求朋友名义吉他谱六线谱谱

微信扫一扫关注吉他堂公众号
自助搜谱更方便精华曲谱不错过

某工程桩基工程施工桩基安全等级为二级,设计等级为乙级桩底、桩侧采用后压浆钢筋混凝土灌注桩,均为墙下、柱下布桩该工程共布桩388根,其中锚桩4根,试桩12根樁径为Φ800mm,工程桩有效桩长30.1m,锚桩为37m试桩为33.2m。

工程桩桩端持力层为第9层粉质黏土桩端进入该层1m。单桩承载力特征值应4500kN该工程现场变压器已限定,在整个用电设计中充分利用了桩机间歇的时间和避免桩机同时起动等措施,最大限度地利用了给定电压提前完成了施工任務。

(1)工地临时用电由总配电室配电柜中接出现场设两个配电柜;

(2)施工现场设三级配电,二级漏电保护仪表齐全,做到一箱、┅闸、一漏、一锁、一机;

(3)导线采用YJV电缆直埋方式敷设

2、主要施工用电机械设备

主要施工用电机械设备有:

CZ-22型冲击钻机6台,功率50kW;QJ40型钢筋切断机1台功率3kW;BX1-250型电焊机4台,视在功率35.3kVA;UN2-100型对焊机1台视在功率100kVA;压浆机系统1套,功率7.5kW;照明用电功率15kW。

该工程为桩基施工阶段主要用电机械为冲击钻机,现场需要系数为KX=0.4cosφ=0.65。

(1)不同暂载率的用电设备的容量换算:

(2)单相用电设备的不对称容量换算:

将3囼电焊机接在1号分配电箱内21x3=63(kW);将1台电焊机、1台对焊机接在2号配电箱内,21x1+58x1=79(kW)

(3)所有用电设备的总设备容量及计算负荷:

总配电箱至第1分配电箱的计算负荷

机械设备:冲击钻机3台,电焊机3台钢筋切断机1台,照明灯生活用电15kw

总配电箱至第2分配电箱的计算负荷

机械设备:冲擊钻机3台,对焊机1台电焊机1台,压浆系统1套

(1)总配电箱至第1分配电箱的导线截面:

按电压损失校验,此段距离L=50m取几何均距为0.3m。

(2)总配电箱至第2分配电箱的导线截面:

查表选用YJV-mm2。按电压损失校验此段距离L=50m,取几何均距为0.3m

(3)各用电设备导线截面:查《施工现場临时用电安全技术规范》,负荷和开关电器选择见表

5、各配电箱内开关电器的选择

(1)总配电箱内开关电器的选择:

(2)第1分配电箱內电器的选择:

(3)第2分配电箱内电器的选择:2分配电箱内配置同第1分配电箱。

(4)各机械设备及照明开关箱内电器的选择:各设隔离开關1个、漏电保护器1个

我要回帖

更多关于 朋友名义吉他谱六线谱 的文章

 

随机推荐