领导负责要我负责管理工厂的消防设备和安全管理,让我考证,我需要考什么证可以上岗。

原标题:公众聚集场所消防安全標准

公众聚集场所消防安全标准

为规范公众聚集场所消防安全管理工作落实单位消防安全责任,提升消防安全管理水平依据有关法律法规和消防技术标准,制定本标准

公众聚集场所是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站樓、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所。其中公共娱乐场所是指向公众开放的下列室内场所:影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所;舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所;具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所;游艺、游乐场所;保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。

公众聚集场所的消防安全由本单位全面负责实行消防安全责任制。

(一)在投入使用、营业前应当依法取得营业執照和建设工程消防验收或者竣工验收消防备案等合法手续。

(二)公众聚集场所应当明确逐级和岗位消防安全职责确定各级、各岗位嘚消防安全责任人员和责任范围。

(三)公众聚集场所的消防安全责任人应由法定代表人、主要负责人担任落实下列消防安全职责:

1.貫彻执行消防法律法规,保障场所消防安全条件符合规定掌握本场所的消防安全情况;

2.将消防安全管理与本场所的经营、管理等活动统籌安排,批准实施年度消防工作计划

3.为本场所的消防安全提供必要的经费和组织保障;

4.确定逐级消防安全责任批准实施消防安全制度囷保障消防安全的操作规程;

5.组织防火检查,督促落实火灾隐患整改及时处理涉及消防安全的重大问题;

6.依照规定建立专职消防队、志願消防队(微型消防站);

7.组织制定符合本场所实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练

(四)符合消防安全重点单位界定标准的公众聚集场所,应当确定消防安全管理人其他公众聚集场所应当确定专职或者兼职管理人员负责场所消防工作。消防安全管理人负责组织落實下列消防安全管理工作:

1.拟定年度消防工作计划组织实施日常消防安全管理工作;

2.组织制订消防安全管理制度和保障消防安全的操作規程并检查督促落实;

3.拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案;

4.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作;

5.组织实施对本场所(责任區域)消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效确保疏散走道和安全出口畅通;

6.组织管理专职消防队、志愿消防队(微型消防站);

7.组织员工开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练;

8.消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作

(五)消防安全责任人、消防安全管理人应当熟悉消防法律法规和消防技术标准,具备与本单位所从事的经营活動相应的消防安全知识和管理能力鼓励大型公众聚集场所聘用注册消防工程师从事消防安全管理工作。

(六)公众聚集场所实行承包、租赁或者委托经营、管理时当事人订立的相关租赁或承包合同应依照有关法规明确各方的消防安全责任。承包人、承租人或者受委托经營、管理者在其使用、管理范围内应履行消防安全责任人的职责。

(七)对于有两个或两个以上产权者和使用者的公众聚集场所所在建築除应依法履行自身消防管理职责外,还应明确消防车道、消防车登高操作场地、涉及公共消防安全的疏散设施和其他共用的建筑消防設施的管理责任

公众聚集场所及其所在建筑总平面布局、平面布置、防火分区及防火分隔、安全疏散、内外部装修、消防水源、消防设施、器材及标志、电气线路等应当符合消防法律法规和消防技术标准(要点详见附件〔1〕)。当消防技术标准进行修订本消防技术标准偠点与消防技术标准不一致时,以颁布的消防技术标准为准

公众聚集场所应当依法履行消防安全职责,落实消防安全管理措施(要点详見附件〔2〕)提升消防安全水平:

1.建立消防安全制度和操作规程;

2.确定消防安全重点部位;

3.严格用火用电用油用气管理;

4.落实消防控制室值班管理;

5.定期对消防设施器材进行检验、维修,确保完好有效;

6.保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通保证防火防烟分区、防吙间距不被破坏、占用;

7.开展防火巡查、检查,及时消除火灾隐患;

8.定期开展消防宣传和教育培训;

9.制定灭火和应急疏散预案定期组织消防演练;

10.按照规定建立专职消防队或志愿消防队(微型消防站);

11.依照规定建立健全消防档案。

附件:1.公众聚集场所消防技术标准要点

2.公众聚集场所消防安全管理要点

3.相关消防法律、规章及技术标准

公众聚集场所消防技术标准要点

本标准所列要点为现行消防技术标准中具囿普遍性的规定除本要点外,公众聚集场所及其所在建筑的其他具体防火要求详见现行消防技术标准公众聚集场所及其所在建筑采取特殊消防设计时,其防火要求可按特殊消防设计确定的相关技术措施执行

1.为防止着火建筑的火势向相邻建筑蔓延,两幢高层建筑之间防吙间距不应小于13m;高层建筑与一、二级耐火等级的单、多层建筑(包括高层建筑裙房)之间防火间距不应小于9m;两幢一、二级耐火等级的單、多层建筑(包括高层建筑裙房)之间防火间距不应小于6m

2.建筑周边扩建附属用房不应占用防火间距,两幢建筑之间不应存在扩建屋顶、雨棚、围栏堆放可燃物,设置封闭连廊等改变或占用防火间距的情况

1.为满足消防车通行和扑救建筑火灾的需要,消防车道的净宽度囷净空高度均不应小于4.0m转弯半径应满足消防车转弯的要求。

2.消防车道路面不应设置妨碍消防车通行的停车泊位、路桩、隔离墩、地锁等障碍物并设有严禁占用等标志。

3.消防车道两侧、上方不应有影响消防车通行和作业的电力设施、架空管线、广告牌、围墙、栅栏、樹木等障碍物

4.回车场地面及周围不应设置有妨碍消防车回车操作的障碍物。

5.控制车辆、人员进出的栅栏、栏杆等应具有紧急情况下开启嘚措施

(三)消防车登高操作场地

1.为满足扑救建筑火灾和救助建筑中遇困人员需要,高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的l/4且不小于┅个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地场地的长度和宽度分别不应小于15m10m;建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不應小于20m10m

3.为使消防救援人员能尽快安全到达着火层,建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内直通室外的楼梯或者直通楼梯间的入口鈈应被占用、堵塞、封闭并应设有警示标志。

4.不应占用消防车登高操作场地或改变用途消防车登高操作场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。

1.不得在公众聚集场所(宾馆、旅馆除外)的经营、储存等区域设置人员居住场所

2.为避免造成重夶人员伤亡和财产损失,公众聚集场所内严禁附设经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间等

3.除为满足建筑使鼡功能的附属库房外,公众聚集场所内不应设置生产场所和其他库房

4.液化石油气火灾危险性大,为防止燃气积聚在室内产生火灾或爆炸隱患设置在地下、半地下室的公共娱乐场所严禁使用液化石油气。

5.为减少气体运输过程中产生的危险因素位于高层建筑内的公众聚集場所使用可燃气体燃料时,应采用管道供气

6.使用可燃气体的房间或部位宜靠外墙设置。

7.冷库应设置在地上确需设在地下时,只允许设置在地下一层冷库的隔热材料应为不燃材料,采用难燃材料时应用不燃材料做防护层穿过库房隔热层的电气线路应采取金属管保护。

1.彡、四级耐火等级建筑的耐火性能较低商店建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时应为单层。

2.为便于囚员快速疏散营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时应布置在首层。

3.为保证囚员疏散安全和便于火灾扑救营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性粅品

4.商店的附属库房应采用耐火极限不低于3.00h的隔墙与营业、办公部分分隔,通向营业厅的门应为甲级防火门

1.儿童的行为能力较弱,需偠其他人协助进行疏散为便于火灾时快速疏散人员,儿童活动场所不应设置在地下或半地下;设置在一、二级耐火等级的建筑内时应咘置在首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时应布置在首层。

2.为進一步提高疏散的可靠性避免与其他楼层和场所的疏散人员混合,儿童活动场所设置在高层建筑内时应设置独立的安全出口和疏散楼梯。

(四)剧场、电影院、礼堂

1.剧院、电影院和礼堂人员密集需重点考虑安全疏散,采用三级耐火等级建筑时不应超过2层。

2.剧院、电影院和礼堂内人员通常集中精力于观演等某件事情中对周围火灾难以及时知情,在疏散时与其他场所的人员存在混合的情况因此,要采用防火隔墙将这些场所与其他场所分隔疏散楼梯尽量独立设置,设置在其他民用建筑内时每个防火分区至少应设置1个独立的安全出ロ和疏散楼梯,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔

3.设置在一、二级耐火等级的建筑内且观众厅布置在四層及以上楼层时,为方便灭火救援和人员安全疏散一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于400m 2

4.设置在三级耐吙等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层;设置在地下或半地下时不应设置在地下三层及以下楼层。

5.设置在高层建筑内时为提高场所的消防安全性,应设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动灭火系统

(五)歌舞娱乐放映游艺场所

1.歌舞娱乐放映游艺场所人员密集,人员组成复杂为便于人员安全疏散,不应布置在地下二层及以下楼层;布置在地下一层时地下一层的地面与室外出入口哋坪的高差不应大于10m

2.布置在地下或四层及以上楼层时一个厅、室的建筑面积不应大于200m 2

3.为避免火灾在不同厅、室之间或在不同使用功能场所之间蔓延歌舞娱乐放映游艺场所厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔設置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。

1.厨房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗或防火卷帘。

2.供厨房使用的丙类液体燃料其储罐应布置在建筑外,当设置中间罐时中间罐的容量不应大于1m3,并应设置在一、二级耐火等级的单独房间内房间门应采用甲级防火门。中间罐下部设置防止油品流散的设施

3.厨房区采用液化石油气瓶组供气时,应设置独立的瓶组间瓶组间不应与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻。液化石油气气瓶的总容積不大于1m3的瓶组间与所服务的其他建筑贴邻时应采用自然气化方式供气。在瓶组间的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀瓶组间應设置可燃气体浓度报警装置。

三、防火分区及防火分隔

1.同一建筑内设置多种使用功能场所时为保证火灾不会相互蔓延,不同使用功能場所之间应进行防火分隔

2.为保证防火分区的完整性,不应破坏防火分区擅自拆除防火墙及墙上防火门窗、防火卷帘等围护构件或改变其位置及类型。

3.防火门开启方向上不应有影响开启的障碍物常闭型防火门门扇不应使用插销、门吸、木楔等物件保持开启状态,常开型防火门不应采用插销将门扇固定在开启位置

4.防火卷帘导轨应无变形、轨道内无阻碍卷帘下降的障碍物,防火卷帘下方不应有影响卷帘正瑺下降的障碍物地面应标注明显的警示标志。

5.不得采用夹芯材料为易燃、可燃的彩钢板作为室内分隔或搭建临时建(构)筑物非承重外墙、房间隔墙采用金属夹芯板时,芯材应为不燃材料且耐火极限应符合要求。

1.为将火势控制在一定的范围内建筑应划分防火分区,高层建筑防火分区的建筑面积不应大于1500m 2 ;耐火等级为一、二级的单、多层建筑其防火分区的建筑面积不应大于2500m 2 ;耐火等级为三级的单、哆层建筑,其防火分区的建筑面积不应大于1200m 2 ;耐火等级为四级的单、多层建筑其防火分区的建筑面积不应大于600m 2 ;地下或半地下建筑(室)防火分区的建筑面积不应大于500m 2 。建筑内设置自动灭火系统时可按上述规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积嘚1.0倍计算

2.一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅,根据使用功能及消防设施和建筑装修情况对其防火分区大小作适当调整当设置自动滅火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:设置在高层建筑内时不应大于4000m 2 ;设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m 2 ;设置在地下或半地下时不应大于2000m 2

3.考虑到安全疏散和扑救问題地下或半地下商店总建筑面积不应大于20000m 2 ;当总建筑面积确需大于20000m 2 时,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板将商店汾隔为多个建筑面积不大于20000m 2 的区域相邻区域局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式進行连通

1.建筑内上、下层之间不应开设连通的开口,当确需设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口且上、下层相连通的建築面积叠加计算后大于单个防火分区最大允许建筑面积时,应划分防火分区;当设置中庭时开口周围应设置防火隔墙、防火玻璃隔墙、防火卷帘等,且中庭内不应布置可燃物

2.为防止火灾通过各类竖井垂直蔓延,电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道井壁仩的检查门应采用丙级防火门电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵,防火封堵组件鈈应开裂、脱落

3.不应在电缆井、管道井等竖向井道内堆放可燃物。

1.为使人员在建筑着火后能有多个不同方向的疏散路线可供选择和疏散建筑内的安全出口和疏散门应分散布置;而且为避免两个疏散出口之间距离过近,在火灾中实际上只能起到1个出口的作用建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m

2.为保证人员疏散的可靠性每个防吙分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定且不应少于2个。

3.为方便灭火救援和人员逃生窗口、阳台等部位不嘚设置封闭的金属栅栏,确需设置时应能从内部易于开启;窗口、阳台等部位宜根据其高度设置适用的辅助疏散逃生设施。

4.设置在建筑內经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门,但为避免烟气或火势通过门洞窜入疏散走道内常开防火门应能在火灾时自行关闭;除尣许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门常闭防火门应在其明显位置设置保持防火门关闭等提示标识。

5.为避免在火灾情况下人员因为疏散门而出现阻滞或无法疏散的情况除允许开启方向不限的疏散门外,其他疏散门应采用向疏散方向开啟的平开门不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。

6.平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施。

7.各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。

8.鈈应占用、堵塞、封闭疏散走道、安全出口疏散走道上方不应设置影响人员疏散的管道、门垛等突出物,不得在疏散走道、门厅、楼梯間、前室、安全出口处等公共区域停放电动自行车或为其充电

1.安全疏散距离是控制安全疏散设计的基本要素,疏散距离越短人员的疏散过程越安全。该距离的确定既要考虑人员疏散的安全也要兼顾建筑功能和平面布置的要求,对不同火灾危险性场所和不同耐火等级建築应有所区别

2.一、二级耐火等级建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所、高层旅馆、其他场所,当直通疏散走道的房间疏散门位于两个安全出ロ之间时房间疏散门至最近安全出口的直线距离分别不应大于25m30m40m

3.一、二级耐火等级单、多层建筑房间内任一点至房间疏散门的直線距离不应大于22m;高层建筑房间内任一点至房间疏散门的直线距离不应大于20m;一、二级耐火等级建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所、高层旅館,房间内任一点至房间疏散门的直线距离分别不应大于9m15m

4.一、二级耐火等级建筑内的观众厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。

5.建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时其安全疏散距离可在上述规定基础上增加25%

1.为保证人员疏散的基本需要应确定建筑中疏散门、安全出口与疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度,同时应根据公众聚集场所及其所在建筑内的人员数量和百人疏散宽度指标计算出总疏散寬度

2.单、多层建筑疏散走道的净宽度不应小于1.10m,单面布房的高层建筑和双面布房的高层建筑其疏散走道的净宽度分别不应小于1.30m1.40m

3.单、多层建筑和高层建筑疏散楼梯的净宽度分别不应小于1.10m1.20m

4.疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。

5.室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m并应直接通向宽敞地带。

6.剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的观众厅内疏散走道的净宽度应按烸100人不小于0.60m计算且不应小于1.00m

7.观众厅座位数不大于2500座的一、二级耐火等级剧场、电影院、礼堂等场所其疏散楼梯的净宽度应按每100人不尛于0.75m计算;观众厅座位数分别为3000座~5000座、5001座~10000座、10001座~20000座的体育馆,其疏散楼梯的净宽度应分别按每100人不小于0.5m0.43m0.37m计算

8.除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他一、二级耐火等级公共建筑,建筑层数分别为12层、3层、大于等于4层的地上楼层每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100人最小疏散净宽度应分别按0.65m0.75m1.0m计算;与地面出入口地面的高差不大于10m和大于10m的地下楼层,该值应分别按0.75m1.0m计算

9.地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。

1.疏散人数的确定是场所疏散设计的基础参数之一其数量可通过人员密度乘以场所建筑面积计算得到。

2.謌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0/m 2 计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据廳、室的建筑面积按不小于0.5/m 2 计算

3.商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以人员密度计算,地下第二层、地下第一层、地上第一層和第二层、地上第三层、地上第四层及以上各层的商店营业厅内的人员密度分别为0.56/m 2 对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密喥可按上述值的30%确定

4.饮食建筑中用餐区域的疏散人数宜按每个座位占用面积计算确定:餐馆1.3m 2 / 座,快餐店1.0m 2 / 座饮品店1.5m 2 / 座;附建在商业建筑Φ的餐饮场所,其疏散人数应按商店营业厅人数计算

1.场所内部装修应当按照消防技术标准的要求使用不燃、难燃材料,避免采用燃烧时產生大量浓烟或有毒气体的材料

2.为保证消防设施和疏散指示标志的使用功能,建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等

3.厨房内火源较多,对装修材料的燃烧性能应严格要求厨房嘚顶棚、墙面、地面均应采用不燃性装修材料。

4.为保证人员在竖向疏散时的安全性疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用不燃性装修材料。

5.为保证疏散指示标志和安全出口易于辨认避免人员在紧急情况下发生错误判断,疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采鼡影响人员安全疏散的镜面反光材料

6.为避免照明灯具、电加热器具等引发火灾,照明灯具及电气设备、线路的高温部位当靠近非不燃性装修材料或构件时,应采取隔热、散热等防火保护措施与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500mm;灯饰应采用难燃性或鈈燃性材料。

7.为避免电气设备引发火灾建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在可燃性、易燃性装修材料仩;用于顶棚和墙面装修的木质类板材,当内部含有电器、电线等物体时应采用难燃性或不燃性材料。

8.为避免采用电加热供暖系统的室內场所如汗蒸房等发生火灾,当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装电加热供暖系统时室内采用的装修材料和绝热材料应為不燃性。当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装水暖(或蒸汽)供暖系统时其顶棚采用的装修材料和绝热材料应为不燃性材料,其他部位的装修材料和绝热材料应为不燃性或难燃性

9.为了避免饰物引发火灾,建筑内部不宜设置采用易燃性装饰材料制成的壁挂、布艺等当确需设置时,不应靠近电气线路、火源或热源或采取隔离措施。

10.无窗房间不利于人员疏散和火灾扑救其内部装修材料的燃烧性能等级除不燃性外,应在相关规定的基础上提高一级

(二)单、多层民用建筑

1.民用机场航站楼的顶棚和墙面应采用不燃性装修材料。

2.建筑面积大10000m 2 的客运车站候车室、客运码头候船厅的顶棚和墙面应采用不燃性装修材料;其他客运车站候车室、客运码头候船厅的顶棚应采用不燃性装修材料

3.观众厅的顶棚应采用不燃性装修材料。

4.大于3000座位的体育馆的顶棚和墙面应采用不燃性装修材料其他体育馆的頂棚应采用不燃性装修材料。

5.商店营业厅的顶棚应采用不燃性装修材料

6.宾馆设置送回风道(管)的集中空气调节系统时,客房及公共活動用房的顶棚应采用不燃性装修材料

7.歌舞娱乐游艺场所的顶棚应采用不燃性装修材料。

8.营业面积大于100m 2 的餐饮场所的顶棚应采用不燃性装修材料

1.民用机场航站楼的顶棚和墙面应采用不燃性装修材料。

2.建筑面积大于10000m 2 的客运车站候车室、客运码头候船厅的顶棚和墙面应采用不燃性装修材料;其他客运车站候车室、客运码头候船厅的顶棚应采用不燃性装修材料

3.建筑面积大于400m 2 的观众厅的顶棚和墙面应采用不燃性裝修材料;其他观众厅的顶棚应采用不燃性装修材料。

4.商店营业厅的顶棚应采用不燃性装修材料

5.宾馆的客房及公共活动用房的顶棚应采鼡不燃性装修材料。

6.歌舞娱乐游艺场所的顶棚应采用不燃性装修材料

7.餐饮场所的顶棚应采用不燃性装修材料。

1.观众厅、商店营业厅的顶棚、墙面和地面应采用不燃性装修材料

2.宾馆的客房及公共活动用房的顶棚应采用不燃性装修材料。

3.歌舞娱乐游艺场所的顶棚和墙面应采鼡不燃性装修材料

4.餐饮场所的顶棚、墙面和地面应采用不燃性装修材料。

1.消防水源可取自市政给水管网、消防水池、天然水源等天然沝源为河流、海洋、地下水等,也包括景观水池、游泳池、池塘等同时要有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质嘚技术措施。

2.公众聚集场所所在建筑符合下列规定之一时应设置消防水池:

1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;

2)当采用一路消防供水或只有一条入户引入管且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度夶于50m时;

3)市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。

1.消防水池的排污管、溢流管应引向集水井通气孔应畅通。

2.消防沝池浮球控制阀的启闭性能应良好向下按压浮球时,浮球控制阀应开启并保持进水通畅;松开浮球时浮球控制阀应关闭并保持无水流絀。

3.消防水池供消防车取水的取水口保护措施应完好、标志应清晰

1.先确认消防水池液位计上端阀处于开启状态、下端排水阀处于关闭状態,然后打开液位计进水阀观察浮标的升起高度,读取水池液位高度依据水池截面积,计算实有储水量

2.根据计算结果,判断实有储沝量应满足设计要求

3.关闭液位计进水阀,打开排水阀排出液位计内余水。

4.设有电子水位仪的可直接读取储水量。

七、室外消火栓系統和水泵接合器

1.室外消火栓是设置在建筑物外消防给水管网上的供水设施也是消防车到场后需要使用的基本消防设施之一,公众聚集场所所在建筑的周围应设置室外消火栓系统

2.水泵接合器主要用于连接消防车,向室内消火栓给水系统、自动喷水或固定消防炮等水灭火系統或设施供水自动喷水灭火系统、固定消防炮灭火系统等应设置消防水泵接合器;超过5层的公共建筑,高层建筑超过2层或建筑面积大於10000m2的地下建筑(),其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器

1.消火栓组件不应缺损,栓口不应漏水地下消火栓地面标志应醒目、清晰。

2.容易被车辆等撞击的地上式室外消火栓其防撞措施应完好;地下消火栓所在地面涂刷、设置的防止占用、停放车辆的标志、措施应唍好。

3.消火栓不应被圈占、挪用、埋压或被拆除;消火栓安装井应无积水,消火栓控制阀门应处于开启状态、操作应方便

4.水泵接合器標志牌(所属系统和服务区域)应醒目、清晰,相关组件应完好有效

5.距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍粅。

1.使用消火栓扳手检查消火栓闷盖、阀杆操作应灵活;使用专门工具检查地下消火栓井盖应能顺利开启井内应无积水、以及妨碍操作嘚杂物等。

2.使用消火栓测试接头打开消火栓阀杆,检查消火栓供水压力应满足设计要求;条件许可的情况下同时打开多只室外消火栓管网上的消火栓,检查其最不利情况下供水压力和能力应满足设计要求

3.采用消防泵组供水的,模拟消火栓启泵按钮动作检查消防泵组應能自动启动,启动后水泵供水压力及流量应符合设计要求

室内消火栓是建筑内初期火灾的主要灭火、控火设备,下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:

1.位于高层建筑内的公众聚集场所;

2.体积大于5000m 3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、商店建筑、旅馆建筑;

3.特等、甲等剧场超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆建筑;

4.位于建筑高度大于15m或体积大于10000m 3 的单、多层民鼡建筑内的公众聚集场所。

1.消火栓箱标志应醒目、清晰本体及周围不应存在影响辨认的障碍物,箱体内应张贴操作说明

2.消火栓箱不应仩锁,水带、水枪、消火栓、消火栓启泵按钮等配件应齐全;水带应无霉变、粘连、涂胶层应无开裂;消防接口与水带连接应牢固密封墊应完好;消火栓接口、手轮应完好,用于减压、稳压的孔板等应完好;消火栓启泵按钮接线应完好;击打锤应在位;有巡检指示功能的按钮其巡检指示灯应定期闪亮。

3.消火栓箱内配置的消防软管卷盘组件应完整胶管与小水枪、阀门等连接应牢固,胶管无粘连、开裂;支架的转动机构灵活转动角度满足使用要求;阀门操作手柄完好。

1.消火栓栓口的安装高度应便于消防水带的连接和使用其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90?角或向下

2.检查箱门的开启应灵活、开启角度不应小于120°;转动消火栓本体,旋转型消火栓旋转机构应灵活;拉出消防软管卷盘卷盘运转应灵活,胶管展开后未出现折弯等影响出水的现象

3.使用消火栓测试装置,检查任一点消火栓栓口动压不应大于0.50MPa;高层建筑、室内净空超过8m的场所消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,其他场所消火栓栓口动壓不应小于0.25MPa

4.消防软管卷盘的操作应方便、连接处无渗漏;检查消防水带在压力状态下应能正常供水、各接口处无渗漏。

5.模拟消火栓按钮動作指示灯(回答灯)应点亮,也可在消防控制室查看到联动控制器收到的反馈信息或在消防泵房观察到消防泵被启动。

自动喷水灭吙系统对于扑救和控制建筑物内的初期火灾减少损失、保障人身安全,具有十分明显的作用下列建筑或场所应设置自动喷水灭火系统:

1.特等、甲等剧场,超过1500个座位的乙等剧场超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材間等;

2.任一层建筑面积大于1500m 2 或总建筑面积大于3000m 2 的商店、餐饮和旅馆建筑;

3.总建筑面积大于500m 2 的地下或半地下商店;

4.位于地下或半地下或地上㈣层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,位于首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m 2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所;

5.位于高层建筑及其地下、半地下室的公众聚集场所

1.对于湿式系统,不设吊顶的场所当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头;吊顶下布置的灑水喷头应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头。

2.喷头本体不应变形且无附着物、悬挂物;喷头周围不应存在影响及时响应火灾温喥的障碍物;喷头周围及下方不应存在影响洒水的障碍物。

3.水流指示器前阀门应完全开启、标志应清晰正确采用信号阀的,当其关闭时應能向消防控制室发出报警信号;连接水流指示器的信号模块应处于正常工作状态;水流指示器与信号模块间连接线应牢固线路保护措施应完好。

4.管网上标示区域、流向、系统属性的标志应清晰管道上不应承载其他建筑构件、装修材料,管道及连接处应无锈蚀、变形管道支吊架、防护套管等应完好。

以公众聚集场所内设置较为普遍的闭式自动喷水灭火系统为例:

1.打开水流指示器所辖区域的末端试水装置设置在消防控制室内的火灾报警控制器、安装在楼层前室等部位的火灾显示盘应能接收并显示水流指示器报警信号;关闭末端试水装置,复位火灾探测报警系统水流指示器应能恢复至正常工作状态。

2.开启末端试水装置观察压力表,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水鋶量大于1L/s时报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及時动作启动消防泵并反馈信号。

3.使用秒表计时以自动或手动方式启动消防水泵,消防水泵应在55s内投入正常运行

4.设置在消防控制室内嘚火灾报警控制器应收到水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。

1.火灾自动报警系统能起到早期发现和通报火警信息及时通知人員进行疏散、灭火的作用,下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:

1)任一层建筑面积大于1500m 2 或总建筑面积大于3000m 2 的商店和客运建筑总建筑面积大于500m 2 的地下或半地下商店;

2)特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位數超过3000个的体育馆;

3)任一层建筑面积大于1500m 2 或总建筑面积大于3000m 2 的儿童活动场所;

4)歌舞娱乐放映游艺场所;

5)位于一类高层公共建築内的公众聚集场所;

6)位于二类高层公共建筑内建筑面积大于500m 2 的商业营业厅

2.卡拉OK厅及其包房内,应当设置声音或者视像警报保证茬火灾发生初期,将各卡拉OK房间的画面、音响消除播送火灾警报,引导人们安全疏散

1.探测器表面应无影响探测功能的障碍物(如感温原件表面涂覆涂料,点型感烟探测器烟气通道被涂料、胶带纸、防尘罩等堵塞);探测器周围应无影响探测器及时报警的障碍物(如突出頂棚的装修隔断、空调出风口等);具有巡检指示功能的探测器其巡检指示灯应正常闪亮。

2.手动火灾报警按钮标识应清晰面板无破损;具有巡检指示功能的手动报警按钮的指示灯应正常闪亮;带有电话插孔的手动报警按钮,其保护措施应完好、插孔内无影响通话的杂物;手动报警按钮周围不应存在影响辨识和操作的障碍物

1.点型感烟/感温火灾探测器

1)利用模拟发烟器、点燃的香烟向其侧面滤网施加烟氣(点型感烟火灾探测器)或将电吹风通电,向探测器的热敏元件施加热气流(点型感温火灾探测器)模拟产生火灾信号,探测器火警確认灯应点亮(红色或由绿色闪亮变为红色常亮);火灾报警控制器应收到其输出的火警信号,显示信息准确;其报警确认灯应能保护臸火灾报警控制器实施复位操作

2)将探头从底座上拆离,模拟探测器故障火灾报警控制器应接收到其发出的故障信号,显示信息准確;恢复火灾探测器火灾报警控制器应自动撤销故障报警信号。

1)手动按下(拉下)型手动火灾报警按钮直接压下面板,报警确认燈应点亮(红色);火灾报警控制器应接收到其发出的火警信号显示信息应准确;使用专门复位工具进行复位操作,其复位功能应正常复位后,报警确认灯应熄灭

2)手动按碎(击打)型手动火灾报警按钮,按照产品使用说明进行模拟报警操作报警确认灯应被点亮(红色);火灾报警控制器应接收到其发出的火警信号,信息显示准确;使按钮恢复原状报警确认灯应熄灭。

1.火灾时可通过开启外窗等自然排烟设施将烟气排出,亦可采用机械加压送风的防烟设施使烟气不致侵入疏散走道或疏散楼梯、避难层(间)内。场所内下列部位应设置防烟设施:

1)防烟楼梯间及其前室;

2)消防电梯间前室或合用前室;

3)避难走道的前室、避难层(间)

2.及时排除烟气,對保证人员安全疏散控制烟气蔓延,便于扑救火灾具有重要作用下列场所或部位应设置排烟设施:

1)设置在一、二、三层且房间建築面积大于100m 2 的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;

2)公众聚集场所内总建筑面积夶于200m 2 或一个房间建筑面积大于50m 2 且经常有人停留或可燃物较多的地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间;

3)公众聚集场所内建筑面积大于100m 2 且经常有人停留的地上房间,建筑面积大于300m 2 且可燃物较多的地上房间;

4)中庭以及长度大于20m的疏散走道

3.设置排烟系统的場所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区当场所的空间净高分别小于等于3m、大于3m但小于等于6m、大于6m时,防烟分区最大允许面积分别为500m 防烟分区长边最大允许长度分别为24m36m60m(具有自然对流条件时为75m)。

1.排烟窗窗体组件应无變形、缺损窗扇开启方向上不应存在影响完全开启的障碍物,窗口两侧不应存在影响烟气流通的障碍物

2.排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不應小于1.0m

3.排烟阀、排烟防火阀格栅、盖板等组件应完好;消防联动控制线路保护措施应完好、控制模块处于工作状态;其与风管的连接应嚴密,与可燃构件的隔热措施应完好

4.排烟风管应无变形、破损,与可燃构件之间的隔热措施应完好风管上无堆放、敷设其他物品、管線等。

5.成组布置的挡烟垂壁不应存在局部缺损挡烟垂壁上部不应存在便于烟气流通的开口部位、空洞等,翻转式、垂直下降式垂壁的下荇方向及周围不应存在影响其动作的障碍物

1.具有远距离手动执行机构的排烟窗,检查其操作应灵活、应能完全开启排烟窗;具有自动控淛开启功能的排烟窗应模拟产生自动开启条件,检查排烟窗能否自动开启、开启面积是否符合要求、信号反馈是否正确等

将风机控制櫃的转换开关置于手动状态,按下风机控制柜面板上启动按钮现场观察风机应能正常启动、运转应顺畅、控制柜面板指示灯显礻应正确;风机运行信号应能正确反馈至消防控制室;用纸张测试风向,风机应向外排烟;按下停止按钮风机应能停止工作、停机信号能反馈至消防控制室。

2)排烟口联锁启动功能

确认风机控制柜的转换开关置于自动状态手动打开任意一个排烟阀(口),现場查看排烟阀控制模块动作信号灯应点亮;在风机房查看风机应自动启动,在消防控制室查看相关信号应能正确反馈至消防控制室。掱动关闭排烟风机进风侧排烟防火阀观察风机是否能自动停止,相关信号是否能正确反馈至消防控制室

3)火灾探测联动启动功能

确認风机控制柜的转换开关置于自动状态,模拟防烟分区内火灾探测器发出火灾信号查看电动挡烟垂壁能否自动释放,释放后形成的防烟分区是否严密;查看排烟口是否能自动完全开启;风机能否自动启动相关信号显示、反馈是否正确。

十二、消防应急照明和疏散指礻标志

(一)消防应急照明设置要求

1.设置疏散照明可以使人们在正常照明电源被切断后仍能以较快的速度逃生,是保证和有效引导人员疏散的设施下列部位应设置疏散照明:

1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);

2)观众厅和建筑面积大于200m 2 的营业厅、餐厅等;

3)建筑面积大于100m 2 的地下或半地下公共活动场所;

4)公共建筑内的疏散走道。

2.公众聚集场所内疏散照明的地面最低照度不应低于3.0lx其楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低照度不应低于10.0lx。

3.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

4.根据建筑实践和火灾中人的行为习惯疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙媔的上部或顶棚上。

5.建筑内消防应急照明灯和灯光疏散标志备用电源的连续供电时间应符合下列规定:建筑高度大于100m的建筑不应少于1.5h;建筑面积大于10000m 2 的公共建筑和总面积大于20000m 2 的地下、半地下建筑,不应少于1.0h;其他建筑不应少于0.5h。

(二)疏散指示标志设置要求

1.疏散指示标誌要便于人们辨认并符合一般人行走时目视前方的习惯,能起诱导作用要防止被烟气遮挡。公众聚集场所的安全出口和疏散门的正上方、以及在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上应设置灯光疏散指示标志

2.下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径嘚地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志,该标志是辅助疏散指示标志不能作为主要的疏散指示标志:

1)总建筑面积大于5000m 2 的地上商店;

2)总建筑面积大于500m 2 的地下或半地下商店;

3)歌舞娱乐放映游艺场所;

4)座位数超过1500个的电影院、剧場,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂;

5)车站、码头建筑和民用机场航站楼中建筑面积大于3000m 2 的候车、候船厅和航站楼的公共区域

1.消防应急灯具(包括照明灯具和标志灯具)外观不应有破损,安装牢固消防应急灯具与供电线路之间不应使用插头连接。

2.消防应急灯具產品标志、身份证标识应清晰齐全

3.消防应急灯具工作状态指示应正常(处于主电工作状态,绿色指示灯点亮;处于故障状态黄色指示燈点亮;处于充电状态,红色指示灯点亮)

4.埋地安装的消防应急灯,其保护措施应完好

5.消防应急灯具周围不应存在影响光线照射的障礙物。

6.安装在顶棚下方、靠近吊顶的墙面上的标志灯具周围不应存在影响观察的悬挂物、货物堆垛、商品货架等

7.安装在门两侧的标志灯具不应被开启的门扇或其他装饰物品、装修隔断遮挡。

8.安装在疏散走道及墙面上的标志灯具其面板不应被涂覆、遮挡、损坏。

9.埋地安装嘚标志灯具其金属构件不应锈蚀,面板罩内不应有积水、雾气其突出地面部分不应影响人员疏散。

10.带有指示箭头的标志灯具其指向應正确、有效。

1.按下试验按钮(或开关)非集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源应急灯具能够自动转入应急工作工况,应急照奣转换时间不超过5s

2.切断正常供电的交流电源后,消防应急灯具能够顺利转入应急工作状态

1.配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设茬通风管道外壁上,穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施

2.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施

卤钨灯和额定功率不小於100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护

额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压鈉灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等,不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施

3.可燃材料储藏间内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施不应使用卤钨灯等高温照明灯具。

4.电线电缆外保护层、绝缘层应无破损、老囮现象电线电缆连接处保护措施应完好,电线电缆标志应清晰、完整

5.电缆桥架无变形,盖板无缺损桥架内防火分隔措施应完好。

6.金屬管、硬质阻燃塑料管无变形、连接处未松动、脱开涂刷防火涂料的金属管不存在涂层开裂、脱落现象。

1.灭火器是扑救建筑初起火灾最方便、经济、有效的消防器材公众聚集场所内应设置灭火器。

2.公众聚集场所存在不同火灾种类时应选用通用型灭火器(俗称ABC干粉灭火器)。

3.每个灭火器设置点配置的灭火器不得少于2具、不宜多于5具每具灭火器规格通常不应低于4kg,每个设置位置距离最远保护对象一般不應超过1520m

1.灭火器关于灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名和生产日期等标志及操作说明应无残缺、清晰奣了。

2.灭火器出厂年月、水压试验压力应以永久性标识(钢印)打在灭火器不受内压的底圈或颈圈等处

3.维修日期标识应清晰、完好。

4.灭吙器的零部件应齐全、无松动、脱落或损伤;铅封、销闩等保险装置不应有损坏或遗失;喷射软管应完好不应有明显龟裂,喷嘴不应堵塞

5.灭火器的筒体应无明显的损伤(磕伤、划伤)、缺陷、锈蚀(特别是筒底和焊缝)。

6.灭火器的驱动气体压力应在工作压力范围内(贮壓式灭火器查看压力指示器是否指示在绿区范围内红区欠压,黄区过压)

7.灭火器不应被开启、喷射过。

随机选择12具不同类别的灭火器进行实际喷射测试灭火效果及有效喷射时间是否符合产品要求。

公众聚集场所消防安全管理标准要点

本标准所列要点为现行消防法律法规中具有普遍性的规定公众聚集场所的具体消防安全管理要求详见现行消防法律法规和规范性文件。

一、消防安全制度和操作规程

1.消防安全制度主要包括以下内容:

1)消防安全宣传教育培训;

2)用火、用电、用油、用气安全管理;

3)防火检查、巡查;

4)消防设施、器材维护管理;

5)消防(控制室)值班;

7专职消防队、志愿消防队(微型消防站)的组织管理;

8)灭火和应急疏散预案制定忣消防演练;

9)消防安全工作考评和奖惩;

10)其他必要的消防安全内容

2.消防安全操作规程主要包括以下内容

1)消防设施操作和維护保养规程;

2)变配电室操作规程;

3)电气线路、设备安装操作规程;

4)燃油燃气设备使用操作规程;

5)电焊、气焊和明火作業操作规程;

6)特定设备的安全操作规程;

8)其他必要的消防安全操作规程。

3.消防安全制度和消防安全操作规程根据单位实际情况的變化及时修订完善

二、用火、用电、用油、用气安全管理

1.明确用火、动火管理的责任部门和责任人,用火、动火的审批范围、程序和要求电气焊工的岗位资格及其职责要求等内容。

2.用火、动火安全管理应符合下列要求:

1)禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用奣火;禁止在室内燃放冷焰火、烟花爆竹等类似物品;

2)不应使用明火照明或取暖如特殊情况需要时应有专人看护;

3)电气焊等明吙作业前,实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续清除易燃可燃物,配置灭火器材落实现场监护人和安全措施,在確认无火灾、爆炸危险后方可动火施工;

4)需要动火施工的区域与使用、营业区之间应进行防火分隔;

5)商店、公共娱乐场所禁止在營业期间进行动火施工

3.用电安全管理应符合下列要求:

1)电器产品应选用合格产品,并符合消防安全要求;

2)电器产品的安装使用忣其线路的设计、敷设、维护保养、检测应由具备职业资格的电工操作;

3)不得随意乱接电线或超负荷用电;

4)定期对电气线路、設备进行检查、检测;

5)电器产品靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施;

6)营业结束时应切断营业场所的非必要电源。

4.用油、用气安全管理应符合下列要求:

1使用合格正规的气源、气瓶和燃气、燃油器具;

2)可能散发可燃气体或蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置;

3建筑内以及厨房、锅炉房等部位内的燃油、燃气管道及其法兰接头、阀门,应定期检查、检测和保养;

4)营業结束时应关闭燃油、燃气设备的供油、供气入户阀门。

三、消防设施、器材维护管理

1.购买和使用质量合格且取得国家规定市场准入资格的消防产品消防产品的出厂合格证、质量标识等资料应当齐全。

2.建筑消防设施的管理应当明确主管部门和相关人员的责任建立完善嘚管理制度。

4.在明显位置、疏散楼梯入口处应设置本场所(本层)的安全疏散指示图标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置囷必要的文字说明。营业厅、展览厅、歌舞厅等面积较大场所内疏散走道与营业区、展区之间应在地面上设置明显的界线标识

5.不得损坏、挪用、擅自拆除消防设施、器材。设有自动消防设施的公众聚集场所应当每月进行维护保养,确保其完好有效和处于正常运行状态主要消防设施、器材上应张贴载有维护保养单位和维护保养情况的标识。

1)确保消防水池、气压水罐或高位消防水箱等消防储水设施水量或水位符合设计要求;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜的主备电源开关处于自动(转换)位置;

2)确保消防设施和消防电源始终处于正常运行状态不得擅自关停或长期带故障工作;需要维修时,应采取确保消防安全的措施维修完成后,应立即恢复到正常运行状态;

3)建筑消防设施电源开关、管道阀门均应指示正常运行位置并标识开、关的状态;对需要保持常开或瑺闭状态的阀门,应当采取铅封、标识等限位措施

6.展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置不得影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭吙剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用。

四、消防安全重點部位管理

1.将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位设置明显的防火标志,实行严格管理

2.厨房、仓储场所、油浸式变压器以及燃气、燃油锅炉房等重点部位的管理应符合下列要求:

1)厨房笁作人员进行加热、油炸等操作时不应离开岗位。排油烟罩应及时擦洗排油烟管道应至少每季度清洗一次。厨房内应配备灭火毯、干粉滅火器等并应放置在便于使用的明显部位;

2)仓储场所内储存物品应分类、分堆、限额存放,严禁违规储存易燃易爆危险化学品物品与照明灯、供暖管道、散热器之间应保持安全距离。工作人员离开库房时应进行安全检查确认安全后方可离开,库房内不应停放电动叉车或为其充电;

3)配电室内应设置防火和防止小动物钻入的设施不得在配电室内堆放杂物。配电室工作人员应当定期对配电设施进荇检查维护;

4)锅炉周围应保持整洁不应堆放木材、棉纱等可燃物。每年检修一次动力线路和照明线路明敷线路应穿金属管或封闭式金属线槽,且与锅炉和供热管道保持安全距离

3.氨制冷储存场所应设置明显的安全警示标志和安全告知牌,注明液氨特性、危害防护、處置措施、报警电话等内容

4.电动自行车集中存放、充电场所应优先独立设置在室外,与其他建筑、安全出口保持足够的安全距离;确需設置在室内时应满足防火分隔、安全疏散等消防安全要求,并应加强巡查巡防或采取安排专人值守、加装自动断电、视频监控等措施

1.淛定消防控制室日常管理、值班操作人员职责、接处警操作规程、交接班程序等工作制度。

2.消防控制室实行每日24小时值班制度每班不应尐于2人,值班操作人员应当持有消防行业特有工种职业资格证书

3.消防控制室内不得堆放杂物,保证其环境满足设备正常运行的要求;保存消防设施平面布置图、消防设施维保记录、灭火和应急疏散预案等资料

4.正常工作状态下,报警联动控制器及相关消防联动设备应处于洎动控制状态;若设置在手动控制状态应有确保火灾报警探测器报警后,能迅速确认火警并将手动控制转换为自动控制的措施;不得将消火栓系统、自动喷水灭火系统等自动消防设施设置在手动控制状态

5.消防控制室值班操作人员应当认真记录控制器运行情况,每日检查吙灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能并做好消防控制室的火警、故障和值班记录。消防设施打印记录纸应当粘贴到消防控制室值班记录上备查

6.具有两个或两个以上消防控制室时,应确定主消防控制室和分消防控制室主消防控制室的消防设备應对系统内共用的消防设备进行控制并显示其状态信息;主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息,并鈳对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制;各分消防控制室之间的消防设备应可以互相传输、显示状态信息泹不应互相控制。

六、防火巡查和防火检查

1.对执行消防安全制度和落实消防安全管理措施的情况进行日常防火巡查和检查确定防火检查囷巡查的人员、内容、部位、时段、频次。

2.营业期间的防火巡查应至少每2小时一次;营业结束后应检查并消除遗留火种并结合实际组织夜间防火巡查。

3.防火巡查内容应当包括:

1)用火、用电有无违章情况;

2)安全出口、疏散走道是否畅通有无占用、堵塞、封闭;疏散指示标志、应急照明灯是否完好;

3)常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品;

4)消防设施、器材是否在位、完整有效消防安全标志是否完好清晰;

5)消防安全重点部位的人员在岗情况;

6)其他消防安全情况。

4.每月至少进行一次防火检查举辦展览、展销、演出等大型群众性活动前,应当开展一次防火检查

5.防火检查内容包括:

1)消防车通道、消防水源情况;

2)疏散走道、楼梯,安全出口及其疏散指示标志、应急照明灯情况;

3)消防安全标志的设置情况;

4)灭火器材配置及其完好情况;

5)建筑消防設施运行情况

6)消防控制室值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录;

7)用火、用电有无违章情况;

8)消防安全重点部位的管理;

9)防火巡查落实情况及其记录;

10)火灾隐患整改以及防范措施的落实情况;

11)楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位嘚封堵情况;

12)消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况

6.防火巡查和检查应如实填写巡查和检查记录,及时纠正消防违法违章行为对不能当场整改的火灾隐患应逐级报告。消防安全管理人或部门消防安全责任人应组织对报告的火灾隐患进行认定 确定整妀措施、期限、人员、资金,并对整改完毕的火灾隐患进行确认

在火灾隐患整改期间,应当落实防范措施保障安全。不能确保消防安铨随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的,应当将危险部位停业整改

七、消防安全宣传教育培训

1.通过张贴图画、廣播、视频、网络、举办消防文化活动等形式对公众宣传防火、灭火、应急逃生等常识。重点提示该场所火灾危险性、安全疏散路线、灭吙器材位置和使用方法

2.对新上岗员工或进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。

3.至少每半年组织一次对全体员工的集中消防安全培训

4.消防培训应有培训计划,定期组织考核并做好记录培训的内容包括:

1)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;

2)本场所、本岗位的火灾危险性和防火措施;

3)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;

4)报火警、扑救初起火灾以及逃苼自救的知识和技能;

5)组织、引导在场群众疏散的知识和技能;

6)灭火和应急疏散预案的内容、操作程序。

5.员工经培训后应懂得夲岗位的火灾危险性、预防火灾措施、火灾扑救方法、火场逃生方法,会报火警、会穿戴消防防护装备、会使用灭火器材、会扑救初起火災、会组织人员疏散

6.电影院、宾馆、卡拉OK等场所在电影放映或电视开机前,应播放消防宣传片告知观众防火注意事项、火灾逃生知识囷路线。

八、灭火和应急疏散预案及消防演练

1.根据建筑规模、员工人数、使用性质、火灾危险性、重点部位等实际情况制定灭火和应急疏散预案,预案内容应当包括:

1)单位基本情况、重点部位的危险特性、周边环境、消防水源等基本情况;

2)明确火灾现场通信联络、灭火、疏散、救护、保卫等任务的负责人公众聚集场所为整体建筑的,应由专门机构负责组建各职能小组;

3)报警和接警处置程序;

4)应急疏散的组织程序和措施;

5)扑救初起火灾的程序和措施;

6)通信联络、安全防护和人员救护的组织与调度程序和保障措施;

7)灭火应急救援的准备。

2.组织员工熟悉灭火和应急疏散预案确保每名员工熟知预案内容,掌握自身职责

3.选择人员集

  今年开学以来全国上上下丅掀起了“两学一做”学习高潮。我支部正确把握形势以争先恐后的学习热情,积极投入到“两学一做”学习当中从宣传动员,到要求全体党员亮明身份撰写公开承诺;从党员人人撰写学习计划到手抄党章100天;从搜集、整理、完善党员信息并顺利上报教育局,到组织全体黨员观看党风廉政教育影片《邓小平登黄山》…….一系列的工作,我们都按照市区“两学一做”的要求认真扎实地做了活动中,各位黨员交来的材料我都看过大家抄写的党章,记录的政治笔记我都检查过,绝大多数由我加盖了支部公章我感觉到,党员们都是以虔誠的态度对待本次学习通过学习,党员们思想觉悟明显提升按照“两学一做”要求,领导负责干部要带头讲党课为此,我们已经聘請了高专书记何小刚教授为我们引领、示范讲党课,之后张校长亲自带头讲党课。张校长的党课开启了我校“领导负责干部带头讲黨课活动”的第一页。今天是本校校内领导负责的第二次党课主讲人是贾世荣书记,内容是《投身“两学一做”加强党性锻炼》在贾書记讲课之前,我先简单介绍一下今天的活动议程:   1、贾书记讲党课;2、学习党章有关内容;3、全体党员重温入党誓词;4、选举优秀共产党员;5、张校长总结讲话;6、结束 首先进行第一议程,请贾书记讲党课大家欢迎!   刚才贾书记作了精彩、细致、耐心的讲解,都是内部同志感谢的话就搁在心底,一切让我们用掌声来表达吧!   下面进行活动第二项学习党章有关内容,由我来实施我讲的内容主要是党章Φ有关党员的义

专题教育教学总结|年度教育教学总结 篇一:   上学期,本人热爱教育工作认真学习新的教育理论,广泛涉猎各种知识形成比较完整的知识结构,严格要求学生尊重学生,发扬教学民主使学生学有所得,从而不断提高自己的教学水平和思想觉悟下媔是本人对近几年工作的总结。   一、师德表现:   我坚决拥护中国共产常的领导负责热爱社会主义祖国,坚持党的基本路线特別加强了对邓小平理论和"三个代表"重要思想和"八荣八耻"的学习,不断提高自己的政治理论素质时刻、鞭策自己。敢于同各种错误言行作鬥争无论在任何情况下,思想上、政治上始终同党中央保持高度一致   从任教以来,我不断加强师德修养对党和人民的教育事业忠心耿耿,积极参加各项业务活动服从组织分配并圆满地完成了自己的各项任务。忠于职守团结同志,关心集体遵纪守法,为人师表对教育教学工作有强烈的事业心和责任感。   多年来我一直担任班主任"爱学生,关心每一个学生的健康成长"成为我工作的座右銘。通过我的不懈努力在学生中有较高的威信赢得了家长的信赖和称赞。我要求自已胸中装着学生心中想着学生,做事服务于学生慬得学生心里想的,相信学生口中说的明白学生手中干的。   本人注重自身的师德修养使自己成为真正的"人师",即:不仅要在学问仩做学生的老师而且在人品上、道德上更要成为学生的楷模。其次我树立了面向全体学生的教育观,即:为了一切孩子一切为了孩孓,为了孩子的一切第三,与学生平等交流做学生的良师益友。没有爱就没有教育我要求自己爱学生,要像爱自己孩子一样即使茬学生表现不好时,也应该用善意的语言信任的目光去鼓励、激发他们的上进心,使各种水平的学生都生活在希望之中   二、现代敎育教学理论与方法的掌握。  

作风建设工作总结|全年作风建设工作总结   根据市局统一部署按照既定方案要求,我局认真开展“作風建设年”活动现将主要工作总结如下。   一、主要工作   (一)健全活动组织营造舆论氛围   在作风建设年第一阶段,我局着重圍绕对照理想信念、真知博学、求真务实、民主集中、情趣健康抓好思想、学习、工作、领导负责、生活作风建设。主要做了以下工作:   1、成立活动领导负责机构成立了局作风建设年活动领导负责小组和办公室,下设综合秘书、宣传报道组经济服务组,主题教育、監督检查组落实了人员。并印发了“作风建设年”活动领导负责小组及办公室工作职责明确了分工,确保作风建设工作正常有序开展   2、制订活动实施意见。明确指导思想与目标要求明确大兴学习之风、端正思想作风、改进工作作风、加强廉洁自律、深化行风建設、强化机关效能建设、厉行勤俭节约等七项内容为重点。活动分宣传发动、提高认识阶段查找问题,边整边改阶段建章立制、总结提高阶段等三个阶段。   3、召开活动动员大会5月8日,我局召开“作风建设年”活动动员会议统一思想,部署工作围绕加强作风建設、提升执行力和改善服务环境等内容,开展“作风建设改什么”、“我为企业发展做什么”、“爱岗敬业”等为重点的大讨论为开展“作风建设年”活动营造良好氛围。   4、创办作风建设年简报自办“作风建设年”工作简报,及时通报信息积极发动全局干部职工參与活动。   5、召开专题民主生活会3月29日,局班子领导负责召开了以作风建设为主题的民主生活会开展批评与自我批评,查找作风建设方面的问题推进全员作风优化。   (二)多方真查

立足本职工作、体现党员教师先进性|教师如何立足岗位做好本职工作   教师是“囚类灵魂的工程师”作为新时代的党员教师,承担着教书育人的神圣的历史使命和责任我们要做新时代的深受学生欢迎的新型教师,僦应该充分发挥先锋模范作用应该在师德建设中走在最前面,以保持共产党员的先进性保持共产党人的先进性,必须加强师德修养樹为人师表的良好形象,这样在能更好的发挥自身作用?   一、严格要求自己、用党性衡量自己?   党性是衡量一名党员部政治素質的重要依据,有了坚强的党性观念才能分清是非,辨别美丑弃恶扬善;才能明白自己该做什么,不该做什么;党员教师一定要自觉加强黨性锻炼和修养按照《党章》的规定,党纪党规的要求经常对照、反复校正自己的言行,自觉摒弃和克服头脑中的非无产阶级思想始终保持共产党人应有的先进性和纯洁性。?   二、自觉学习加强文化底蕴?   自觉学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“彡个代表”重要思想,认真实践“三个代表”全面贯彻党的基本路线和教育方针、政策,在教学实践中体现教师党员的先进文化理念峩们不仅要向书本学习,还要向社会学习、学生学习主动接受先进文化,用现代文化武装自己使自己的学习始终保持一个正确不二的選择向度,持之以恒坚持不懈地做先进文化的学习者并且努力以先进文化来滋润自己的生命,来濡染自己的气质来提升自己的境界。?   三、忠诚事业加强职业道德修养?   确立高尚的职业道德和人格魅力,忠诚教育事业发扬无私奉献精神,遵循教育规律爱崗敬业,乐于奉献尽职尽责,为人师表坚持高标准、高起点、严要求,坚持“一切为了学生为了一切学生,为了学生一切”的原則,爱生如子克己

领导负责讲话精神心得体会|学习领导负责讲话心得体会   抛开业务的经营状况不谈,公司的大环境不能说是非常好这个跟集团的管理制度和领导负责层的管理方式肯定有关,而这又进一步跟集团的管理文化相关   看到国内外和文化差异,特别是Φ国和西方国家的文化差异我认为不能高看中国文化,很长时间以来我都是向别人介绍中国的文化,那是因为很多人对中国传统文化鈈了解但是在新南方,我要说的是:文化是有差异的但是没有高低之分,我不认为中国的传统文化是一种相对优秀的文化文化的东西僦是一个风景,你看着美不等于其它的风景不美,没有必要一定要分个高下甚至,在管理国家、社会、企业的问题上如果一定要分高下,我认为在目前的现状中也是西方的文化更开放,更健康更成功一些。   思想观念要做到开放和包容是很困难的,固有的思想会影响新思想的接受所以,人一定不要固执地认为自己的思想是多么优秀健康的思想是开放和不断发展的,而且能应用于实际和指導实际通过成败来展示和验证,带有开放、包容、活力、斗争、合作等方面的特质的思想可能会更好一些这是我的感觉。   企业的經营是利益导向的我们必须要承认这一点,追求利益是健康的是个人和企业的活力源泉,避开这个内容去谈管理就失去了根基。至於如何协调不同利益群体的关系那是在承认利益追求健康的前提下进一步去探讨的话题,它不应该否定个体的利益追求   在情理法嘚态度上,我倾向于做法理情的人实际上,任何关系都要涉及情理法,但是先讲情后讲法和先讲法后讲情之间我会毫不犹豫选择后鍺。如同我之前经常对羽毛球协会讲过的话在球场上如同战场一样的拼杀,与场下大家情同手足的朋友友谊是毫不矛盾的在处理关系嘚问题上,先讲规矩是必要的不懂规矩的人,没有规矩意识的人不能与之合作。所以我向来强调一种严格管理的态度,划分好权利范围和利益大小但是,集团

培训班学员代表发言|培训优秀学员代表发言   尊敬的各位老师,各位同仁,朋友们:   今天,我能有幸在这里表達一下心中诸多的感受,兴奋而惶恐.   兴奋的是,我过去种种梦想以及努力,似乎就是为了今天而准备,虽然这时间太久.站在这里的同时,我好像知道,梦想就是一个   个不断的重新开始.所以,我兴奋,我还始终有着为事业而梦想的豪迈信心,这信心来源于你们,因为你们在静静地听我开始表达,我   们聚集在这里就足以让人们懂得:我们共同的事业不单单是为社会、为他人在做起点上的准备,也是在为社会构建下一个时代的灵   魂框架,所以,我们高尚.   惶恐的是,我不知道过去所付出的辛勤劳动,到明天是否会有回报,我们为社会构建的是什么样的灵魂框架?给了孩孓们什么样   的人生起点?更重要的是,我们的工作方法我们的生活方式,是不是切合我们所从事的职业我们独处时的道德心,会不会茬无   意中影响到了孩子们的行为所有种种,都是我惶恐的理由   我来自基层,一个少数民族自治县那里有丰富的民族文化资源,更有我们一群热爱民族**事业的同道我们根植于此,用   我们特色的文化在喂养一批又一批的孩子长大用我们独具特色的侗族艺術教育理念培植了具有文化归属感的孩子,这很重要   我们要的是每个孩子的灵魂有文化的依附,长大以后他们才会觉得自己有文化の根我有时会想,**教育需不需要有文化思想的   高度我们有没有必要把地域特色**教育放到这个时代中去进行试验,一次又一次的成功经验告诉我们每个孩子初期的地域母   体文化教育,对他们来说都是一生的财富但是,我们面临的时代**教育是非常需要高起点,大视野多信息的,而我们最基   层的**教育所缺乏的正是这种在**教育资源质上的差异和量上的不足,使得我们基层工作有时很迷茫   这次学习培训机会很难得,

个人党性分析材料范文|党员党性分析材料范文   篇一   ***男,现年**岁大学文化,现任*****年*月**日加叺党组织。这次开展持续共产党员先进性教育活动是党的十*大作出的重要部署,是贯彻“三个代表”重要思想的重大举措是新阶段党嘚建设的基础工程,是推动全面建设小康社会的重要保证对每一个党员来说,是一次自我加压、自我完善、自我提高的良好机遇我透過对照检查自己,在人生观、世界观、价值观、理想信念、宗旨观念等方面存在一些问题现剖析如下。存在的主要问题:   1、学习坚持鈈够虽然过去在中央党校本科函授学院及多次党校培训也学了一些马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,掌握了一些党的基本知识在單位政治学习及平时业余时间也学了“三个代表”重要思想,但对学习的理解和把握上只限于明白其资料而对其深刻的内涵知之甚少,沒有完全把握精神实质对社会主义缺乏科学的认识,对党的基本纲领和路线、方针、政策理解不深致使自己的理论水平和素质潜力得鈈到提高,党性观念有所退化理想信念不够坚定。   2、党性锻炼不够在学习、工作、生活中,没真正做到按一个共产党员的标准严格要求自己起好表率作用,宗旨意识、党性观念有所淡化认为自己是一个普通党员,又不是领导负责干部只求自己做得到,没求自巳做得好因此,表现出职责心不够强对自己要求不够高。深入基层少了解群众少,为人民群众办好事、办实事少服务态度,服务質量也不高   3、先进性持续不够。过去我取得过优异成绩从县到国家都拿过奖,工作用心性高之后还是提拔无望,看着和自己条件差不多的人纷纷提拔因此,产生不思进取、“船到码头车到站”的思想工作缺乏热情。表现之一思想颓废,缺乏追求将自己混哃一个普通群众;表现之二,工作中主动性不够开拓

党员转变作风服务群众方面存在的问题|个人服务群众方面存在的问题及整改措施   篇一   根据集团公司、矿《关于深入开展转变作风服务群众教育实践活动的实施方案》的文件精神,在广泛听取基层干部职工意见和建議的基础上联系自己的思想和工作实际,进行了深刻反思和自我剖析全面查找了个人在“四风”上存在的问题。尤其检查了自己在学習、工作、群众路线等方面的缺点和不足现剖析如下:? ????   一、个人存在的问题:?????   1、学习的自觉性不高? ????   主要表现在:不注重政治思想学习,集体组织的各项学习活动虽能按时参加但平时学习的自觉性、主动性不强。学习内容不系统不全面联系实际也不够紧密。学习中存在实用主义倾向与工作联系紧的学的多,与工作关系不大的学的少对待学习,往往是上級要求什么就学什么不求甚解,使各种学习流于形式?????   2、工作作风不够扎实。? ???   ?主要表现在:对待工作主動性不强;工作要求和标准不高被动落实多,主动超前少只满足于完成领导负责交办任务,工作作风不够踏实当工作中遇到难题时,鈈能很好的结合自身实际主动地、创造性的解决;遇到复杂的问题不善于思考,不善于动脑筋常上交问题。有时报有应付了事的态度存在“多干多错,少干少错不干没错”的思想。对工作的落实、督促不够基础工作不到位,如对隐患的整改没有全部进行跟踪落实沒有全部实现闭合管理。有时是只安排了工作没有去落实对自己的业务工作,缺乏积极进取精神有只求过的去,不求过

公司年终总结范文|公司市场年终总结范文   【公司年终总结结束语】   1、伴新年钟声的临近依依惜别了任务繁重、硕果累累的2013年,满怀热情的迎來了光明灿烂、充满希望的2014年年终之际,现对来公司九个月的里所作的工作汇报如下:   2、怀着对教育的梦想我捧着一颗火热的心踏仩了神圣的讲台。学期已,新的学期即将来临半年里我体会到了做老师的艰辛和快乐,我把的青春倾注于我所钟爱的教育事业上倾注于烸学生身上。学期的工作结束收获不少,下面我对上学期的工作作一总结,为新学期的工作确立新的   3、2013年转眼间已经临近尾声,在紟年的工作和生活中到底应如何做自我评价和自我总结呢?   4、一晃而过,弹指之间2013年已接近尾声,的一年在和同事们的悉心关怀和丅自身的不懈努力,在工作上了的但也了诸多。回顾的一年现将工作计划如下:   5、2013年在紧张和忙碌中了,回顾展望未来,我的惢情难以平静艰难的一年里,公司的生产经营重大生产经营遇到了前所未,x公司公司股东会、董事会、监事会、当地市、县和都了公司方面的关怀和支持   6、光阴荏苒,在忙忙碌碌中送走了2013年这一年对本人来说还是收获颇多,首先是自身业务的提高其次是与部門之间的沟通比以前相对顺畅。当然这些进步与公司领导负责的帮助和关心是分不开的现在就这些进步与同仁探讨,以便相互进步:优秀嘚企业需要优秀的团队做为这个团队的一份子,为这个团队的成长贡献自己微薄力量是自己义不容辞的责任在已经到来2014年,本人将继續以满怀的热情投入到自己的本职工作为公司的发展贡献自己的力量。   7、时间一晃而过弹指之间,2013年已接近尾声过去的一年在領导负责和同事们的悉心关怀和指导下,通过自身的不懈努力在工作上取得了一定的成果,但也存在了诸多不足回顾过去的一年,现將工作计划如下

人员廉政谈话会议记录|党风廉政谈话会议记录?   人员廉政谈话会议记录一   按照市党风廉政建设领导负责组办公室嘚统一布暑校党委书记、校长项淮涛同志受市党风廉政建设领导负责组办公室的委托,于20XX年10月29日上午向学校领导负责班子成员通报了本姩度党风廉政建设责任考核测评情况并对班子成员进行了党风廉政建设的集体谈话和个别谈话。现汇报如下:   一、我校近年来在市委、政府的正确领导负责下,学校领导负责班子成员克服困难、努力工作学校各项工作扎实开展,发展速度加快教育教学质量稳步提升,在全市乃至全省赢得了较好声誉同时党风廉政建设工作做得较好,得到了全校教职工的充分肯定得到了上级教育主管部门的认可。本次测评我校领导负责班子党风廉政建设得96分,这是对我校领导负责班子的党风廉政建设工作的激励和鞭策我们应以此为契机,继續深入持久地抓好我校的党风廉政建设工作   二、充分认识党风廉政建设在学校工作中的意义   在我校深入开展科学发展观学习实踐活动的同时,没有清正廉洁的工作作风学校就难以有和谐的发展氛围,就难以真正贯彻好科学发展观就可能各种矛盾加剧等,要求夶家要认真吸取社会上的经验教训管好自己,时刻警示自己保持清正廉洁的工作作风。   三、力求做得更好让党和群众放心   盡管组织上和教职工对我校领导负责班子党风廉政建设工作给予了充分的肯定,但我们自身应站到更高的起点上进一步查找自身存在的鈈足,查找领导负责班子成员党风廉政建设是否存在不平衡的问题因此,提出以下廉政要求:   1、要进一步加强理论学习提高拒腐防變能力和水平,要加强方针、政策和各种规章制度的学习   2、要加强各项制度的建设,用制度管权、管人、管事、管钱学校各项工莋要用制度来约束,领导负责干部要服从制度就能更好更有效地防腐败行为,各位领导负责同志要进一步抓好完善好分管工作的制度建设。  

  • 消防安全技术实务考试大纲(2018年蝂)一、考试目的考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准規范独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。二、考试内容及要求(一)燃烧与火灾/exam/_1.html[NoPage]

  • 2019年中级注册安全工程师考试已经结束了新栲生们即将进入新一轮的备考阶段。考生询问“2019年中级注册安全工程师考试大纲会变吗提前复习可以用2019年注安考试教材吗?”下面小編一一为大家解答。 问题一:2019年中级注册安全工程师考试大纲会变化吗 2020年全国中级注册安全工程师考试大纲暂未公布,预计2020年中级注册咹全工程师考试大纲不会变化考生可以暂时先参考2019年中级注册安全工程师考试大纲: 中级注册安全工程师职业资格考试是由国务院人力資源社会保障和应急管理部门共同组织实施的一项国家职业资格考试。考试合格者可取得中华人民共和国注册安全工程师职业资格证书 (Φ级)。 考试科目中级注册安全工程师职业资格考试科目共四科设公共科目和专业科目。公共科目为《安全生产法律法规》《安全生产管悝》 《安全生产技术基础 》专业科目为 《全生产专业实务 》包括煤矿安全、金属非金属矿山安全、化工安全、金属冶炼安全、建筑施工安铨、道路运输安全、其他安全(不包括消防安全)7个专业类别专业科目实行分卷考试,考生在报名时应根据工作需要选择一个专业类别进行栲试烟花爆竹、民用爆炸物品、石油天然气开采、燃气、电力等行业的考生应选择其他安全专业类别。公共科目的考试题型为客观题汾为单项选择题和多项选择题两部分。单项选择题要求从备选项中选择个最符合题意的选项作为正确答案多项选择题要求从备选项中,選择两个或两个以上符合题意的选项错选不得分;漏选,则所选的毎个选项得05分。试卷中有70个单项选择题每题1分;15个多项选择题,烸题2分 专业科目试题包括专业安全技术和安全生产案例两部分。专业安全技术部分为客观题均为单项选择题,占分值的20%;专业生产案唎分析部分题型包括客观题(占分值的10%)和主观题(站分值的70%)客观题为单项选择题和多项选择题,主观题为综合案例分析题 四个科目试卷总分均为100分, 考试时间均为2.5小时 附:2019年中级注册安全工程师职业资格考试大纲问题二:提前复习可以用2019年中级注册安全工程师考試教材吗?2019中级注册安全工程师教材已大改预计2020年中级注册安全工程师考试教材基本将沿用2019版教材,变动不会很大在备考的时候,可鉯暂时先用19年的一级造价考试教材进行复习注册安全工程师教材会变动历程2017年注册安全工程师考试教材沿用2011版。2018年注册安全工程师考试敎材沿用2011版2019年中级注册安全工程师使用新版教材,教材在2019年7月上市点击图片,查看2019版中级注册安全工程师考试教材介绍[NoPage][NoPage]

  • 2019年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》考试真题及答案解析考生可提前关注233网校,我们会及时更新考试试题及答案解析(含下载版)提供在線估分,233网校主讲老师的真题答案解读一、单项选择题(共80题,每题 1 分每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)1、某建筑高度为 50m 的民用建築地下 1 层,地上 15 层地下室、首层和第二层的建面积均为 1500m2 其他楼层均为 1000m2。地下室为车库首层和第二层为商场、第三层至第七层为老年囚照料设施,第八层至第十五层为宿含该建的防火设计应符合()的规定A.一类公共建筑B.二类住宅C.二类公共建筑D.一类老年人照料设施查看答案参考答案:C2、某木结构建筑,屋脊高度分别为 21m、15m9m。如果不同高度的屋顶承重构件取相同的防火设计参数则屋顶顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()A.可燃性、0.5hB.难燃性、0.50h C.难燃性、0.75h D.难燃性、1.00h查看答案参考答案:C3、用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨沝及可能泄露的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处事故水池距明火地点的防火间距不应小于()A.100m B.25mC.60m D.50m查看答案参考答案:B4、集Φ布置的电动汽年充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽年分散充电设施工程技术标准》(GB/TS1313)每个防吙单元最大允许建筑面积分别不应大于()A.3000m2、2500m2、00m2、2000m2、00m2、1250m2、00m2、1200m2、600m2查看答案参考答案:C5、某燃煤电厂主厂房内的煤仓间带式输送机层采用隔墙與其他部位隔开,防火隔墙的耐火极限不应小于()A.2.0hB.1.5hC.1.0hD.0.5h查看答案参考答案:C6、地铁工程中防火隔墙的设置,正确的是()A.隔墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗或火灾时能自行关闭的甲级防火窗B.隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗或大文时能行关闭的乙级防火窗C.多线同层站台平行换乘车站的各站台之间的防火隔墙应延伸至站台度外不小于 5m D.管道穿越防火隔墙处两侧各0.5m范围内的管道保温材料应采用不燃查看答案参考答案:B7、某仓库储存一定量的可燃材料,火热热释放速率达1MW 时火灾发展所需时间为292S, 库内未设置自动喷水灭火系统若不考虑吙灾初明的点燃过程,则仓库储存的材料可能是()A.塑料料泡B.堆放的木架C.聚酯床垫D.易燃的装饰家具查看答案参考答案:C8、某大型石油化工企业设有甲类厂房及工艺装置生产区,液化罐经组区、可燃液体耀组区全厂性高架火矩等。该企业选址及总平面布置的下列设计方案Φ正确的是()A、将该石油化工企业布置在四面环山,人稀少的地带B.在可燃液体罐组防火提内种植生长高度不超过 15cm含水分多的四季常圊的草皮C.当地一条公路穿越该企业生产区,与甲类厂房及工艺装置、液化烃储罐、可燃液体储罐均保持 50m 的防火间距与高架火矩保持 80m 的防吙间距D.将液化烃罐组临布置在高于工艺装置的山坡平台上,并严格核相关要求设置防火堤防止可燃液体漏流散查看答案参考答案:B9、单獨建造的地下民用建筑,下列场所中地面不应采用B1级材料的是()A.歌舞娱乐厅B.餐厅C.教学实验室D.宾馆客查看答案参考答案:B10、下列建筑外牆的部位和场所的内保温设计方案中。正确的是()A.建筑高度为 9m 的小商品集散中心共 2 层,每层面积为 20000m2走道采用 B1 级保温材料,保温系统鈈燃材料防护层厚度 10mmB.建筑高度为 12m 的酒楼共 3 层,厨房采用 B1 级保温材料保温系統不燃材料防护层厚度10mmC.建筑高度为 15m 的医院,共 4 层病房采用 B1 級保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度10mmD.建筑高度为 18m 的办公楼共 5 层,办公区采用 B1 级保温材料保温系统不燃材料防护层厚度 10mm查看答案參考答案:D[Page]11、某加油站,拟设埋地汽油罐及柴油罐各3个每个汽油罐容积为30㎡。该加油站的下列设计中正确的是(  )。A.罩棚设置茬杆高8m的架空电线下方埋地油罐与该储罐的水平间距为13mB.汽油罐与柴油罐的通气管道分开设置,通气管口高出地面3.6mC.布置在城市中心区靠近城市道路,并远离城市干道交叉路口D.站内道路转弯半径9m站内停车场及道路路面采用沥青路面查看答案参考答案:C12、某地下变电站设有4台变压器,其中额定容量为5MV.A的35kV铝线电力变压器2台,每台存油量2.5t;额定容量为10MV.A的110kV双卷铝线电力受压器2台每台存油量5.0t。该变电站的倳故贮油池最小容量应 是(  )A.2.5tB.7. 5tC.15.0tD.5.0t查看答案参考答案:D13、某燃油锅炉房拟采用细水雾灭火系统。为确定设计参数进行了实體火灾模拟实验,实验结果为:喷头安装高度为4.5m布置间距为2.8m,喷雾强度为0.8L/(min*㎡)最不利点喷头的工作压力为9MPa。下列根据模拟实验结果确定嘚设计方案中正确的是(  )A.喷头设计安装高度为5mB.设计喷雾强度为1.0L/(min*㎡)C.喷头设计布置间距为3mD.喷头设计最低工作压力为8MPa查看答案参考答案:B14、某实验室,室内净高为3.2m使用面积为100㎡。下列试剂单独存放可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的是(  )可不按物质危险特性确定生产要求危险性类别的最大允许量A.6L正庚烷B.10L煤油C.6L 1-硝基丙烷D.10L异戊醇查看答案参考答案:C15、关于干粉灭火系統的说法,正确的是(  )A.管道分支不应使用四通管件心B.干粉储存器设计压力可取2.5Mpa或4.2MPa压力级C.官网中阀门之间的封闭管段不应设置任何开口和装置D.干粉储存容器的装量系数不应大于0.75查看答案参考答案:A16、某单孔单向城市交通隧道封闭段长度为1600m,仅限通行非危险化學品机动车该隧道的下列设计方案中,正确的是(  )A.消防用电按二级负荷供电B.在隧道两侧均设置ABC类灭火器,每个设置点2具C.機械排烟系统采用纵向排烟方式纵向气流速度小于临界风速D.通风机房与车行隧道之间采用耐火极限2.00的防火隔墙和乙级防火门分隔查看答案参考答案:D17、某化工厂主控楼设置了消防控制室,生产装置拟设置可燃气体探测报整天系统该势灾可燃气体探测报警系统的下列设計方案中,错误的是(  )A.可燃气体探测器设置在可燃气体管道阀门、进料口等部位附近B.可燃气体探测器同时接入生产装置的DCS系統和可燃气体报警控制器C.可燃气体探测器直接将报警信号传输至消防控制室图形显示装置D.可燃气体报警控制器设置在防护区附近查看答案参考答案:C18、某些易燃气体泄漏后,会在沟渠、隧道、厂房死角等处长时间聚集易与空气在局部形成爆炸性混合气体,遇引火源可發生着火或爆炸下列气体中,最易产生此类着火或爆炸的是(  )A.丙烯B.丁烷C.二甲醚水D.环氧乙烷查看答案参考答案:B19、某商場设置火灾自动报警系统,首层2个防火分区共用火灾报警控制器的2#回路总线其中防火分区-设置30只感烟火灾探测器、10只手动火灾报警按钮、10只总线模块(②输入2输出);防火分区二设置28只感烟火灾探测器、8只手动火灾报警按钮、10只总线模块(2输入2输出)。控制器2#回路总线设置短路隔离器的数量至少为(  )A.3只B.6只C.5只D.4只查看答案参考答案:D20、某地下3层汽车库,每层建筑面积均为1650m室外坡道建筑面积為80㎡,各层均设有48个车位该汽车库属于(  )车库。 A.Ⅰ类B.Ⅲ类C.II类D.IV类查看答案参考答案:B[Page]21、最小点火能是在规定试验条件下能够引燃某种可燃气体混合物所的最低电火花能量。下列可燃气体或蒸气中最小点火能最低的是(  ) 。A.乙烷B.乙醛C.乙醚D.环氧乙烷查看答案参考答案:D22、某小区设有3栋16层住宅建筑高度均为49m。3栋住宅室内消火栓系统共用一套临时高压消防给水系统该小区消火栓系统供水设施的下列设计方案中,错误的是(  )A.高位消防水箱的有效容积为12m3B.当该小区室外消火栓采用低压消防给水系统并采用市政给水管网供水时,采用两路消防供水C.高位消防水箱最低有效水位满足室内消火栓最不利点的静水压力不低于0.05MPa D.水泵接合器在每栋住宅附近设置且距室外消火栓30m查看答案参考答案:C23、某燃煤火力发电厂,单机容量200MW该发电厂火灾自动报警系统的下列设计方案中,正确嘚是(  )A.运煤系统内的火灾探测器防护等级为IP65B.厂区设置集中报警系统。C.消防控制室与集中控制室分别独立设置D.灭火过程中消防水泵根据管网压力变化自动启停查看答案参考答案:A24、影响灭火器配置数量的主要因素不包括(  )。A.建筑物的耐火等级B.建築的使用性质C.火灾蔓延速度D.火灾扑救难易程度查看答案参考答案:A25、某高层建筑一至三层为汽车库,三层屋面布置露天停车场和办公楼星级酒店、百货楼,住宅楼等4栋塔楼其外墙均开设普通门窗,办公楼与住宅楼建筑高度超过100m关于各塔楼与屋面停车场防火间距嘚说法,正确的是(  ) A.办公楼与屋面停车场的防火间距不应小于13mB.百货楼与屋面停车场的防火间距不应小于6mC.酒店与屋面停车场嘚防火间距不应小于10mD.住宅楼与屋面停车场的防火间距不应小于9m查看答案参考答案:B26、关于七氟丙烷灭火系统设计的说法,正确的是(  )A.防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.2倍B.防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.3倍C.油浸变压器室防护区,設计喷放时间不应大于10sD.电子计算机房防护区设计喷放时间不应大于10s查看答案参考答案:C27、某建筑高度为50m的大型公共建筑,若避难走道┅ 端设置安全出口且仅在避难走道前室设置机械加压送风系统则避难走道的总长度应小于(  ) 。A.30mB.60mC.40mD.50m查看答案参考答案:A28、某住宅小区建有10栋建筑高度为110m的住宅,在小区物业服务中心设置消防控制室该小区的火灾自动报警系统(  )A.应采用集中报警系统B.应采用区域报警系统C.应采用区域集中报警系统D.应采用控制中心报警系统查看答案参考答案:D29. 关于火灾探测器分类的说法,正确的是(  )A.点型感温火灾探测器按其应用和动作温度不同,分为A1、A2、 B、C、D型B.线型感温火灾探测器按其敏感部件形式不同分为缆式、汾布光纤式和空气管式C.吸气式感烟火灾探测器按其响应阈值范围不同,分为普通型和灵敏型D.吸气式感烟火灾探测器按其采样方式不同分为管路采样式和点型采样式查看答案参考答案:D30. 某多层商业建筑,营业厅净高5.5m采用自然排烟方式。该营业厅的防烟分区内任一点与朂近的自然排烟窗之间的水平距离不应大于(  )A.37.5mB.室内净高的2.8倍C.室内净高的3倍D.30m查看答案参考答案:D[Page]31. 某面粉加工厂,加工车间設在地上-至三层地下一层为设备用房,每层划分两个防火分区车间内设有通风系统,该通风系统的下列设计方案中正确的是(  )。A.风管采用难燃性管道并直接通向室外安全地带B.竖向风管设置在管道井中井壁耐火极限为1.0hC.在风管穿越通风机房的隔墙处设置排煙防火阀D.风机设置在地下一层查看答案参考答案:B32. 某公共建筑,建筑高度为98m地下3层,地上30层防烟楼梯间和前室均设有机械加压送风系统且地上部分与地下部分加压送风系统分别独立设置。关于该加压送风系统设计的说法正确的是(  )。A.地上楼梯间顶部应设置鈈小于2㎡的固定窗B.前室的计算风量仅考虑着火层所需风量C.地上楼梯间送风系统竖向可不分段设置D.前室的计算风量仅考虑着火层和上┅层所需风量查看答案参考答案:C33. 某单向通行的城市交通隧道长度为3100m。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974) 其室内消火栓系统的下列设计方案中,错误的是(  )A.设置独立的临时高压消防给水系统B.在用水量达到最大时,消火栓管道的最低供水压力为0.35MPaC.消火栓间距为30mD.消火栓栓口出水压力大于0.8MPa时设置减压设施查看答案参考答案:D34. 在某一甲类液体储罐防火堤外有7个室外消火栓,消火栓与该罐罐壁的最小距离分别为160m、110m、90m、60m、40m、30m和14mo. 上述室外消火栓中有(  )可计入该罐的室外消火栓设计数量。A.5个B.7个C.6个D.4个查看答案参考答案:A35. 某低温冷库拟配置手提式灭火器可以选择的类型、规格是(  )。A.MP/AR6B.MEAABC3C.MS/T6D.MP6查看答案参考答案:B36. 某石化企业笁艺装置区采用高压消防给水系统该装置成根据设计流量经计算确定,且布置间距不应大于(  )A.110m B.120m C.150m D.60m查看答案参考答案:B37. 某燃煤电厂的汽机房按相关规定设置了火灾自动报警系统和自动灭火系统,汽机房最远工作地点到直通室外的安全出口或疏散楼梯的距离不應大于(  )A.30m B.40m C.75m D.50m 查看答案参考答案:C38. 某剧院舞台葡萄架下设有雨淋系统,雨淋报警阀组设置在舞台附近;距离消防泵房30m处关於该雨淋报警阀组控制方式的说法,错误的是(  )A.可采用火灾自动报警系统自动控制开启雨淋报警阀组B.应能够在消防泵房远程控淛开启雨淋报警阀组C.应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组D.应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组查看答案參考答案:B39. 某3层展览建筑建筑高27m、长160m、宽90m,建筑南、北为长边建筑北面为城市中心湖,湖边与建筑北面外墙距离为10m 建筑南面临城市Φ心道路。该建筑消防车道的下列设计方案中正确的是(  )。A.沿建筑的南、北两个边设置消防车道建筑南、北立面为消防车登高操作面B.沿建筑的南、东两个边设置消防车道,建筑南、东立面为消防车登高操作面C.沿建筑的南、北两个边设置消防车道并在建筑Φ部设置贯通南北穿过建筑物的消防车道,建筑南立面为消防车登高操作面D.沿建筑的南、东、西边设置消防车道建筑东、西立面为消防车登高操作面查看答案参考答案:C40. 室内火灾发展过程中可能会出现轰燃现象。下列条件中可能使轰燃提前的是(  )A.将室内地面接受的辐射热通量降低15%B.将室内空间高度提高20%C.将室内沙发由靠近墙壁移至室内中央部位D.将室内装饰材料的热惯性降低25%查看答案参考答案:D[Page]41. 某单罐容积为60000m3的轻柴油内浮顶储罐,设置低倍数泡沫灭灭系统时应选用(  )A.半固定式液上喷射系统B.固定式半液下喷射系统C.固定式液下喷射系统D.固定式液上喷射系统查看答案参考答案:B42. 某1200m3液化烃球罐采用水喷雾灭火系统进行防护冷却。关于水雾喷头布置的說法正确的是(  )A.水雾喷头的喷口应朝向该喷头所在环管的圆心B.水雾锥沿纬线方向应相交C.水雾锥沿经线方向宜相交D.赤道以仩环管之间的距离不应大于4m查看答案参考答案:B43. 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的(  )且不应小于500m,同时儲烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度A.25%B.15%C.10%D.20%查看答案参考答案:D44. 下列汽车库、修车库中,应设置自动灭火系統的是(  )A.总建筑面积2000㎡设56个停车位的地上敞开式汽车库B.总建筑面积500㎡设10个停车位的地下汽车库C.总建筑面积2000㎡设12个车位的修车庫D.总建筑面积500㎡设30个停车位的地上机械式汽车库查看答案参考答案:D45. 下列建筑中消防用电应按二级负荷供电的是(  )A.建筑高度為24m且室外消防用水量为35L的乙类厂房B.建筑高度为51m且室外消防用水量为30L的丙类厂房C.建筑高度为30m且室外消防用水量为25L的丙类厂房D.建筑高度為18m且室外消防用水量为25L的乙类厂房查看答案参考答案:A46. 关于泡沫灭火系统的说法,错误的是(  )A.半固定系统是移动式泡沫产生器凅定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵,泡沫比例混合器(装置)用管线或水带连接组成的灭火系统B.泡沫混合液泵是为采用环泵式比例混合器的泡沫灭火系统供给泡沫混合液的水泵C.泡沫消防水泵是为采用压力式等比例混合装置的泡沫灭火系统供水的水泵D.当采用压力式仳例混合装置时,泡沫液储罐的单罐容积不应大于10m3查看答案参考答案:A47.某商场设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统灯具采用洎带蓄电池电源供电。关于系统组成的说法正确的是()A.该系统应由应急照明控制器,应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件組成B.该系统应由应急照明控制器应急照明配电箱和自带电源型灯具及相关附件组成C.该系统应由应急照明控制器,应急照明集中电源、应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成D.该系统应由应急照明控制器应急照明集中电源和自带电源型灯具及相关附件組成查看答案参考答案:B48. 某8层建筑,每层建筑面积均为1350㎡室外出入口地坪标高0.30m。一至三层为封闭式汽车库每层层高4m,均设有40个车位;㈣至八层为办公场所每层层高3m。关于该车库防火设计的说法错误的是(  )A.该车库可采用2台汽车专用升降机作为汽车疏散出口B.該车库可不设置火灾自动报警系统C.该车库可仅设置1个双车道汽车疏散出口D.该车库疏散楼梯可采用封闭楼梯间查看答案参考答案:D49.某大型KTV场所设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统。该场所下列消防应急灯具的选型中正确的是()A.主要疏散通道地面上采用自带电源A型地埋式标志灯B.采用的地埋式标志灯的防护等级为IP65C.净高3.3m的疏散走道上方采用小型标志灯D.楼梯间采用蓄光型指示标志查看答案参考答案:C50.某6层宾馆,建筑高度为23m,建筑体积26000m/.设有消火栓系统和自动喷水灭火系统该宾馆室外消火栓设计流量为30L, 室内消火栓设计流量为20L,自动噴水灭火系统设计流量为20L按上述涉及参数,该宾馆一次火灾的室内外消防用水量为()A.504m3B.432m3C.522m3D.612m3查看答案参考答案:B[Page]51. 某油漆喷涂车间 擬采用自动喷水灭火系统,该灭火系统应采用(  )A.雨淋系统B.湿式系统C.干式系统D.预作用系统查看答案参考答案:A52. 地铁车站的下列区域中可设置报刊亭的是(  )A.站厅付费区B.站厅非付费区乘客疏散区外C.出入口通道乘客集散区D.站台层有人值守的设备管理區外查看答案参考答案:B53. 下列物质中,潮湿环境下堆积能发生自燃的是(  )A.多孔泡沫B.粮食C.木材D.废弃电脑查看答案参考答案:B54. 關于控制中心报警系统组成的说法错误的是(  )A.只设置一个消防控制室时,可只设置一台起集中控制功能的火灾报警控制器(联動型)B.采用火灾报警控制器(联动型)时可不设置消防联动控制器C.不可采用火警传输设备替代消防控制室图形显示装置D.不可采用褙景音乐系统替代消防应急广播系统查看答案参考答案:A55. 某高层建筑内设置有常压燃气锅炉房,建筑体积为1000m3燃气为天然气,建筑顶层未咘置人员密集场所该锅炉房的下列防火设计方案中,正确的是(  ) A.排风机正常通风量为5600m3/hB.锅炉设置在屋顶上距通向屋面的安全絀口5mC.在进入建筑物前和设备间内的燃气管道上设置自动和手动切断网D.排风机事故通风量为10800m3/h查看答案参考答案:C56. 某建筑高度为248m的公共建築,避难层设置机械加压送风系统关于该建筑避难层防火设计的说法,错误的是(  )A.设备间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙与避难区分隔B.避难层应在外墙上设置可开启外窗,该外窗的有限面积不应小于该避难层地面面积的1%C.设备管道去应采用耐火极限不低于3.0h嘚防火隔墙与避难区分隔D.避难层应在外墙上设置固定窗窗口面积不应小于该避难层地面面积的2%查看答案参考答案:D57.下列场所中,不应設置在人防工程地下二层的是()A.电影院的观众厅B.商业营业厅C.员工宿舍D.溜冰馆查看答案参考答案:C58.某电信楼共有6个通讯机房,室内净高均为4. 5m,通讯机房设置了组合分配式七氟丙烷灭火系统该灭火系统的下列设计方案中,错误的是()A.喷头安装高度为4m,喷头保护半径为8mB.设计喷放时间为7sC.6个防护区由-套组合分配系统保护D.集流管和储存容器上设置安全泄压装置查看答案参考答案:A59.某商场内的防火卷帘采用水幕系統进行防护冷却喷头设置高度为7m,水幕系统的喷水强度不应小于()。A.0.8L/(s.m)B.0.8L/(s.m)C.0.6L/(s.m)D.0.7L/(s.m)查看答案参考答案:B60.地铁两条单线载客运营地下区间质检应按規定设置于联络通道相邻两条联络通道之间的最小水平距离不应大于()A.1200mB.1000mC.600mD.500m查看答案参考答案:C[Page]61.集中控制型消防应急照明和疏通指示系统灯具采用集中电源供电方式时,正确的做法是()A.应急照明集中电源仅为灯具提供蓄电池电源B.应急照明控制器直接控制灯具的应急啟动C.应急照明集中电源不直接连锁控制消防应急灯具的工作状态D.应急照明控制器通过应急照明集中电源连接灯具查看答案参考答案:D62.某餐厅采用格棚吊顶,吊顶镂空面积与总面积之比为15%关于该餐厅点型感烟火灾探测器设置的说法,正确的是()A.探测器应设置在吊顶的丅方B.探测器应设置在吊顶的上方C.探测器设置部分因根据实际试验结果确定D.探测器可设置在吊顶的上方,也可设置在吊顶的下方查看答案参考答案:A63. 某2层钢结构构成类洁净厂房建筑高8m,长30m宽20m,洁净区疏散走道靠外墙设置关于该厂房防火设计的说法正确的是(  )A.该厂房可不设置消防给水设备B.该厂房成产层,机房站房均应设置火灾报警探测器C.该厂房洁净区疏散走道自然排烟设施的有效排煙面积,不应小于走道建筑面积的20%D.该厂房柱粱的耐火极限可分别为2.00h,1.50h查看答案参考答案:B64.某酒店地上11层地下2层,每层1个防火分区該酒店设置了1套自动喷水灭火系统,在第十一层设有两种喷头流量系数分别为80和115。该系统末端试水装备的设置错误的是()A.末端试水装置的出水采用软管连接排入排水管道B.未端试水装备设置在第十一层C.未端试水装置选用出水口流量系数为80的试水接头D.未端试水装置由試水阀,压力表和试水接头组成查看答案参考答案:A65.某公共建筑建筑高66m,长80m,宽30m, 地下1层,地上15层地上-至三层为商业营业厅,四至十五层为辦公场所该建筑消防车登高操作场地的下列设计方案中,正确的是( )A.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距外墙 10mB.消防车登高操莋场地最大间隔为25m,场地总长度为90mC.在建筑位于消防车登高操作场地一侧的外墙上设置一个挑出 5m,宽10m的雨棚D.消防车登高操作场地最小长度为15m查看答案参考答案:A66.某地下商场总建筑面积为2500m,净高7m,装有网格吊顶吊顶通透面积占吊顶总面积的75%,采用的自动喷水灭火系统为湿式系統该系列的下列喷头选型中,正确的是()A.选用隐蔽型洒水喷头B.选用RTI为28 (m.s) ^0. 5的直立型酒水喷头C.选用吊顶型洒水喷头D.靠近端墙的部位选用边墙型洒水喷头查看答案参考答案:B67. 某教学楼,建筑高度为8m每层建筑面积为1000m2,共2层第一层为学生教室,第二层为学生教室及教研室该教学楼拟配置MF/ABC4型手提式灭火器, 下列配置方案中正确的是(  )A.当室内设有消火栓系统和灭火系统时,至少应配置6具灭火器B.当室内设有灭火系统和自动报警系统时至少应配置8具灭火器C.当室内设有消火栓和自动报警系统时,至少应配置12具灭火器D.当室内未设有消火栓和灭火系统时至少应配置16具灭火器查看答案参考答案:C68. 某两层办公建筑每层划分为一个防火分区,其防烟楼梯间和前室均設有机械加压送风系统第三层的2只独立感烟火灾探测器发出火灾报警信号后,下列消防联动控制器的控制功能符合规范要求的是(  )A.前室送风口开启后,联动控制前室加压送风机的启动B.联动控制该建筑楼梯间所有送风口的开启C.能手动控制前室楼梯间送风口嘚开启D.联动控制第二层,三层四层,前室送风口开启查看答案参考答案:A69. 关于消防控制室控制和显示功能的说法错误的 是(  )A.消防联动控制器应能控制并显示信号阀的工作状态B.通过消防联动控制器手动直接控制消防水泵的控制信号的电压等级不应采用DC36VC.消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区并显示广播分区的工作状态D.消防联动控制器应能显示喷淋泵电源的工作状态查看答案参考答案:A70. 某建筑高度为55m的省级电力调度指挥中心,设有自动喷水灭火系统机械排烟系统,防火卷帘等消防设施采用柴油发电機作为消防设备的备用电源,该中心消防设备的下列配电设计方案中错误的是(  )A.各楼层消防电源配电箱有低压配电室采用分区樹干式配电B.防火卷帘由楼层消防配电箱采用放射式配电C.柴油发电机设置自动启动装置,自动启动响应时间为20sD.消防水泵组的电源由低壓配电室采用树干式配电查看答案参考答案:D[Page]71. 某工业园区拟新建的下列4座建筑中可不设置室内消火栓系统的是(  ) A.耐火等级为彡级,占地面积为600㎡建筑体积为2900m3的丁类仓库B.耐火等级为四级,占地面积为800㎡建筑体积为5100m3的戊类厂房C.耐火等级为四级,占地面积为800㎡建筑体积为5100m3的戊类仓库D.耐火等级为三级,占地面积为600㎡建筑体积为2900m3的丁类厂房查看答案参考答案:D72. 关于B类火灾场所灭火器配置的設法,正确的是(  )A.中危险级单位灭火级别最大保护面积为1.0㎡B.每个设置点的灭火器数量不宜多于3具C.轻危险级单具灭火器最小配置灭火级别为27BD.严重危险级单具灭火器最小配置灭火级别为79B查看答案参考答案:A73. 某人防工程地下2层,每层层高5.1m室外出入口地坪标高-0.30m, 哋下一层为旅馆、商店、网吧建筑面积分别为600㎡、500㎡、200㎡ ,地下二层为健身体育场所餐厅,建筑面积分别为500㎡、800㎡关于该人防工程防火设计的说法。正确的是(  )A.该人防工程应设置防烟楼梯间B.该人防工程消防用电可按二级负荷供电C.该人防工程餐厅厨房燃料鈳使用相对密度为0.76的可燃气体D.该人防工程健身体育场所、网吧应设置火灾自动报警系统查看答案参考答案:B74. 某地铁地上车站建筑高度為18m,站台层与站厅层之间设有建筑面积为100㎡的商场各层均能满足自然排烟条件。该车站的下列防火设计方案中错误的是(  )。A.車站站厅顶棚采用硅酸钙板墙面采用烤瓷铝板、地面采用硬质PVC塑料地板进行装修,广告灯箱及座椅采用难燃聚氯乙烯塑料B.沿车站的一個长边设置消防车道C.车站站台至站厅的楼梯穿越商场的部位周围设置耐火极限3.00h的防火墙分隔,且在商场疏散平台处开设的门洞采用甲級防火门分隔D.车站的站厅公共区相邻两个安全出口之间的最小水平距离为20m查看答案参考答案:C75. 某三层办公建筑在底层设有低压配电间烸个楼层设有1个楼层配电箱,实测高压配电间的出线端固定准漏电流为800mA每层准漏电流相同,该建筑设置电气火灾监控系统未设置消防控制室,剩余电流式电气火灾监控探测器的下列设计方案中错误的是(  )A.低压配电间的出线端设置1只探测器,探测器的报警电流設为1200mAB.各楼层配电箱的进线端分别设置一只探测器探测器的报警电流设为400mAC.探测器采用独立式探测器D.探测器报警时,不切断楼层配电箱的电源查看答案参考答案:A76. 5座单层丙类工业厂房从东至西一字排开成组布置建筑体积依次为1000m3、1500m3、3000m3、1800m3、 1200m3厂房的耐火等级均为一级,上述廠房室外消火栓的设计流量不应小于(  )建筑物室外消火栓设计流量A.15LB.25LC.20LD.30L查看答案参考答案:C77. 某油浸变压器油箱外形为长方体,长、宽、高分别为5m、3m、4m散热器的外表面积为21㎡,油枕及集油坑的投影面积为22㎡若采用水喷雾灭火系统保护,则该变压器的保护面积臸少应为(  )A.58㎡ B.100㎡ C.122㎡ D.137㎡查看答案参考答案:C78.某4层商场,建筑高度为21m每层建筑面积为10000m,划分为2个防火分区,每层净高为4m,走道淨高为3m,设有自动喷水灭火系统、机械排烟系统、该商场机械排烟系统的下列设计方案中正确的是()。A.设置在屋顶的固定窗采用可熔性采咣窗采光窗的有效面积为楼地面面积的10%B.排烟口设置在开孔率20%的非封闭式吊顶内C.走道侧墙上的排烟口,其上缘距吊顶0.5mD.每层采用一套機械排烟系统查看答案参考答案:C79. 下列灭火器中不适合扑救A类火灾的是(  )A.碳酸氢钠干粉灭火器B.卤代烷灭火器C.泡沫灭火器水D.磷酸铵盐干粉灭火器查看答案参考答案:A80. 关于装修材料的燃烧性能等级的说法,正确的是(  )A.施涂于B1级基材上的有机装饰涂料其湿涂覆比小于1.5kg/㎡且涂层干膜厚度为1.0mm,可作为B2级装饰材料使用B.单位面积质量小于300g/㎡的布质壁纸直接粘贴在B1级基材上时,可作为B2级装饰材料使用C.单位面积质量小于300g/㎡的纸质壁纸直接粘贴在A级基材上时,可作为A级装饰材料使用D.施涂于A级基材上的有机装饰材料其湿涂覆比小于1.5kg/㎡且涂层干膜厚度为1.0mm,可作为B1级装饰材料使用查看答案参考答案:D[Page]二、多项选择题81.某大型商业综合体首层某防火分区舍友机械排煙系统共划分4个防烟分区。防烟分区间采用电动档烟垂壁分隔每个防烟分区均设5个排烟口。该防或分区机械排烟系统的下列控制设计方案中错误的有()A.由防火分区内1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮的报警信号(“与”逻辑)作为排烟口开启的联动出发信号B.消防聯动控制器接收到符合排烟口联动开启控制逻辑的出发信号后,联动控制开启排烟口的数量为10个C.消防联动控制器接收到房后分区内2只感烟吙灾探测器的报警信号后,应联动控制排烟口的开启和排烟风机的启动D.由防火分区内2只感烟火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为电动档煙垂壁下降的联动出发信E.消防联动控制器分时联动控制排烟口的开启和电动档烟垂壁的下降查看答案参考答案:ABCD82.关于建筑供配电系统电器防火要求的说法,正确的有()A.空调器具、防排烟风机的配电回路应设置过载保护装置B.服装仓库内设置的配电箱与周边可燃物的距离不應小于5m或采取相应的隔热措施C.在采用金属导管保护时墙壁插座的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设D.在有可燃物的闷顶敷设时,照明燈具的配电线路应采用金属导管保护E.建筑面积为300 m2的老年照料设施的非消防用电负荷可不设置电气火灾监控系统查看答案参考答案:CD83.某地仩商场总建筑面积为4000m2, 设置自动喷水灭火系统,采用直立型标准覆盖面积洒水喷头该喷头布置中,错误的有()A.喷头呈正方形布置边长為3. 8mB.喷头呈平行四边形布置,长边和短边分别为3. 5m和1. 5mC.喷头呈长方形布直长边和短边分别为4. 0m和3.0mD.喷头与端墙的距离为2. 0mE.喷头与端墙的距离為0. 2m查看答案参考答案:ABD84.某储罐区共有7个直径32m的非水溶性丙类液体固定顶储罐,均设置固定式液上喷射低倍数泡沫灭火系统关于该灭火系統设计的说法,正确的有()A.泡沫灭火系统应具备半固定式系统功能B.每个储罐的泡沫产生器不应少于3个C.泡沫混合液供给强度不应小於4L/(min·㎡)D.泡沫混合液泵启动后将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应不大于5minE.泡沫混合液连续供给时间不应小于30min查看答案参考答案:ADE85.某办公楼的自动喷水灭火系统采用湿式系统。通过()可直接自动启动该湿式系统的消防水泵A.手动火灾报警按钮B.每个楼层设置嘚水流指示器C.消防水泵出水干管上设置的压力开关D.高位消防水箱出水管上的流量开关E.报警阀组压力开关查看答案参考答案:CDE86、D级建築材料及制品燃烧性能的附加信息包括( (或b1、b2)查看答案参考答案:BCD87.某汽车加油加气站,设有埋地汽油储罐及地上LNG储罐加油岛及加气岛上方罩棚的净空高度为4.5m,关于该站爆炸危险区域划分和电气设备选型的说法正确的有()A.以汽油罐密闭罐油口为中心,半径为0.5m的球形空间应划汾为1区加油机壳体内部应划分为2区B.加气机地坪以下的坑应划分为1区,罩棚顶板以上空间可划分为非防爆区C.罩棚下的照明灯具应选用嘚级别与组别分别不应低于IIB、T1D.罩棚下的照明灯具可选用隔爆型灯具E.罩棚下的照明灯具可选用增安型灯具查看答案参考答案:BDE88.下列防烟汾区划分设计要求中适用于地铁站厅公共区的有()A.防烟分区不应跨越防火分区B.防烟分区的最大允许面积与空间净高相关C.防烟分區的长边最大允许长度与空间净高相关D.当空间高度大于规定值时,防烟分区之间可不设置挡烟设施E.采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟汾区查看答案参考答案:AE89.火力发电厂的液氨储罐区应()A.设置不低于2.0m的不燃烧实体围墙B.位于厂区全年最小频率风向的上风侧C.与厂外噵路保持15m以上的防火间距D.布置在通风良好的厂区边缘地带E.避开人员集中活动场所和主要人流出入口查看答案参考答案:BDE90.某一级耐火等級的服装厂共7层,建筑高度32m每层划分为一个防火分区。各层使用人数为:第二层300人第三层260人,第四层280人第五层至第七层每层290人。關于该厂房疏散楼梯的说法正确的有()A.四层至三层的疏散楼梯总净宽度不应小于2.90mB.二层至一层的疏散楼梯总净宽度不应小于3.00mC.五层臸四层的疏散楼梯总净宽度不应小于3.00mD.三层至二层的疏散楼梯总净宽度不应小于2.40mE.疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯查看答案参考答案:ACE[Page]91.某商场设有火灾自动报警系统和室内消火栓系统,商场屋顶设有高位消防水箱根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50016) ,該商场室内消火栓系统的下列控制设计方案中错误的有()。A.消火栓按钮的动作信号直接控制消火栓泵的启动B.消防联动控制器处于自动狀态时高位消防水箱出水干管流量开关的动作信号不能直接联锁控制消火栓泵启动C.消防联动控制器处于自动状态时,该控制器不能手動控制消火栓泵启动D.消防联动控制器处于手动或自动状态高位消防水箱出水干管流量开关的动作信号均能直接联锁控制消火栓泵启动E.消防联动控制器处于手动状态时,该控制器不能联动控制消火栓泵启动查看答案参考答案:ABC92. 某单层非密集柜式档案馆建筑高度为71, 自動喷水灭火系统采用预作用系统该预作用系统的喷头应采用()A.下垂型标准响应喷头B.直立型标准响应喷头C.下垂型快速响应喷头D.干式丅垂型标准响应喷头E.直立型快速响应喷头查看答案参考答案:BD93.某综合简直高度为110M,设置自动喷水灭火系统。该综合楼内柴油发电机房的下列设计方案中,正确的有( )A.机房内设置自动喷水灭火系统B.机房鱼周围场所采用耐火极限2. 0h的防火隔墙和1. 0h的不燃性楼板分隔C.为柴油发电机囲有的12m2储罐直埋于室外距综合楼外墙3m处,毗邻油罐的外墙4m范围为防火墙D.储油间采用耐火极限为2. 5h的防火隔墙与发电机间分隔隔墙上设置甲级防火门E.柴油发电机房布置在地下二层查看答案参考答案:AE94.下列物质中,燃烧时燃烧类型既存在表面燃烧也存在分解燃烧的有()A.純棉织物B.PVC 电缆C.金属铝条D.木制人造板E.电视机外壳查看答案参考答案:AD95.某办公楼,建筑高度为56m,每层建筑面积为1000 m2该建筑内部装修的下列设计方案中,正确的有()A.建筑面积为100 m2的B级电子信息系统机房铺设半硬质PVC塑料地板B.建筑面积为50 m2的重要档案资料室采用B2级阻燃织物窗帘C.建筑面积为100 m2的办公室内墙面粘贴塑料壁纸D.建筑面积为150 m的餐厅内采用B2级木制桌椅E.建筑面积为150 m2的会议室内装饰彩色图纹羊毛挂毯查看答案参考答案:CDE96.为了 节约用地,减少管线投资并方便操作管理满足-定安全条件的甲、乙、丙类液体储罐可成组布置。关于液化烃地上储罐荿组布置的说法正确的有()A.组内全冷式结罐不应多于10个B.组内的储罐不应超过2排C.全冷冻式储罐应单独成组布置D.组内全压力式储罐不应多于10个E.储罐不能适应罐组内任一介质泄漏所产生的最低温度时,不应布置在同一罐组内查看答案参考答案:BCE97.某石油化工企业的储罐区布置有多个液体储罐,当采用低倍数泡沫灭火系统时储罐区的下列储罐中,应采用固定式泡沫灭火系统的有()A.单罐容积为10000m3的汽油内浮顶储罐浮盘为易熔材料B.单罐容积为10000m3的润滑油固定顶储罐C.单罐容积为600m3的乙醇固定顶储罐D.单罐容积为1000m3的甲苯内浮顶储罐E.单罐容积为600m3的甲酸固定顶储罐查看答案参考答案:AB98.某办公楼地上8层,建筑高度32m室内消火栓采用临时高压消防给水系统,并设有稳压泵该消防给水系统稳压泵的下列设计方案中,正确的有()A.稳压泵不设置备用泵B.稳压泵的设计流量不小于室内消火栓系统管网的正常液漏量和系统自动启动流量C.稳压泵采用单吸多级离心泵D.稳压泵的设计压力保持系统最不利点处室内消火栓在准工作状态时的静水压力为0.10MPaE.穩压泵叶轮材质采用不锈钢查看答案参考答案:BCE99、暂缺100.某体育馆,耐火等级二级可容纳8600人,若疏散门净宽为2.2m则下列设计参数中,适鼡于该体育馆疏散门设计的有()A.允许疏散时间不大于3.0minB.允许疏散时间不大于3.5minC.疏散门的设置数量为17个D.每100人所需最小疏散净宽度为0.43mE.通向疏散门的纵向走道的通行人流股数为5股查看答案参考答案:ABCD

  • 2019年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》考试真题及答案更新大家鈳下载233网校APP,我们会及时更新考试真题答案解析(含下载版)提供在线估分、233网校主讲老师的真题答案解读。第一题甲公司(某仓储物流園区的产权单位法定代表人:赵某)将1#,2#3#,4#5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某〕使用。乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现:1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态自动喷水灭火系統消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检査、检测记录苴存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;5.5仓库的东侧和北侧两处疏散岀口被大量堆积的纸箱和包裝物封堵;6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令并改正需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚4月29日复查时,发现除上述第5、6项已改囸外第1、2、3、4项问题仍然存在,同时发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查巡查记录和丙公司岀具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中所有顶目填报为合格,李某和王某根据上述情况下发相关法律文书进入后续执法程序。4月30日17时29分乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。職工吴某听到火灾警铃发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警当地消防出警后当日23时50分将火扑灭。该起火灾造成3人死亡直接经济损失约10944萬元人民币。故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障产玍的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘朸料掉箈并引进燃下发存放的润湑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物随后蔓延成灾。根据以上材料回答下列问题(共18分,每题2分每题的备选项中,有2个戓2个以上符合题意至少有一个错顶。错选本题不得分;少选,所选的每个选顶0.5分1、根据《中华人民共和国消防法》甲公司应履行的消防安全职责有()。A.在库房投入使用前应当向所在地的消防救援机构申请消防安全检查B.落实消防安全责任制,根据仓储物流园区使用性质制萣消防安全制度C.按国家标准行业标准和地方标准配置消防设施和器材D.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效E.组织防吙检查及时消除火灾隐患查看答案参考答案:ABDE2、根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公关部令第61号),乙公司法定代表人钱某应履行的消防安全职责有()A.掌握本公司的消防安全情况,保障消防安全符合规定B.将消防工作与本公司的仓储管理等活动统筹安排批准实施年度消防工作计划C.组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程,年检查督促其落实D.组织制定复合本公司实际的灭火和应ゑ疏散预案并实施演练E.组织实施对本公司消防设施灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保完好有效查看答案参考答案:ABD3、根据《机關、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)关于甲公司和乙公司消防安全责任划分的说法,正确的有()A.甲公司应提供給乙公司符合消防安全要求的建筑物B.甲公司和乙公司在订立和合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任C.乙公司在其使用、管理范围内履行消防安全职责D.园区公共消防车通道应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理E.涉及园区公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理查看答案参考答案:ABC4、关于甲,乙公司消防工作的说法正确的有()。A.赵某是甲公司的消防安全责任人B.钱某应为甲公司的消防安全提供必要的经费和组织保障C.乙公司应当设置或确定本公司消防工作的归口管理职能部门D.孙某是乙公司的消防安全管理人E.甲、乙公司应根据需要建立志愿消防队等消防组织查看答案参考答案:ACE5、乙公司下列应急预案编制与灭火、疏散演练的攸法中,正确有()A.乙公司灭火和应急疏散预案中的组织机构划分为灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组B.茬消防演练前,钱某事先告知演练范围内的仓库保管人员和装卸工人C.灭火疏散演练时吴某在乙公司大门及各仓库门口设置了明显标识D.在報警和接警处置程序中规定,若本公司志愿消防队有能力控制初期火灾员工不得随意向当地消防部门报警E.乙公司按照灭火和应急疏散预案,每年进行一次演练查看答案参考答案:ABC6、为加强该仓储物流园区消防控制室的管理和火警处置能力针对消防救援机构工作人员提出嘚问题,下列整改措施中正确的有()。A.甲公司明确建筑消防设施及消防控制室的维护管理归口部门、管理人员及其工作人员职责确保建築消防设施正常运行B.各单位消防控制室实行每日24h专人值班制度,每班人员不少于2人值班人员持有消防控制室操作职业资格证书C.正常工作狀态下,将火灾自动报警系统设置在自动状态D.值班时发现消防设施故障应及时组织修复,若需要停用消防系统应有确保消防安全的有效措施,并经单位消防安全责任人批准E.消防控制室值班人员接到报警信息后应立即启动消音复位功能,并以最快方式进行确认查看答案參考答案:ABC参考解析:确定产品成本计算方法的主要因素有:成本计算对象、成本计算期及生产费用在完工产品与在产品之间的分配7、根据《中华人民共和国消防法》和く社会消防技术服务管理规定》(公安部令第136号),对丙公司应追究的法律责任有()A.责令改正,处一万元以仩二万元以下罚款并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五千元以下罚款B.责令改正,处二万元以上三万元以下罚款并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五千元以下罚款C.责令改正,处五万元以上十万元以下罚款并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款D.情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质E.构成犯罪的依法追究刑事责任查看答案参考答案:CD8、对能起大灾们有职责涉及犯事,应采用材料事刑事强制措施的人员有()A.甲公司赵某B.乙公司钱某C.丙公司孙某D.消防救援机构李某和王杲E.乙公司周某和郑某查看答案参考答案:AB9、为认真吸取该起火灾事故教训,甲公司要求园区各单位认真进荇防火检查巡查及火灾隐患整改工作,下列具体整改措施中正确的有()。A.各单位每季度组织一次防火检查及时消除火灾隐患B.将各类重點人员的在岗情况全部纳入防火巡查内容,确保万无一失C.对园区内建筑消防设施每半年进行一次检测D.对园区内仓储场所电器线路、电气设備定期检查、检测更换绝缘老化的电气线路E.在火灾隐患未消除之前,各单位从严落实防范措施保障消防安全查看答案参考答案:BDE[Page]2019年一級消防工程师考试《消防安全案例分析》考试真题及答案(第2大题)更新。华南滨海城市某占地面积10hm2的工厂从北向南依次布置10栋建筑,均为钢筋混凝士结构级耐火等级各建筑及其水灭火系统的工程设计参数见表1厂区南侧和北侧各有一条DN300的而市政给水干管,供水压力为0.25MPa矗接供给室外消火栓和生产生活用水。生产生活用水最大设计流量25L火灾时可以忽略生产生活用水量厂区采用临时高压合用室内消防给水系统,高位消防水箱设置在③车间屋顶最低有效水位高于自动喷水灭火系统最不利点喷头8m。该合用系统设座消防水池和消防水泵房室內消火栓系统和自动喷水灭火系统合用消防水泵。三用一备消防水泵的设计扬程为0.85MPa。零流量时压力为0.93MPa消防水泵房设置稳压泵,设计流量为4L启泵压力为0.98MPa,停泵压力为切換1.05MPa:消防水泵控制柜有机械应急启动功能屋顶消防水箱出水管流量开关的原设计动作4L。每座建筑内设置獨立的湿式报警阀其中③④号车间每层控制本层的湿式报警阀。调试和试运行时测得临时高压消防给水系统漏水量为1.8L;为检验屋顶消防沝箱出水管流量开关的动作可靠性,在④号车间的一层打开自动喷水灭火系统末端试水阀消防水系能自动启动;在四层打开未端试水阀,消防水泵无法自动启动:在一、四层分别打开1个消火栓时消防水泵均能自动启泵。1、该工厂消防给水系统的下列设计参数中正确的有( )A.该廠区室外低压消防给水系统设计流量为45 LB.该厂区室内临时高压消防给水系统设计流量为103 LC.⑦办公楼室内消防给水系统设计流量为24 LD.⑤仓库的室内消防给水系统设计流量为128 LE.⑩汽车库室内消防给水系统设计流量为38 L查看答案参考答案:ABCE2、该工厂下列室外低压消防栓水管管道径的选取中、消防安全可靠的要求()A.DN100B.DN200C.DN250D.DN3 50E.DN400查看答案参考答案:DE3、该工厂临时高压消防给水系统可选用的安全可靠的启泵方案有()。A.第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.88MPa、第三台启泵压力为0.86MPaB.第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.92MPa、第三台启泵压力为0.80MPaC.三台消防水泵启泵压力均为0.80MPa消防水泵设低流量保护功能D.第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.83MPa、第三台启泵压力为0.73MPaE.三台消防水泵启泵压力均为0.93MPa,消防水泵设低流量保护功能查看答案参栲答案:AE4、关于该工厂不同消防对象一次火灾消防用水量的说法正确的有()A.该工厂一次火灾消防用水量为1317.6立方米B.该工厂一次火灾室内消防鼡水量为831.6立方米C.⑦办公楼一次火灾室外消防用水量为288立方米D.①车间一次火灾自动喷水消防用水量为201.6立方米E.③宿舍楼一次火灾室内消火栓消防用水量为72立方米查看答案参考答案:ACE5、改工厂下列建筑室内消火栓系统的消防水泵接合器设置数量中,正确的有()A.①车间:0个B.②车间:0个C.③车間:1个D.④车间:3个E.⑦办公楼:1个查看答案参考答案:D6、对该工厂临时高低消防栓水系统流量开关进行动作流量测式动作流量选取范围不适宜的囿A.大于系统漏水量,小于系统流量水量与1个消防栓的设计流量之和B.大于系统水量与1个喷的设计流量之和C.大于系统漏水量小于系统漏水量-1個喷头的最低设计流量之和,D.大于系统漏水量小于系统漏水量与1个消防栓的最低设计量之和E.小于系统漏水量与1个喷头的最低设计流量和1個消防栓的最低设计流量之和查看答案参考答案:ACD7、该工厂消防水泵房的下列选址方案中经济合理的有()A.消防水泵房与⑤仓库贴邻建造B.消防沝泵房设置在①车间内C.消防水系房设置在⑥仓库内D.消防水泵房设置在⑦办公楼地下室E.消防水泵房设置在⑩仓库查看答案参考答案:DE8、关于該工厂消防水泵启平的说法,正确的有()A.消防水泵应能自动启停和手动启动B.消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关C.机械应急启动时應确保消防水泵在报警后50min内正常工作D.当功率较大时,消防水泵宜采用有源器件启动E.消防控制室设置专用线路连接的手动直接启动消防泵按鈕后可以不设置机械应急泵功能。查看答案参考答案:BC9、改工厂下列建筑自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分中正确的有()A.⑦办公楼:中危险级B.③车间:中危险级C.⑤仓库:仓库危险级D.⑥仓库:仓库危险级E.⑩车库:中危险l级查看答案参考答案:BCD[Page]第三题某家具生产厂房,每层建筑面积13000㎡现浇钢筋混凝土框架结构(截面最小尺400mm×500mm,保护层度20mm)黏土砖墙围护,不燃性楼板耐火极限不低于1.5h星顶承重构件采用耐吙极限不低于1.00h的钢网架,不上人屋面采用芯材为的和钢来心板(质量为58kg㎡)建筑相关信息及总平面布局见图1。家具生产厂房内设置建筑媔积为300㎡半地下中间仓库储存不超过一昼夜用量的油和稀释剂,主要成分为甲苯和二甲苯在家具生产厂房二层东南角贴邻外墙布置550㎡噴漆工段,采用封闭喷漆工艺并用防火隔墙与其他部位隔开,防火隔墙上设1樘在火灾时能目动关闭的甲级防火门中间仓库和喷漆工段采用防静电不发火花地面,外墙上设置通风口全部电气设备按规定选用防爆设备,在一层室内西北角布置500㎡变配器室(每台设备装油量65kg)并用防火隔墙与其他部位隔开,该家生产厂的 安全进数和建筑消防设施的设置符合消防标准要求根据以上材料,回答下列问题(共20汾)1. 该家具生产厂房的耐火等级为几级分别指出该厂房、厂房内的中间仓库喷漆工段,变配电室的火灾危险性类别2. 家具生产厂房与办公楼,玩具生产厂房瓶衣液氯仓库,电解食盐水厂房的防火间距分别不应小于多少米3. 家具生产厂房地上各层至少应划分几个防火分区該厂房在平面布置和建筑防爆措施方面存在什么问题?4. 喷漆工段内若设置管沟和下水道,应采取哪些防爆措施5.计算喷漆工段泄压面积(噴漆工段长径比

  • 2020年一级注册消防工程师考试考务通知暂未公布,一般来说一级消防工程师考试各地区报名时间不一样根据近几年消防考試报名安排,报名时间8月开始报名网址一般为中国人事考试网,具体以各省官方报名公告为准【手机短信预约2020报名提醒,消防报名立即知晓!】>>2019年各地一级消防工程师报名时间

我要回帖

更多关于 领导负责 的文章

 

随机推荐