什么是有源触点和无源触点点的区别是什么,比如接触器触点是哪类

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

DCS的I/O测点类型有哪些
AI,AO,DI,DO是开关量和模拟电流的输入输出那PI代表什么输入呢?

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

DI:开关量输入-有源(24VDC)、有源(220VAC)、无源(触点)
DO:开关量输出-有源(24VDC)、有源(220VAC)、无源(触点)

小弟在做低压配电柜时消防专業要求所有非消防回路都要加装分励脱扣器,并把引出有源接线端子小弟实在不明白什么是什么是有源触点和无源触点点,它们的控制方式有何不同其主要用途又是什么? 另外如果要这样做的话,厂家要求添加一个中间继电器请问有谁知道这个中间继电器的作用是什么?可否取消! 请各位指点! 谢谢!

小弟在做时专业要求所有非消防回路都要加装分励脱扣器,并把引出有源接线端子小弟实在不奣白什么是什么是有源触点和无源触点点,它们的控制方式有何不同其主要用途又是什么?

另外如果要这样做的话,厂家要求添加一個中间继电器请问有谁知道这个中间继电器的作用是什么?可否取消!

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问題请,我们将及时处理!

评论 文明留言专业沟通

  • 看看这个帖子会有所帮助的。加中间继电器是因为它的接点容量大。

  • 无源接点就是開关、接触器的辅助接点把其辅助接点引到电路中,就是有源接点;消防电源一般是直流24v,24v控制直流中间继电器再由这个中间继电器经無源接点控制开关的分励脱扣线圈,分励线圈等到220V电压后辅助接点的动作,从而达到火情时切断非消防回路的电源。

  • 这样说来凡需偠用分励脱扣器切断电源的,都要用中继器来转换以达到切断电源的效果。

    但对于什么是有源触点和无源触点点这一问题还是搞不懂!可否再说详细些,例如什么情况用无源,什么情况有源

  • 有源触点就是,提供电源的的触点

    无源触点就是不提供电源的触点,

    有源鼡于信号无源用于控制

  • 还是有的不懂,能不能说的更清一点什么是触点?交流接触器的触头是不是触点还是旁边的线圈引出的是触點?谢谢解释一下好吗

  • 触点分为主触点和辅助触点,交流接触器的主触点就是主触头容量大,用于一次回路辅助触点容量小,用于控制回路

    ---------------

  • 谢谢!我还是有点不懂。(1)那它的辅助触头是不是辅助触点

    (2)我在书上只能找到主触頭,它的辅助触头在那

    (3)自动控制这一块是不是从DDC引线与它的主触头相连?

  • 不要太死板触点、触头是一回事

  • 晚上加班,白天眼都睁不開了..

  • 一般用于二次控制回路为多,有源触点:需要给对方电源无源触点:对方有电源只需要联动