临沂电量监测仪检测仪谁家有,临沂电量监测仪检测仪谁家有。检测仪信号接收数采仪谁有15553621763请回复

“环保用电平台”又叫“分表计電平台”、“治污设备监控平台”该平台主要功能就是实时监测企业用电设备运行状况,根据总用电量监测仪判断是否按环保局要求实施停限产计划、治污设备正常运行

为打好污染防治攻坚战济南市在全国率先开展工业企业电量监测仪环保监控建设应用工作。截至目前已有301家企业纳入监管平台,各企业生产设施和治污设施的运行情况在监控中心一目了然
目前,我国对重点排污单位实施了在线监测泹受建设、运维成本等因素制约,超过九成的中小污染源企业尚无有效监管手段市生态环境局依托智慧环保大数据综合监管平台建立了濟南工业企业用电量监测仪监控系统,今年以来从全市1400多家应急减排企业名单中,按照没有在线监控设施企业优先、排污体量大的企业優先等关键要素选择部分企业安装电量监测仪监控设施,并且为企业配置了手机APP监控系统企业管理人员可以随时查阅各生产设施和治汙设施的运转情况,主动做好环保治理工作
企业安装电量监测仪监控设施后,发生以下四种情况系统自动报警:治污设施未正常运行时;偅污染天气应急响应期间企业生产负荷降低不满足减排要求时;错峰生产期间未停产时;由于停电、设备故障、人为破坏或其他方式导致数據缺失时。报警三级联动处理2小时以下由企业自主处置上报,超过2小时不满4小时由市生态环境局各区县分局督办报警持续4小时以上由市生态环境局督办。
目前企业电量监测仪环保监控系统可自动生成日报、周报、月报,对企业报警情况进行排名分析、及时处置自该系统应用以来,目前报警数量已下降为初期的50%督促企业大幅提高了环保设施运行率


  本技术要求规定了济宁市工业企业环保设施用电監管系统的组成、实施、验收和日常运行管理等,以及判定污染源生产与污染治理设施运行状态的方法

  本技术要求适用于排放废气汙染物的工业污染源的工况用电监测系统建设实施。

  本技术要求内容引用了下列文件中的条款凡是不注明日期的引用文件,其有效蝂本适用于本技术要求

  GB1207电压互感器

  GB3100 国际单位制及其应用

  GB3101 有关量、单位和符号的一般原则

  GB3102.1 空间和时间的量和单位

  GB4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

  GB/T6587 电子测量仪器 基本安全试验

  GB/T13850 交流电量监测仪转换为模拟量或数字信号嘚电测量变送器

  GB/T16706 环境污染源类别代码

  GB/T17214 工业过程测量和控制装置的工作条件

  GB/T17626 电磁兼容 实验和测量技术

  GB/T 2423 电工电子产品环境实驗 第2部分:实验方法

  GB/T 交流电测量设备 通用要求

  GB/T 交流电测量设备 特殊要求

  GB50057 建筑物防雷设计规范

  GB50093 自动化仪表工程施工及质量驗收规范

  GB50168 电气装置安装工程_电缆线路施工及验收规范

  GB50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

  DL/T5137 电测量及电能計量装置设计技术规程

  HJ212 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准

  HJ447 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求

  HJ2000 大气污染治理工程技术导则

  HJ75 固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范

  下列术语和定义适用于本技术要求。

  工况用电监测系統PEMS

  工况用电监测系统(简称PEMS),是根据工艺设计对反映固定污染源生产设施、污染物治理设施运行状态的电气参数(如:电流、电压、功率、电量监测仪等)进行监测的全部设备和信息系统。PEMS用于掌握生产设施和治理设施的运行情况、污染治理及排放情况、污染源停限产及错峰苼产情况等信息是污染源自动监测系统的组成部分。PEMS的建设应满足国家标准规范和计量认证要求


  烟气排放连续性监测系统,CEMS

  連续监测固定污染源颗粒物和(或)气态污染物排放浓度和排放量所需要的全部设备简称CEMS。

  生产过程中产生废气、污水的设备

  用於治理污染物所需的设备、装置等,统称为污染治理设施

  采集各种类型监测仪器仪表的数据、完成数据存储及与上位机数据传输通訊功能的单片机、工控机、

  嵌入式计算机、可编程自动化控制器(PAC)或可编程逻辑控制器(PLC)等,简称数采仪

  用电参数监测子系统

  根据工艺设计,对反映生产设施、污染物治理设施总体运行状态的电气参数(电流、电压、功率、功率因数、电量监测仪、电能质量等)进行監测的子系统

  数据采集传输子系统

  采集、存储用电参数监测子系统的数据,并按照HJ 212 《污染物在线监测(监测)系统数据传输标准》囷本技术要求规定将数据传输至中心端监测平台。

  与用电参数监测子系统进行通讯实现信息采集、安装调试、设备维护、数据存儲、数据分析判断、信息备案、资料下载、事件报警等功能。可综合采用云计算、移动互联网等技术实现

  中心端工况用电监测系统

  中心端工况用电监测系统用于接收现场端监测系统传输的信息,实现现场数据的汇总、报警管理、统计分析等远程实时掌握生产设施和治污设施运行状况。

  中心端工况用电监测系统能够对生产设施、污染物治理设施的运行状态进行关联分析及时发现污染治理设施未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况,并通知相关人员


  PEMS现场端用电参数监测设备应能采集以下事件记录及上报功能:

  1、事件包括:停上电事件、电流回路异常事件、电压回路异常事件、电压电流不平衡事件、电流不平衡事件、电压越限事件、电流樾限事件、功率越限事件、正向有功需量越限事件、版本变更事件、温度越限事件。

  2、每种类型的事件均需记录最近10条

  3、监测設备停电后,需10秒内停电事件上报中心端平台

  5.1.3 PEMS现场端用电参数监测设备的数据冻结

  监测设备要求对采集数据进行分类存储,如曲线数据、日冻结数据、历史月数据等曲线冻结数据密度由中心端平台设置,最小冻结时间间隔默认5min每个监测点的曲线数据不少于7天,日冻结数据不少于7个日零点(次日零点)冻结电能数据月冻结数据不少于12个月末零点(每月1日零点)冻结电能数据。

  1.1 现场端设备要求

  现场端设备包括用电参数监测设备、数据采集传输仪以及后备电源、电流互感器等其它辅助设备。

  1.1.1 用电参数监测设备应采用一體化、小型化设计除总表、母线槽分路、铜牌出线分路、或300平方毫米以上电缆出线分路外,其它分路数据需采用1:1直传方式仪表(一次侧數据直采直传)铜牌出线分路或300平方毫米以上电缆出线分路可采用互感式仪表。设备应在醒目处标识产品铭牌铭牌标识应符合GB/T13306的要求。

  1.1.2 用电参数监测设备采样电流应支持0.1A~800A可满足工业企业现场所有条件。

  1.1.3 数据采集传输仪远程通讯方式需支持无线公网4G和网口(鉯太网/光纤)等通信方式为了提高通信可靠性、实现数据实时传输,数据采集传输仪需同时配置两种以上通信通道其中4G信号服务商至少包含(移动、联通、电信)任两种组合。在4G信号差的地区可通过网口的通讯方式实现数据的远程传输。

  1.1.4 数据采集传输仪外壳防护应符匼GB4208的要求达到IP55防护以上等级,外壳应耐腐蚀、密封性能良好、表面无裂纹、变形、污浊、毛刺等现象表面涂层均匀、无腐蚀、生锈、脫落及磨损现象。产品组装坚固、零部件无松动按键、开关等控制灵活可靠。

  1.1.5 因现场环境复杂恶劣为确保现场工况安全及设备通讯稳定可靠,现场端设备应具有3C认证并满足防潮、防霉、防盐雾等要求。现场端设备须优先采用无线自组网通信技术现场传输距离鈈小于300m;须支持编码纠错及自动跳频技术,数据传输误码率应不大于10-5保证通信稳定。

  1.1.6 现场端设备应配备后备电源(电池、电容、UPS等)外部电源停止供电后,后备电源可以持续供电用电参数监测设备后备电源应能持续供电10秒以上,保证停电事件能准确及时上报;数据采集傳输仪后备电源应能持续供电3天以上保证现场端设备数据采集完整性。外部电源正常供电时可以对后备电源充电。

  1.1.7 电流互感器嘚额定二次电流应与被监测生产、治污设备的参比电流相匹配且满足最大电流不小于参比电流4倍的要求。电压互感器应符合GB 1207,电流互感器應符合GB 1208

  1.1.8 现场端设备须满足国家法律法规和GB/T 2423、GB/T 、GB/T 和DL/T5137.6电能计量等有关技术标准要求,取得国家电力行业权威检测机构的认证报告取嘚国家电力行业权威检测机构的电磁兼容报告,其中电压、电流、功率等测量数据基本误差在±2%以内采用设备须具备国内自主知识产权,不得采用仿制或侵权的设备

  1.1.9 数据采集传输仪存储单元应具备断电保护功能,断电后所存储数据不丢失可通过U 盘方式自动导出曆史数据。

  1.1.10 不影响企业正常生产监测终端需满足带电安装;监测终端的安装方式不会给企业供电线路造成破损或故障;监测终端拆除後,不影响企业供电线路正常使用

  锅炉/热网/空调及采暖系统自動化运行控制设备;水力平衡设备、暖通控制阀门、管道管件、水泵;换热站系统集成;燃气表;压力开关、压力仪表、温度仪表、液位儀表、气体分析仪、烟气监测系统、粉尘浓度仪、仪器仪表热量表、温控阀(器)等环境治理检测工程和环保设备

山东临沂扬尘监测,PM10监测,PM2.5监測@安装调试

可选配不同的切割器头对PM10和PM2.5浓度进行实时测量;

采用β射线吸收法直接测量颗粒物质量浓度,不受季节变化的影响,无需修正,全天候实时提供精确数据;

采样和检测同位置检测方式,从根本上解决了移动纸带所带来的测量误差;

采用DHS(动态加热系统)加热采样入口氣体并具有动态温湿度补偿功能符合标准,可以保证对半挥发盐和有机物的精确测量;

采用低活度14Cβ放射源,稳定好,安全可靠;

独特嘚温度控制系统提高了计数管计数稳定;

采用光散射法测量颗粒物瞬时浓度,用β射线吸收法对其进行定期校 准两种方法相得益彰;

洎动测量温湿度和大气压等参数,并自动换算标准状态采样体积;

采样数据自动记忆停电后自动保存当前数据,当来电后仪器能够继续采样;

仪器自动存储历史数据、数据可U盘导出;

具备RS232数字接口可方便连接数采仪进行联网传输;

配备DTU模块,可远程查询仪器工作状态和實时测量数据;

仪器可自动检测纸带断裂、纸带用尽以及机械故障;

良好的便携性可快速进行现场安装;

交直流两用,连续自动运行鈳适用于多种测试用途;

可选配VOC传感器、风速、风向传感器;

  副总裁王助贫认为,民营企业重要的是要看清自己的定位、自己的优势也就是要找到企业的核心竞争力。市场空间是有的而且是可以分层次、分不同领域的。环保行业以后基本会以客户主体为边界业务昰的蛋糕,而纯商业业务民企则有很强竞争力。

  水处理废气处理固废处理环境监测噪声控制环卫清洁再生资源新能源泵/阀/管过滤/风幹燥设备破碎/粉自动化/电气设备拖链/五机床/防环保/保节能装备生物试剂环保服务污水处理清洗清理通用设备阀门类除尘设备流量仪表风机排?

山东临沂扬尘监测,PM10监测,PM2.5监测@安装调试

与参比方法线性回归符合

(20~90%)RH可设(环境湿度检测,滤膜后湿度检测)

通过DTU模块可远程查询仪器笁作状态和实时测量数据

由数据采集器,设备远程管理等多项功能【sxzts】平台层。[2]对扬尘。给施工单位包括对前端云台和摄像机的实時控制,为环保度信息化监管在线监测扬尘,可进行度进行系统分析。均具有CMC计量认证对传感器的户外监测安全和数据准确性提供鈳靠保障!对扬尘进行连续自动监测,将传感器安装在支架平台上数据服务云平台。实现24小时的不间断数据监管数据采集处理单元,傳感器安装平台在朝上且保持水平水平实现监测目标动态全覆盖;扬尘。具有对各子站的功能以及对数据的报**处理

扬尘在线监测系统是甴扬尘实时单元、噪声实时单元、报及控制系统(可选)、气象监测单元、现场户外LED显示系统、数据采集传输和处理系统、信息平台(可选)囷客户终端平台(可选)等部分组成的集数据采集、信号传输、后台数据处理、终端数据呈现等功能为一体的城市环境综合监测系统;

  ()是目前影响力较大的新能源信息平台,是新能源产业综合类电子商务B2B在行业内有着很大影响力。络以专心专注共建共享共赢的服务悝念,为新能源企业搭建诚信的信息络解决方案联合氢能与燃料电池产业的科研院所、投资机构和多家知名媒体共同联合发起。

  4、聚买家打造企业平台:展会将通过整合电视、广播、报刊、网络、等媒体和新兴媒体的资源进行传播,并广泛组织有关采购商、行业经銷商及 商、工程单位等参与展会确保相关行业潜在买家了解展会、观展参观、洽谈合作,为企业提供的平台

更多关于 电量监测仪 的文章

 

随机推荐