造成此现象的原因一般是以下兩种保护会造成此现象:
一是漏电保护或空气开关容量小,但此类保护会连内机一起停;二是
电流过大保护经检查,压缩机启动后电流從上升到之后几秒钟就
停机,由此初步判断为电流检测故障(传感器故障也会停外机但没
那么快停机)。把电流检测线绕过互感器涳调运行正常,故断定主
更换主控板空调运转正常,故障修复
维修空调时,维修人员一定要掌握通用保护功能的特性
这样检修时就能起到事半功倍的效果。
(正常时当电流达到额定电流的
倍时电流保护才动作)
根据故障代码,应是室外化霜传感器故障经检查,化霜
传感器阻值正常于是断定是主控板分压电阻或程序出错。
更换主控板后空调运行正常