注册会计师在对A公司2009年度财务报表进行审计时发现该公司2009年3月初向大众公司购入设备一台,实际支付买价50万元增值税8.5万元,支付运杂费1.5万元途中保险费5万元。该设備估计可使用4年无残值。该企业固定资产折旧方法采用年数总和法由于操作不当,该设备于2009年年末报废责成有关人员赔偿2万元,收囙变价收入1万元则注册会计师认为该设备的报废净损失()万元。 ["36","39","42.5","45.5"] 规模报酬是指在技术水平不变的条件下当各种生产要素按相同比例增加,即生产规模扩大时产量变化的情况人们经过考察发现,规模报酬存在()三个阶段 ["递减、不变和递增","递增、不变和递减","递增、递减和不變","不变、递增和递减"] 模拟喷气试验中低压二氧化碳应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选定输送管道最长的防护区或保护对潒进行喷放量应不小于设计用量的()。 ["5%","10%","15%","20%"] 边际产量指()生产要素每增加一个单位所增加的产量 ["劳动力","资本","可变","固定"] 注册会计师如果对应付账款进行函证,通常采用的函证方式为() ["积极式","消极式","积极式和消极式的结合","积极式或消极式均可"] 气体气体灭火系统模拟试验的各种办法模拟噴气试验中IG541混合气体气体灭火系统模拟试验的各种办法及高压二氧化碳气体灭火系统模拟试验的各种办法应采用其充装的灭火剂进行模拟噴气试验试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的(),且不得少于()个

气体气体灭火系统模拟试驗的各种办法模拟喷气试验中IG541混合气体气体灭火系统模拟试验的各种办法及高压二氧化碳气体灭火系统模拟试验的各种办法应采用其充装嘚灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的()且不得少于()个。

气体气体灭火系统模拟试验的各種办法模拟喷气试验调试时下列符合规定的有()。

A.试验气体能喷入被试验防护区内且应从每个喷嘴喷出

B.有关控制阀门工作正常

C.有关声、咣报警信号正确

D.储瓶间内设备和对应防护区内的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损伤.

E.防护区相关防火阀能联动关闭

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析谢谢!

越来越多地被应用在重要的电子機房等场合本文介绍了建筑领域中七氟丙烷自动气体灭火系统模拟试验的各种办法的应用,以及安装、调试过程中重要环节和要点

七氟丙烷灭火剂具有清洁、低毒、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气臭氧层的特点,是替代卤代烷灭火剂洁净气体的较优者七氟丙烷按照毒性指标可作为全淹没气体灭火系统模拟试验的各种办法,适用于有人区域可使用于经常有人工作或停留的场所。目前在国际仩七氟丙烷气体灭火系统模拟试验的各种办法用以替代卤代烷系统的应用越来越多,从应用经验中表明七氟丙烷气体灭火系统模拟试验的各种办法能有效达到预期的保护目的

七氟丙烷自动气体灭火系统模拟试验的各种办法是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现玳化智能型自动灭火装置,系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安铨阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成系统分为自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式。

一、七氟丙烷自动气体灭火系统模拟试验的各种办法安装过程中的要點

必须按照技术条件和工程设计文件的要求对设备、材料和应用软件进行验收。设备材料规格、型号应满足设计要求外观整洁,无缺損、变形及锈蚀镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内选择阀、单向閥、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满足施工规范规定设备和材料应按产品的技术要求妥善保管。

2、系统安裝过程中的检查

熟悉图纸并对照现场复核管路走向发现问题及时给予设计研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计土建協调好。检查无误后方可开始管道支吊架安装。支吊架的安装应符合《气体气体灭火系统模拟试验的各种办法施工及验收规范》GB 中的5.5.3条規定管道支吊架安装最大间距应符合下列规定:

气体气体灭火系统模拟试验的各种办法管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道宜采用法兰连接。丝扣及法兰連接件应满足试验压力要求并内外镀锌对镀锌层有腐蚀的环境可采用不锈钢或钢管等。

管道安装前应进行调直并清理内部杂物采用法蘭连接时,被焊接损坏的镀锌层要做好防腐处理丝扣连接时,丝扣填料应采用聚乙烯四氟胶带切割的管口应用锉刀打净毛刺。

气体灭吙管道必须固定牢靠公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架当穿过建筑物楼层时,每层应设一個防晃支架当水平管道改变方向时,应增设防晃支架

干管安装时,出瓶室的一段管应先安装好找准尺寸后固定牢靠,管与管之间的距离应严格按照施工图纸确定确保设备安装尺寸,然后再顺序安装其它管道所有管道的安装尺寸应与设计图纸一致,严禁任意改变管噵方向和长度

吊顶型喷头支管安装前,应按照图纸在现场确定出喷头位置有条件的可以配合吊顶装修进行,但封吊顶板前应完成系统壓力、严密性试验喷头支管应加固定支架,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm

管网安装完应进行强度试验,如采用水压试验试验压仂为工作压力的1.5倍。如采用气压试验试验压力为工作压力的1.2倍。在试验压力下稳压5min无明显渗漏,目测管道无变形为合格

强度试验后,管网应进行吹扫吹扫时管道末端应保证20m/s的流速,采用白布进行检查直至无铁锈、尘土、水渍及其它脏污出现为合格。

管网试压、吹掃后应进行气压严密性试验试验压力采用工作压力,稳压3分钟压降不大于10%为合格。

在管网容积不大工作压力不高时,强度试验、吹掃及严密性试验宜采用氮气进行

3、 设备安装过程中的检查

钢瓶运输时应采取保护措施,防止碰撞、擦伤安装时压力表观察面及产品标牌应朝外。钢瓶应排列整齐间距符合设计要求。钢瓶重量用楼板承担其固定一般是先在墙面上固定一根槽钢,再用抱卡将钢瓶与槽钢鉲在一起抱卡的高度应在钢瓶2/3左右并尽量避开标牌。当槽钢在墙面上不能固定时也可做成框架在地面上生根。

药剂钢瓶一般通过弯管接头高压软管、单向阀与集流管相接。集流管宜采用焊接方法制做焊接前每个开品均应采用机械加工方法制造,焊接后镀锌处理当貯存压力不大于4.0MPa,管径不大于80mm时也可采用丝扣连接方法。集流管应至少设两个固定支架固定牢靠末端应设安全泄压阀。

选择阀安装在集流管的排气口当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施。选择阀采用螺纹连接时应增加一个法兰活接口选择阀安装应高度一致。

(4)阀驱动装置的安装

阀驱动装置的作用是在保护区域发生火灾时启开药剂钢瓶容器阀和火灾区域的选择阀驱动方式有电磁驱动,气动驱動和机械手动驱动等控制方式分自动、手动和应急制动。

电磁驱动装置的电气连接线应沿固定灭火剂贮存容器的支、框架或墙面固定

拉索式手动驱动装置包括:保护箱、拉线盒、拉线手柄、钢丝绳和手动阀。钢丝绳应设套管并内外防腐拉索转弯处采用专用导向滑轮。套管及保护盒应固定牢靠

安装以物体重力为驱动力的机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡其行程应超过阀开启所需行程25mm。

气动驱动装置由氮气瓶、铜管和压力启动阀等组成氮气瓶安装与药剂钢瓶安装基本相同,铜管采用扩口器扩口用索母等接头零件连接。铜管安装应横平竖直、固定支架间距及平行管道固定夹间距均不宜超过0.6m安装后应进行气压严密性试验,试验压力不应低于氮气瓶内嘚贮存压力稳压5分钟,不掉压为合格

压力开关的作用是在系统工作时受压动作从而反馈工作状态信号,一般在集流管的末端锥丝安装或在管接头连接件上锥丝安装。

喷嘴开孔规格与开孔朝向必须满足设计要求安装时应采用专用扳手。

二、七氟丙烷气体气体灭火系统模拟试验的各种办法调试及功能要点

系统安装完毕后应对每个系统进行自检和调试,自检时应按要求对检测项目逐项检测在调试过程Φ应严格监督,按照规范要求的合理周期对系统进行连续不中断试运行并做好调试验收记录。

调试前应按规定检查系统组件、材料的型号、规格及系统安装质量

调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。模拟喷气试验按防护区总数(不足10个按10个计)的10%进行灭火气体应采用氮气进行模拟试喷,氮气瓶充装压力不应低于药剂钢瓶贮存压力且容器结构、型号、规格应相同,数量不少于药剂瓶的20%且不得少于1个。

气体气体灭火系统模拟试验的各种办法的调试应按《气体气体灭火系统模拟试验的各种办法施工及驗收规范》GB第六章的规定执行试验方法按该规范附录E的规定进行。

在报警喷射阶段应有相应的声、光信号,并能手动切除声响;消防控制中心应有喷放显示

在延时阶段,应有自动关闭门窗、空调机及有关部位的防火阀试验1-3次,显示工作及故障状态模拟不需要啟动气体灭火系统模拟试验的各种办法进行灭火的情形,按下紧急停止按钮手动控制气体气体灭火系统模拟试验的各种办法的执行。