建筑给排水消防专业:持压泄压阀为什么要安装在水泵试水管上?什么目的?
因为试水管是按一个消火栓水量考虑的,而消防泵的额定流量一般要大于一个消火栓水量,试水的时候就会造成低于额定流量运转,这时水泵的扬程会高于设计扬程,为了避免管路系统压力过高,发生爆管的危险,就会要求安装持压泄压阀,压力超过设定值会开启持压泄压阀,降低管路系统压力,保证其维持在设计扬程,当系统压力过低的时候,持压泄压阀会自行关闭。一般持压泄压阀不一定非要安装在试水管上,安装在水泵出水管上即可
其他类似问题
为您推荐:
泄压阀压力过高,水会经过实验管流入消防水池。
意思就是说试水管的目的,是为测试水压力是否过高?如果水压低怎么办?
压力过高,水会经过实验管流入消防水池
意思就是说试水管的目的,是为测试水压力是否过高?如果水压低怎么办?
如果水压低了,那就要补压啊,有补压罐没?
当压力过高事,泄压阀的水能经过试验管流出来。
意思就是说试水管的目的,是为测试水压力是否过高?如果水压低怎么办?
就是做试压测试用的,压力低的时候就继续加压呗。