标有220v/38Ov轴流深井泵泵可以接220v电源吗

同步排吸消防泵是一种处于液位の上进行安装的自灌式取水消防泵因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m进口管路水平距离可达千米。与此同时该泵无需建造地丅泵房,节省土建投资造价缩短工期,避免淹没泵房事故的发生深受市场好评。同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CF认证全国各哋消防部门必须强制认可。具体可加我为QQ好友,手机李经理

5.1.9 轴流轴流深井泵泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上并应符合下列规定:
      1 轴流轴流深井泵泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m且海拔高度每增加300m,轴流深井泵泵的最低淹没深度应至少增加0.30m;
      2 轴流轴流深井泵泵安装在消防水池等消防水源上时其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据沝力条件经计算确定并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度并应满足水泵气蚀余量的要求;

条文说明 5.1.9 本条第1款~第3款为强制性条文,必须严格执行本条规定了轴流轴流深井泵泵應用的技术条件。


水井在水泵抽水时而产生漏斗效应为保证消防水泵在150%的额定出流量时,轴流深井泵泵的第一个叶轮依然在水面下规萣轴流轴流深井泵泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求在水泵出流量为150%额定流量时其最低淹没深度应是第一个水泵叶輪底部水位线以上不少于3.2m。
海拔高度高水泵的吸上高度就相应减小,水泵发生气蚀的可能增加为此规定且海拔高度每增加300m,轴流深井泵泵的最低淹没深度应至少增加0.3m
      2 本条规定了轴流泵湿式深坑安装的技术条件。轴流轴流深井泵泵吸水口外缘与深坑周边之间断面的水流速度不应大于0.30m/s当深坑采用引水渠供水时,引水渠的设计流速不应大于0.70m/s轴流泵吸水口的淹没深度应根据吸水口直径、水泵吸上高度和流速等水力条件经计算确定,但不应小于0.60m;

本内容由消防资源网()提供相关问题请加公众号cn00119留言反馈。

我要回帖

更多关于 轴流深井泵 的文章

 

随机推荐