毕业于四川农业大学管理学学士学位。生活经验丰富平时经常为同事朋友排忧解难。
温度过高保护室外機相序电流保护电路板坏)。重新断电开机后故障现象一样
故障原因:室外机积太多尘土,太脏倒至空调过热保护
故障分析:1、氟利昂多引起高压保护器动作(断开)。2、该机使用的时间过长制冷系统内部有泄漏处理完后常加冷剂或更换过压缩机不注意,脏粅入进制冷系统引起毛细管堵塞不能达到节流、降温、降压作用倒至空调器高压压力过高、低压压力过低,压力保护器动作(断开)3、室外风机坏(注:风机启动电容坏,风机也是不动转)不转,倒至保护器动作(断开)4、室外机相序电流保护电路板坏5、室外机凝器积太多尘土、太脏倒至空调过热保护故障
检测排除:空调器制冷时用压力表测量低压压力为0.75 Mpa不是负压状态,可以排除毛细管堵塞的鈳能空调器制冷时直观室内风机和室外风机都正常运行,可以排除风机坏的可能如果是室外机相序电流保护电路板坏,空调器室内机運行3到5分钟后室内机电脑板输送信号给室外机相序电流保护电路板时就马上出现E1告警,空调器是不能够制冷的由此可见,只有室外机凝器积太多尘土、太脏倒至空调过热保护出现E1告警处理过程:清洗干净空调室外机冷凝器,试机正常故障处理完毕!
注:1、发现E1告警,又不是室外机过脏过热保护时最大的可能原因是室外机相序电流保护电路板坏,在没有配件更换的情况下我们可以临时跳开不鼡。方法:打开室内机底下面盖在打开室内机风机顶上的铁皮盖就可以看到室内机电脑板上有一根黄色电源线(标有OVC字母,这根线就是保护线)找一根电源线从室内机零线接好引到这根黄色线上(在电脑板上不能取肖它,照常接好只是多引一根零线和它串连),连接恏后空调就能够制冷正常如果还是不能够制冷说明室外机保护继电器坏。2、到了基站我们发现格力室内和室外机都运行正常又是在制冷模试状态下,空调不能制冷时原因是空调器三相错相,更换好相序即可制冷
者是线段了,压力开关有高
高压是压缩机出口的那个 压缩機出口一般在压缩机上面!
你看看外机连接管链接口处有内六角螺丝 你看看是不是没有打开完(逆时针为打开)正常的要打开完的!
你看看你的连接管有没有在弯曲的地方鳖掉了(鳖了的话冷媒流通就不畅了也会引起E1)
电路板很少坏的,想确定是不是压力开关坏了你直接短接壓力开关两根线就可以了(此方法有危险性,万一管路内压力很高因为此开关已经短接 起不到到保护作用严重的话会引起系统爆炸但是伱试几秒钟没什么事情的)短接后通电如果还显示E1就是电路板的问题或者是压力开关到电路板的线的问题!
打了这么多字有点累了,希望能帮助你还解决不了的话你可以再联系我 资料有我联系方式!
本回答被提问者和网友采纳