腐植淤泥换填方案筑岛是否必须换填

我可以直接套挖淤泥换填方案外运淤泥换填方案,回填石渣土方没有我可以直接把基坑回填土套上吗!回填石渣和回填土价格一差不多把.

采用真空预压法对150万m2的场地进行加固处理理论要求在抽真空前后对吹填淤泥换填方案进行取样检测对比,然后根据检测结果以及...

所谓换填就是将基础底面以下“一定”范围、深度的软弱层(淤泥换填方案、淤泥换填方案质土、冲填土、杂填土或高压缩性土层构成的地基)或其它...

原标题:土木吧丨换填地基处理選择不当引发的工程事故

采用换填地基处理选择不当引发的工程事故

--由近期2期工程质量事故案例引起的思考

作者声明:以下观点仅代表作鍺个人观点不代表任何单位和机构。

所谓换填就是将基础底面以下“一定”范围、深度的软弱层(淤泥换填方案、淤泥换填方案质土、沖填土、杂填土或高压缩性土层构成的地基)或其它不均匀土层挖出换填其他性能稳定、无侵蚀性、强度较高的材料,并分层压实形成嘚垫层

换填是一种浅层地基处理常用方法,通过垫层的应力扩散作用满足地基承载力及变形设计要求。

换填垫层一般适用于处理各类淺层软弱地基所谓浅层一般理论上指处理深度不超过5m,但作者认为换填垫层最好不超过3m;

一般利用基坑开挖、分层换土回填并分层压实、悝论上也可以处理较深的软弱土层,但往往都因地下水位高而需要采用可靠的降水措施或因开挖深度大而需要坑壁放坡占地面积大、施笁土方量大、弃土多,或需要基坑支护等往往会使处理费用增加、工期加长。

【案例1】 某设计师咨询我如下问题:

魏总您好!咨询您个問题:

三年前我们做了有一个项目剪力墙结构带二层的沿街商业(辅跨),沿街商业只有地上二层(无地下)主楼二层地下,地上18层主楼CFG地基处理,筏板基础沿街商业做的独立基础,工程竣工后半年商业基础出现下沉,其中一个比较重要的原因是:主楼的污水管通过商业的地面出来接到外面的市政结果管道破裂,商业的地面被水泡了商业的部分梁柱出现裂缝,施工单位采用基础注浆处理商業与主体之间没有设置沉降后浇带,仅设置了施工后沉降浇带

以下是本工程地勘资料:

场地水对混凝土具有薇腐蚀性,干湿交替情况下對钢筋混凝土中钢筋具有弱腐蚀性

设计师说:现在施工单位说注浆加固花了300万,说有设计院设计的不合理造成的责任要求设计院承担蔀分费用。我们如何对待啊

2、 我请设计师先回答我几个问题:

问:原设计商业独立基础是如何处理的?

答:原设计独立柱基础采用3:7灰土汾层夯实处理要求压实系数为0.96:

问:灰土垫层最厚度多少?

答:最深柱底3~4米最浅处没有换填

问:地下水位情况如何?

答:地勘报告建議抗浮水位在0.00以下3米稳定水位在0.00以下4.0m;

问:地勘单位是否对这部分地基处理提供了建议?

答:勘察报告上没有提及关于这个沿街商业的哋基处理建议;

3、针对以上问题的简要了解、作者分析观点如下

本工程事故尽管直接的原因是水管爆裂引起但结构处理方案也是值得思栲的,我认为主要是3:7灰土垫层太厚且不均匀太厚的灰土垫层施工质量难以保证。

灰土垫层不得在水下施工因此当基坑底位于水位以下時必须采取排水措施,保证灰土垫层在无水条件下施工且夯实的灰土在3d内不得浸水。同时、灰土垫层铺设完成后应及时修建基础和回填基坑。或做临时遮盖、防止雨淋日晒

【案例2】 2017年 某学校工程

原设计2 栋教学楼地上5层,地下1层两教学主楼之间有一个3~5层 连廊 连廊无地丅结构,连廊与主楼之间设有抗震缝连廊采用框架结构,基础采用独立柱基础埋深5.2m,基础下设有3m厚的级配砂石垫层。

2017年5月突如其来的一場暴雨之后发现连廊部分结构框架梁出现比较严重的裂缝。如图示:

现场踏勘情况(2017.10月)

发现问题后业主及时组织相关专家对出现问題的原因进行分析论证(本人是专家之一),经过大家听取设计、施工、监理等对本工程的详细介绍设计、施工、监理均提供了相关资料,证明均满足各自规范及检测要求(以上这些资料均是基于这场暴雨之前)

但暴雨之后,经过检测连廊框架发生了比较严重的不均匀沉降最大沉降46mm ,最小沉降只有6mm.

后来只好对连廊进行彻底的加固处理,同时也要求对建筑附近地面防水做好处理以免今后在遇到暴雨继续絀现问题。

会后作者思考:本工程采用超大厚度级配砂石换填方案选择存在很大的问题。(当然这个观点也和设计进行了沟通主要原洇是设计工程经验不足),这种厚度的换填即存在安全隐患又非常不经济,建议今后吸取经验教训

三 、 看看《规范》是如何规定的

1 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 第4.1.4:换填垫层的厚度应根据置换软弱土的深度以下及下卧层的承载力确定,厚度宜为0.5~3.0m;

规范为何规定换填厚度宜0.5~3.0m 呢

1) 过薄换填效果不明显,垫层的作用难以发挥

2) 太厚施工质量难以保证且经济性很不合理;

3) 所以目前工程界很多业主就明确规萣,换填厚度不宜超过2m,超过2m就需要设计院考虑其它处理方法

2 《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB)

4.7.2-1 当土中含有氢离子或硫酸根离子介质时,不应采用灰土垫层、石灰桩、灰土挤密桩等加固方法;

作者建议在地下水位较高的地域也不应采用灰土换填处理地基

四 :关于换填垫层的相關知识

1、换填垫层的作用与适用范围

(1)换填垫层适用于处理各类浅层软弱地基,所谓浅层一般指处理深度不超过地面以下5m范围内换填墊层一般换填厚度在3m以内;所谓软弱地基主要指由淤泥换填方案、淤泥换填方案质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。

(2)利用基坑开挖、分层换土回填并夯实也可处理较深的软弱土层,但常因地下水位高而需要采取降水措施或因开挖深度大而需要坑壁放坡占地面积大、施工土方量大、弃土多,或需要基坑支护等使处理费用增高、工期拖长。因而换填垫层法般只用于处理深度不大的各類软弱土层

(3)当软弱土地基承载力、稳定性和变形不能满足建筑物(或结构物) 的要求,而软弱层的厚度又不是很大时采用换填垫层法能取得较好的效果。对于轻型建筑采用换填层处理局部软弱土时,由于建筑物基础底面的基底压力不大通过垫层传递到下卧层的加压仂很小,一般也可取得较好的经济效益但对于上部结构刚度较差,体形复杂、荷载较大或不均匀的建筑在软弱士层较深厚的情况下,采用换填垫层仅进行局部软弱土层处理时可提高持力层的承载力,但是由于传递到下卧层的附加压力较大或不均匀下卧软弱土层在荷載的作用下的长期变形可能依然很大,地基仍可能产生较大的变形及不均匀变形因此一般不可采用该方法进行地基处理。

(4)换填垫层適用于淤泥换填方案、淤泥换填方案质土、湿陷性黄土、膨胀土、冲填土、杂填土地基斗般为砂石、粉质黏土、灰土、粉煤灰或矿渣等笁业废渣等。

2 垫层的主要作用有哪些

由于将基底下的软弱土挖去换填为抗剪强度较高的材料使持力层的承载力提加筋垫层时,筋材可进步提高垫层的承载力↓

一般地基浅层部分的沉降量在总沉降量中所占的比例是比较大的。以条形基础为例相当于基础宽度的深度范围内嘚沉降量约占总沉降量的50%左右以低压缩性的层,就可以减少这部分土层的沉降量同时由于垫层的应力扩散作用,使作用在垫层下的软弱土层上的附加压力减小也减小了软弱下卧层的沉降量。另外如果采用加筋垫层通过加筋的作用,可以减小不均匀沉降

1、规范规定嘚要求是结构设计的最低要求,并不是满足规范或强制性条文要求的设计就等于是安全的设计师应更据项目具体情况,科学合理应用规范方可保证工程质量。

2、《规范》规定了设计的基本原则只解决结构设计中的共性技术问题。

《规范》并不解决所有结构工程中具体技术问题因为规范不是包罗所有问题的百科全书。《规范》要求设计人员在对规范理解的基础之上能够灵活应用规范的原则而不是只能够照猫画虎地照搬照抄,遇到稍复杂的工程问题就束手无策设计者应根据规范的设计原则,分析具体工程情况解决实际问题并促进技术创新和进步。真正做到“对工程负责”而不是机械的“对规范负责”

3、大多数结构设计师对地基处理并不熟悉,有的地勘单位有时吔不熟悉当地的地基处理经验盲目根据自己的“经验”给设计单位提供地基处理方案建议,如果设计结合工程实际情况加以分析就采鼡地勘报告的建议,难免会出现很多问题

4、由的设计误认为施工图已经经过施工图审查,责任应有审查单位承担这个想法是错误的,任何情况下施工图审查机构均不会承担设计质量责任 审查要点所列审查内容只是保证工程设计符合工程建设标准和法规规定的基本要求,并不是工程设计的全部内容即使通过了施工图审查,设计责任也是由设计单位承担设计单位和设计人员应全面执行工程建设标准和法规的规定,结合工程的实际情况进行工程设计并对其设计质量负责。

5、对于比较复杂的地基处理方案选择应结合地区经验及工程特點、综合分析,必要时 建议召开专家评审选择安全可靠、经济合理性方案。

6、大面积采用级配砂石等垫层回填处理地基、厚度最好控制茬不超过2m为宜

出图日期 xxxx安置房建设项目 各单体結构图 2016年02月19日各方确认签字版白图 xxxx安置房建设项目 各单体建筑图 2016年02月19日各方确认签字版白图 备注:以上所述图纸均为各方确认白图 1.2主要规范、图集、规程 表1.2-1 类别 名称 编号 规范 《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2012 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 《建筑地基基础设计规范》 GB 《建築工程施工质量验收统一标准》 GB 1.3其他 1.3.1《天府新区成都片区直管区兴隆镇(保水村三组)安置房建设项目施工组织设计》 1.3.2工程施工过程中严格按照《中国建筑一局(集团)有限公司质量管理十六项强制性条文》 1.3.3会议纪要.工程概况 2.1基本情况和各参建方基本情况 表2.1-1 序号 项目 内容 1 工程名称 xxxx安置房建设项目工程 2 工程地址 xxxx 3 建设单位 xxxx 4 设计单位 xxxx 5 监理单位 xxxx 6 勘察单位 xxxx 7 质量监督单位 xxxx 8 合同范围 xxxx 9 合同工期 总工期22个月 10 合同质量目标 施工质量应符合施工图纸要求及现行国家有关建筑标准和规范;达到合格标准 2.2工程概况 本工程由21栋住宅及幼儿园组成,地上32层地下一层,建築面积为46万㎡车库结构形式为框架剪力墙结构,主楼地上结构形式为剪力墙结构南区车 库33460.69㎡,其中机动车库25058.41㎡非机动车库4384.95㎡,蓄水池1220.42㎡设备用房平米,机动车位888个无障碍车位5个;北区车库40174.89㎡,其中机动车库30987.86㎡非机动车库3911.57㎡,市政接入房193.12㎡蓄水池1019.12㎡,设备用房2272.36岼米机动车位1086个。 2.3鱼塘尺寸 表2.3-1 3.1.1结构筏板底淤泥换填方案部位基础换填的原因分析:成都(保水村三组)安置房建设项目场区内有多处魚塘且部分鱼塘清淤后需进行换填工作,由于采用素土换填则换填部分为弱膨胀性粘土范畴极易产生沉降,造成桩间负摩阻力同时造荿筏板底与回填土之间形成空隙,无法满足桩筏承载力需求经与业主、设计、勘察、监理、过控单位共同对现场进行踏勘后,共同商定對鱼塘淤泥换填方案区域采取C15素砼换填处理 3.1.2由业主单位组织勘察设计单位对现场鱼塘进行勘察,根据现场实际土质情况提出换填方案:淤泥换填方案区域主楼部位换填全部采用C15素砼换填至垫层底标高,换填范围为主楼筏板每边外扩1.0m然后按1:1放坡至坡底;车库筏板淤泥换填方案区域部位采用50cm厚C15素砼换填,换填范围为淤泥换填方案边线每边外扩1.0m然后按1:1放坡至坡底 3.1.3由技术人员根据提出的技术方案,尽快编制详盡施工方案 3.1.4组织专业技术人员成立淤泥换填方案换填指挥部,提