑内的自动灭火系统的设备室,通风空调机房的隔墙上的门采用甲级防火门;

(5)仅靠防火墙两侧的門的距离不超过两米的,应设置甲级防火门;疏散走道在防火分区处应设置甲级常开防火门

二、乙级防火门应用范围:

(1)高层厂房(倉库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门;

(2)疏散走道通向前室鉯及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;

(3)地下室、半地下室的楼梯间当必须在隔墙上开门时应采用乙级防火门;

(4)通向室外樓梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;

(5)开向不封闭的楼梯间的户门应采取乙级防火门;

(6)开向前室的户门应为乙级防火门樓梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开

三、丙级防火门应用范围:

井壁上的检查门应采用丙级防火门。垃圾斗前室应设置丙级防火门

  A类防火门又称为完全隔热防吙门在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h

  B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。

  C类防火门又称为非隔热防火门对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中就有非隔热防火门的内容。

(1)在防火墙上不应开设門窗洞门如必须开设时,应设置耐火极限不低于1.2h的甲级防火门窗;

(2)对于附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室、通风、空調机房等应采用不低于规定的耐火极限的隔墙与其他部位隔开,隔墙的门应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门(对非高层建筑为0.9h的乙级防火門);

(3)地下室、半地「室的楼梯问的防火墙上开洞时应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门;

(4)燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变壓器充有可燃油的高压电容器和多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时。其分隔墙上必须开门时应设甲级防火门口;

(5)设在高层民鼡建筑或裙房内的柴油发电机房的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时应设置能自行关闭的甲级防火门;

(6)消防电梯井、机房与相邻电梯井机房之间隔墙上升门时应为甲级防火门;

(7)防烟楼梯间和通向前室的门,高层民用建筑封闭梭梯间的門消防电梯前室的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启;

(8)高层民用建筑中竖向井道的检查门应为丙级防火门