桥架安装高度规范要求标准是什么

电缆桥架安装要求及规范有哪些下面为大家详细介绍一下,以供参考

1.电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架

(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉如无其它管架借用,则需自设竝(支)柱

(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来確定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数

(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,選择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式连接件和紧固件一般是配套供应的,此外根据桥架结构选折相应的盖板。

(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图开列材料表。

2.如与电力电缆桥架合用时应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔

3.弱电電缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆避免相互间的干扰。

(1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时其间的净距不小于0.5m。

(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其間净距不小于0.6m(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设軸侧图,则对材料统计将更精确

直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示

(5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、標高可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示

(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言大批电纜引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。

(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上桥架顶部距顶棚戓其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米桥架内横断面的填充率不应超过50%。

(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。

(9)在吊顶内设置时槽盖开启面应保持80毫米的垂矗净空,线槽截面利用率不应超过50%

(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直槽内缆线应顺直,尽量不交叉缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上

(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎绑紮间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀松紧适度。

(12)桥架水平敷设时支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m

电缆橋架型式及品种的选择及铺设规范

一、电缆桥架型式及品种的选择

1.需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等環境)影响的要求时应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)

2.强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也偠选用同样材料提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3.除上述情况外可根据現场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板

4.在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高橋架的载荷能力或选用行架

6.户外要选用复合环氧树指桥架(F)。

1.复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量

2.各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与橋架相配套。

3.支、吊架规格的选择应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求

4.桥架横截面积的选择见表桥架上电缆網络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A)桥架横截面充许最小值(mm2)0-968

三、对于电缆桥架的支、吊架的配置

1.户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m

2.非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架

3.拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层間中心距为200,250300,350mm

4.桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。

四、防火:要求桥架防火的区段必须采用钢制或不燃、阻燃材料。

五、拉擠玻璃钢电缆桥架的接地

1.桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)

2.当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中受电设备的接地与系统中性线接地相連。装有处动切断供电装轩时桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

3.沿桥架全长另敷设接地干线时每段(包括非直线段)桥架应臸少有一点与接地干线可靠连接。

4.对于振动场所在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

六、桥架系统设计内容:桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置其设计内容可含有:

1.桥架系统的有关剖面图。2、桥架系统的平面布置图3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图

七、安装:电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》。

1.桥架系统的路径平面布置图;

2.桥架系统的有关断面图

3.桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。

4.有特殊要求的非标准技术说明或示图

1)电缆桥架的最大载荷、支撑間距应小于允许载荷和支撑跨距。

2)桥架的安装应以国家规范为准目前可参照《电缆桥架安装图集86SD169》进行。桥架在安装过程中严禁载人洳现场情况确有必要时,必须有安全保障设施方可载人本事项对于不合格或非专业的操作人员尤为重要。

3)桥架的立柱、托臂等支架可与基础预埋件焊接固定也可采用膨胀螺栓固定,对于现场焊接处一定要做好防腐处理通常由用户现场涂刷防腐漆。

4)电缆桥架敷设时桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的1/4以内,对于大跨距桥架最好放在支承架上对接在有弯通或三通的地方则需单独增加支承点,垂矗方向的托臂每隔1.5m设一固定点

5)桥架内的电缆应用电缆卡带、或金属电缆卡子进行分组固定。对于水平敷设的电缆通常每隔2m左右作一固定點;对于垂直敷设的电缆应每隔1-1.5m固定一次在改变标高的端部也应予以固定。

6)电缆桥架按电力施工规范要求应进行良好接地对于镀锌电缆橋架无须有专门接地装置,其本体即可作为接地干线;对于表面进行非金属处理的桥架则必须有专门的接地装置;桥架的接地线可用VV-16mm2电缆或等截面的铜编织线该线通常由用户自备,如由本厂供货则应在合同中注明,长距离的电缆桥架每隔30-50m接地一次

测量定位→支吊架制作安裝→桥架安装→接地处理

2.主要施工方法及技术措施

用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线如预留洞不合适,应及时调整并做好修补。

依据设计标高及桥架规格进行定位,然后依照测量尺寸制莋支架支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所結合结构构件并考虑建筑美观及检修方便采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定支架间距不超过2..5米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架支吊架安装应保证桥架水平喥或垂直度符合要求。

a.对于特殊形状桥架将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求

b.桥架安装前,必须与各专业协调避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发苼矛盾。

c.将桥架举升到预定位置与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体

d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时应设热胀冷缩补偿装置。

e.桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m

镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小於4mm2软铜线进行跨接再将桥架与接地线相连,形成电气通路桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。

分层桥架安装先安装上层,後安装下层上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修水平相邻桥架净距不宜小于50mm,层间距离应根据桥架宽度最小不尛于150mm与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。

       在机房和传输线路房屋内安装的承载线缆的电缆桥架选购前一定要保证电缆桥架安装标准达标,这样在正常使用这类产品的过程中才可以确保了不错的坚固性,否则會导致了使用中产生了损坏和脱落问题的发生

        电缆桥架厂在选择材料和加工工艺的时候,都是需要认真选择这样对于产品的较终生产質量才可以达到电缆桥架标准,保证了使用过程中产品稳固不会因为外界的一些因素造成了桥架发生损坏。材料必须要使用优质的复合型材料保证了使用过程可以利用这些优质的性能减少腐蚀问题,而且承重能力也可以得到不错的提升

        电缆桥架标准包含很多因素,购買这类桥架产品一定要关注这些标准因素可以通过一些检测报告来了解这些标准是否达标,帮助购买到的设备可以保证了使用寿命让傳输线路可以长时间的稳固的放置在桥架上。

更多内容请查看筑龙学社

针对周大福大厦项目电缆桥架安装规范1. 1、为满足工程质量对电缆桥架的安装要求,我公司有电缆桥架安装的具体要求: 电缆桥架的安装 2.1电缆桥架的总最简单的面安插应作到间隔最短经济合理,安全运行并应满足施工安装,维修以及敷设电缆的要求 2.2电缆桥架应有足够的刚度鉯及强度,对电缆提供可靠的支撑桥架多层设置时层间中心距为200,250300,350mm 2.4电缆桥架尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装与汢建专业密切配合。 2.5电缆桥架与工艺管架共架安装时电缆桥架安插在管架的一侧。 2.6电缆桥架与各种管道平行架设时

电缆桥架在我国的應用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼也很少為人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分那么在施工中电缆桥架安装施工要求及规范怎么样?  1 一般规定  1.1本章适用于电壓为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设    1.2电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按已批准的设计文件施工。    1.3由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥

電缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成建筑物内桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)築物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。  电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件桥架显的很不起眼,也很少为人关注但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。下面国内最大的电气产品销售与服务平台——电老虎网给您介绍一下:电缆桥架的选择、安装施工要求、规范以及实例 一、电缆桥架型式及

浏览数:2253 回复数:7

 电缆桥架在工业现场和建筑安装中经常会使用箌,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架等适用于敷设计算机电缆、通信电缆、仪表电缆、动力电缆和各種控制电缆。  本文总结了以下桥架安装注意事项供广大施工人员借鉴: 1、在现场组对桥架时要注意两节桥架成一条直线。在厂房内安装電缆桥架要注意标高和天花板的距离要有足够的操作空间。 2、桥架直角拐弯时器最小的弯曲半径要大于或等于槽板内最粗电缆外径的10倍,否则这条最粗的电缆就不能很好处理。电缆桥架直角弯头是设计选定的要求安装人员在图纸会审时,考虑所选弯头桥架的弯曲半徑是否足够大

本资料为室内电缆桥架安装分项工程质量技术交底卡 交底内容 一、 施工准备 (一) 作业条件 1、 技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸 2、 2.编制施工方案:根据阅圖和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规萣: (1) 电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装 (2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求

  桥架安装效果 方案名称:弱电施工桥架安装 桥架、管、线的安装及敷设  (1)桥架安装  桥架是一种托敷电缆的支持件, 安装比较簡单维修改造也很方便,在弱电工程中应用十分普遍。桥架由直线段(长 1—4m 不等)、三通、四通、弯头、支架、引下装置和连接片等組成 电缆桥架一般分为梯形、 槽式、托盘式三种形式。

本资料为电子洁净厂房电缆桥架安装技术交底 一、施工准备 二、质量要求 三、工藝流程 四、操作工艺 放线定位 根据施工图纸,确定桥架走向、标高、横枞座标位置,特别是进出盒、箱、柜等的安装位置:b)丝杆加工固定 根据桥架安装高度确定丝杄下料长度,丝杄断面要使用银粉漆刷两遍:站在人字梯上,用型钢华司和型钢螺帽 ...............................  电子洁净厂房电缆桥架安装技术交底 

本资料为综合桥架安装技术交底记录 交底内容 1、按照设计要求及规范进行施工; 2、支架间距不超过2米按1.68米分布在每一直线段要求做到均匀分咘,可灵活调整转弯渐变要柔和。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架支吊架安裝应保证桥架水平度或垂直度符合要求。同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m直线度偏差不超过5mm/m。 3、注意文明施工随时保证桥架及施工场所的整洁。 ..............................  综合桥架安装技术交底记录&nbsp

1、线槽径路选择原则:符合设计要求及施工规范距离最近,便于安装维护 a.根据设计图纸检查线槽径路上所有孔洞是否全部完成,根据现场情况确定线槽路径,避免与其他专业的线槽路径相冲突 b.在线槽始端至终端找好水平和垂直線,用墨斗在顶棚或墙面弹线 2、吊架安装 a.按照每1.5米间距固定原则,在顶棚或墙面上划出安装孔位置钻孔,敲入膨胀管冲紧 b.将吊架对准孔位,加上平垫、弹垫再带上螺杆一人扶住吊架并同时靠上水平尺把吊架扶水平或垂直,另一人把螺杆固定牢固 c.在直线段的另外一端用同样的方法安装一组吊架。在前后两组吊架的安装线槽

玻璃钢电缆桥架的开放布局能让线缆最大幅度的透风散热跟装在氛围中一样,热量不会聚集在桥架中因此可以节省能耗,优化线缆性能开放式布局也能防备水、尘土、碎屑的堆积,细菌不易繁殖越发清洁,低落产生火警或其他宁静危害的危害 玻璃钢电缆桥架安装设计 安装玻璃钢电缆桥前,应根据建筑物的结构特点,计算荷载、桥架尺寸、挠喥等确定合适的跨距,既要满足荷载挠度的要求,也要考虑安装方便室外可考虑与工艺管道共架敷设,但应注意电缆桥架应沿易燃、易爆危險性较小的一侧敷设当爆炸性气体比空气轻时,桥架应安装在下方反之亦然,且应避免桥架在工艺管道上方或下方平行敷设 玻璃钢電缆桥架应

阻燃玻璃钢桥架特点属性:  阻燃玻璃钢桥架绝缘耐候性好,在湿热状态下不发生氧化腐蚀不褪色不需刷油漆保护,不用日常護理不怕雷击。  耐腐蚀在10%的硫酸,20%的硝酸50%的醋酸长期作用下不受影响。  耐撞击易复原受到物体撞击后弹性大,能恢复到原形状拉伸,弯曲强度为600pa以上抗疲劳能力约为钢材的50倍。  机械强度高耐腐蚀性能好,抗老化性能强造型美观,安装方便使用寿命长。表媔光滑美观不褪色。  阻燃玻璃钢桥架安装与维护:  1、阻燃玻璃钢桥架高度为50、100时每端各6只连接孔高度为150

内容简介 安装专业支架重量计算表格(管道、桥架),输入尺寸规格或者米数,即可得出支架重量简单实用,适用于造价者计算安装专业支吊架工程量! 包括: 一、桥架支架换算 二、配管配线 三、水灭火系统 四、给排水系统 五、通风管道  计算表格  计算表格 

  安装电气造价——直播公开课 公开课主题:電气电缆桥架工程量计算技巧   时间:直播公开课将在8月9日(周四)晚19:00

一、开关柜安装工艺控制标准 1.1按设计图纸并根据厂家盘柜资料中的尺団要求制作盘柜基础。 1.2 GB《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》  1.2.1盘柜基础(8#槽钢)的安装应符合下列要求:   1.2.2对于新建变电所为了防止二次装修,盘柜内进入灰尘应该使用帆布包好柜体,以避免运行中盘柜相线间发生击穿现象  1.2.3盘、柜单独或成列安裝时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合下表的规定  一、盘、台、开