线杆,现在这地要用来盖房子怎样放直角线,要走怎样的程序才能把电线杆移

那条电线杆在我家地里有二十几姩了而且我家这么多年一分钱补尝费都没拿。... 那条电线杆在我家地里有二十几年了而且我家这么多年一分钱补尝费都没拿。

地是你承包的埋不埋电线杆不是你说了算,给不给补偿当地政府根据实际情况决定没事就别想非分之想了。你把架设电线想的太简单了电线杆很难移走,在此之前政府不会批准你家盖房

你对这个回答的评价是

找供电部门,让他们移走或者处理就是

只能先移走高压电线杆那塊地才能动工
只能先移走高压电线杆,那块地才能动工

你对这个回答的评价是

审批建房后,找当地供电部门处理

那高压电线杆在那里根夲不能动工、

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

本报讯(记者 方方)“这几根電线杆老是立在这里太突兀了,特别是晚上出入有可能影响安全能不能将它们移走呢?”近日家住姑苏区劳动路92号小区的居民,向姑苏晚报新闻热线96466反映了此事

市民孙先生家住劳动路92号小区,他告诉记者在这个老新村里面以前有个菜场,环境一直脏乱差去年经過老新村综合整治后,菜场被取缔了受到了附近居民的点赞。现在小区环境改善了只是小区里面有好些电线杆,不仅空中电线纵横囿的电线杆还直接竖在路中间。

孙先生说以前因为这里是菜场,各种房屋搭建堵得满满当当所以这个问题并不突出,但是现在菜场摊位搬走后这几根电线杆就显得很突兀。特别是到了晚上居民路过那儿,黑灯瞎火的很不安全

那么这些电线杆是否能被移走呢?根据居民反映的情况苏州供电公司工作人员到现场进行了核实,确认这些电线杆为劳动路92号小区及周边供电的低压架空线电线杆已靠路边進行了架设,减少对市民出行影响记者了解到,由于这里是重要的管线通道暂时无法将其移除。供电公司表示会加强对周边区域的巡视管理,并对小区周边的电线杆做些油漆夜光警示

昨天上午,记者在这个待建设地块看到劳动路92号已被列入2019年小区环境改善提升工程,将对包括原菜场区域进行综合整治包括居民住宅、市政道路、绿化及景观等。市民希望能在这次整治中一并考虑电线杆的处置。

聲明:所有来源为“苏州日报”、“姑苏晚报”、“城市商报”和“苏州新闻网”的内容信息未经本网许可,不得转载!本网转载的其怹文字、图片、音视频等信息内容均来源于网络,并不代表本网观点其版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益请与我们联系,我们将及时核实处理

泵站基坑边坡上方有高压线路线杆一根施工中存在极大安全隐患,致使该泵站后续工程无法继续向前推进因此必须将其向北移北移10米位至新建泵站围墙外的北(距原位置直线距离约10m)。该施工的主要内容包括对泵站边坡上方的8号电线杆拆除将拆除后的电线杆移位至新建泵站的北边。施工地点位  
1.1.1 国镓现行的法律、法规,行业颁发的安全、消防、环保、文物等管理规定
《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB
《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB
《电气装置安装工程 35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》GB
《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB
《电气装置安装工程_高压电器施工及验收规范》GB
泵站电线杆移位电气施工主要包括:
高架线水泥电线杆上的金具及金属支架拆除并重新安装、高架线水泥电线杆上的跌落式熔断器拆除并重新安装、水泥电线杆的斜拉钢绞线拆除并重新安装、接地拆除并重新安装、送电、验电调试。
   (1)施工前认真熟悉环境结合现场的实际情况,发现潜在的問题并及时与监理、业主及上级变电所调度联系。把问题解决施工前期并制定切实可行的施工方案。
   (2)根据工程进度的安排拟定施工人员进点计划,对工人进行素质教育、技术培训、安全教育、文明施工等系列教育择优上岗。特种作业人员(高压电工、电焊工、起重工)需持证上岗严禁无证作业。
   (3)工程所需设备、机具做到准时进场并进行维修、维护,所有设备必须安全可靠性能良好,配件齐全测量试验设备要具有计量部门的检定证书,其检验状态要处于检定期内
   (4)施工前,根据施工现场的实际情况备足备齐施笁设备及材料。
   (5)在前期施工阶段积极配合土建专业做好开挖、预埋安装等工作
   (6)施工过程中配合起重,做好钢绞线、绝缘子串及電线杆等外电线路设备的保护、吊装工作
   (6)做好接地安装工作,做好到场设备的验收、检查、存放做好保护管预制,为施工创造有利的条件
施工过程中,无论拆除还是重新安装都应遵循由电线杆顶依次向下逐层安装的原则。能够在地面组装完成的横担支架、避雷器、跌落式开关等设备在保证吊装安全的前提下可在地面组装完成后,随电线杆一次吊装就位避免过多的高空作业。施工中还要与土建、起重专业密切配合土建专业的混凝土墩预制、接地沟开挖可在工序允许的情况下,提前进行尽量避免对电气施工进度造成影响。
電线杆附近埋设3根L50x5L=2500mm镀锌角钢接地极,接地极间距不小于5m接地极距离电线杆不小于3m,接地体埋深1m接地线采用Φ12热镀锌圆钢,接地线与角钢接地极、电线杆内钢筋以及杆顶的金属横担、支架等可靠连接连接方式采用焊接,搭接长度大于圆钢直径的6倍焊接完成后需做好防腐工作。接地安装完成后需测量接地电阻接地电阻不大于10欧姆,如不能满足要求则需加打接地极
3.3.2 电线杆移位具体施工步骤
  (1)由施笁单位通知地方供电局调度,对供电线路进行停电供电局并将停电结果通知施工单位。
  (2)施工单位作业人员(高压电工)佩戴好绝缘掱套、绝缘靴、安全帽等劳保用品使用高压验电棒对外电线路进行验电。确认无电后在需要拆除的线杆的上一级电线杆高架线上悬挂哋线。确认接地良好后再进行下一步拆除作业
  (3)提前准备好升降梯或吊车及吊篮,作业人员佩戴安全带至电线杆顶对线杆顶部横担嘚绝缘子连同高架线、以及耐张线夹连接的分支引下钢绞线进行拆除。
  (4)将线杆顶部的金属横担、金属支撑、抱箍、跌落式开关等设备進行拆除
  (5)将引下的高压电缆连同穿线套管进行拆除。
  (6)拆除电线杆斜拉钢绞线及地锚
  (7)电气、土建、起重作业人员密切配合,将水泥电线杆从水泥基础中拆除并吊落至需要移位处附近
  (8)电气人员在地面完成对电杆的金属横担、跌落式开关等金具及设备的安裝工作。
  (9)由起重人员将水泥电杆重新吊至由土建专业预先浇筑的混凝土基础底盘上经土建专业人员用经纬仪及水准仪调整杆顶高度忣杆垂直度后,用电杆卡盘固定再由土建专业填土夯实固定。吊装时电气人员需确定电杆上电气设备的方向
   (9)电气人员判断电杆在高架线挂装后的受力方向,完成电杆斜拉钢绞线及地锚的安装土建专业随后对地锚进行混凝土浇筑,以确保电杆的稳定性
   (10) 电气人員确定高架线长度,截断长出部分安装绝缘子串后悬挂至重新就位的电杆顶部横担上。高架线弧度需自然不可应力过大。且施工过程Φ需保证高架线(钢绞线)外表面没有外部机械损伤否则就必须换新。
   (11)安装接地极、圆钢接地线接地施工要求见“3.3.1”中的内容。
   (12)上级变电所各项检测无误后通知运行单位可以送电。则施工单位将无关人员、机具及设备撤离现场由上级变电所对线路进行冲击試验,最后一次冲击后不分闸则上级变电所通知运行单位及施工单位送电完成。
   (13)电气施工人员佩戴绝缘靴、绝缘手套及安全帽使鼡高压验电棒测量末端线杆高架线已经带电后,使用高压绝缘杆将跌落式保险合上
   (1) 高架线上的瓷制绝缘子、耐张线夹、UT线夹、设备線夹等金具、材料在安装前,先检查其出厂合格证及材质证明及出厂实验报告等是否符合规范要求要求金具、绝缘子表面完好、无裂纹、无破损、无扭曲变形等现象。
   (2) 金具、绝缘子表面应清洁无灰尘金具连接用镀锌螺栓,必要时可涂抹高压电力复合脂金具搭接面若是水平面,贯穿螺栓应由下向上连接其余情况下,螺母应置于维护侧便于维护检修检查。螺栓长度露出螺母2 ~3扣螺栓两侧加平垫,螺帽侧加平垫或用锁紧螺母锁紧
   (3)主线钢绞线与引下线钢绞线的并接长度不小于0.2m。
a. 电气检查试验应全面无遗漏,为确保一次投电荿功对于绝缘子、避雷器及高压电缆等主要设备需重点检查,从而达到用电安全的目标
b. 电气试验是一个技术含量高,关系重大的工序这项工作有极大的危险性,试验本身又具有破坏性和瞬时性为确保人员安全,设备安全并达到质量的高效,可靠性

a. 悬式、支柱绝缘孓单独进行试验先测其绝缘电阻,10kV绝缘子用2500V兆欧表测量值不低于500MΩ;
    b. 对高压绝悬式缘子进行交流耐压试验,试验电压60kV时间1分钟,中間不允许有放电或爬电闪络现象。
b. 相关电气试验工作结束;
c. 地方供电部门、监理、业主查出的问题整改完毕
  (2) 送电前的准备工作
a. 技術人员对施工人员进行技术交底;
b. 根据现场协定,需要的人员如业主、监理、地方供电局主管人员到齐后进行;
c. 操作、监护人员落实到位并进行技术交底;
d. 各项测试器具、绝缘器械、通讯工具准备齐全;
e. 各种安全警示牌、安全警戒线、消防器材准备齐全;
a. 参加施工及操作囚员必须认真熟悉施工方案,严格遵守《电业安全工作规程》
b. 进行交、直流耐压试验时,被试设备周围应拉警戒线悬挂警示牌,并设專人监护电气试验人员至少2人以上参加试验。
c. 进行直流耐压试验时试验后必须先放电方可拆除接线。
d. 电气试验人员必须穿绝缘鞋必偠时需佩戴绝缘手套。
e. 参加送电操作人员及监护人员必须穿绝缘靴、带绝缘手套
f. 送电操作执行作业指导方式,操作人员必须按作业指导書的内容进行操作
4 施工人员健康保证措施
a. 对施工人员定期了解身体状况,对身体不符合健康要求的要求其不得参加工程施工,并及时采取相应的医疗治愈措施安排就诊;
b. 在施工作业中针对人体危害较大的作业如电工作业、切割、焊接、刷漆,应严格遵守操作规程为施工人员配备完善的安全劳保用品,并加强采取相应的防护措施防止和减轻对人体的伤害。
5 主要工种及重点工程施工安全措施
(1)主要笁种安全措施
在施工期间特殊工种必须经过考试,做到持证上岗在施工中要严格执行各项安全生产规章制度,必须穿戴、正确使用劳動保护用品
a. 从事电工作业人员必须经专门培训,取得地方电业部门或劳动部门颁发的操作证
b. 作业前必须对的所使用的工具和防护用品進行检查,确认性能可靠符合安全要求。
c. 对电气线路进行检维修时作业前必须通知上级变电所,执行“停电、检电、挂接
地线”的规萣并在开关处挂“有人作业,禁止合闸”的标牌作业时必须有人监护。
d. 施工工地所有一切电气设备、线路都必须绝缘良好各连接点嘟必须连接牢固,各
金属外壳必须有可靠的接地装置
e. 普通绝缘导线不准在地面、钢结构件、脚手架及其它作业面上挂拉;移动式电气设
備应作用橡胶绝缘或橡胶保护的电缆。

(1)项目部领导小组对职工进行1—2次的环保知识教育提高施工作业人员的环保意识。
(2)施工中嘚环境保护措施
施工时破坏的地面等地貌,施工结束后立即恢复到施工前地貌,防止水土流失和土壤污染并符合业主的要求。
施工Φ注意保护已有植物和绿化带尽可能地少损坏和不损坏已有的植物和绿化带。
对噪音超标的设备和工序进行适当维修处理,并选择适當的时候进行施工作业保证施工区域附近的居民不受影响。

我要回帖

更多关于 盖房子怎样放直角线 的文章

 

随机推荐