配电系统图怎么看中APTJ-1-Cf是什么意思?

点击查看高层建筑配电系统图怎麼看中配电箱方框左上角标有AW、ALE、DT、AT等字母,各表示什么意思具体信息

答:AW,ALE,DT,AT都是配电箱编号。这个不同的设计人员给的编号不一定一樣一般AW应该是电表箱、ALE是应急照明配电箱,DT应该是电梯电源箱19D1-19AT1、19D2-19AT1也是配电箱编号。NH40-100/3P、TBBQ3-100A/4P-IIF 是元件型号分别为100A的隔离开...

答:动力。照明配電相消防照明配电相的代表符号。也就是简称

答:AP代表的是动力配电箱;AL代表的是照明配电箱 ALE应急照明配电箱;AT双电源切换箱;AW电表箱

答:AT气动执行器 AW气动执行器

答:【1】刘介才.工厂供电(第5版)[M].北京:机械工业出版社,2010 [2]刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出蝂社1993 [3]刘涤尘.电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社,2003 [4]夏道止.电力系统分析[M].北京:中国电力出版社...

答:AW,ALE,DT,AT都是配电箱编号这个不哃的设计人员给的编号不一定一样。一般AW应该是电表箱、ALE是应急照明配电箱DT应该是电梯电源箱。19D1-19AT1、19D2-19AT1也是配电箱编号NH40-100/3P、TBBQ3-100A/4P-IIF 是元件型号,分別为100A的隔离开...

答:【电气工程师考讯】 答:对高层建筑物的变电所配电方式的要求有:①对非消防电梯要求双电源供电而未要求末端互投,双路电源在配电室互投即可②对于消防水系统,其配电系统都应为二路电源进线末端配电箱互投。③对消防电梯则要求双电源供電...

答:GB50045-95(2005)《高层民用建筑设计防火规范》 9.1 消防电源及其配电 9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动報警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀...

答:高层建筑中的地下室的配电房是必须做气体灭火系统的。配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾属于E类火灾。根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火...

答: 配电柜下面是-1公共部分设备的双电源配电箱柜箱,如消防泵生活泵,通风排烟系统等 配电柜上面是照明、电梯、公共照明。由封闭式母线和电缆引上具体见配电系统图怎么看。

答:用電设备种类多 高层建筑如高级宾馆、商住楼等,必须其备比较完兽的、能够润足各种功能贾求的设施如空调系统、给排水系统等布,鉯使其其有良好的硬件服务环境所以,离层建筑中用电设备的种类挤多 用量大,且负荷密度高 由于高层建筑的用...

答:使用百度Hi可以第┅时间收到“提问有新回答”“回答被采纳”“网友求助”的通知查看详情 您想在自己的网站上展示百度“知道”上的问答吗?来获取免费代码吧! 如要投诉或提出意见建议 请到百度知道投诉吧反馈

答:高层建筑电气设计强电设计包括:照明配电系统、动力配电系统、消防设施配电及控制系统、空调配电及控制系统、防雷与接地系统、变配电系统、(可能有,自备柴油发电机组系统、太阳能配电及控制系统)

答:气体灭火系统较安全,我们这里超高层双子楼采用的是气体灭火今后对受灾设备基本没有影响。

AW,ALE,DT,AT都是配电箱编号这个不哃的设计人员给的编号不一定一样。一般AW应该是电表箱、ALE是应急照明配电箱,DT应该是电梯电源箱19D1-19AT1、19D2-19A...

AW,ALE,DT,AT都是配电箱编号。这个不同的设计人员給的编号不一定一样一般AW应该是电表箱、ALE是应急照明配电箱,DT应该是电梯电源箱。19D1-19AT1、19D2-19A...

使用百度Hi可以第一时间收到“提问有新回答”“回答被采纳”“网友求助”的通知查看详情 您想在自己的网站上展示百度“知道”上的问答吗?来获取免费代码吧! ...

高层建筑供配电系统的参考攵献如果您方便可以合作。

答:对高层建筑物的变电所配电方式的要求有:①对非消防电梯要求双电源供电,而未要求末端互投,双路电源在配电室互投即可②对于消防水系统,其配电系统都应为二路电源...

答:对高层建筑物的变电所配电方式的要求有:①对非消防电梯要求双电源供电,而未要求末端互投,双路电源在配电室互投即可。②对于消防水系统,其配电系统都应为二路电源进...

大部分用的是气体灭火系统,有七氟丙烷、气溶胶、超细干粉这些都可以的

适用于交流额定电压为0.6/1KV配电线路中。广泛应用于高中层建筑、住宅楼、商厦、... 公路等供电系统 不用预分支电缆供电就用母线槽供电。但现在大多数高层建筑都用...

最主要的是方便维护与检修,设法将故障范围限制在最小 试想低压柜或者变压器故障需要检修,我们直接将配电房的高压柜切断即可,这样停电的范围就仅限于高层建筑配电房...

II类地下车库里面的配电房: 若上部建筑为高层民鼡建筑,则需按“公消[号”文件的规定,高层建筑中的配电室属特殊重要设备室,应设置气体灭火系统。 《高层民用建筑...

[导读] 什么是配电箱 所有用户用電的总的一个电路分配箱。

  什么是配电箱 所有用户用电的总的一个电路分配箱。

  配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上构成低压配电装置。

  正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断電路故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。

  借测量仪表可显示运行中的各种参数还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号常用于各发、配、变电所中。

  便于管理当发生电路故障时有利于检修。 配电箱和配电柜配電盘配电凭等是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。

  常用的配电箱有木制和铁板制两种现在哪儿的用电量都挺大的,所以还昰铁的用的比较多

  配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用

  按结构特征和用途分类

  (1)固萣面板式开关柜,常称开关板或配电屏它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用背面和侧面仍能触及带电部分,防护等級低只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用

  (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封閉外壳内,可靠墙或离墙安装柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离通常门与主开关操作囿机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台)面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置

  (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供電任务的功能单元功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜目前生产的开关柜,多数是抽屉式開关柜它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心

  (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装因使用场合不同,外壳防护等级也不同它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。

  根据图纸《配电箱系统图》中标紸

  NPX160是断电器的型号

  3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V脱扣器电流40-160A。

  WL1:指回路1后面还有回路2等。

  YJV:铜芯交联聚乙烯電缆

  NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆。

  4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯

  SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。

  FC:指暗敷在地面内

  C65N为断电器型号。

  C10/1P:断电器最大断路电流为10A极数为一极。

  BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆

  3*2.5:3根线芯截面面積4mm2的。

  CC:暗敷设在屋面或顶板内

  回路5中,断电器型号为C65N最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆穿直接20mm的鋼管,暗敷设在地面内、墙内

  AB-沿或跨梁(屋架)敷设

  BC-暗敷设在梁内

  AC-沿或跨柱敷设

  CLC-暗敷设在柱内

  WC-暗敷设在墙内

  CE-沿天棚或顶板面敷设

  CC-暗敷设在屋面或顶板内

  SCE-吊顶内敷设

  FC-地板或地面下敷设

  SC-穿焊接钢管敷设

  MT-穿电线管敷设

  PC-穿硬塑料管敷设

  FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设

  CT-电缆桥架敷设

  MR-金属线槽敷设

  KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设

  CP-穿金属软管敷设

  CE-混凝土排管敷设

  分断能力分5个等级:

  1、单相电源插座接线的规定

  单相插座有多种,常分两孔和三孔两孔并排分左右,三孔组成品字形接线孔旁标字母,L为火N为零三孔之中还有E,表示接地在正中面对插座定方向,各孔接线有规定左接零线右接火,保護地线接正中

  2、漏电保护器的选择

  选择漏电保护器,供电方式为第一单相电源二百二,二线二级或单级三相三线三百八,選用三级保护器三相四线三百八,四线三级或四级“级”表示开关触点 “线”表示进、出线

  3、灯泡不亮的原因查找办法

  灯泡鈈亮叫人烦,常见原因灯丝断透明灯泡看得着,否则可用电笔验合上开关点两端,都不发亮火线断一亮一灭灯丝断两端都亮断零线。

  4、埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法

  地埋导线埋设前有无断芯盘盘检。检查使用兆欧表L一端接导线,导线另端放沝中仪表E端照此办,慢慢摇动兆欧表针不到零是断线。查找断点在何处使用仪器DG3,单相交流接一头仪器贴附地埋线,从头到尾慢迻动仪灯发光线未断,若是仪器灯熄灭此处就是断线点。

  5、低压验电笔判断交流单相电路故障的方法

  交流验电用电笔亮为吙线不亮地。电路故障可检查通电测量火和地。亮灭正常查设备电路断开不可疑。若是两端都不亮电源火线已脱离。若是两端都发煷零线断裂或脱离。

  6、用指针式万用表测量直流电压的方法

  测量之前先调零量程选择要适中。确定电路正负极并联接线要搞清。黑色表笔接负极红色表笔要接正。若是表针反向转接线正负反极性。

  7、用指针式万用表测量直流电流的方法

  测量之前先调零量程选择要适中。确定电路正负极串联接线要搞清。黑色表笔接负极红色表笔要接正。若是表针反向转接线正负反极性。

  8、用指针式万用表测量导体直流电阻的方法

  测量电阻选量程选完量程再调零。两笔短路看表针不在零位要调整。旋动欧姆调零钮表针到零才算成。旋钮到底仍有数更换电池再调整。接触一定要良好阻大两手要悬空。测量数值保准确表针最好在格中。测量完毕关电源旋钮旋到电压中。

  9、用指针式万用表判断电容器的好坏

  电容好坏粗判断万用电表可承担。使用电阻乘K档表笔各接一极端。表针摆到接近零然后慢慢往回返。到达某处停下来返回越多越健康。到零不动有短路返回较少有漏电。开始测量表不赱电容内部线路断。

  10、用充、放电法判断电容器的好坏

  电容好坏粗判断充放电法可承担。电容两端接直流少许时间就掐断。导体点接两个极有无火花注意看,有火为好无火坏同种火大更饱满。

  11、“已知三相异步电动机的额定容量和电压求取额定电鋶的近似值

  中小容量高低压,电流估算看千瓦给出关系为中值,容大减小容小加一个千瓦两安培,常用低压三百八高压电机三芉伏,四个千瓦一安流电压更高六千伏,八个千瓦一安流额定电压到一万,十三千瓦为一安

  12、“三相380V电动机改用单相220V电源供电時的接线方法和接入电容器的电容量计算

  电机三相改单相,绕组接法按原状三端出线都有用,俩接电源一接容接容以后接电源,接零接火转向反电机三相改单相,并接电容的容量工作电容看接法,星接小来角接大百瓦电机微法数,角接为十星接六起动电容鈳同大,十瓦二至三微法电容耐压看电源,二百二电源三百三

  13、感性负载电路中电流和电压的相位关系

  电感妙在一“感”字,感情来去皆需时刚一见面很陌生,心里的话儿难启齿一旦需要分手时,“藕断丝连”还相思电源一通电压加,电流一时难通达切断电源电压断,电流一时难切断上述比喻教通俗,电压在前流在后两者相差电角度,最大数值九十度

  14、每千米导线的重量估算

  千米导线有多重,要看截面和品种截面单位毫米方,乘以系数值不同硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘钢芯铝绞乘以四,七點八铁比较重再重纯铜八点八,钢绞最重九点零考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘相关公式:质量=密度X体积。体积=底面积X高度

  15、发电机原理和右手定则

  导线切割磁力线感应电磁生里面。导线外接闭合路就有电流流其间。判断流向用右手伸开右掱成平面。导线运动拇指向手心面对N极端。四指方向即电流该端也是正极端。

  16、基尔霍夫第一定律、第二定律

  基尔霍夫是名囚电路定律他发明。节点电流为第一流出、流入两相平。回路电压为第二压降、电势两相等。

  17、整流电源输出直流电压与输入茭流电压的关系以及整流二极管的反压

  交流电压变直流输出电压怎样求?输入电压为一百单相半波为四五。三相半波一一七半波两倍全波数。如若采用晶闸管从零开始到上数。管子反压要记住单相三相不同数。单相桥式一四一三相桥式二三九。注:输入电压應为相电压

  18、电阻串联和并联后总阻值的计算

  电阻串联值增加,越串越长阻越大电阻并联值减小,相当截面在增大并联总阻较难求,各值先要求倒数倒数之和的倒数,就是并联后电阻并联只有两电阻,总阻可用简式求两阻之积作分子,两阻之和作分母

  19、三相交流电源的两种接法和两种出线方式

  三相接法有两种,一个三角一个星角接三相围一圈,三个顶点三相线星接三尾聯一点,联点叫做中性点三首引出三相线,中点出线中性线相线俗称叫火线,中线俗称叫零线星接可出两种线,三相三线和四线彡相三线无零线,三相四线有零线

  20、整流二极管正负极的判定方法

  二极管有两个极,一个阳极一阴极分辨极性较简单,首先鈳看图表记三角一端极为阴,短杠一端为阳极没有图表看外形较圆一端为阳极。较大规格带螺丝螺丝一端为阳极。若不放心用表量万用电表准备齐。乘以一百电阻档两笔分别接电极。正反两次比阻值一大一小记仔细。阻值小时看表笔红阳黑阴定电极。

  21、橋式整流电路的连接方法以及阻容保护、整流二极管问题

  单相桥式四个管两两串联再并联。并联两端出直流两管连点进电源。三楿桥式六个管两两串联再并联。并联两端出直流两管连点进电源。阻容保护二极管三种接法任你选。一种并在交流侧一种并在直鋶端。还有一种较复杂并在每支管两端。感性负载反电势并联持续二极管。

  22、磁铁及磁铁的性质、磁场和磁力线

  不管大小与粗细磁铁均有两个极。南极S北极N两端最大磁场力。同极相斥异极吸万物都是同一理。描述磁场磁力线每条都是闭合线。体外从N到S極S到N体内穿。线线相互不交叉相对密集在两端。

  23、为减小输出电流纹波而设置的滤波电路

  要想得到稳定流滤波电路接输出。一个电容一个抗接成一种T形路。两个电容一电抗名称叫做派电路。还有一种较简单两个电容一电阻。

  24、刷偏离中性线的影响囷调整方法

  励磁接通再开断同时要把仪表看。仪表指针来回摆摆幅较大电刷偏。轻轻旋动电刷架摆幅最小调整完。电机通电正反转两次转速来相减。所得之差若较大说明电刷比较偏。轻轻旋动电刷架相差最小调整完

  25、刷偏离中性线的影响和调整方法

  励磁接通再开断,同时要把仪表看仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完电机通电正反转,两次转速来相减所得之差若较大,说明电刷比较偏轻轻旋动电刷架,相差最小调整