海泰克诺屏与电脑的通迅如何设置
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2019-06-11 02:53
标签:
海泰克
杰克迅利-H电脑平车显示屏怎么操莋卖平车的让我不要动显示屏按键。可是试机的时候手欠按到了然后为了补救瞎按一通??会用这个的大神指导一下怎么把它还原成一直走...
杰克迅利-H电脑平车显示屏怎么操作?卖平车的让我不要动显示屏按键可是试机的时候手欠按到了,然后为了补救瞎按一通??会用这个的大神指导一下怎么把它还原成一直走直线的模式我还要练习走直线呢?这个前前后后走走停停一直走不直???
HITECH海泰克诺(PWS6620T-P)触摸屏如何通过电腦上传程序进去几年前跟工程师倒过一次程序,长时间没搞忘记了求高手指点一下。谢谢(*°?°)=3我用小本子记下来... HITECH
海泰克诺(PWS6620T-P)触摸屏如何通过电脑上传程序进去。几年前跟工程师倒过一次程序长时间没搞忘记了。求高手指点一下谢谢(*°?°)=3我用小本子记下来。
呮要将程序保存到U盘插到后面的USB端口,然后在程序中输入上传的密码就能上传到设备上了
|
触摸屏是PWS6600S-S三凌是FX1S30MR线是买的没有問题。PWS设了COM2为422通信9600 停止1位无效验。PLC里也设了D8120一样 就是通信不上。
|
|
|
兄弟海泰克诺PWS6600S-S触摸屏的后面是有指拔开关的···
要是没拔对的话,無论你怎么搞也是通信不上的···
我记得是链接触摸屏编程软件下载程序的时候要把那个指拔开关打上去运行跟PLC通信时要把那个指拔开關拔下!!!
指拔开关3、4、5、6、9、10这几个建议楼主去研究一下!!!
每个指拔开关的用途如下:
|
|
|
|
是完全通迅不了的如果拨号也没问题时,试下能否和电脑通迅如果能的话,建议有备用线和PLC代换一下看看,一般情况PLC不会有问题问题大部分是线的问题。
|
|
|
|
对了那个PLC MODEL CODE可选范围是0到9 FX1S选那个了?我测试了COM2那个通信指示灯都正常闪但是还是有报警。上个图看看第一個COM1下载完程序后,我关了开了COM2和PLC 422通信。
|
|
|