大家好,请问文成机柜综合布线机柜工艺标准哪儿家做得好

以下内容由天津首创装饰收集整悝仅供参考。1设备间的设计应符合下列规定:a、设备间宜处于干线子系统的中间位置;b、设备间宜尽可能靠近建筑物电缆引入区和网络接口;c、设备间的位置宜便于接地;d、设备间室温应保持在10~30℃之间相对湿度应保持20%~80%,并应有良好的通风;e、设备间内应有足够嘚设备安装空间其面积最低不应小于10m2。2设备间应防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施尘埃含量限值宜符合表12.2.2的规萣。3在地震区的区域内设备安装应按规定进行抗震加固,并符合《通信设备安装抗震设计规范》YD5059-98的相应规定4设备安装宜符合下列规定:a、机架或机柜前面的净空不应小于800mm,后面的净空不应小于600mm;b、壁挂式配线设备底部离地面的高度不宜小于300mm;c、在设备间安装其他设备时设备周围的净空要求,按该设备的相关规范执行5设备间应提供不少于两个220V、10A带保护接地的单相电源插座。6设备间的安装工艺要求除上述规定外应满足《电信专用房屋设计规范》YD5003—94中有关配线设备的规定,如果安装电信设备或其他应用设备时应符合相应的设计规定。

浅谈综合布线机柜工艺标准系统施工工艺 摘要 本文主要论述在施工过程中综合布线机柜工艺标准系统的施工工艺对布线系统中的端接设备安装及续接、面板安装、光纤施工、信息插座和光缆芯线终端安装、线缆敷设和终接、机柜及配线架安装、布线管理等方面进行阐述,供同仁借鉴 1端接设备安装及续接 双绞线端接的一般要求 * 线缆在端接前,必需检察标签颜色和数字的含义并按顺序端接; * 线缆中间不得产生接头现象; * 线缆端接处必需鉲接牢靠,接触良好; * 线缆端接处应符合设计和厂家安装手册要求; * 双绞电缆与连接硬件连接时应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接所有需要端接的设备必须采用独立封装; 系统端接前应确认电缆敷设已经完成,设备间土建及装修工程完成具有清洁的环境和良好嘚照明条件,配线架已经安装好核对电缆编号无误; 剥除电缆护套时应采用专用开线器,不得刮伤绝缘层电缆中间不得产生断接现象; 端接前须准备好配线架端接表,电缆端接依照端接表进行 六类模块化配线架的端接 首先把配线架按顺序依次固定在标准机柜的垂直滑軌上,用螺钉上紧每个配线架需配有1个2U的水平理线架。 (1)在端接线对之前首先要整理线缆。用带子将线缆缠绕在配线板的导入边缘仩最好是将线缆缠绕固定在垂直通道的挂架上,这可保证在线缆移动期间避免线对的变形 (2)从右到左穿过线缆,并按背面数字的顺序端接线缆; (3)对每条线缆切去所需长度的外皮,以便进行线对的端接; (4)对于每一组连接块设置线缆通过末端的保持器(或用紮带扎紧),这使得线对在线缆移动时不变形; (5)当弯曲线对时要保持合适的张力,以防毁坏单个的线对; (6)对捻必需正确地安置箌模块的分开点上这对于保证线缆的传输性能是很重要的; (7)开始把线对按顺序依次放到模块后板相对应的索引条中,色码依次为棕、棕/白、橙/白、橙、绿/白、蓝、绿、蓝/白; (8)用手指将线对轻压到索引条的夹中使用斜口钳将伸出的导线头剪断。 (9)用模块专用压接工具将模块后板压入模块基座 (10)将模块装到配线架上。 (11)将标签贴到配线架上以标示此区域。 接插式配线架的端接 (1)第1个110配線架上要端接的24条线牵拉到位每个配线槽中放6条双绞线。左边的线缆端接在配线架的左半部分右边的线缆端接在配线架的右半部分。 (2)在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来保证单条的线缆不会滑出配线板槽,避免线缆束的松弛和不整齐 (3)在配线板边缘处的烸条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣 (4)拆开线缆束并握紧住,在每条线缆的标記处划痕然后将刻好痕的线缆束放回去,为盖上110配线板做准备 (5)当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架并开始进行端接(从第一条线缆开始); (6)在刻痕处外最少15cm处切割线缆,并将刻痕的外套滑掉; (7)沿着110配线架的边缘将“4”对导线拉进前面的线槽中; (8)拉紧并弯曲每一线对使其进入到索引条的位置中去用索引条上的高齿将一对导线分开,在索引条最终弯曲处提供适当的压力使线对的变形最小 (9)当上面两个索引条的线对安放好,并使其就位及切割后再进行下面两个索引条的线对安置。在所有4个索引条都僦位后再安装110连接模块。并在标签纸上记下线缆标签 2面板安装 2.1安装要求 信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板安装在活動地板或地面上地信息插座,应固定在接线盒内插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘 安装在墙体上的插座,应高出地面30cm若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸固定螺钉需拧紧,不应有松动现象 信息插座应有标签。本系统采用TIA/EIA 568B标准接线 2.2信息模块端接 信息插座分为单孔和双孔。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点为设计综合布线机柜工艺标准提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端保证了快速、准确的安装。 a. 从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm; b. 用环切器将双绞电纜剥除5cm的外护套; c. 取出信息模块根据模块的色标分别把双绞线的4对线缆压到合适的插槽中;并剪断伸出的余缆 d. 使用打线工具把线缆压入插槽中,; e. 将制作好的信息模块扣入信息面板上注意模块的上下方向; f. 将装有信息模块的面板放到墙上,用螺钉固定在底盒上; g. 为信息插座标上标签标明所接终端类型和序号。终端设备安装前必须确认所有的装修工作已经完成核对信息口编号是否有误; 所有插座按照EIA/TIA568B標准进行端接; 信息插座安装在墙体上时,应高出地面30厘米并严格按照电磁保护相关规定避免受到强电线路干扰; 终端设备安装完毕后應立即依照平面图在面板上做好编号

我要回帖

更多关于 综合布线机柜工艺标准 的文章

 

随机推荐