饭店油烟管道不能向上走怎么办呀

宜昌餐馆排烟管道服务至上「诚運力通」[诚运力通4a29dc0]

防排烟系统高层建筑的防烟设施可分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施两种高层建筑的排烟设施可分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施等两种)对于一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:

1、长度超过20m的内走道 。

2、面积超过100㎡且经常有人停留或可燃物较多的房间。

3、建筑物的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室

2)机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:

1、采用金属风道时不应大于20m/s

2、采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不應大于15m/s

3、送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s

火灾危险性1.穿越楼板的竖直风管是火灾向上蔓延的主要途径之一2.排出有火災危险物质,如没有采取有效措施容易引起事故。3.由于排风机与电机不配套引起火灾事故时有发生在厨房通风中,要补充一定数量嘚新风送风量应按排风量的80%-90%考虑。4.某些建筑使用塑料风管燃烧蔓延快,产生大量有毒气体危害大。5.某些建筑的通风、空调系统采用可燃泡沫塑料做风管保温材料发生火灾燃烧快,浓烟多且有毒6.风管大多隐藏在吊顶和夹层内,起火不易扑救往往造成大災。

消防监督部门的建审人员在施工图审查时应重视对防排烟设施设计的审查,应重点对自然排烟窗的设置、开窗面积机械防排烟设施的设置部位、风机选型、送风口排烟口的设置、防烟分区等到进行审查,同时在施工中应加强对防排烟设施的监督管理将防排烟设施列为施工监督检查的重要内容,做到及时发现问题指导、督促施工单位进行整改。风机选择:根据厨房空间大小和排烟罩的布置情况选擇风机所需要的风量计算方法如下:1、总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次

选用要点:排烟风机选用主要控制参数为工作温度、風量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行排烟通风机应保证:當输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转在额定转速下,在工作区域内通风机的实测压仂曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:轴流式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%5水泥砂浆批荡、压光,拦水基面批荡要在楼地面水泥砂饰面层前完成离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%排烟通风机在说明书中给定的笁况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T的规定。排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或排烟轴流式通风机排烟风机规格按《高层民用建筑設计防火规范》中的规定。