这个是数字量比如温度控制,通过控制周期输出时间的长短调节温度规定周期为1s,指令就会调节这1s中通断的比例来控温。
而且你用设置向导也能看到设置的输出裝置都是Y、M、S的数字量。望采纳
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
输出值MV为数字量,可以使用台达DA模块转换为模拟量输絀
你对这个回答的评价是
这个MV输出和S3这个周期比较是怎麼样的个通断比例呢,怎么我这个MV输出值都差不多等于S3了可是要很久才通一下斌给通断比例的间隔也很久呢
西门子PLC体验(二)
就比如这样的,这个参数设置的我自己都感觉很奇怪
西门子PLC体验(二)
S1设置值S2测量值,S3开始就是参数你看看手册吧
谢谢“聚沙成塔”的回复。电加热和通冷却水目的都是保证罐温不变即控制温度是一样的。我原设想用台达PID指令实际温度<设定温度时,PID输出值是正值我用它控制加热器开关,当实际温度>设定温度时PID输出值是负值,我将它变换后用于控制冷却阀开关但台达的工程师说不行,说PID不会输出负值而且此处不能用两个PID指令来控制同一个参数,具体没跟我解释清楚你上面说的用台达PLC做的双向控制是怎样做的,要用两个PID指令码能簡单介绍一下吗?给个思路就行谢谢了!
你对这个回答的评价是?
有两个思路供参考其一、如果发酵初期、发酵中后期能够检测出两種状态,那么可以用两种状态来触发两个PID指令从而达到控制要求。其二PID不会输出负值是可以肯定的,但正向时MV值是增加的反向时MV值昰减小的,因此可以对MV值进行采样判断其趋势,但要避开过冲回调比较麻烦
你对这个回答的评价是?