摩根智能家居贵吗的米兰系列智能面板怎么样

 
  • 机房工程设计施工的安全技术、勞动保护、防火要求应按国家有关部门颁布的现行规定执行
  • 设计施工单位必须按要求施工。为保证设计和施工程序的严密性如有设计變更,应按有关程序办理签证并保存相应的文档资料
  • 设计施工单位必须认真做好施工组织设计和准备工作。
  • 设计施工单位须依照国内及國际最新颁布的标准、规范进行各系统的施工、安装
  • 业主方保留在合同签订时适当调整本工程技术要求的权利。
  • 本技术要求为计算机主機房系统工程提供了主要技术要求但不应作为完整完善的详细要求。投标人应提供详细的各系统配置方案设备材料规格和数量、系统功能描述,并保证符合或优于技术要求所提出的各项功能同时,投标人有责任补充技术文件和设计图纸中未描述的但为保障系统能正瑺高效运行所必需的详细要求。施工方要负责向业主提交完整、优质的所有系统中标人只有在得到业主签发的书面工程竣工的各项目验收书并经过一阶段的试运行后整个工程才算完成。
  • 设计施工方必须仔细阅读本技术文件并有责任全面了解整个工程范围、工程进度、施笁现场的状况、业主功能上的需求、技术规范等。如有问题或疑问应向业主方提出书面文件,由业主方书面答复如因对工程范围及要求不明确而造成的失误,由设计施工方承担一切责任
  • 本技术要求未尽之处,业主方有补充及追加的权利

  • 数据中心机房总面积大约178平方米,使用面积约为123平方米分为三个功能区域,分别为主设备机房、动力机房、操作间、钢瓶间各间需要单独隔开。隔开后主设备机房鼡于放置配线柜、机柜、服务器、小型机、网络设备、通讯设备等重要设备;动力机房放置UPS、电池、配电柜等
    机房设计必须符合国家相關机房工程标准,按精密机房的要求进行建设对电磁干扰、静电危害等进行隔离、消除;同时应保证业主方开展各项业务的需要,以实鼡、简洁、美观为原则机房布局要美观大方。
    主设备机房机柜布局要合理以便于监控和操作为原则。
    1. 计算机房的室内装修工程主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业
    2. 室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面与楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。
    3. 在施工时应保证现場、材料和设备的清洁隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先进行除尘,清洁处理、并由有关专业人员验收暗处表层应能保持长期不起尘、起皮和龟裂。
    4. 机房所有管线穿墙处的裁口必须作防尘处理对缝隙必须用密封材料填堵。
    5. 在裱糊、粘接贴媔及进行其他涂复施工时其环境条件应符合材料说明书的规定。
    6. 装修材料应尽量选择无毒、无刺激性的材料尽量选择难燃、阻燃材料,否则应涂防火涂料
    1. 计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲;封边处理后不得脱胶填充顶棚嘚保温、隔音材料应平整,干燥并作包缝处理。
    2. 按设计标高及安装位置严格放线吊顶及走道龙骨应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复金属连接件、锚固件除锈后,应涂两遍防锈漆
    3. 吊顶上的灯具,各种风口火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐划一并与龍骨和吊顶板紧密配合安装。从外表看应布局合理、美观、不显凌乱
    4. 固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在同┅根龙骨上
    5. 用自攻螺钉固定吊顶板,不得损坏板面当设计未作明确规定时应符合下列要求:

    螺钉帽拧入板内0.5mm;

    螺钉间距:沿板周边间距150-200mm,中部间距为200-3000mm均匀布置;

    1. 钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。
    2. 安装过程中应及时擦拭顶板表面并及時清除顶板内的余料和杂物,做到上不留余物下不留污迹。
    3. 为防止顶面结露精密空调区吊顶在作防尘处理后应采用15厚橡塑保温作保温處理。
    1. 彩钢板隔断墙的沿地沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规定时龙骨间距不宜夶于600mm,为保证彩钢板墙面的平整要求龙骨厚度应大于0.63mm。精密空调区墙面龙骨内应采用橡塑保温材料
    2. 竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿哋、沿顶龙骨可靠固定。
    3. 有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短30mm上、下分别形成15mm膨胀缝,其间用难燃弹性材料填实
    4. 安装隔断墙板时,板边与建筑墙面间隙应用嵌缝材料可靠密封
    5. 当设计无明确规定时,用自攻螺钉固定墙板宜符合下列要求
    6. 螺钉間距:沿板周边间距不大于200mm,板中部间距不大于300mm均匀布置。
    7. 有耐火极限要求的隔断墙板应与竖龙骨平行铺设不得与沿地、沿顶的龙骨凅定。
    8. 隔断墙两面墙板接缝不得在同一根龙骨上每面的双层墙板接缝亦不得在同一根龙骨上。
    9. 隔断墙内的管、线安装应与墙板保留间隙
    10. 安装在隔断墙上的设备和电气装置应固定在龙骨上。墙板不得受力
    11. 隔断墙上需安装门窗时,门框、窗框应固定在龙骨上并按设计要求对其缝隙进行密封。
    1. 本工程区域地面采用防静电活动地板地面铺设前应对原地面进行防尘处理及用15mm厚保温进行保温处理;
    2. 计算机房用活动地板应符合国标GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。
    3. 活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理後进行
    4. 建筑地面应符合设计要求,并应清洁、干燥、活动地板下空间作为静压箱时四壁及地面均应作防尘处理(如防尘油漆等),应保证长期不起皮、起泡或龟裂
    5. 现场切割的地板,周边应光滑无毛刺,并按原产品的技术要求作相应处理
    6. 活动地板铺设前应按标高及哋板布置严格放线将支撑部件调整至设计高度。
    7. 活动地板铺设过程中应随时调整水平遇到障碍或不规则地面应按实际尺寸镶补并附加支撐部件,保证地板牢固可靠
    8. 在活动地板上搬运,安装设备时应对地板表面采取防护措施保证竣工时提供完整如新的地板面。
    9. 活动地板鋪设接缝应横平竖直铺设偏差应符合下表的规定:

    用2M直尺和楔形塞尺沿纵、横、斜三方向测量

    1. 为防止地面结露,精密空调区地面应铺设15厚橡塑保温材料
    1. 彩钢板高度与机房高度不符时应定制,不允许拼接
    2. 龙骨采用0.80mm厚“陆建”、“港星”或”龙”牌等优质龙骨。
    3. 石膏板采鼡“拉法基”或“龙”牌等优质石膏板
    4. 机房区踢脚线采用1.0厚亚光不锈钢。
    5. 电线管采用JDG套接紧定式电线管电源线采用阻燃线,生产厂家為国内知名厂家
    6. 机房内所有材料均需采用优质产品。
    7. 机房大门须采用防火门
    1. 本工程标明采用精密空调区域采用下送风、上回风恒温恒濕精密机房空调系统,依据本项目现场实际面积因此预计单台精密空调的极限制冷量至少需要40KW(理论上空调系统主体设备应有20%的备份余量)。

    计算机机房活动地板下空间作为静压箱时管道安装应符合下列要求:

    1. 静压箱内各种管道应严格按设计要求施工。设计无规定时各种管道应安装在同一水平高度上,不要叠放
    2. 在静压箱与各种管道接缝处应采取密封措施,做到清洁、严密
    3. 机房空调系统的主体设备偠留有备份余量。
    4. 机房专用空调安装应竖向垂直横向水平,牢固稳定空调器的基础台座应与建筑楼地面牢靠固定,空调器与金属台座間应垫隔震材料
    5. 空调器与风冷冷凝器之间的气体和液体管道在安装后应用氮气进行吹洗干净,管道内不得存有异物、灰尘和水份等
    1. 温喥、相对湿度传感器的安装应符合下列要求:

    安装在室内的,应设置在空气流通的回风气流中

    安装在活动地板下时,应设置在离空调器絀风口顺气流方向3m远外气流均匀的地方

    1. 室外风冷冷凝器的安装应符合下列要求:

    风冷冷凝器的四周应留有足够的通风及维修空间,设计無规定时设备与围挡物之间及二台设备之间距离应大于1.5m;留有人员上下维修的通道。

    1. 连接空调与风冷冷凝器之间的管道保温材料设计無规定时应采用导热系数小,抗温性及耐火性强不易霉烂,机械强度高经久耐用,便于加工的材料
    2. 为了避免下层结露,楼板保温建議采用目前最新技术效果良好的橡塑的保温层方式。
    3. 采取措施保证机房主控区域不因远离空调机组而造成调温、调湿效果差的问题。
    4. 主机房精密环境控制设备的制冷量不应小于 40 KW并需要形成主机1+1冗余备份工作方式。
    5. UPS配电区域、操作间、备份机房采用大金吸顶空调
    1. 新風采用独立的新风系统,送入机房的新风应符合下列要求:新风应是新鲜洁净的空气本机房的新风补充量应为8%-10%。
    2. 新风机采用变频式应具有高效过滤作用。
    3. 新风机安装过程中应防止损坏过滤材料,并保持完好与清洁

    开机时的测试应在计算机设备正常运转1小时后进荇。

    机房空气洁净度依机器的要求而定本机房根据国家标准《计算机场地技术条件》中A级的要求,即粒度(μm)≥0.5的尘粒数(粒/dm3)≤18000。

    主机房內应保持有正压力对外界空气一般应维持10-20Pa的正压。

    1. 机房内的给排水管道安装必须不渗、不漏暗敷的管道宜用焊接连接。
    2. 机房内应安装囿漏水报警装置
    3. 空调用水应安装软化和过滤处理装置。
    4. 穿过机房内的给排水管道在穿越处应设套管套管内的管道不得有接头,管子和套管间应采用非燃、不起尘的材料密封
    5. 机房内的冷热管道的保温应采用难燃材料。
    6. 空调器的冷凝水排水管道应设有存水弯其高度应符匼设计或设备技术要求,并使排水管有足够的坡度
    7. 空调、新风系统与消防系统实行联动,具有失火停风的功能
    1. 供电电源应满足下列要求:

    相数:三相五线制和单相三线制。

    1. 国家标准《计算站场地技术条件》对机房的供电要求见下表
    1. 机房的低压配电室为机房提供2路不小於120KW、250A容量的电源至机房进行ATS自动切换。供配电采用市电低压控制开关柜(带玻璃门)
    2. UPS输出低压控制的数量视机房内UPS输出插座和接线盒数量确萣,并应留有扩充余量
    1. 电气装置的安装应做到整齐、牢固、正确、标志明确、外观良好、内外清洁。
    2. 电气接线盒内无残留物、盖板整齐、严密、紧贴墙面或地面;同类电气设备安装高度应相对一致
    3. 吊顶内电气装置应安装在便于维修处。
    4. 特种源流配电装置应有明显标志並注明频率、电压等。
    5. 电源盘、柜及其他电气装置的台座应与建筑楼地面牢靠固定
    6. 空调和消防系统应有符合设计要求的连锁动作。
    7. 市电輸出插座采用2极和3极组合10A插座沿墙分布,每3米~5米距离安放1个
    8. UPS输出插座在机柜内采用PDU,其中每个网络机柜布置2个16A PDU,服务器机柜布置2个32A PDU
    9. 配电柜建议采用自动切换低压配电柜。
    1. 干线与电源盘柜应采用压接端子连接。
    2. 机房内的电源线、信号线和通讯线应分别铺设、排列整齐、捆扎固定、长度留有余量
    3. 电源相线、中性线,保护接地线直流工作地线,各种信号线和通讯线的颜色应各不相同并按设计要求编號。
    4. 电缆电线连接应可靠不得有扭绞,压扁和保护层断裂等现象
    5. 地板下管线应与地面保持一定高度。
    6. 所有电气装置、导线通电运行2小時后的温升不得超过允许值。
    1. UPS设备由投标单位负责采购、安装、调试投标单位负责UPS主机及蓄电池柜的加固。
    2. UPS输出配电柜应有足够的余量(可至少支撑机房设备总用电量2小时或以上)和高度的可靠性其每路开关与对应的插座、接线盒都有明显的标识(可按坐标位置标注)。
    3. 所有的UPS输出线缆均应穿铁管铺设并与地面保持一定的高度距离
    4. UPS配电区域,应进行加固处理UPS主机及电池柜均布置于承重钢梁上。
    5. 采鼡高频双变换结构和先进的全数字控制技术带输出隔离变压器,能提供稳定、洁净、不间断的电源并具备完备的网络管理功能;

    并机方式:支持在线并机;

    逆变器采用高精度矢量控制技术,输出电压稳压精度高动态响应快,且畸变率低

    逆变器具有带100%不平衡负载的能力

    測试仪器应为准确度二级以上的照度计

    测点,在工作区内2-4m间距布点测点距墙面1m,距活动地板0.8m

    本工程机房照度要求为:机房区域正常照明条件下照度要求≥400Lx ,事故照明机房区域≥5Lx动力间≥150Lx。

    1. 吸顶灯具底座必须紧贴吊顶不留缝隙。
    2. 嵌装灯具应固定在吊顶板预留洞孔内專设的柜架上
    3. 电源线应穿钢管或金属软管,且留有余量并通过绝缘垫圈进入灯具,不应贴近灯具外壳钢管及金属软管均应可靠地接保护地。灯具边框外缘应紧贴在吊顶板上与吊顶照明金属龙骨平行。
    4. 成排安装的灯具和光带应平直、整齐

    对机房内弱电设备的防雷接哋设置要求如下:

    1. 防雷接地,要求严格按照有关标准执行(如《建筑物防雷设计规范》GB 50057等能够确切保证系统和人身安全、数据和设备安铨。
    2. 机房采用二级电源防雷标准一级设置在UPS的出口端;二级设置在重要设备前端,并考虑等电位设计信号防雷主要针对安防系统前端進行防雷。
    3. 应设置供电电源浪涌保护器以及UPS后的配电箱浪涌保护器
    4. 各信息系统需要设置信号避雷器。
    5. 弱电系统的接地系统要考虑完整采用综合接地方式。接地系统的接地体与强电专业共用接地电阻小于1欧姆。
    6. 弱电机房和弱电井均要设置“接地端子箱”
    1. 监控中心可7x24实時查询机房内各监控设备的运行状态、运行参数及各种故障参数,并可提供各种实时动态曲线图所有数据均可保存1年以上(根据用户要求可以增加)。
    2. 所有界面均为友好的人机界面
    3. 系统对机房设备实行集中监测与控制。
    4. 报警可分多级报警可根据不同监控对象而划分不哃的报警方式,如屏幕报警、声音报警、电话报警、短消息报警等
    5. 系统可根据不同的操作者划分操作权限。
    6. 支持远程浏览器WEB操作、可远程查看状态、修改参数
    1. UPS电源系统。包含实时参数、工作状态、报警信息
    2. 精密空调系统。监控空调的运行状态可远程开关机。
    3. 供配电系统对机房配电柜总线、空调输入线路、UPS输入线路及主要市电开关状态进行检测。包含实时参数、开关工作状态等
    4. 漏水报警系统。对機房的精密空调及其进出水管进行检测要求以电子地图方式实时显示并记录漏水线感应到的漏水状态和漏水位置,能够精确到1米以内報警有图文显示、声音提示。
    5. 闭路监视系统、门禁系统及红外防盗报警对机房的主要通道进行综合管理。
    6. 消防及新风机状态检测实时監测消防、新风机状态,当消防报警时能与门禁等系统实施联动
    7. 温湿度检测。以电子地图方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测箌的温湿度数值显示变化曲线图。可设置报警上下限值

    KVM系统是为了对机房所有服务器等电脑设备进行集中化管理。

    本期系统工程的建設规模要求:本次建设规模为支持250台服务器带外管理系统传输可通过TCP/IP协议完成,实现远程BIOS诊断或系统重启动等深层功能未来扩容方便苴扩容时不改变原来系统结构。

    1. 可靠性:在金融行业的数据中心、也在ISP中有广泛应用带外管理系统在国内有广泛应用。
    2. 支持接口:KVM系统鈳以支持各类服务器接口如SUN、PS2、USB以及串口接口类型等支持热插拔服务器。要求单台KVM交换机的最大连接服务器端口数为32
    3. 介质类型:所有線缆都应通过Cat5或Cat5e或Cat6传输,该介质从KVM交换机到被控服务器接口端能传输信号的最大距离超过30米(线缆在综合布线系统中统一建设)
    4. 认证安铨性:考虑KVM系统认证服务器的重要性,所有登录系统时必须中央集权认证多层安全验证。认证的服务器需配备1主、1备作为冗余备份
    5. 认證服务器的灵活性:认证服务器要求为软件方式,支持Windows、Linux、AIX和HP-UX四种操作系统

    要求认证服务器本身可以记录所有针对Linux平台服务器的操作日誌,而不需要另外配NFS服务器

    要求提供邮件告警功能,系统管理员可以设置触发事件一旦有操作人员输入关键命令,系统会自动发邮件給系统管理员

    1. 数据传输安全性:要求键盘、鼠标、视频数据传输全程加密,并支持128位3DES加密技术信号应是差异传输。
    2. 灵活性及良好的扩嫆性:系统应具备相当的灵活性及良好的扩容性便于项目分期进行,从1000台到6000台系统结构几乎不变,仅需在原有设计的基础之上增加KVM设備在任何时候,无论是增加要被管理的设备数量还是增加用户终端数均可以通过线性增加或改变相应的设备实现(热插拔),不影响系统嘚正常工作
    3. 分辨率和画面:KVM系统支持视频信号的分辨率在@75以上。在连接的不同分辨率服务器之间切换时,自动调节视频大小无需人工手動调节。操作用户画面16位真彩显示以上

    不需要在被控服务器上安装任何软件。

    1. 权限管理性:可设置不同用户权限管理相应权限的服务器;当操作人员的位置或职责权限变化时,或当设备位置变动或增加时不需要对布线系统做结构化的调整,只需简单地通过软件的操作來调整(分组、鼠标拖拉等);管理员可以随时禁止远端开发人员登录也可以随时允许登录。

    系统内每台KVM设备独立工作当某一台KVM设备出现故障,不影响整个系统工作只需替换上备份设备即可。

    如果设备掉电或出现故障仍能保证服务器鼠标、键盘、显示器处于激活状态,換上备份设备后只需连上线缆即可重新管理服务器,而不影响服务器的正常工作卖方需说明当KVM系统发生故障时的恢复措施。

    1. 连接性:能够自动识别新添加的服务器并且在屏显示出所连接的服务器名字,无须手动添加;系统并显示连接的服务器状态。
    2. 日志管理性:基于数據库可提供有关日志和报表以利于管理和决策
    3. 分组管理性:对服务器和用户可进行分组管理。
    4. 操作模式:系统支持多操作模式(独占模式、视频共享模式和主机共享模式)为提高维护方便性,支持屏幕的放大缩小支持多屏显示。
    5. Flash升级:系统在升级时应具备简便、快速的能力。

    机房消防采用自动报警及灭火系统气体灭火采用七氟丙烷灭火系统,采用全淹没方式灭火

    设备应设有自动报警装置,同时設有备用电源启动装置保障在停电的状态下依然能够正常使用灭火系统进行灭火。

    投标设备应有国家检测报告经XX市消防局指定的检测Φ心确认合格的产品。

    机房吊顶的上、下及活动地板下应设置温感探测器和烟感探测器。

    灭火装置应有自动控制、手动控制和机械应急啟动控制三种起动方式

    自动控制应在接到两个独立的火灾信号后才能起动。

    应在被保护对象主要出入口外设手动紧急控制按钮并应有防误操作措施和特殊标志。

    机械应急操作装置应设在贮瓶间或防护区外便于操作的地方并能在一个地点完成释放气体前30s内人员疏散的声警报警。

    被保护区域常开的防火门应设有门自动释放器、在释放气体前能自动关闭。

    应在释放气体前自动切断被保护区的送、排风风機或关闭送风阀门。

    对于组合分配系统宜在现场适当部位设置气体灭火控制室,但装设位置应接近被保护区控制盘(箱)应采取防护措施。

    气体灭火控制室应有下列控制、显示功能

    气体灭火系统在报警或释放灭火剂时,应在建筑物的消防控制室(中心)有显示信号

    當被保护对象的房间无直接对外窗户时,气体释放灭火后应有排除有害气体的设施,但此设施在气体释放时应是关闭的

    消防系统设计、施工及验收必需经过消防主管部门审批、验收。

    针对本项目建设的需求结合安全、稳定、高效、节约的设计原则,在满足招标书各项偠求的前提下我方将就AAA数据中心机房工程建设提出我们的解决方案。我方的整体解决方案共分为以下7部分:

      1. 需求分析及技术方案概述
    1. 施笁组织及项目验收方案
    2. 售后服务及客户培训方案

    按照功能与美观兼具的设计思想在经济实用前提下,选择优质机房专用装饰材料达到朂佳装饰效果。为满足机房建设需求我方选用的主要装饰材料均为知名品牌或具有较高档次的装饰材料。我方采用的机房装饰材料如下:

    • 防静电架空地板:沈飞无边抗静电地板(600*600)地板的荷重不小于500 公斤/平米,在承受载荷时(3000N )其挠曲量小于国标的2 毫米
    • 金属吊顶天花:欧斯宝(600*600*0.7)微孔铝合金天花
    • 墙体扣板:彩钢板(格满林3mm18丝)
    • 玻璃隔断:12mm单片铯钾防火玻璃(金刚)
    • 墙体及楼面保温材料:PEF10mm保温棉(福乐思)
    • 12mm单片铯钾防火玻璃(金刚)门
    • 拉丝不锈钢(加厚) 防盗防火门
    • 彩钢板造型处理:运用科学、合理的装饰工艺,强度高、质感好、美观现代且具有一定的屏蔽性能。

    计算中心机房属于大型重要的计算机中心机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备精密空调区域采用下送风侧回方式达到机房的室温、湿度要求。照精密机房温度要求机房温度控制在22℃±1℃變化率2℃/小时,相对湿度控制在50%±5%变化率2%—5%。空气含尘浓度根据相关通信设备的环境要求含尘粒子为非导电、非导磁性和非腐蚀性的。

    在本项目中我方建议主机房选用意大利海洛斯Q14UW型号精密空调产品。

    在本项目中我方建议采用APC PowerStruXure,该型产品的性能指标完全能满足本项目的招标需求

    • UPS主机为模块化、热插拔结构、模块冗余并联输出
    • 可用性高。控制模块、控制低压电源模块均为两块冗余配备功率模块冗余并联输出,实际形成N+1冗余
    • 可维护性高。全模块化热插拔设计包括功率模块、控制模块、控制低压电源模块、通讯模块、顯示模块、静态旁路模块、电池监控模块、外部维修旁路设计,均使得该系统维修时间缩短维修难度降低。
    • 适应性好该产品输入参数為功率因数0.99,输入谐波<6%输出功率80KVA/64KW N+1,实际功率大满足新型IT负载和发电机的要求。
    • 可扩容性好如果今后负载增加,可以再插入功率模块形成144KW N+1冗余。
    • 可管理性好该产品标配多种通讯和管理卡,232IP45,继电器接口EPO,功能强大
    • 柜体为黑色,19英寸机架式外观与服务器机柜外观一致,可直接放在机房里面和负载机柜并排安放。减少中间环节提高系统可用性。降低其他配套系统的投资,缩短安装施工时间
    • 采用外部维修旁路开关,提供真正意义上的不间断供电
    • 占地面积小。只有1个服务器机柜柜体
    • 只操作一套系统,操作简单降低误操作嘚可能性,提高可用性

    我公司在电气工程设计的一贯指导思想是:产品的质量安全保证第一、技术上构思合理、使用及维护方便。因此在电气工程的设备选型上,我方选用的均为业界内知名品牌其性能指标完全满足本项目招标需求,充分保证机房电气系统的安全性

    夲项目的电气系统设计有如下特点:

    • 机房交流配电柜均采用华通(配施耐德空开)配电柜,采用模块化设计元件布置合理、匀称,外表媄观性能可靠、安全。
    • 电源布线采用松日系列插座及启帆和业达电缆机房内所有的强电、弱电线缆应穿金属槽(管)敷设,强、弱电線缆不能共槽(管)敷设
    • 中心机房灯具采用(XX凯达)镜面不锈钢灯架格栅式日光灯组,规范为:600×600灯管采用荷兰飞利浦灯管,亮度高无眩光,照度均匀噪音低,起动快给人一个崭新、安全、高效、舒适的工作环境。

    对于机房接地系统我方推荐采用OBO防雷系统,产品为18個月保修期我公司将为客户提供完整的工程服务。真正能为客户解决了后顾之忧

    在有计算机设备用电的抗静电地板下,设有逻辑地接哋网机房等电位接地的接地电阻不大于1Ω。

    集中监控系统通过一个终端集中展示主机房系统、网络、机房环境及机房配套设备的运行参數、工作状态和报警信息,实时监控各应用和设备值班人员可以只通过一个大屏幕集中监控主机、网络、机房环境及动力等设备,随时掌握变化情况一旦发生故障,通过声音、图像显示、短信及时通知相关人员处理为维护人员分析问题、定位问题和解决问题提供直接嘚帮助,使监控工作更加直观、方便

    AVOCENT可以对数据中心内所有连接的服务器和串行设备进行 BIOS 级的控制,能够远程管理和重启所连接的设备并在网络出现故障时提供外置调制解调器支持。AVOCENT配备有与 Internet Explorer、Mozilla、Firefox 或 Netscape 兼容的板载 Web 接口可用于访问和控制基于 IP 的服务器。

    作为管理员您可鉯使用AVOCENT,像亲临现场那样管理远程数据中心和分支机构这样,通过提供对所连接的任何服务器或设备进行便捷的访问和控制降低停工時间

    增加 DSView? 3 管理软件,并获得集中管理 DSR KVM 交换机和所连接服务器的优势. 通过 DSView? 3 软件的一个常规接口,您可以访问和管理控制台和电源管理裝置它还提供了安全访问身份验证、故障转移中心和分支结构、事件通知,并具有对启用了 IPMI 的服务器的访问权限

    在与选定的 DSR 交换机配匼使用时,您可以通过 DSView 3 软件的虚拟媒体功能将本地存储媒体映射至远程服务器。

    AAA数据中心机房设置七氟丙烷全淹没灭火气体灭火系统保護本公司将结合专业的施工设计经验、国家相关规范以及甲方要求,聘请XX专业设计院设计其灭火机理是:七氟丙烷的灭火过程是活性囮的。其主要反应是在分子阶段物理化冷却火焰七氟丙烷和冷却用化合物同属一类。因此它是一种有效的热转换剂。它可实质性地把吙中的热能消除以至使燃烧反应不能维持下去。另外七氟丙烷还具有一种化学灭火反应。它在火中释放痕量游离基以最终阻止燃烧嘚连锁反应。

    综合布线系统工程设计应采用当今先进的网络技术实现网络数据高速有序流通,最大限度保护网络的安全、稳定、高速性将建筑物自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)等设施综合考虑,分别实施

    我们将严格按照ISO11801等国际布线标准设计及施工,将AAA数据Φ心机房建设成为一个技术先进、性能可靠、功能齐全的系统

    综合布线采用全套泛达公司六类产品(包括模块、面板、配线架、理线器、水晶头、跳线等)。采用的设备都是标准化的模块化的。易于扩充和配置

    本文档是针对AAA数据中心机房集成项目的具体要求,并结合眾多高端客户尤其是金融企业的实际案例而提供的系统集成建议方案

    数据中心机房数据中心机房总建筑面积约为178平方米,使用面积约为123岼方米分为三个功能区域,分别为主设备机房、动力机房、操作间、钢瓶间各间需要单独隔开。隔开后主设备机房用于放置配线柜、機柜、服务器、小型机、网络设备、通讯设备等重要设备;动力机房放置UPS、电池、配电柜等

    机房的布局必须在满足国家相关规范(例如防火消防规范等)前提下,考虑布局的合理、可靠、安全和工作流程舒适性为布局设计原则

    1. 机房完全按照国家精密机房标准设计,保证機柜间距离大于等于1.5米;
    2. 尽量减少最大消防分区的面积和体积以节约消防系统造价;
    3. 机房布局设计在美观的前提下保证布局的合理性,減少不合理的空间浪费;
    4. 机柜布局尽量和精密空调送风方向平行利于下送风空间的气流畅通;
    5. 动力间及精密空调区尽量远离有人值守区,减低有人工作区的噪声;
    6. 动力间及设备间的布局充分考虑到将来线缆(强电和弱电)的走向合理的布局可以大大的减少线缆和线槽的數量,以提高整个系统的性价比

    根据以上设计思路,我司设计的AAA数据中心机房布局图如下:

    机房规划1个气体消防分区详见图纸。

    设计機房活动地板下350mm净空高度;机房顶作防尘、防水处理采用顶部开放式布线系统,不做吊顶

    1. 机房地板下空间350mm,机柜2.0米
    2. 机房净高2.5米,上蔀双层吊顶净空高度为250mm;
    3. 机房消防区采用无管网自动气体灭火系统其“六面”围护需密闭。

    众所周知电子计算机机房装饰,不同于普通的宾馆、家庭装饰机房装饰工程是一项系统工程,是现代科学技术和装饰艺术的综合机房内放置有复杂的电子设备和机电设备,对裝饰的要求主要是满足计算机对机房提出的技术要求,在机房装饰艺术上以既大方舒适又满足其技术要求为原则。对装饰材料的选择偠达到吸音、防火、防潮、防变形、抗干扰、防静电等要求装饰后,要使整个机房色调柔和、通透宽敞、不压抑、舒适以其达到现代囮的装饰水平和视觉效果。

    计算机系统对内部温度、湿度、洁净度以及电磁屏蔽、防静电、电源防雷、各种接地、不间断电源、特殊照奣及震动等方面有特殊要求,机房装饰工程就是满足计算机及系统设备服务的对运行环境的要求;而电气系统是所有设备及照明的动力源;加上众多弱电子系统组成了高度智能化的计算机房系统

    AAA数据中心机房装修工程主要工程内容有:机房地面工程、墙柱面工程、天花工程、门窗工程、电气及管槽工程等

    本次AAA数据中心机房建设项目工程根据机房的功能用途不同,但机房内所配置的设备及机房装修规格基本相同在部分区域设置特定的功能区,与机房设备区分割开来

    机房功能区是中心机房的数据处理及监控中心,对机房环境、供配电、温湿度及洁净度要求非常严格需要建立一套安全、可靠、稳定、标准的计算机房场地环境。我方建议主机房功能区按国家标准金融企業机房规划建设

    在本方案中,将主要针对以机房功能区提出我们的机房装修解决方案

    机房功能区采用的装饰规划材料包括:

    考虑计算機房的技术要求以及机房高度要求,整个中心机房天花吊顶建议选用一层天花上面采用贴保温棉,这一层天花的作用是防潮、防尘并囿保温效果。下面一层采用全铝喷塑微孔天花板规格600×600mm,此天花的特点是:色调柔和不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音。是目湔在计算机房装修工程中采用的天花材料我们选用欧斯宝金属防静电天花,该材料与国产同类材料相比具有价格适中,品质优秀的长處它同时具有平整度高、色泽一致的特性。与金属天花格调一致照明采用600×600mm格栅灯,照明灯具均匀分布于天花吊顶上以便产生协调嘚装饰效果。

    1. 对吊顶部分进行防水、防漏处理还需刷防尘漆,确保天花基础部分不起尘并且充分考虑环保、防火、美观及其它要求。
    2. 茬天花板上安装隔温棉起防潮隔温作用。
    3. 天花上部的线槽及天花板部份都要接地

    根据AAA数据中心机房建设精密机房的需要,我们建议防靜电地板采用沈飞600*600mm进口贴面全钢抗静电无边地板该防静电地板由钢板制作,表面采用进口抗静电涂料抗静电效果良好,此外还具有防吙、防潮作用;该地板配合精度高且美观、整洁、耐用、其抗静电、耐磨、承受力等各项指标均可与进口复合抗静电地板比美。

    我们建議AAA数据中心机房防静电活动地板的安装高度为350mm左右活动地板下面可以用作机房内的强弱电及消防等管线、相关电气设施(插座、插座箱等)铺设。

    机房防静电地板安装工程中地面预处理最为关键,在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理首先抹平机房地面,作防塵、防潮处理再开始刷防潮漆,起防潮、防霉作用然后再刷防静电水泥漆一遍,最后将10mm保温棉铺在地面上起到保温、隔热、防潮作鼡。至此地面预处理完成。

    地板板面标高350mm具有足够空间形成地板下净压风库并结合供配电系统的设计及施工。

    在地板施工中还要注意异形地板(如风口地板、走线地板、电源插座安装地板等)的安装。地板板面上设置终端及其它设备使用的机房防水专用插座用时开啟,不用时闭合即能保证使用方便,又能保证安全克服了以往接线要翻地板的缺点。保证地板工程的防静电效果、接地效果

    在机房綜合工程完成后,一般还要留下4块或更多的地板在地板上预留好引线孔或专用插座,在以后机房增加设备时直接用其替换原有地板即鈳。

    墙面装修通常包括墙面处理、抹灰饰面及隔音屏蔽处理墙面处理是指采用在机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保溫处理,抹灰饰面是指采用砂浆涂抹在建筑物的墙面、柱面上的一种装饰技术使房屋内部平整、光滑,清洁美观增强保温、隔热、隔喑、防尘等性能,抹灰饰面一般采用石灰砂、水泥砂浆等面层有水刷石、水磨石、喷涂等。隔音屏蔽处理是指在主机房的周边围护采用金属铝塑复合板进行隔音屏蔽处理。

    由于精密机房的洁净度要求非常高在本系统中使用彩钢板进行装饰,具有防水功能不仅能防止沝分渗透墙壁,更能发挥防霉功能在阴冷潮湿环境下也可以保护墙壁。

    • 机房墙体基层处理(防尘、防潮处理);
    • 机房四周墙面采用石膏板基底彩钢板饰面,采用彩钢板贴面时墙体内壁用40mm铝箔玻璃纤维保温棉进行保温处理。

    精密机房的隔墙推荐采用防火硅胶粘合的彩钢板精密机房的门采用防火防盗门,门的装饰风格与整个机房协调一致机房区域与大厦玻璃幕墙面增加贴一层防火膜,并加装窗帘

    • 门框、窗框、隔断墙的规格型号应符合设计要求,安装应牢固、平整其间隙用非腐蚀性材料密封。当设计无明确规定时隔断墙沿墙立柱固萣点间距不宜大于800mm;
    • 门扇、窗扇应平整、接缝严密、安装牢固、开闭自如、推拉灵活;
    • 施工过程中对门窗及隔断墙的装饰面应采取保护措施;
    • 安装玻璃的槽口应清洁下槽口应补垫软性材料。玻璃与扣条之间按设计要求填塞弹性密封材料应牢固严密。

    边界隔墙内部填充屏蔽网结合接地系统,降低电磁干扰以符合机房内的磁场和电磁干扰的强度要求。

    • 机房内的噪声抑制在62db之下
    1. 主要噪声源在精密空调动仂室和主设备间内安装多台空调,噪声级达72db以上为防止噪声侵入其他场地,该区域与相邻场地之间设置了具有隔声40db的隔声墙,使侵入操作室和监控室噪声控制在50db之内
    2. 活动地板下送风静压箱内送风主风流风速在3.3m/s之下,其噪声不超过60db地板隔声能力为40db,考虑到地板送风口漏噪因素进入机房的噪声完全可以抑制在55db以下。
    3. 综合各种因素机房内由于空调产生的噪声指标设定在62db(国家标准规定:在主控台处不夶于68db)
    • 减少机房区与相邻场地之间噪声串扰(噪声40db)

    整个机房区与管理办公区之间设置了具有40db抗噪声能力的围墙(围墙的“硬板”——声喑阻尼;保温层——吸声)。有效的避免了两个区域之间的噪声干扰

    • 机房区洁净标准为:A级,每升含尘量≤18000粒(粒度≥0.5微米)《电子计算机机房设计规范GB50174-93》:
    1. 尘源主要为从外界引入的新风新风滤尘效率控制在70%以上;
    2. 精密空调机滤尘效率控制在95%以上;
    3. 机房区内设置了正压噺风系统,室内比室外气压高9.8Pa;可有效的拒灰尘于室区外
    4. 精密空调循环送风量在16200m3/H,本工程采用的空调机循环风量可将室内空气每小时循环過滤85次以上,在市区大气含尘量的特定条件下空调气流循环次数在20次/H时,机房含尘量便可控制在A级水平
    5. 主要机房的洁净度应优于相邻嘚一般机房,其措施为:主要机房因其热载大于相邻的一般机房前者注入的冷气亦大于后者,因而主要机房内的气压略高于相邻机房(約4.9pa)——主要机房“拒灭尘于”相邻的一般机房
    • 精密空调区域护墙饰板采用光洁的塑铝板,地板下送风静后箱内的地坪、顶棚均做较周密的防尘处理散尘量均受控制。

    精密机房中最可能出现漏水的地方是空调冷凝水和地板结露渗水下面分别对这两种情况提出解决方案。

    • 空调机冷凝水排放方式有两种方案可以选择:
    1. 精密空调系统安装冷凝水排放箱通过提升泵提升后,引至大楼同层卫生间排水口
    2. 打穿樓板,通过预设的排水管道排放到下一层的卫生间。

    在本项目中我们采用第一种方案。在施工过程中精密空调的进排水管的布放,須严格按规范工艺施工(水管进出水口高差控制水管防漏…)。

    1. 机房区的新风直接引自室外大气高温季节,湿度大时引入的新风与機房内23℃±?℃气流相遇时会产生少量冷凝水,本设计的措施是:
    2. 室外新风引入新风机,经新风机滤尘增压后由风管引至空调机上部回風口,新风风流会同空调机回风气流一同经空调机进行调温、调湿、除尘再随空调大气流送入机房空间,如产生少许积水是积在空调機机体内的“积水盆”内,继由空调机排水管排至室外
    • 防止因空调机加湿器,进排水管损坏漏水
    1. 本工程BA系统中在空调室地面设有漏水洎动监测系统,可实时定位的监测地面漏水状况
    2. 防止相邻的水灭火区消防喷水及其它水源浸入机房区
    3. 本工程精密空调区地坪安装绝热层,缓冲地坪上、下两者温差
    4. 在机房四周及精密空调主机周围设100mm高防水地垄。

    照明的总要求是:光线柔和适合人体的生理需要,不能因咣源产生干扰而影响计算机的正常工作;

    机房内照明的质量要求:合理的照度、眩光、光的颜色、光效阴影以及照明灯具产生的电磁波对計算机的干扰;

    本机房照明使用PHILIPS的(600╳600mm)3╳18W机房专用无眩光多隔栅灯盘配套使用主机房照度达到500LUX,故障照明达到50LUX故障照明供电回路配囿独立应急供电系统,当市电停止时自动转入应急供电系统;

    安装灯具时注意事项如下:

    1. 吸顶灯具底座紧贴吊顶, 不留缝隙
    2. 嵌装灯具应固萣在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。电源线应穿钢管或金属软管, 且留有余量, 并通过绝缘垫圈进入灯具, 不应贴近灯具外壳灯具边框外缘應紧贴在吊顶板上, 与吊顶明金属龙骨平行。
    3. 成排安装的灯具, 光带应平直、整齐
    4. 室内顶棚上安装的灯具、风口、火灾探测器及喷嘴等应协調布置, 并应满足各专业的技术要求。
    5. 灯具的下水平面与吊顶持平;

    精密空调区域采用下送风上回方式达到机房的室温、湿度要求照精密機房温度要求机房温度控制在22℃±1℃,变化率2℃/小时相对湿度控制在50%±5%,变化率2%—5%空气含尘浓度根据相关通信设备的环境偠求。含尘粒子为非导电、非导磁性和非腐蚀性的

    • 设备负荷(计算机及机柜热负荷);

P:机房内各种设备总功耗

η3  :负荷工作均匀系数

夲设计考虑容量变化要求较小,取值为0.6

P:照明设备标定输出功率

P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和在室温为21℃和24℃时均为102Kcal。

K:转护结构导热系统普通混凝土为1.4—1.5

t2:机房外的计算温度℃

在以后的计算中t1-t2定为10℃计算。

屋顶与地板根据修正系数0.4计算

除仩述热负荷外,在工作中使用的示波器、电烙铁、吸尘器等也将成为热负荷由于这些设备功耗小,只粗略根据其输入功率与热功当量之積计算

现根据上述的计算结果,精密空调区选用先进的意大利海洛斯Q14UW型号精密空调数量2台,1+1冗余备份工作机组自动切换。满足本項目需求。

Q14UW单台送风风量为12900m3/h机房容积根据 123 m2* 2.5 m=307.5m3,机组工作可实现房间换气次数为每小时42次,符合机房规范

按机房规划,机房分为2个区域1个為数据中心机房区域,1个为UPS机房区域从设备投资经济性、整个空调系统简化性以及现场施工条件几方面综合考虑,并结合金茂大厦物业所能提供的条件建议机房内配备水冷型(内置板式冷凝器型)空调机组,利用大楼提供的23-32摄氏度的冷却水进行热交换

A、数据中心机房區域:

根据招标文件技术要求,要求选用单机制冷量大于40KW的水冷型精密空调机组且1+1冗余备份工作,即选用2台制冷量大于40KW的水冷型精密空調

    根据UPS机房的配置情况并考虑日后可能会安装机柜,建议选用1台制冷量为30KW左右的水冷型精密空调

A、数据中心机房区域:

选用意大利海洛斯Q14UW型号精密空调,数量2台1+1冗余备份工作,机组自动切换

Q14UW型号精密空调为双压缩机、双室内风机制冷机型,下送风上回风,单机制冷量为45.1kW风量12900m3/h,完全满足机房制冷需求并有一定余量。由于选用双制冷系统机型更增强了安全可靠性。

选用意大利海洛斯P08UW型号精密空調数量1台。P08UW型号精密空调下送风上回风,单机制冷量为30.2kW风量8000m3/h,完全满足机房制冷需求

意大利HIROSS公司成立于1964年,总部设于意大利米兰它自成立以来一直致力于开发具有最新、最先进技术的高品质空调系统。海洛斯的所有产品均遵照国际公认的BSEN、ISO9001标准制造并获ISO9001质量认證及欧洲制冷协会(EUROVENT)认证证书,早已成为欧洲销量第一的品牌

HIROSS机房专用空调在世界各地占有较大的市场份额。进入中国市场近三十年来海洛斯机房专用空调产品已成为中国电信、中国移动、中国联通、中国网通、金融、铁路、政府机关等行业主要使用的品牌。

HIROSS系列空调产品主要有以下特点:

HIROSS空调有水冷、风冷、冷冻水、风冷双冷源、水冷双冷源型等多种机型送风方式有上送风、下送风。

2、模块化设计、使用灵活:

HIROSS空调Himod系列的常用基本模块从20KW到140KW制冷量每个系统可容纳的最多模块数为16个。在一个系统的每个模块中都有独立的控制器ICOM用户鈳以在ICOM板上设定每个模块的工作参数。模块化专门设计的空调机组机架和部件的布局使得Himod空调在同样容量的机组中,成为结构紧凑占哋最小及重量最轻的机型。由于模块化体积小便于用户安装与搬运和不断扩容是目前世界上最先进的模块式机房专用空调。

风机借鉴喷氣式飞机的发动机原理风机的叶轮采用新型涡轮式,双叶片反向转动吸气和排气同时运行,提高了送风效率与其他品牌采用的离心式皮带驱动风机相比,相同风量下可节能0.7KW的输入功率大大为用户节约了经济成本。由于这种风机采用含油轴承并经过动、静平衡的校正噪音大大降低。

    机组标配有风量自耦变压器实现风压现场可调,克服了传统技术在现场风压不可调的局限风机的电机采用多级调速控制,送风压力可从50PA到350PA用户可根据机房送风距离现场调整相应的压力,使送风距离增大以保证温湿度场分布均匀,这点是其他品牌所鈈能做到的

    HIROSS空调室内风机采用自动润滑轴承,风机本身允许电压范围大电压波动时,性能能保持最佳无需日常维护。这与离心皮带驅动风机需经常更换皮带相比一方面避免了皮带驱动所带来的机械偏转和粉尘污染问题。另一方面又为用户大大减轻了日常的维护工作

HIROSS空调采用G4过滤网,采用符合纤维材料过滤面积大、吸附能力强,风流损失小再生纸制框架,更加符合环保要求;褶状滤网较大滤網面积可使压降减小。

HIROSS空调采用多层盘片大面积蒸发器、增大了蒸发器面积使焓差值提高到0.95,提高了热交换效率翘片材料表面经专利技术特殊防水涂层处理,不粘水减少了冷凝水在其表面的停留时间,可防止水份重新吹至机房内提高除湿效率及防止电路的瞬间短路現象产生,降低了风阻和噪音换热效果好,可产生更大的显冷量用于抵消计算机设备由于耗电而产生的发热量,HIROSS空调是目前机房专用涳调行业显热比SHR值最高的品牌

6、优质高性能压缩机:

采用世界最大的压缩机制造公司美国COPLAND全封闭涡旋式压缩机,效率高噪音小,能耗低

HIROSS空调采用铝质翘片制成的电加热器,加热表面积大表面温度低,防止空气离子化效应并可平稳三相电压,运行平稳避免了其他品牌表面温度高、故障率高的缺点,设有温度控制器防止加热器过热以延长使用寿命,三级电加热可根据被控空间内的实际温度波动趨势进行精确计算,可准确无误地启动加热级数将房间所需的加热量输出到被控空间中,这样一来避免了其他加热方式对用户电力资源嘚浪费大大为用户节省了机房专用空调的运行费用。  

高效率的蒸汽发生器型加湿器配有全自动的节能控制电路,自动补水、排水以调節加湿量由耐高温塑料材料制成的加湿罐,加湿量大不易结垢,方便清洗及更换

每台机组均可以完全独立运行。每台机组均具备电腦控制、制冷、加热、加湿、除湿功能

安装维修简单方便,室内机组检修空间大全部正面维修,可靠墙放置左右两侧不必留维修空間,节省安装空间

(1)气流噪声—HIROSS在风机出口和地板之间,有一极大的送风静音(区)   以增加静态压力,改善气流组织降低气流 噪聲。

(2)机械噪声—HIROSS采用终生自动润滑性轴承(含油轴承)运转平稳安静。风机完全安装在具有减震作用的有弹性可支 撑的基座上以朂大限度降低 结构震动及噪音的产生。

(3)电磁噪声及整体措施——HIROSS采用可循环使用的工业材料对环境保护起着积极的作用。

HIROSS空调是按赽速接点设计所有操作、

维护皆在正面进行,可靠墙安装左右侧及背部

无需留任何维护空间,所有的模块允许并排放置

两侧也不必預留维修空间,为用户节省了其他设备

的摆放空间增加了经济效益,不仅安装简单更

换零部件也简单方便,加快了维修速度HIROSS空调独特的专用检修窗口的设计,将常规维护接口集中在统一的操作空间可以为日常维护人员提供最人性化的操作便利性。

13、来电自启动功能:

设有低压停机及断电延迟开启功能即当市电恢复正常以后,可在设定60秒时间内自动开启运行

14、灵活的环保选择:

HIROSS空调可直接更换环保冷媒R407C制冷剂(选件)。主机润滑油可通用且对人体无害。

15、微电脑集群图形控制器:

HIROSS空调机组的微电脑集群图形控制器:具有齐全的洎保护、自检测、状态控制、状态记录等功能可根据需要方便地调整运行参数。具有自动控制空调房间的温度、湿度、洁净度等的功能操作界面显示有优良的人机界面,显示图形要求简洁明了直观并显示系统中所有的运行控制参数及有关信息,并连续监控机组的运行凊况空调机组微电脑控制器RS485接口,可提供远程计算机监控接口和功能能直接在空调机组控制器面板上对各种制冷参数进行设定,并能監控空调机组各个部件的运行能记录主要部件工作时间。空调机组设有制冷延时功能防止压缩机频繁起动。各部件可自动分时、延时起动减低起动电流。空调机组发生故障(如过滤网需清洗或更换、压缩机故障、电加热故障、加湿器故障、风机故障、冷凝器故障、温喥过高或过低、吸气压力过低、排气压力过高等)时能发出声光报警信号并在显示屏上显示。空调机组之间的控制能互相连接、互为通訊、互为备份可根据制冷要求控制启动空调机组的数量及可设定定时轮换工作。当任一机组故障可自动停机及自动切换至备份系统,並发出声光报警

16、智能化控制、人性化控制:

A、控制功能:可根据环境温湿度与设置值的差值控制压缩机,加湿器加热器,去湿阀的開启关闭等,根据警报信息关闭相应的元件某些控制功能可根据具体情况调节,比如:比例+积分控制重新启动方式,低压报警延迟等;

B、显示功能:控制器具有带背景光的液晶显示屏幕通过显示特定的直观图形反映空调机的工作状态,同时也显示当前时间及温湿度數据当系统出现故障时会有声光报警,还可显示系统设置点及配置参数能永久显示温湿度及系统状态;

C、储存记忆功能:可按顺序储存有关故障和关停机信息,可自动扫描出过去24小时的温湿度曲线保证维修人员能充分了解空调机的工作状态,使得空调机的免维护性更加突出同时显示运行机组的所有信息。通过特定的键盘操作可改变设置和控制参数,将空调设置在节能运行状态如在晚上及节假日鈳将空调设置在静默运行状态,机组会视环境情况及设定的时间周期进行自动控制运行;

D、联网监控功能:通过监控软件可同时对不同地區的空调机进行联网监控

17、采用主/协二级控制器系统联控、程序运行方式:

HIROSS空调采用独一无二的ICOM数字式控制器和中央集群图形控制器相結合的主/协二级控制系统,可靠性高。既可以任意按照用户的要求进行主、备机的运行方式设置使空调实现轮流循环工作的集群控制方式(通过设定时间周期,模块之间可以自动切换轮流运行),又可向用户提供完整的设备监控功能而且其故障不影响每个模块的运行。

通过集群控制器作监控时机房内只需提取一个监控输出点即可完成对机房内所有空调的监控工作大大减轻了监控人员的工作量,降低监控成本提高工作效率。最为重要的是如以后进行空调扩容时只需加装空调主机即可,控制部分无需增加任何硬件在监控系统上也无需投入任何成本即可实现扩容设备的联网监控功能。

    HIROSS空调最新的智能化ICOM控制系统可以象电脑一样实现即时软件升级只需和电脑直接连接,就可完成程序升级、参数修改等功能通过ICOM控制系统,还可通过设置IP地址及TCP/IP协议转换直接同互联网相联,实现远程的遥控操作方便管理。

HIROSS机房精密空调具有高效、节能的突出特点:

(1)大风量机组可以提高室内空气与蒸发器的热交换效率使得机组冷量散发至机房内,风量在m3/h范围并且风压现场可调,是目前同类产品中最先进的

(2)SHR值为显冷量与总冷量之比,HIROSS机房精密空调显热比值均大于0.9产生最夶的显负荷,实际上在正常运行中时几乎产生100%的显负荷,这意味着几乎所有的冷量都用于驱散由电子设备所产生的热量在不需要除湿時,没有浪费能源

(3)EER(能效比,仅指室内机组)值越高说明产品本身越节能。HIROSS机房精密空调EER值是目前同类产品中最高的这缘于其對涡旋式压缩机及涡轮新式风机和蒸发器专利技术的集成结果。

(4)目前HIROSS空调与其它同类空调产品相比节约大约20%-25%的运行成本,即节能20%-25%

  • 涳调主机就近安装在相应部位。
  • 凝结水的排放:系统中设计了凝结水提升水泵排至本楼层卫生间。提升水泵前加装单向阀;
  • 加湿器补水管:采用PPR管道. 在取水点加装电磁截至阀与机房地下有水报警联动一旦出现漏水报警,不管任何原因引起漏水报警首先切断补水管路。
  • 機组带有火灾报警联锁装置允许与机房火灾报警系统联网。
  1. 根据国家关于机房工程的相关规定采用“下送、侧回”的回风方式,空调區域安装架高350mm的活动地板地板下净高350mm,为空调送风静压箱;动力间与设备间设置回风隔栅;空调区域内的送风静压箱全部连通敞开空調区域内的内隔断坐落在地板上部空间,不影响静压箱的送风
  2. 部分活动地板开孔(专用送风口地板)、地板下空调送风风流经此送入机房空间。送风口地板的数量和安装位置作严格测算以保证送风风速控制在≦3.3M/s。送出规定的风量、冷(热)量经扩散后,可将风流降至0.25M/S鉯下
  3. 空调室内的空调机组底部送风口与地板下送风静压箱相通。空调机运转时底部产生机外余压(正压),顶部回风口同时产生相应嘚负压——空调气流在机外余压驱动下直接打入地板下的送风静压箱而机房区的回风风流在空调机负压的“吸引”下,通过机房空间和各隔断上部的格栅回入空调机回风口
  4. 回风气流经空调机调温、调湿、虑尘、增压后再由送风口输出,驱动空调区内空气周而复始地循环運行
  5. 网络间地板下安装导风板,将精密空调气流导入网络间内
  6. 在同一精密空调分区内有房间隔断,隔断上方装400mm回风格栅供空调回风

夲风流组织方案的明显特点是:

  1. 送风主风流限制在地板下,场地上的风流是从地板风口进入机房空间的
  2. 通过改变送风口地板的数量,提供不同的风量、冷(热)量
  3. 机房一般热载较一般机房大,前者因送入风流(冷量)大于后者因而前者室内气压高于后者(指标规定大於等于4.9Pa),可避免后者室内的灰尘进入前者室内
  1. 可提供足够的冷量来满足机房负荷的要求。
  2. 机组可以进行加湿及减湿以便达到精密的濕度控制。
  3. 机组具有加热功能配合制冷系统可对机房的温度进行精密控制。
  4. 机组具有高效过滤系统可使机房达到设计规范要求的洁净標准。
  5. 机房所配精密空调带有漏水报警器可对漏水情况进行实时监测。
  1. 房间整体通风顺畅送风、回风无障碍。
  2. 安装位置综合考虑结匼上下水、液管、汽管连接。
  3. 室内机安装处防静电地板下电缆等妨碍出风的物体较少

如现场无特殊要求,当室外机高于室内机时建议垂直最大距离为25米;当室外机低于室内机时,建议垂直最大距离为9米;建议管道总长不超过60米

注:安装方式的称呼是以风机的轴流风向確定,不是设备的安装形式在空间允许情况下,建议采用直立式安装

1)保修期:设备调试开通后36个月。

2)保修期内的服务内容:

保修期内在正常使用和保养下,设备及工程发生故障我公司得到贵方通知后,在1小时内做出响应2-4小时内到达现场并在24小时内排除故障。修复、更换以后的元器件部分的保修期将按合同规定顺延售后服务时间为每星期七天,每天24小时

    在保修期内,对于非人为因素而发生故障的设备予以免费更换,同时保证每年进行四次定期的巡检和数次不定期的巡检我司有充足的、高素质的技术人员、雄厚的技术力量,足够的备品备件为贵方提供周到完善的售后技术支持免除贵方的后顾之忧。

3)设备维护和巡检保障

    当空调设备在正常使用过程中峩们将按承诺每年进行四次定期巡检。在巡检过程中每一次巡检我们将进行如下工作:

A、空调室内机外观清洁

B、空调内部清洁(包括过滤器、加湿罐等)

C、维护检查以下内容:

热力膨胀阀工作是否正常          □ □ □

压缩机声音是否正常            □ □ □

压缩机吸气压力是否正常          □ □ □

压缩机排气压力是否正常          □ □ □

檢查所有电器连接是否松动         □ □ □

2、保修期后的售后服务内容:

保修期后,我司将以最优惠的价格为贵方提供充足、快捷的备品备件服务并提供设备及工程终生有偿维护。

我公司可为贵方提供的维修服务有三种方式:

方式一:★★★★★无忧级(大包)

  1. 包括全部的维护与维修工作
  2. 每年四次定期巡检与数次不定期巡检。
  3. 24小时电话响应全天候随时电话解决问题,紧急情况当时作出应急处悝办法方案2-4小时到达现场。

4、设备在正常使用情况下发生故障我司所做的维修及备件更换均为免费。

方式二:★★★ 自维护级 (小包)

  1. 电話及时响应全天候随时电话解决问题,紧急情况当时作出应急处理办法方案紧急故障2-4小时到达现场。

3、 设备在正常使用情况下发生故障免费维修更换备件收取成本费。

方式三:★★  单次委托

     设备发生故障贵方需支付基本维修费用,所更换备件费贵方另行支付

3、库存及备件供应能力:

海洛斯空调在香港、北京和XX设立了3个大型的整机及备品备件仓库。其中XX仓库负责整个华东地区HIROSS机房空调整机和备品備件供应。

XX仓库位于XX市松江开发区占地7.3亩,毗邻沪杭高速公路和A30高速路交通便利,仓库另备有专车负责运输工作

在设备调试完毕以後,厂方专业授权技术工程师将会在贵方机房现场进行完整的现场培训我方将预先编制一套详尽的培训计划,并提供全套中文培训教材

2)国内技术培训(费用根据实际情况另计)

我司将根据贵方需要在国内举行专业的技术培训。培训时我方将提供贵方所需的培训设施和課程以确保贵方的工程人员能对所提供的系统在设计、工作原理、技术性能、安装调测、测试、操作日常维护、事故处理等方面有全面性的认识和掌握。

3)境外意大利原厂技术培训(费用根据实际情况另计)

计算机房所需新风有三种计算方式:按照人员每小时需要新风立方数(40~65立方/小时);按照机房总体积每小时换两次最低要求;按照空调每小时送风总量的5%

以上三种方式各自计算后取其最大值得出,这样精密空调区总新风需要数量为500立方米/H

新风机组采用吊装方式装在精密空调机房吊顶上方,新风取自室外

需要注意的是精密空调區所有的新风入口必须安装在精密空调正上方,这样可以防止冷凝水的泄漏(冷凝水通过精密空调主机进入精密空调排水系统)同时风ロ必须安装与消防联动的电子调节阀,当分区出现警情时可以关闭相应分区的新风口以防止消防气体从新风管道溢出。新风管道需覆盖保温层以防止冷凝水对机房的破坏

AAA数据中心机房设备有:未来预计250台服务器,若干交换机等网络设备实额定功率:服务器500瓦/台,外加網络交换机等根据经验计算,运行功率约为额定功率的50%机房UPS的用电量约为:60KW。

  1. 鉴于贵司对电源的高质量要求只能配置带有冗余性质嘚高可靠电源。用户重要负载由具有冗余和扩容功能的英飞系统供电这样会大大增加整个系统的可靠性。
  2. 鉴于贵司的负载增加是分阶段、逐步增加的我们没有必要一次配置很大的UPS,这样既要求UPS有一定的扩展能力又要求UPS有冗余度。本套UPS最适合贵司现状的特点就是,它可以根据用户的实际负载量的增长, 边增长边扩容可以按每16KV一个模块需求来配置,最大到160KVA,而且具有N+1冗余系统。目前可以根据实际需要的负载量配置就足够了以后每次增加负载,再可以增加模块来扩容UPS的容量
  3. 统计整个机房的负载量,机房现有负载60KVA在未来几年内最多增加一倍,即配置新的UPS最大容量可选择到160KVA

因此我们选用APC公司新型Symmetra PX 160KVA 系列电源每个功率模块的功率为16KVA /16KW。根据要求功率定为160KVA  N+1冗余输出。既安装10个功率模塊并联冗余输出,均分负载形成9+1冗余。

由于用户的真实负载可能为60-80KW因此实际上5个功率模块64KW即可满足负载需求,也就是说实际上形荿了N+1冗余坏掉1个功率模块系统也能正常工作。

主路空气开关为250A/3P物业提供一路250A容量的电源分两路输出,一路提供UPS设备电源供应一路电源提供机房动力配电使用。

物业提供电源接至机房内相应主配电柜PDU-1PDU-1提供给3台UPS供电及精密空调及照明等动力配电使用。两台40KVA UPS输出柜为PDU-2 PDU-2布線到机柜提供机房设备的供电,一台20KVA UPS输出柜为PDU-3PDU-3输出到办公区使用UPS电源工位。

  1. PDU-2为两台40KVA UPS输出柜分别布线到设备机柜;
  2. PDU-3为一台20KVA UPS输出柜,布线箌办公区相关工位;
  3. UPS系统提供机房应急照明灯
  4. UPS系统提供门禁、监控等弱电系统供电。

PDU-1提供精密空调机组、机房照明、新风机及排烟机等動力及照明设备的供电

  • 空调设备负荷容量见下表
  • 照明功率约为1.3KW
  • 新风机、排烟风机功率为8KW

总计容量(理论最大容量)为120KVA,电流约200A

照明为汾组组合供电方式水平照度按400LX设计,采用机房专用无眩光灯具

IT机柜采用终端盒接入电源或采用电源插件接入电源。

本工程安装的配电柜嘚开关容量、数量和电源线、缆其输送电流能力等均预留了一倍以上的发展余量;

  • 主要线缆采用阻燃线缆,最小截面不小于1.5mm2;
  • 除照明线蕗之外一律在金属桥架、钢管内布放;
  • UPS输出线缆不与其他动力线缆同放在同一桥架、钢管内;
  • 电力管线与弱电系统的电源线、信息线路鈈可长距离平行布放。
  • 监控系统信号电缆单独敷设管道

雷击是年复一年的严重自然灾害之一。随着我国现代化建设的不断提高通信设備越来越多,规模越来越大一方面大型电子计算机网络,程控交换机组等系统设备耐过电流耐雷电压的水平越来越低,另一方面由于信号来源路径增多系统较以前更容易遭受雷电波的侵入,致使雷电灾害频频发生据统计,雷电对电子设备的损坏占设备损坏因素的比唎高达26%防雷过电压已成为具有时代特点的一项迫切要求。

雷击一般分为直击雷击和感应雷击

       直击雷击——指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应和机械效应等混合力作用直接摧毁建筑物,构筑物以及引起人员伤亡等由于直击雷的电效應,有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害

感应雷击(又称二次雷击)——指雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空線路、埋地线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备间接摧毁微电子设备。感应雷击对微电子设备特别是通讯设备和电子计算机网络系统的危害最大,据资料显示微电子设备遭雷击损坏,80%以上是由感应雷引起的

       另外还有操作过电壓,即是指当电流在导体上流动时会产生磁场储存能量,当负载(特别是电感性大的负载)电器设备开关时会产生瞬时过电压,操作過电压同感应雷击一样可以间接损坏微电子设备。

按照IEC1312-1及GB50057-94要求应将要保护的空间划分为不同的防雷区,以规定各部分空间不同的雷击電磁脉冲的严重程度和指明各区交界处的等电位连接点的位置各区以在其交界处的电磁环境有明显改变作为划分不同防雷区的特征。防雷区宜按以下分区:

1、LPZ OA:直击雷非防护区本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流;本区内的电磁场没有衰减。

2、LPZ OB区:矗击雷防护区本区内的各物体不可能遭到直接雷击,但本区内的电磁场没有衰减

3、LPZ 1区:屏蔽防护区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击流经各导体的电流比LPZ OB更小;本区内的电磁场可能衰减,这取决于屏蔽措施

4、LPZ 2区等:后续防雷区,当需要进一步减小导入的电流和電磁场时应引入后续雷区,并按照需要保护的系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件通常,防雷区的数越高电磁环境的参数越低

在两个防雷区的界面上应将所有通过界面的金属物做等电位连接,并宜采用屏蔽措施

依据国际电工委员会IEC标准、法国NFC标准、德国VDE标准和中国GB标准与部委颁发的设计规范的要求,大楼和大楼内之计算机房、程控机机房等设备都必须有完整完善之防浪涌保护措施保证该系统能正常运作。这包括电源供电系统、不间断供电系统电脑网络、卫星通信设备等装置,均应有SPD防护装置保护设计依据包括有:

《電器装置安装工作盒接地装置施工及验收规范》GB50169-92

《计算机信息系统防雷保安器》行业标准 GA173-1998

《通讯局(站)雷电过电压保护工程设计规范》荇业标准YD/T

《民用建筑电气设计规范》行业标准 JGJ/T16-92

《等电位连接安装》图集02D501-2

《利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装》图集03D501-3

《建筑物防雷设施安装》图集03D501-3

贵校防雷需求及现场勘探情况

严格按照国标、部颁标准以及相关的国际标准实施防雷工程。

根据电子及电气设备的不同功能忣保护程度确定防护要点作分类保护。

在做好系统防雷的基础上达到最大节约资金的目的。

一般情况下某种设备与外界的联系可分為三种(如下图),电源线、信号线及设备地线因而,无论浪涌过电压产生的形式如何其最终会通过这三个途径中一种或几种对设备放电,造成设备损坏因此对于任何一个需要保护的空间内的设备,只要截断该需要保护的空间与外界浪涌过电压的途径即可达到防护嘚要求。

因此设备因雷击损坏,其损坏的原因可归纳为两点:线路传导过电压及地电位反击

三、沿线路传导的过电压的防护

A、线路传導过电压的形成

线路传导过电压的形成可分为二种:

电感、电容性负载的起动

近点雷电磁场感应是近年通信系统设备损坏的主要途径。当建筑物遭受雷击或在建筑物近旁发生雷击时强大的脉冲电流会在周围空间产生交变磁场(以雷电中心1.5km-2km的范围内都可产生危险的过电压),处於磁场中的导体因此而感应出高电压沿线路产生的过电压窜入设备,造成设备损坏其形成过程如下。

电感或电容性负载起动即通常所说的开关操作过电压。电压在极短的时间内发生瞬变电压时间特性曲线的陡度(du/dt)较高,形成幅值较高的脉冲电压加载在供电线路上沿線路窜入设备,造成设备损坏其形成原理如下图。

当U0取值为24V时适当的L与CS,加载在设备上端的脉冲电压幅值即可达4000V这远远超过了脆弱電子设备的耐受能力。

B、线路传导过电压的防护

根据传导过电压形成的三种方式及其传播途径对于通信设备其防雷保护可从两个方面进荇考虑:

根据IEC防雷分区原理及机房的特殊性,其供电线路过电压的防护可采用三级防雷保护来实现第一级电源防雷器一般采用通过Ⅰ级汾类测试实验的SPD,第二级可采用限压型SPD限压型防雷器其核心原器件为压敏电阻,压敏电阻具有通流量较大(国内外压敏电阻一般情况下其最大通流量为40KA)低残压的特点。通信线路过电压防护为达到对设备的有效保护依据IEC防雷分区原理信号部分也可采用多级保护方式将雷电流幅值降到设备耐受能力范围内。在LPZ0与LPZ1的交界处进行粗级防雷保护;在LPZ1与LPZ2的交界处采用精细保护防雷器。

根据GB50057-94(2000版)第6.3.4条“……全蔀的雷电流的50%流入建筑物防雷装置的接地装置其另50%分配于引入建筑物的各种外来导电物、电力线、通信线等设备”。电流分配图如下:

從图中可以看出当建筑物遭受雷击时约有50%的雷电流通过建筑物的地网泄入大地,另外约有50%的雷电流通过与等电位连接带相连的接地导线進入设备因此当雷击发生时,地网电位被抬升与汇流排相连的设备外壳的地电位也随之升高,进入设备通信线的低电位与机架或地线の间的高电位存在高电位差而发生反击放电从而使电子设备损坏(地电位反击过程见下图)。

五、现场勘探情况及分析

据气象资料表明XX哋区年平均雷暴日为82天已被划为多雷区(小于15为少雷区,15-40为中雷区40-90为多雷区,90以上为强雷区)

  1. 在电源室主配电柜配电主控开下口处咹装OBOV25B+C/3+NEP电源第一,二级合一避雷器一套。

艾拉物联今年提出了平台化运营囷全产业链覆盖战略全屋智能产品生态落地加速,在第二十届成都建筑及装饰材料博览会中艾拉物联将携全屋智能高端米兰S1系列产品驚艳亮相。

S1主要面向高端市场特点是加入了语音控制面板,并且具备超高、超强集成能力

如语音控制面板,凭借高集成度的芯片计算能力和无线通信能力在超小体积内集成了双麦语音识别、36万色RGB呼吸灯,WiFi、BLE双模无线通讯等;触控面板集场景、灯控、温控、新风、地暖等多功能与一体控制,减轻墙面负担保持美观简洁。

米兰国际设计周慌忙奔波而过荿千上万件新品发布,热闹之余值得我们花一些时间细细梳理这个全世界设计品牌和设计师都邑存眷的大事件,除去经典家具大牌捋臂將拳发布诸多新设计之外新锐设计师和设计品牌同样发布一系列新设计,它们配合指导着将来一年的设计风向标

下面,带来我们专心整顿的2019米兰设计周好设计(下篇)!

四十年来Glas Italia一向在玻璃加工范畴独树一帜,将材质运用的炉火纯青2019年同样带来诸多迷人单品,并将存眷点从产物逐渐扩散到隔墙和隔门系统

SHERAZADE PATCHWORK来自Piero Lissoni设计的室内隔门系统,具有很强装饰性的同时、功能和理念都新颖经验彩色的拼接款更囿古典教堂的光影意境。

BISEL来自Patricia Urquiola设计是一套凹凸桌的多种组合,设计师从珠宝钻石的切割获得灵感带来布满几许感的造型设计。最大的細节在于断面可看到彩虹的层叠色彩。

Starck说玻璃是美丽的诗歌他将有色玻璃与大理石连系,塑造出造型纤细优雅如Hio密斯那般。

Space设计師们用作品进行一场光谱实验。为了合营该主题CC-Tapis的展位也装扮成一个复古的将来主义实验室,空间真的是极美!

从太阳系究竟特律的深處Spectrum汇集了六名设计师,打造了一个不同凡响的系列艺术总监Daniele Lora注释了这个项目的意图:“每一块地毯都被作为一个零丁的实验展示,每一塊都是自力于其他地毯创作的只有在光谱实验室里,它们才能最终夹杂在一路传达工艺实验的或者性。”

Martino Gamper设计的Xequer如同多个棋盘互楿碰撞。通亮的色彩在Gamper想象中的迷幻世界里交错重叠喜马拉雅羊毛,真丝和亚麻材料互相感化发生纹理和暗影的对比。

Ermic?s设计的潮汐(Tidal)系列索求了色彩与装饰的共生关系。这个系列中颜色是主角在设计过程中,二维的外观经由颜色的幻化形成了三维的结果从简潔的几许出发,运用全新的染色手艺将喜马拉雅羊毛线在饱和与非饱和中瓜代,形成了分歧的颜色和外形的

StudioADL配合带来基于水的相遇洏修建的建筑生活模型。Piero Lissoni操盘棋盘一样玩转曩昔与将来的想像。一个由固体和闲暇、白色和黑色构成的虚拟棋盘布满建筑与生命感。哋球、水和火所有原始天然、纯净和能量,让一切回来本源 

Boffi带来一系列令人经验的新品,从厨房到浴室到衣帽间系统而Antibes是一个络续進化的空间解决方案,Piero Lissoni2015年起头思虑着现代栖身空间要若何实现自由天真和多样现在,Antibes系统能够知足复杂多样的要求供应诸多新功能模块与高科技支架和滑动搭钮组合,将空间功能、材质以及墙面、门、间隔系统等悉数囊括在内

Antibes步入式衣帽间进一步完美,支架纤细、燈光智能贴心移门滑轨流通,功能分区仔细而实用

Hoisl配合设计。设计的起点很简洁就是组织一个轻松的厨房,随时招待同伙烧烤、健康烹饪、无烟情况,可知足分歧国度美食的烹饪需求同时照样一个功能齐全的户外厨房。

选用高科技耐用易清洗的材质且可户外使鼡,整合中岛、餐桌、座椅和天真推车各个模块高级专业的烧烤器具是特别的部门,同时还有贴心的户外帐篷用稀奇的纺织面料制成。

Combine系列从客岁起头陆续到本年来自Piero Lissoni对厨房自由组合模块的勇敢创想,这也是将来厨房的成长趋势为厨房供应空前未有的自由,从组合結构体式到材质搭配加上Boffi对于材料和加工工艺的机制追求,呈现出细节完美、造型轻盈的优雅厨房且增加新的把持台面、柜体饰面,帶来更多样的气势和色彩

SALVATORI为这个系列带来优雅绝美的石料饰面,经由自然切割拼接之后行程布满质感的外观呈现

当然除去拼接大理石Φ岛,还有木面、工业丝网玻璃和Boffi独有的LithoverdeDURINOX营造出如丝缎般的哑光外观。

Combine系列的多样组合体式能够说是无所不克,无论任何户型何種功能需求,都能够实现最贴心的定礼服务

Boffi集体最新收购了品牌ADL,一个为室内供应门与分隔方案的品牌此次带来Mitica新品,经由从新调节滑动系统为室内供应仔细优雅的美学结果。

Tahara设计极端优雅和小巧的线条感,让人过目不忘可以将力量和轻盈线条均衡的如斯适可而圵,是设计与精湛工艺的施展皮质缝合和包裹的工艺也令人赞叹。

另一DePadova新品MAWARI设计来自Gunther Pelgrims,带来一款布满意境的圆矮桌设计经由木匠笁艺的研究与特别支架构造组合,将三角撑持与桌面线条呼应以及胡桃木托盘的巧思。

MA/U Studio带来新推出的R.I.G. MODULES卫浴系统设计来自Mikal Harsen。增加了材料嘚使用将面盆、柜体、镜子、灯光和架子灯元素天真组合在系统中。

作为软包床的发现者致力于研究卧室睡眠系统的顶级意大利品牌Flou,老是存眷卧室空间的方方面面从而营造最贴心舒适的卧室空间。本年的全新面料为卧室增加一抹亮色。经由结子、简约优雅、有力喥的织物呈现出手感柔软和色彩明快的新材质,斑纹为威尔士亲王格的几许图形包裹在Flou经典设计的床具上,形成新的风貌

Koi新床设计,来自Carlo Colombo柔软厚实的面料经由金属管包边,彰显软硬对比的线条感巧妙低调的垂直绗缝形成低调优雅的装饰感。而且经由科技升级可實现电动功能。

经由四十年络续起劲的床垫研究推出更多条理更厚的LEONARDO系列新床垫,让健康与舒适度营造达到新的高度将麻、马毛、棉婲、羊绒和自然纤维,以及巨细弹簧层层压合而成

NAVEVO老是伶俐的将照明系统与家具连系尤其适合卧室,让光线营造的不着陈迹BABELE 书架来自Matteo Nunziati設计,其实你即可说它是书架也能够说它是灯,造型灵感起原陈旧建筑

以及Carlo Colombo设计的CCCUBE 墙面系列,仿佛悬浮的收纳模块撑持的部门纤细洏且可天真组合。

MUUTO的设计诉说着时间和卖力打磨的陈迹是新式北欧气势的范例,尤其以色彩打动听心MUUTO的超火单品Oslo沙发,成为热卖的好設计今天带来同系列的Oslo座椅,柔软的坐垫、优雅的转角和拼合细节陆续并有灰粉、暖绿、深蓝等多种颜色可供选择。

Outline高夹帐作沙系列为办公空间供应舒适的新选择。可天真组合的桌台高背营造的私密感,非常适合坐在个中商议或独自思虑同样有姜黄se、灰色、茶圊等供选择,为死板的办公时光带来无限生机

卫浴空间是私密而舒适存在,它不光仅能够洗去尘垢更能够让身心彻底放松。Antoniolupi作为卫浴范畴前驱者一向致力于推翻传统卫浴体验。此次Antoniolupi经由新产物呈现了他们对颜色和材质的思虑。吊柜饰面有全新漆面色彩系统各类组匼、哑光或亮光都可自由组合,搭配品牌推出的墙面装饰系列带有镜子功能,几许造型感十足

新材料方面研发一种新型树脂,可用于浴缸、面盆等色彩多样又坚硬耐磨,透亮的质感加上水的光影让浴室布满动感。立柱盆还能够与大理石底座搭配且可塑造多种分歧嘚造型。

将色彩和线条装饰性陆续究竟推出卫浴空间的装饰地毯系列,几许线条与色块让卫浴空间活跃有趣

致敬巴西传统与国际气势

Espasso昰美国和英国首屈一指的现代和现代巴西设计画廊。此次是它首次在米兰设计周表态Espasso展示的Connection系列旨在向巴西传统和国际气势致敬。

展览“Connection”旨在展示专为Espasso设计的现代新设计匡助巴西巩固其在现代主义万神殿中的地位。英国顶级照明公司Tala策展的灯光秀将照亮这些作品活著界最具影响力的设计师汇聚之处,为巴西的设计带来新的视角

De Castelli一向致力于金属材质的立异与研发,专注于塑造原始材料的美学价格茬传承中立异,一代代陆续着最初对工艺精神的初心De Castelli让金属不再只是家居的点缀,而使其施展更主要的感化它将铁,黄铜和铜以其无限的转变和或者带到一个更新的舞台中心,2019年的新品依然陆续这如许的理念

炼金术是一门陈旧的艺术,它的首要目的是把通俗的金属釀成珍贵的金属使用深奥的说话付与材料形而上的品质。全新炼金术系列(Alchemy)的灵感恰是来自于这种神奇的科学强调所用材料示意力嘚色彩转变。底座的凹面外形折射出不锈钢的亮度与铜、黄铜和铁片顶部的几许纹理形成对比。

本年Paola Lenti 以“In Scena”(意为“幕布”)为主题展示了当季新品和经典产物系列。在舞台场景式的视觉设计之下这场展览呈现出 Paola Lenti 灵敏的设计直觉、立异力量和不受时间束缚的产物特点。

在空间的整体陈列上Paola Lenti 的创意基因贯穿始终。从室表里家具产物、陶瓷摆件到金属和织物装配所有元素形成了协调而均衡的统一体,配合缔造出布满生命力的设计景观

Iole 座椅采用不锈钢亮光材质,增添了新配色座椅外观由较厚的 Diade 材料制成,底色有白色、绿色和淡蓝色鈳选搭配 Twiggy 纱线的夹杂色。

Budri研发出一种大理石贴面与镶嵌的工艺从而令如许难打造的材质实行更多拼贴斑纹的或者性。本年推出的由Gwenael Nicolas设計的新系列Marmor Natvm旨在向天然诗歌致敬。精湛的手艺和精湛的工艺相连系大理石被分化和重组,缔造出了新的宝石它进入我们的生活,以噺的模式和形式表达本身

微小镶嵌材料,原始的笔触白色和黑色的大理石与通亮的几许图案瓜代显现。石头呈现出了弯曲、柔软的形態打破了人们一贯认为石头坚硬的刻板印象。

该系列包罗客堂桌子掌握台,灯镜子和书架。能在空间上留下强烈、勇敢的印记就潒艺术家在画布上留下的精妙一笔。

展厅中则经由大理石营造诸多悦目的肌理和斑纹地毯、墙面、百叶窗等等,任何你想到的处所都能夠实现!

Bitossi Home本年在设计和色彩选择上每一个元素都源于“热带奢华”的理念,以对称的装饰元素来表达本身同时又保留了真实性,象征著未受污染的天然之美

Bitossi Home本年新推出了La Tavola Scomposta系列产物,由当红时装设计师Paula Cademartori带来她第一个跨界家居系列花瓶、容器和杯盖,灵感来自热带南美植物设计中将花草图案与经典的图像符号相连系。

这些花瓶有薄而对称的球状外形无论是高调的红色照样柔和的丁香紫,使用者都能夠凭据本身的喜欢来选择可做花器、可做摆件。

Agape将卫浴空间界说为生活中细腻的避风港这里舒适、亲切又布满格调。而Agape还推出Agape Casa部门將对大理石等精湛的工艺陆续抵家居空间的方方面面。Rigo系列由Patricia Urquiola设计从建筑构造获得灵感。两条平行线的墙面构造涵盖所需悉数功能包羅水龙头、收纳、台盆支架等等。连系是非肌理的大理石台盆和浴缸诠释现代气势浴室。

Immersion系列来自Neri&Hu从最初的浴缸到今天的全系列。从東方文化获得灵感造型从传统木质浴盆获得开导,全系列包含洗脸盆、浴缸、木质配件等

拥有七十多年精湛工艺的意大利品牌Porada,在设計和制造上始终连结着不当协的立场本年带来诸多低调优雅的单品,将木的精神施展到极致来自M. Marconato & T. Zappa设计的Drift柜子,经由抽拉可天真实现区塊重组柜体饰面为两种材质拼接,将功能与实用统一在一路Pilar餐桌的桌腿细节,将分歧色彩的木饰面与金属拼接并与现代的玻璃材质搭配,硬朗而布满造型感

化妆台Ninfea来改过锐设计师N. Devetag之手,从Porada的全球设计师竞赛中脱颖而出后便带来这件美丽的设计品成为新系列一员,慥型活跃轻盈同时功能齐全。

在品牌与时俱进、络续推翻方面Giorgetti绝对是佼佼者,除去推出厨房系统外本年首次带来步入式衣帽间Reiwa,成為主人的私密领地品牌代表性的中性色调是无可争议的主角,让本身与是非对比的永恒优雅互相感化且传统加工工艺是品牌所始终对峙的

全球畅销款设计师Ludovica+Roberto Palomba为Giorgetti带来的诸多新品为品牌注入新颖的布满活力的血液。All Around扶手椅与沙发圆滔滔的造型却极其简约让舒适无处安身。

戶外系列添新成员同样陆续Ludovica+Roberto Palomba之前系列的设计说话。Apsara模块化户外座椅功能络续雄厚带来可固然拜望组合的小桌台。Break户外桌最稀奇的部門来自桌腿如,镂空机构仿佛一幅有趣的构图

Alki品牌成立于1982年,始终将木作为品牌代表的材质并络续研发木匠艺手艺品牌的成长更是传承的故事。新品Atal椅子系列来自北欧年青年头设计组合Form Us With Love,实现工作、用餐、歇息等分歧时刻的椅子设计

JCP老是试图用另一个角度看世界,此次米兰展带来对宇宙的无尽想像设计老是从感官出发,带来全是创意的出色之作品牌由建筑师Livio Ballabio构想,并与CTRLZAK工作室配合谋划

一系列嶊翻的设计,布满宇宙暗物质想像设计老是不走平常路。Amedea沙发椅的椅面由诸多管状拼接;可抽拉的边柜Debeam将金属与玻璃连系造型独具一格;而Glacoja则仿佛陨石陨落所形成的地貌,又仿佛大天然神工鬼斧的某种肌理非常迷人。

Sem品牌在客岁米兰展首次表态后令人印象深刻。2019年嘚系列陆续布满装饰元素且深入美学研究并与意大利工匠亲切合作。Paesaggio系列由设计师Hannes Peer带来包罗Nuvola扶手椅,Butterfly桌台和Petali桌灯Nuvola扶手椅是向巴西现玳主义设计巨匠致敬。

Valentina Cameranesi Sgroi的花器系列由大理石制造仿佛机械与材料的交响曲,将硬化为软布满符号与形式说话。

比利时设计组合Vormen带来Gomito椅與扶手椅将厚实的皮塑造为靠背会跟着实用时间而更加悦目。后头布满肌理条理感并带着光泽的新型编织面料制成的装饰毯设计来自Mae Engelgeer。

SixGallery老是致力于宣扬关于设计的发源那些值得被记住和收藏的好设计,从现代作品到经典设计本年,画廊带来Quincoces-Dragò设计的全新系列整体氣氛的呈现令人想起神秘的远东国度,布满日式的禅意气氛设计师试图向传统文化致敬,经由靛蓝和白色的巧妙连系、木纹的拼接、密集的植物图案还有流苏和纸灯一切都是古今连系的吸惹人饮茶的呈现。

这一系列包罗带镜门的酒吧柜、印花屏风、拼接肌理的餐桌和咖啡桌、印花面料的吊灯以及黄铜拉丝质感的壁灯拉丝玻璃的落地柜等。

地毯公司Karpeta和墙纸公司Texturae结合展出了最新产物。两者不光从新界说叻何为室内设计还缔造了一种旨在改变情况的叙事体验。Karpeta成立于2006年旨在将曩昔与如今相连系,选择将工艺传统与现代美学的现代性相連系让陈旧的手工地毯生产工艺永葆生机。Texturae则证实了墙面涂料作为一种表达对象能够胜任任何空间

在每一个系列中,设计师和艺术家嘟能够经由小我感情的灵感来表达他们的缔造力在或大或小的工作维度中,测验各类手艺的使用和组合Northen lights是由Zaven设计的。Zaven是由Enrica Cavarzan和Marco Zavagno于2006年建立嘚设计工作室其总部设在威尼斯。对于Zaven来说设计是一个剖析的过程:每个项目都源于研究,产物代表着对概念论证的过程

Antitesi是由Ludovica + Palomba设计的,他们的设计说话首先是一种哲学方式:寻找每个项目的素质更接近东方文化中构想的均衡概念,而不是北欧气势从而发生审美和幸福嘚究竟。

来自西班牙的BD Barcelona具有西班牙的悉数特点,热情、奔放、浪漫布满想象而巴塞罗那也而被成为高迪(Antoni Gaudi?)之城。此次BD Barcelona全球独家推絀的Calvet挂钩,其本来的设计者恰是高迪能够追溯到1903年。BD Barcelona从新诠释了这件作品

如同高迪其他的作品一般,这个挂钩没有事先规划它更多嘚是一种实际的设计,是在实际使用过程中发生的保持处固然是金属制成,但它呈现出海浪形使整个设计更具动感。

Bosa和迪士尼配合庆賀世界上最有名的老鼠——米老鼠90周年推出了由Elena Salmistral设计的限量款24k镀金陶瓷米老鼠雕塑Elena Salmistar想象中的米老鼠穿戴短裤身着机车夹克和钉钉鞋,搭配令人惊艳的陌头艺术装饰

米老鼠90年来陪同了一代又一代的孩子长大成人,他诙谐机智老是吹着口哨、布满活力,这也与Bosa一贯对峙立异络续索求陶瓷材质的精神相一致,对这个世界永远连结着好奇心

来自意大利的Effegibi成立于1987年,几十年来一向专注于传统桑拿房与现玳浴室的手艺研发与设计生产Effegibi采用立异原料,如耐热瓷砖情况友好型材质等,连系进步的手艺以此知足使用者的分歧需求。

芬兰有呴谚语:“烈酒、焦油、桑拿都治欠好的必定是绝症。”现代医学也证实了桑拿浴的治疗功能Effegibi将如许一个民众场合引入家中,打造属於小我的时尚摄生空间

Pepe设计,两位设计师诠释了决然分歧的两种气势Policroma系列仿佛融合古典主义气势的表达代码,但视觉上更相符现代咀嚼Cristina灵感起原于大理石外观的肌理,经由复杂和极简的对比获得新的灵感

Araldica系列则仿佛水中化开的颜色,质感加倍狂放更多细节并用几許组织进行拼接重组,形成参数话的视觉感触带一点幻觉。

品牌降生于2008年由Patrizia Furnari和Fabio Fazio创立,品牌的魂魄深深根植于西西里岛的地盘上经由鈈外研发对石材的加工工艺,取材各类自然石材塑造出罕有而艳丽的纹理。从没有两块沟通的石头这就是最吸惹人饮茶之处。

新款Maniace和Calafato咖啡桌由Elena Salmistraro设计,灵感起原于12世纪拜占庭的图纹研究同时金属框架与大理石和宝石嫁接,模拟拜占庭的艺术说话还有Toletta化妆台,布满皇室的华美气质

墙面装饰系列一贯是品牌的主打,艳丽的石材能塑造出变幻莫测的结果此次发布Byzas、Hagia、Sikelia三款墙面肌理,如马赛克也并非传統意义上的经由汗青韵味的图腾带来新的装饰结果。

本年Fornasetti带来一系列地毯收藏充裕表达出图案说话百科全书般的真理。地毯加工与宁靖地毯合作带来古典与现代主题的11莳花色,多样的装饰性传达出品牌的气势超实际意境、建筑灵感或来自傲天然的象征都可化身为一款绝美花色的地毯。

年青年头澳洲设计Tom Fereday与Lane Crawford设计竞赛中脱颖而出于是带来Crasford系列,包罗沙发、床、桌子和餐椅Crawford 系列承继品牌的东方手工艺精神,设计师 Tom Fereday强调自然材料的应用、能透过触觉感知的工艺以及优雅的绅节

Stellar Works与位于哥本哈根的 OEO Studio 合作设计了首款灯具系列Hotaru。OEO Studio 擅长对生活中嘚体验和典礼场合迚行设计上的类比延伸Hotaru系列微曲的金属灯臂、标记性的雕纹灯座、灯臂和灯座之间的简约跟尾、以及金属质感的外型設计,布满精巧的细节

要问如今法国合法红的设计师,当属Christophe Delcourt莫属!他为Minotti近年设计的多数作品成为品牌炙手可热的畅销款殊不知Christophe本身的镓居品设计更是质感绝佳、十分耐看!此次米兰展带来Delcourt Collection的一系列新品发布

这一次Christophe在思虑时回来本源和最初,探究一系列造型说话的魅仂经由惯性重力、光影、比例和谐中索求适可而止的那一点。

一系列产物的造型超脱传统家具的构造如雕塑切割般的拼接和断面,另┅方面也显现设计师对木匠艺手艺研究的透辟Sol长桌与条凳搭配Cle椅子,布满几许感的细节更多产物如Geo低桌、Pop沙发、Sin边桌和Air椅子都可看到設计师最造型学研究的透辟

新锐设计师Richard Yasmine设计的治愈系列其设计理念代表的是对解决存在的逆境的关切,代表着从精神疼痛中治愈我们夲身的潜力设计师想要从作品中赐与使用者治愈人心的力量。

作品中的隐藏主题则是时间时间对于我们而言是不触摸或的。它不光是┅个维度、一个数量或一个概念它还在分歧的情形下,似乎代表着分歧的人、分歧的器材而另一种对待时间的体式是把时间看作三个洎力的元素的总和:曩昔,如今和将来

该系列由白色粉末涂层铝构造与各类其他材料,如黄铜新水泥,绒面革卡拉拉大理石和高级定淛手工刺绣珠和丝绸制成。本系列包罗扶手椅、摆钟和壁挂式照明灯具每一件都有与主题相关的意义。例如挂在墙上的灯以光环为代表,光环的光线呈圆形而发光的圆盘则象征着魂魄的肃静。

扶手椅背后的墓碑剪影传达着命运与再生的讯息钟摆与时间则代表着若何茬发现为时已晚之前把握住命运,它寄意着阴郁的终点总有光亮与进展

意大利品牌Minotti成立于1950年,其含蓄内敛兼具时尚前卫的气势享誉全球凭借着精湛的工艺和奇特的设计,其在业内时常被当做潮水的风向标本年的Minotti带来了具有国际气势的全新系列。它为生活空间带去了分歧视觉结果沙发等家具勾勒出构造化的空间。曲线与直线的瓜代中形成新的几许外形多种纹理和材料的组合则发生了意想不到结果。

Delcourt設计的Daniels沙发是一个基于模块化的设计理念并带有弧形的大型躺椅。它的曲线设计与椭圆的外形赐与整个空间更多的动感与活力Daniels有三种式子可选:周全料或全皮革,以及真皮底靠垫和面料靠垫的组合布料与皮革的搭配布满展示了Minotti独家纺织品纹理和颜色的特点

Delcourt设计的Amber外形取自四分之一、八分之一和十六分之一圆。其设计理念同样是模块式拥有多种设置和组合体式。它的框架是用木质的皮相笼盖着一層哑光的彩色金属,它还用大理石做了间隔设计中还包罗方形元素,带有开放的隔间或抽屉Amber打破了线性结构,同时又保持了分歧的功能当它被放置在房间的中心时,它成为了主角缔造了高度自由、布满活力的生活空间。

Piva的一件石雕仿佛与水共生的窟窿,同时是一件高科技的浴缸Somma Light来自Fabrizio Bendazzoli设计,仿佛一件用灯光指引的装配Arik Levy带来 Vortex桌,漩涡雕塑般的底座是亮点

Citco Prive新系列从波普艺术获得灵感,带来带有涂鴉和浓烈色彩的一系列设计

复刻米兰Turati地铁站

西班牙品牌Sancal在创立之初就是进展经由设计让人们更热爱“家”这个空间。家赐与我们每一个個别以珍爱我们则经由家来表达本身,在个中书写本身的人生故事

Sancal本年的新系列Turati取名字米兰地铁的Turati站。Sancal创始人的女儿也是如今的负责囚Esther & Elena Casta?o-López两姐妹在米兰看展的路上在地铁中迷路了却不测发现地铁中的配色、图案都相当有趣,于是她们找到了意大利有名设计师Luca Nichetto以此履历为灵感,配合合作了这一季的新款

新系列中有下一站沙发(Next Stop),小心闲暇地毯(Mind the Gap),鸠合点矮凳(Meeting Point)等等从地铁站的一次迷路发想洏来的系列名字就带着趣味和微妙的错位感。

Interchange长凳灵感来自于旅人在十字路口分享设法的行为。长凳的基座就像是Turati地铁站的格子天花板长凳上的分歧部门都是经由一个简洁的小孔固定,能够自由组合分歧外形的坐垫、分隔板

达到Turati车站时,扩音器会发出稍微的响声提醒我们要小心火车与站台之间的裂缝。小心闲暇地毯(Mind the Gap)就得名于此这是一系列平坦的地毯,与其他三件家具天然得搭配在一路其灵感则来自Turati站平台的几许外形和颜色。圆圈和线条互相环绕形成一种迷人的堆成和略带催眠的图案。它由100%纯羊毛制成能给任何空间带来岼坦。

Tonelli品牌的主旋律材料是玻璃但总能将玻璃行使的悦目而高级,产物老是从空间出发以现代生活体式诠释这种透亮、现代而细腻的產物美学。既然是玻璃那么首当其冲就是镜子的设计。本年带来多数新款个中Central由Francesco Forcellini设计,经由肌理拼接几许方圆相套和空间折射角度轉变而发生有趣的装饰空间的结果。

Paradigma书架由De Bona / De Meo打造构造从我们玩的插片玩具获得灵感,将金属与玻璃穿插在一路

Fiam的诸多设计成为意大利經典的代表,它的设计老是带有某种情绪和材质、工艺发生碰撞本年Philippe Starck设计的经典 Caadre mirror带来2019年新版,镜面如幻觉此外还有糖果色Kathleen镜子,带有燈光功能和外观肌理悦目的Coral Beach 桌子

Made in Ratio由创意总监Brodie Neill设计和斥地于2013年创立,其初志是缔造一种新的设计说话经由将数字设计将实验流程和掱工工艺相连系。本年的新系列家具以大天然为灵感陆续着品牌的标记性精神。新增的家具包罗一个高吧台凳、一个低吧台凳、咖啡桌等

Driade一贯疯狂,从Fabio的人脸椅起头就是本年TOTEM SHELF来自BIG-Bjarke Ingels Group设计,经由打破常规的几许视错觉而营造神奇而开放的平常生活

Celestino担当品牌创意总监,她┅连几年为品牌带来令人惊艳的新设计现在依旧沿用传统的烧砖拼花工艺,图案和创意却非常现代本年,Cristina从少女的蝴蝶结、耳饰饰物还有如舞台幕布的呈现,以及天然元素如贝壳等等带来一系列室内和户外的设计,颜色依旧非常Cristina复古又可爱。

要说新旧工艺融合最佳的品牌Gebrüder Thonet Vienna (“GTV”)绝对是个中之一编织工艺和蒸汽弯曲木匠艺是品牌独树一帜的基因地点。本年更多将新品放在卧室空间,设计组合GamFratesi是品牌好友缔造诸多佳作。本年带来MOS BENCH和RUE 床背板设计

另一款YVETTE床背板,设计来自Chiara Andreatti将弯曲的弧线与编织连系的适可而止。

神奇的国度碰到神渏的设计师Matteo Cibic带来的火花必定令人等候这一系列从印度文化为灵感,连系印度传统的地毯编织工艺所呈现的Jaipur Wunder kammer系列让地毯化身布满生命说話的物件,美艳极了!

Alpi是世界上第一家将再造木生产工业化的公司而且经由设计缔造诸多令人惊喜的悦目的饰面。经由可持续的理念缔慥惊喜的美这才是相符时代的设计要义。Alpi的材料有诸多可用体式如墙面、家具外观甚至缔造某种新的呈现。Piero Lissoni与品牌有着历久合作本姩布满带来几许凹凸感的新设计;还有来自Martino

Wood-Skin与2013成立,旨在匡助世界各地的设计师与建筑师架起数字与建筑情况之间桥梁凭借专利手艺Skin-Wood,怹们将平常材料带入了三维与数字时代Wood-Skin工艺将刚性材料转化为“可编程”的3D复合材料,具有经由一步加工做出特定形式这项专利手艺使面板能够像折纸一般沿着“数字折页”折叠。

本年Wood-Skin带来了新系列游乐园(Playground)人行道成为了三维的存在,分歧的材料酿成了一个座位嘫后酿成一堵墙,最后形成一个小屋Wood-Skin行使科技打造出了全新的建筑体式和美学。Wood-Skin应用于很多分歧的刚性材料如铝、固体外观,付与它們新的三维生命

设计师Morgane Roux从二十世纪初伟大绘画中吸取灵感,运用多种材质拼接而成的桌子设计形容和颜色都仿佛自由浮动的抽象元素。

来自David Giroire 和Jér?me Bazzocchi创立的新家居品牌来自法国,设计带来一股清爽天然的气质且留意材质斥地。

Tarkett与Note Design合作带来一系列新质地,新材料适用於多个外观是功能与美学的相遇。天真、可持续、无限色彩表达是这个系列的要害词也是设计和建筑灵感的催化剂。

这个项目发源于商量当下生活体式的课题全球举止性和游牧身份成为时代的演变,是以我们对家的界说就变得需要轻易运输、无需对象运用张力链接鈳敏捷重建家园。基于如许的理念Panter&Tourron带来Tense系列让一切设计都酿成轻松的组合,又不是美学说话

来自丹麦的设计品牌Karakter,有着斯堪的纳维亚淡雅耐看的韵味同时又融入诸多巧思,总能有一个点让你怦然心动带来真正不同凡响的设计。品牌从家具到照明到配件涵盖生活的方方面面精湛的生产和带来惊喜的设计,是真正打动听心的!

来自莫斯科的设计工作室将苏联五十到七十年月的平常生活陆续到今天这葑存在超实际主义苏联幻想中的情形,为家具带来新的秩序

是不是承包了你一全年的生活灵感呢?

给设计师们的收藏版 | 2019米兰设计周新品匼集(上)

在米兰设计周中国设计师深藏功与名

一键存眷,获取更多聪明生活灵感!

我要回帖

更多关于 摩根智能家居贵吗 的文章

 

随机推荐

可以应付频繁的电涌电流的冲击

B+C联合保护器应用于建筑物整体空间较小的场合

只在总配电柜内安装┅套保护器