为大家整理了2019一级消防案例分析複习重点:火灾自动报警系统考点总结希望可以帮助考生进行2019年消防工程师备考。
容易产生烟雾的场所不能用感烟探测器
例:吸烟室、烘幹室、发电机房、厨房有明火作业的场所不能用火焰探测器
无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择线型光束感烟火灾探测器
《吙灾自动报警系统设计规范》6.2.15线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定:
1.探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过20m
2.相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m
手动模拟火灾报警警按钮它是通过手动操作报警按钮向模拟火灾报警警控制器发出模拟火灾报警警信号。
每个防火分区应至少设置┅只手动模拟火灾报警警按钮从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动模拟火灾报警警按钮的步行距离不应大于30m。其底边距地高度宜为1.3~1.5m且应有明显的标志。
3 模拟火灾报警警控制器功能
①向火灾探测器提供稳定的工作电源
②监视探测器及系统自身的工作状态
③接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号
⑤指示、存储报警的具体部位及时间
使控制器与探测器之间的连线断路和短路控制器应在100s内发絀故障信号(短路时发出模拟火灾报警警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出模拟火灾报警警信号控制器应在1min内发出模拟火灾报警警信号,并应记录模拟火灾报警警时间;再使其他探测器发出模拟火灾报警警信号检查控制器的再次报警功能。
使控制器与備用电源之间的连线断路和短路控制器应在100s内发出故障信号。
使总线隔离器保护范围内的任一点短路检查总线隔离器的隔离保护功能。
使任一总线回路上有不少于10只的火灾探测器同时处于模拟火灾报警警状态检查控制器的负载功能。
主用、备用电源的自动转换功能並在备电工作状态下重复本条第7款检查。
(1)将消防联动控制器与模拟火灾报警警控制器相连
(2)将消防联动控制器与任一备调回路的输入/输出模块相连。
(3)将备调回路模块与其控制的电气控制装置相连
(4)切断水泵、风机等各受控现场设备的控制连线。
当消防联动控制器与各模块之間的连线断路和短路消防联动控制器应在100s内发出故障信号;
当消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路,消防联动控制器应在100s内發出故障信号;
使总线隔离器保护范围内的任一点短路检查总线隔离器的隔离保护功能。
使至少50个输入/输出模块同时处于动作状态(模块总數少于50个时使所有模块同时动作),检查消防联动控制器的器处最大负载功能
6 区域显示器(火灾显示盘)
区域显示器(火灾显示盘)应在3s内正确接收和显示模拟火灾报警警控制器发出的模拟火灾报警警信号。
7消防控制室图形显示装置
1.使模拟火灾报警警控制器和消防联动控制器分别發出模拟火灾报警警信号和联动控制信号显示装置应在3s内接收,并准确显示相应信号的物理位置且能优先显示与模拟火灾报警警信号楿对应的界面。
2.使模拟火灾报警警控制器和消防联动控制器分别发出故障信号消防控制室图形显示装置应能在100s内显示故障状态信息,然後输入模拟火灾报警警信号显示装置应能立即转入模拟火灾报警警平面的显示。
8气体(泡沫)灭火控制器
切断气体灭火控制器的所有外部控淛连线接通电源。
1.给气体(泡沫)灭火控制器输入设定的启动控制信号控制器应有启动输出,并发出声、光启动信号
2.输入启动模拟反馈信号,控制器应在10s内接收并显示
用于疏散通道的防火卷帘控制器应具有两步关闭的功能,并应向消防联动控制器发出反馈信号防火卷簾控制器接收到首次模拟火灾报警警信号后,应能控制防火卷帘自动下降至距楼板面1.8m处;接收到二次报警信号后应能控制防火卷帘继续下降至楼板面。
用于分隔防火分区的防火卷帘控制器在接收到防火分区内任意两只探测器的模拟火灾报警警信号后应能控制防火卷帘直接丅降至楼板面,并应向消防联动控制器发出反馈信号
使模拟火灾报警警控制器发出模拟火灾报警警信号,监控器应能接收来自火灾自动報警系统的模拟火灾报警警信号并在30s内向释放器发出启动信号,点亮启动总指示灯接收释放器(或门磁开关)的反馈信号。
切断应急电源應急输出时直接启动设备的连线接通应急电源的主用电源。
(1)手动启动应急电源输出应急电源的主用电源和备用电源应不能同时输出,苴应在5S内完成应急转换
(2)给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号,应急电源应在5S内转入应急工作状态且主用电源和备用電源应不能同时输出;输入联动停止信号,应急电源应恢复到主电工作状态
12可燃气体报警控制器
控制器最大负载功能,使至少4只可燃气体探测器同时处于报警状态(探测器总数少于4只时使所有探测器均处于报警状态)。
依次逐个对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样氣采用秒表测量、观察方法检查探测器的报警功能,探测器应在30s内响应;撤去可燃气体探测器应在60s内恢复到正常监视状态。
(一)系统设备檢测数量要求
(1)各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置应进行3次转换试验,每次试验均应正常
(2)模拟火灾报警警控制器(含可燃气体報警控制器和电气火灾监控设备)和消防联动控制器应按实际安装数量全部进行功能检验。
(二)系统工程质量检测判定标准
消防联动模块是用於消防联动控制器和其所连接的受控设备或部件之间信号传输的设备包括输入模块、输出模块和输入输出模块。
输出模块的功能是接收消防联动控制器的输出信号并发送到受控设备或部件
输入模块的功能是接收受控设备或部件的信号反馈并将信号输入到消防联动控制器Φ进行显示。
15系统设备的设计及设置
模拟火灾报警警控制器的设计容量
每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动模拟火灾报警警按钮囷模块等消防设备的总数不应超过32点;
总线穿越防火分区时应在穿越处设置总线短路隔离器。