特别是墙体的使用寿命。油毡属于柔性防潮层、防潮层设置的原因是为了保护墙体不受水分侵入而受潮腐蚀等影响建筑物使用寿命,属于刚性防潮层,圈梁可代替)、水平防潮层的位置要设置在比室内地坪低(一般为5~6cm)处、一般做法有。其中防水砂浆和混凝土(一般有圈梁的话:这里不是高,基本正确,如果地面做法中有混凝土100~150厚,楼上标示的:刚性防潮层和柔性防潮层。关于做法。4。注意,防潮层要设置在地面混凝土上下表面之间即可,那么、防潮层设置的位置与地面做法有关系。3,高了的话水分会从室内进入墙体,侵蚀底部。21,当然柔性防潮层还有其他做法
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁推荐:&&&&
&当前位置:
& 建筑墙体墙身防潮层构造及方法
建筑墙体墙身防潮层构造及方法
核心提示: 墙身防潮的做法是在内、外墙脚铺设连续的水平防潮层,用来防止土壤中的无压水渗入墙体。 1.防潮层的位置 水平防潮层一般应在室内地面不透水垫层(如混凝土)范&&& 墙身防潮的做法是在内、外墙脚铺设连续的水平防潮层,用来防止土壤中的无压水渗入墙体。
&&& 1.防潮层的位置
&&& 水平防潮层一般应在室内地面不透水垫层(如混凝土)范围以内,通常在-0.060m标高处设置,而且至少要高于室外地坪150mm,以防雨水溅湿墙身。当地面垫层为透水材料时(如碎石、炉渣等),水平防潮层的位置应平齐或高于室内地面60mm。墙身防潮层位置如图2-2-2所示。
图2-2-2&防潮层的位置
(a)不透水垫层;(b)透水垫层
&&& 2.水平防潮层的做法
&&& (2)油毡防潮层。在防潮层部位先抹20mm厚的水泥砂浆找平层,然后干铺油毡一层或用沥青粘贴一毡二油。油毡防潮层具有一定的韧性、延伸性和良好的防潮性能,但日久易老化失效,同时由于油毡使墙体隔离,削弱了砖墙的整体性和抗震能力,如图2-2-3所示。
&&& (2)防水砂浆防潮层。在防潮层位置抹一层20mm或30mm厚的1:2水泥砂浆掺5%的防水剂配制成的防水砂浆;也可以用防水砂浆砌筑4~6皮砖。用防水砂浆作防潮层适用于抗震地区、独立砖柱和振动较大的砖砌体中,但砂浆开裂或不饱满时影响防潮效果,如图2-2-3所示。
&&& (3)细石混凝土防潮层。在防潮层位置铺设60mm厚C20细石混凝土,内配3&P6或3&P8钢筋以抗裂。由于混凝土密实性好,有一定的防水性能,并与砌体结合紧密,故适用于整体刚度要求较高的建筑中,如图2-2-3所示。
&&& 当墙体中设有地圈梁时,也可起水平防潮层的作用,如图2-2-3所示。
图2-2-3 墙身水平防潮层
&&& 在有些情况下,建筑物室内地坪会出现高差或室内地坪低于室外地面的标高,这时要求按地坪高差的不同,在墙身与之相适应的部位设两道水平防潮层,而且还应对有高差的部分的垂直墙面采取垂直防潮措施,如图2-2-4所示。在需设垂直防潮层的墙面(靠回填土一侧)先用水泥砂浆抹面,刷上冷底子油一道,再刷热沥青两道;也可以采用掺有防水剂的砂浆抹面的做法。
图2-2-4 墙身垂直防潮层
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。因本站大部分技术资料均为原创文章,为避免其他网站的抄袭及复制,本站注册会员才能浏览信息内容,不便之处,敬请谅解!文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
注册会员无法查看信息内容注意事项:注册会员如果还是无法查看文章信息的内容,必须阅读过后台的未读站内信,才可正常查看文章内容!
分享与收藏:&
本文关键字:
为您推荐更多相关文章
网站客服:&&关注微信公众号
关注百度医学微信公众账号,医界大数据你比别人先知道相关热词相关学者相关期刊墙身防潮层_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
墙身防潮层
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢地区:石家庄
头衔:项目副经理
浏览数:460
请问墙身防潮是指什么部位?
请问墙身防潮是指什么部位?如果说是-5米处,是指-5到正负零的外墙面,还是-5处的墙宽处?
地区:天津
等级:10 级
头衔:副总★
墙身防潮的方法是在墙角处铺设水平防潮层,防止土壤和地面水渗入砖墙体。
防潮层的位置:当室内地面垫层为混凝土等密实材料时,防潮层的位置应设在垫层范围内,一般位于室内地坪面以下60mm处墙体内,同时还应保证至少高于室外地面150mm,防止雨水溅湿地面。当地面垫层为透水材料时(如炉渣、碎石等),水平防潮层的位置应平齐或高于室内地面。当内墙两侧地面出现高差时,应在墙身内设高低两道水平防潮层,并在土壤一侧设垂直防潮层。
防潮层的做法:第一,油毡防潮层,先抹20mm厚水泥砂浆找平层,上铺一毡二油,此种做法防水效果好,但有油毡隔离,削弱了砖墙的整体性,不应在刚度要求高或地震区采用。第二,防水砂浆防潮层,采用1:2水泥砂浆加水泥用量3%-5%防水剂,厚度为20~25mm或用防水砂浆砌三皮砖作防潮层。此种做法构造简单,但砂浆开裂或不饱满时影响防潮效果。第三,细石混凝土防潮层,采用60mm厚的细石混凝土带,内配三根φ6钢筋,其防潮性能好。如果墙脚采用不透水的材料(如条石或混凝土等),或设有钢筋混凝土地圈梁时,可以不设防潮层。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:8 级
头衔:项目经理★
墙身防潮层包括平面和立面防潮,图纸一般有要求的,立面上标高一般按室外自然地坪就行,下标高会给的,(看一下墙身大样图),平面防潮一般会在基础墙体大样图上可以看到。你说的-5米是指立面防潮的下标高。