四通阀线圈发熱24v可以换220V吗

故障分析:先检测内主板与四通閥线圈发熱供电正常开制热检测线圈有220V,说明电脑板及内外机连接线都正常开机制热大约有15分钟左右突然制冷,这时测四通阀线圈发熱供电正常大约10分钟后空调又制热,四通阀换向能听到换向气流声初步判定四通阀故障

故障处理:把四通阀线圈发熱一拆下,用表测電阻15KΩ正常,直接通入220V支流电发现刚开始线圈正常工作,15分钟后线圈停止发热,用万用表检测线圈电阻无穷大待10分钟左右阻值又回箌15KΩ,由此判断为四通阀线圈发熱故障,更换四通阀线圈发熱重新开机机器工作正常。

维修小结:这例故障告诫我们服务人员在服务工作時一定要有良好责任心,避免因粗心大意而造成的故障

四通阀是用来切换制冷和制热的如果要空调处于单模式工作(只制冷或者只制热)就没必要装四通阀了。直接连通管路就可以让空调只制冷或者只制热了估计楼主被缺德的维修工给忽悠了。

你对这个回答的评价是

如图所以,四通阀主要切换空调的工作模式夏季,制冷循环时室内机为蒸发器,室外机为冷暖器;冬季通过四通阀切换变为制热循环,此时室内机变为冷凝器室外机则为蒸发器。

你对这个回答的评价是

本回答由索菲特防爆电气厂提供

你是家用空调还是中央空调?

你对这个回答的评价是